Watmetr Solax Chint DTSU-666
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte črc 03, 2018 4:03 pm
Watmetr Solax Chint DTSU-666
Ahoj, mám Solax střídač X3 MIC G2
propojený po datové sběrnici s watmetrem Solax DTSU-666
Procházel jsem všechny nastavení ve watmetru a odpovídá to nastavení zde:
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... LAX_G4.pdf
Střídač jsem zatím on-line neregistroval u výrobce.
Když je zapnutý k síti i k panelům - ale v režimu nevyrábět (DRM),
tak přesto ve střídači nevidím žádný data o spotřebě ze sítě (na displeji watmetru vidím normálně všechny údaje), ale ve střídači vidím jen samé nuly.
Nevím jestli je to tím, že ten střídač ještě nikdy elektřinu do sítě nevyráběl, nebo třeba tím že není aktivovaný Xcloud.
Ale říkám si že by to snad mělo i tak fungovat.
Pak mě ještě napadlo že na krabičce je sice logo "X", ale jestli náhodou ten watmetr někdo nevyměnil a nedal do krabičky nějaký nekompatibilní - pro jiného výrobce střídačů.
Dá se to nějak ověřit, jestli je ten watmetr pro Solax ? Případně kde by mohl být problém? Žádnou chybu k watmetru mě střídač nehlásí.
propojený po datové sběrnici s watmetrem Solax DTSU-666
Procházel jsem všechny nastavení ve watmetru a odpovídá to nastavení zde:
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... LAX_G4.pdf
Střídač jsem zatím on-line neregistroval u výrobce.
Když je zapnutý k síti i k panelům - ale v režimu nevyrábět (DRM),
tak přesto ve střídači nevidím žádný data o spotřebě ze sítě (na displeji watmetru vidím normálně všechny údaje), ale ve střídači vidím jen samé nuly.
Nevím jestli je to tím, že ten střídač ještě nikdy elektřinu do sítě nevyráběl, nebo třeba tím že není aktivovaný Xcloud.
Ale říkám si že by to snad mělo i tak fungovat.
Pak mě ještě napadlo že na krabičce je sice logo "X", ale jestli náhodou ten watmetr někdo nevyměnil a nedal do krabičky nějaký nekompatibilní - pro jiného výrobce střídačů.
Dá se to nějak ověřit, jestli je ten watmetr pro Solax ? Případně kde by mohl být problém? Žádnou chybu k watmetru mě střídač nehlásí.
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
zkoušel jsi phodoti vodiče od 485?
je použit adekvátní kabel pro 485, pokud to je delší tak i terminátor?
tyto elměry používá i huawei. Kdyby bylo potřeba očichával jsem si z něj modbus mapu kterou hua vyčítá.
S největší pravděpodobností solax bude číst to stejné .
je použit adekvátní kabel pro 485, pokud to je delší tak i terminátor?
tyto elměry používá i huawei. Kdyby bylo potřeba očichával jsem si z něj modbus mapu kterou hua vyčítá.
S největší pravděpodobností solax bude číst to stejné .
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte črc 03, 2018 4:03 pm
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
Zítra to zkusím prohodit, ale mám to dodržené podle datasheetů. Jako vedení mám 1 pár z UTP stíněného kabelu, délka 10m, bez terminátorů, stínění uzeměný. K originálnímu 10m kabelu taky terminátory nejsou. Napadlo mě jestli je ten Chint skutečně pro Solax. Jediný co mě napadlo by bylo porovnat adresy registrů v Chint a v Solax střídači. Ale nemám adresy na který se Solax dotazuje. Pak bych to musel asi jedině taky rozklíčovat osciloskopem. Bit rate 9600 a non parita s 1 stop bitem bude asi u toho watmetru standard. Podle mě se budou lišit mezi výrobci jen adresy těch registů. Např. v datasheetu k tomu Chint mám pro Positive total active energy-import(kWh) adresu 101EH. Ale na jakou adresu posílá Solax nevím. Zkusím to celé zaktivovat a přihlásit na X-cloud a uvidím jestli se něco posune. Hledal jsem jestli někdo řešil stejný problém ale tady nikdo.
