Tepelne cerpadlo-zkusenost
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Já mám 2 obĕhový č̣erpadla.Jedno v TČ a druhé co točí vodu mezi AKu a podlahovým topením přes esbe .Musim je mít protože Aku natápim i trubicovými kolektory nebo kamny.Pajavk píše: čtv lis 07, 2024 8:07 amtak to musíš mít něco špatně, protože pokud ti trojcest přestaví výstup z tepelka do bojleru tak se okruh podlahovky hydraulicky na výstupu oddělí a udržuje se pouze stejný tlak přes vratku ve zbytku systému. Aby se ti přímíchávala voda z vratky z podlahy tak by ti musel protejkat trojcesťák i směrem do podlahy jinak to není fyzikálně možné. V okruhu podlahy by musel klesat tlak aby se voda z okruhu namíchala do vratkyFranta2776 píše: čtv lis 07, 2024 7:04 amObjevil jsem chybu v hydraulickém systému. Používám cca 1m společného vratného potrubí jak pro zpátečku z podlahového topení, tak pro ohřev TUV.
Při ohřevu TUV je voda za výměníkem míchána s vodou, která vystupuje z podlahy za tímto spojem se tato smíchaná voda rozdělí do AKU a zpět do čerpadla Tč.Výrazně to zhoršuje účinnost ohřevu TUV.
Řešení je blokovat čerpadlo topení při ohřevu TUV.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Já bych možná zájem mĕl,ale jde nastavovat topná voda po desetinách stupnĕ??Pro mĕ je stupeň navíc jako kdybych přiložil pytel uhlí.Pajavk píše: čtv lis 07, 2024 8:16 amkdyby měl někdo zájem o kód tak jsem si udělal ekvitermní křivku topné vody v HA, sleduju venkovní teplotu a s každou změnou automaticky vypočítám novou teplotu dle křivky a odešlu ji tepelku ať si ji nastaví. Funguje to až překvapivě dobře![]()
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Pajavk
- Příspěvky: 272
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
- Reputace: 24
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
můžeš nakreslit jednoduché schéma systému ?Franta2776 píše: čtv lis 07, 2024 8:28 amJá mám 2 obĕhový č̣erpadla.Jedno v TČ a druhé co točí vodu mezi AKu a podlahovým topením přes esbe .Musim je mít protože Aku natápim i trubicovými kolektory nebo kamny.Pajavk píše: čtv lis 07, 2024 8:07 amtak to musíš mít něco špatně, protože pokud ti trojcest přestaví výstup z tepelka do bojleru tak se okruh podlahovky hydraulicky na výstupu oddělí a udržuje se pouze stejný tlak přes vratku ve zbytku systému. Aby se ti přímíchávala voda z vratky z podlahy tak by ti musel protejkat trojcesťák i směrem do podlahy jinak to není fyzikálně možné. V okruhu podlahy by musel klesat tlak aby se voda z okruhu namíchala do vratkyFranta2776 píše: čtv lis 07, 2024 7:04 amObjevil jsem chybu v hydraulickém systému. Používám cca 1m společného vratného potrubí jak pro zpátečku z podlahového topení, tak pro ohřev TUV.
Při ohřevu TUV je voda za výměníkem míchána s vodou, která vystupuje z podlahy za tímto spojem se tato smíchaná voda rozdělí do AKU a zpět do čerpadla Tč.Výrazně to zhoršuje účinnost ohřevu TUV.
Řešení je blokovat čerpadlo topení při ohřevu TUV.
-
Pajavk
- Příspěvky: 272
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
- Reputace: 24
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
pouze celé stupně tak jako bys to nastavoval na ovladačiFranta2776 píše: čtv lis 07, 2024 8:35 amJá bych možná zájem mĕl,ale jde nastavovat topná voda po desetinách stupnĕ??Pro mĕ je stupeň navíc jako kdybych přiložil pytel uhlí.Pajavk píše: čtv lis 07, 2024 8:16 amkdyby měl někdo zájem o kód tak jsem si udělal ekvitermní křivku topné vody v HA, sleduju venkovní teplotu a s každou změnou automaticky vypočítám novou teplotu dle křivky a odešlu ji tepelku ať si ji nastaví. Funguje to až překvapivě dobře![]()
![]()
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Jj odpoledne to nakreslim.Pajavk píše: čtv lis 07, 2024 8:47 ammůžeš nakreslit jednoduché schéma systému ?Franta2776 píše: čtv lis 07, 2024 8:28 amJá mám 2 obĕhový č̣erpadla.Jedno v TČ a druhé co točí vodu mezi AKu a podlahovým topením přes esbe .Musim je mít protože Aku natápim i trubicovými kolektory nebo kamny.Pajavk píše: čtv lis 07, 2024 8:07 amtak to musíš mít něco špatně, protože pokud ti trojcest přestaví výstup z tepelka do bojleru tak se okruh podlahovky hydraulicky na výstupu oddělí a udržuje se pouze stejný tlak přes vratku ve zbytku systému. Aby se ti přímíchávala voda z vratky z podlahy tak by ti musel protejkat trojcesťák i směrem do podlahy jinak to není fyzikálně možné. V okruhu podlahy by musel klesat tlak aby se voda z okruhu namíchala do vratkyFranta2776 píše: čtv lis 07, 2024 7:04 amObjevil jsem chybu v hydraulickém systému. Používám cca 1m společného vratného potrubí jak pro zpátečku z podlahového topení, tak pro ohřev TUV.
Při ohřevu TUV je voda za výměníkem míchána s vodou, která vystupuje z podlahy za tímto spojem se tato smíchaná voda rozdělí do AKU a zpět do čerpadla Tč.Výrazně to zhoršuje účinnost ohřevu TUV.
Řešení je blokovat čerpadlo topení při ohřevu TUV.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
To je jasné rozumím.Pajavk píše: čtv lis 07, 2024 8:47 ampouze celé stupně tak jako bys to nastavoval na ovladačiFranta2776 píše: čtv lis 07, 2024 8:35 amJá bych možná zájem mĕl,ale jde nastavovat topná voda po desetinách stupnĕ??Pro mĕ je stupeň navíc jako kdybych přiložil pytel uhlí.Pajavk píše: čtv lis 07, 2024 8:16 amkdyby měl někdo zájem o kód tak jsem si udělal ekvitermní křivku topné vody v HA, sleduju venkovní teplotu a s každou změnou automaticky vypočítám novou teplotu dle křivky a odešlu ji tepelku ať si ji nastaví. Funguje to až překvapivě dobře![]()
![]()
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Nechce mi to samo na topení zapínat. Panel ukazuje 24st nastaveno 27st a až nastavím 30st tak se to rozjede:((Udělal jsem tvrdý restart a nepohlo.To bude některá položka, hysterezi mám nastavenou 2st.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
a1bert
- Příspěvky: 142
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
mam stejny problem proste to (nekdy) nestartuje, musim to nakopnout zvetsenim cilove teploty (a pak to vratit zpatky)
EDIT: kdo vi jak to ten dement pocita a jestli nebere v uvahu i parametr 2
EDIT: kdo vi jak to ten dement pocita a jestli nebere v uvahu i parametr 2
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Změnil jsem parametr 32 z 24 na 15st.Vyzkoušíme.a1bert píše: čtv lis 07, 2024 2:18 pmmam stejny problem proste to (nekdy) nestartuje, musim to nakopnout zvetsenim cilove teploty (a pak to vratit zpatky)
EDIT: kdo vi jak to ten dement pocita a jestli nebere v uvahu i parametr 2
Jede někdo z Vás na frekvenci kompresoru 20Hz??? Při této frekvenci klesne odběr na cca 430W, ale mám obavu o mazání kompresoru.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak dobrá zpráva.Zastatavit umi sám, spustit ještĕ ne
))Zastavil jsem odbĕr tepla z Aku a nechal ho šmtdlat cca 550W cca 4xhodiny a nádobu natopil na nastavených 30st a zastavil.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
a1bert
- Příspěvky: 142
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
no ja s tim experimentuju ale jsem na tom stejne: tezko rict jestli to zvlada mazat nebo neFranta2776 píše: čtv lis 07, 2024 2:38 pmJede někdo z Vás na frekvenci kompresoru 20Hz??? Při této frekvenci klesne odběr na cca 430W, ale mám obavu o mazání kompresoru.
ja z tech malych vykonu/prikonu zatim moc nadseny nejsem, dela mi horko tezko COP 2.5 (vcelku nezavisle na venkovni teplote), kdyz to "napalim" a leze z toho 8kw tak je to OK
ambient 2-4C
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Máš bezva měřenía1bert píše: čtv lis 07, 2024 3:04 pmno ja s tim experimentuju ale jsem na tom stejne: tezko rict jestli to zvlada mazat nebo neFranta2776 píše: čtv lis 07, 2024 2:38 pmJede někdo z Vás na frekvenci kompresoru 20Hz??? Při této frekvenci klesne odběr na cca 430W, ale mám obavu o mazání kompresoru.
ja z tech malych vykonu/prikonu zatim moc nadseny nejsem, dela mi horko tezko COP 2.5 (vcelku nezavisle na venkovni teplote), kdyz to "napalim" a leze z toho 8kw tak je to OK
Screenshot_2024-11-07_15-02-39.jpg
ambient 2-4C
On je problém u těch levných Tč bižuterie co je na něm pověšená oběhový čerpadlo a i ten ventilátor, aby z toho lezly dobrý parametry při malých výkonech musí to být všechno špičkové a to není.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
a1bert
- Příspěvky: 142
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
ano, k tomu samemu reseni aktualne mirim: chci davkove natapet podlahovku na vyssi teplotu (tam je akumulace dost) a vypinat to podle COP
s elektrokotlem jsem mel konstatnich 25C ted tam poustim 28-30 a cykluju
ale to rizeni je uplne zblaznene/napikacu:
aktualne experimentuju s p:39 minEEV,
defaulne je tam 16, kdyz to zmenim na 12 tak se EEV vic privre vzroste tlak a teplota na horke strane (exhaust), compresor to musi pretlacovat takze vzroste prikon/spotreba a ten debil misto aby ubral kompresoru tak to tam tlaci dal na 35Hz a pritom muze dolu na 25Hz. ale co me uplne dostava je ze exhaust se zvedne treba o 8C ale na vystupni vode se to neprojevi !
(prutok i vstup konstatni)
takze zvednu EEV (postupne az na 20V), teplota vymeniku klesa, spotreba/prikon klesa, COP roste, ale na vystupni vode se to neprojevi!!
co to kua je? mam tam cernou diru a neplati tam fyzikalni zakony??
to co popisuju je od 15:00
s elektrokotlem jsem mel konstatnich 25C ted tam poustim 28-30 a cykluju
ale to rizeni je uplne zblaznene/napikacu:
aktualne experimentuju s p:39 minEEV,
defaulne je tam 16, kdyz to zmenim na 12 tak se EEV vic privre vzroste tlak a teplota na horke strane (exhaust), compresor to musi pretlacovat takze vzroste prikon/spotreba a ten debil misto aby ubral kompresoru tak to tam tlaci dal na 35Hz a pritom muze dolu na 25Hz. ale co me uplne dostava je ze exhaust se zvedne treba o 8C ale na vystupni vode se to neprojevi !
takze zvednu EEV (postupne az na 20V), teplota vymeniku klesa, spotreba/prikon klesa, COP roste, ale na vystupni vode se to neprojevi!!
co to kua je? mam tam cernou diru a neplati tam fyzikalni zakony??
to co popisuju je od 15:00
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Co to udělá, když nastavíš minimální frekvenci kompresoru třeba na 50Hz. Ubere pod ni nebo to respektuje a nesjede???a1bert píše: čtv lis 07, 2024 3:36 pmano, k tomu samemu reseni aktualne mirim: chci davkove natapet podlahovku na vyssi teplotu (tam je akumulace dost) a vypinat to podle COP
s elektrokotlem jsem mel konstatnich 25C ted tam poustim 28-30 a cykluju
ale to rizeni je uplne zblaznene/napikacu:
aktualne experimentuju s p:39 minEEV,
defaulne je tam 16, kdyz to zmenim na 12 tak se EEV vic privre vzroste tlak a teplota na horke strane (exhaust), compresor to musi pretlacovat takze vzroste prikon/spotreba a ten debil misto aby ubral kompresoru tak to tam tlaci dal na 35Hz a pritom muze dolu na 25Hz. ale co me uplne dostava je ze exhaust se zvedne treba o 8C ale na vystupni vode se to neprojevi !(prutok i vstup konstatni)
takze zvednu EEV (postupne az na 20V), teplota vymeniku klesa, spotreba/prikon klesa, COP roste, ale na vystupni vode se to neprojevi!!![]()
co to kua je? mam tam cernou diru a neplati tam fyzikalni zakony??
Screenshot_2024-11-07_15-34-50.jpg
to co popisuju je od 15:00
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
a1bert
- Příspěvky: 142
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
pokracovani: rozdil mezi EEV 12P a 26P je v COP 2.3-3.5, ale proc by se cinan obtezoval hledanim nejakeho optima
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
To je moc pěknýa1bert píše: čtv lis 07, 2024 4:18 pmpokracovani: rozdil mezi EEV 12P a 26P je v COP 2.3-3.5, ale proc by se cinan obtezoval hledanim nejakeho optima![]()
Screenshot_2024-11-07_16-08-57.jpg
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
a1bert
- Příspěvky: 142
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
vydrz, kompresor ti vyzkousim az dokoncim tento "test" 
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak poprvé se mi samo rozběhlo. Nastaveno mám cílovou 30st pokles na 28st a rozběhlo se.Buď je to ten parametr 32 nebo to teplotou 30st.Snížim na 29 a uvidím.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
a1bert
- Příspěvky: 142
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
tak casoprostorova anomalie se nekona, fyzikalni zakony plati (1. termodynamicky):a1bert píše: čtv lis 07, 2024 3:36 pmtakze zvednu EEV (postupne az na 20V), teplota vymeniku klesa, spotreba/prikon klesa, COP roste, ale na vystupni vode se to neprojevi!!![]()
co to kua je? mam tam cernou diru a neplati tam fyzikalni zakony??
na vystupni vode se zvysena teplota exhaustu neprojevi, protoze energie zustava stejna, chladivo je sice teplejsi, ale proudi ho tam min*
porovnej 15:30 a 17:25;
* a kam se ztraci prikon kompresoru? zrejme se projevuje jako zahrivani kompresoru
-
Franta2776
- Příspěvky: 4974
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Mě se pod 30st výstupu opět odmitl spustit.Jak jsem dal 30 st,tak hned běží.
Mám zajímavý nastavení a vidím na teploměru, že to funguje.Potřeboval bych ověřit.
Minimální fr. kompresoru 40Hz.Tím se určí minimální výkon Tč.Odběr neklesá pod cca 1kW chvílemí jde i na 2KW ,ale na výstupu držím teplotní rozdíl mezi nátokem a výstupem 3-4st při průtoku 1,5hod to je cca6KW. Nátok je 25 a výstup 29 st.Už tak jedu dobré 1/2 hodiny. Žádné šmrdlání.
Mám zajímavý nastavení a vidím na teploměru, že to funguje.Potřeboval bych ověřit.
Minimální fr. kompresoru 40Hz.Tím se určí minimální výkon Tč.Odběr neklesá pod cca 1kW chvílemí jde i na 2KW ,ale na výstupu držím teplotní rozdíl mezi nátokem a výstupem 3-4st při průtoku 1,5hod to je cca6KW. Nátok je 25 a výstup 29 st.Už tak jedu dobré 1/2 hodiny. Žádné šmrdlání.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W