Jo a Solax má 485 adresu 1 a Chint má taky 1, je to OK? Neměl by mít Chint např. 2 ?
Jo a Solax má 485 adresu 1 a Chint má taky 1, je to OK? Neměl by mít Chint např. 2 ?
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
k chintům jsem našel více map registrů ale žádná neodpovídala... co se týče linky 485. jeden to myslí A+B-druhý A-B+ a kdo ví jak ještě. už se ani nepokouším studovat jak zapojit 485tku. dám to nějak, když to nechodí otočím. Je to marný.
u huaweije se musí do konfigurace střídače a měřák přidat jak subdevicu. Chinty pro hua mají adresu 11.
střídač na té lince žádnou adresu nemá je master. Ten se ptá slavů a to vždy konkrétní adresy.
nepotřebuješ oscilo. stačí izolovanej usb/485 a dumpnout komunikaci. jsou softy co to i převedou do lidské řeči.
Já potřeboval pro huawei - protože malý střídače neumí uživatelskej elměr simulovat chinta. Podpora mi tvrdila že to nejde. Já říkal že to jde. Jsou to blbci. Mám to v plc jako slave, kterýmu přepočítávám hodnoty z jinýho měřáku kterej je společný pro více věcí do floatů a cpu to do regitrů. střídač si myslí že čte z chinta a přitom čte z teca. funguje naprosto spolehlivě.
přikládám dump
první dva řádky je dotaz a odpověď - to je detekce typu přístroje při přidávání měřáku v konfiguraci.
dál následují pořád dokola stejný dotazy.
čas od času hodí jiný dotaz na registry kde je jalovina. tu asi pro rychlost nečte pokaždý.
v excelu registry který střídač čte i s významem.
třeba to solax má jinak, třeba to pomůže. Můžeš si zkusit převodníkem vyčíst do pc ...
u huaweije se musí do konfigurace střídače a měřák přidat jak subdevicu. Chinty pro hua mají adresu 11.
střídač na té lince žádnou adresu nemá je master. Ten se ptá slavů a to vždy konkrétní adresy.
nepotřebuješ oscilo. stačí izolovanej usb/485 a dumpnout komunikaci. jsou softy co to i převedou do lidské řeči.
Já potřeboval pro huawei - protože malý střídače neumí uživatelskej elměr simulovat chinta. Podpora mi tvrdila že to nejde. Já říkal že to jde. Jsou to blbci. Mám to v plc jako slave, kterýmu přepočítávám hodnoty z jinýho měřáku kterej je společný pro více věcí do floatů a cpu to do regitrů. střídač si myslí že čte z chinta a přitom čte z teca. funguje naprosto spolehlivě.
přikládám dump
první dva řádky je dotaz a odpověď - to je detekce typu přístroje při přidávání měřáku v konfiguraci.
dál následují pořád dokola stejný dotazy.
čas od času hodí jiný dotaz na registry kde je jalovina. tu asi pro rychlost nečte pokaždý.
v excelu registry který střídač čte i s významem.
třeba to solax má jinak, třeba to pomůže. Můžeš si zkusit převodníkem vyčíst do pc ...
- Přílohy
-
- dump s detekcí.txt
- (35.01 KiB) Staženo 38 x
-
- registry DTSU666-H .xlsx
- (10 KiB) Staženo 28 x
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte črc 03, 2018 4:03 pm
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
Přehodil jsem dráty a nic. Error "Meter Fault" tam svítí už od včera. Akorát jsem to včera neviděl přes hlášku "Waiting DRM". To je druhý problém. Nikde v manuálu jsem se nedočetl jak ten DRM funguje. Podle toho co tam je vysvětleno tak jsem pochopil že na pinu 1 je +12V a na pinu 2 je DRM0. Což jsem si myslel že je digitální vstup a když ty dva dráty propojím tak měnič přejde do 0% dodávky (to jsem chtěl využít na vzdálený odpojení přes HDO). Bohužel mě střídač ani na tomto vstupu nereaguje, tak buď je i tam něco špatně nebo to DMR je sériová komunikace pouze pro Austrálii - což jsem vyčetl z manuálů jiných modelů. Ale jak to DRM funguje?
V posledním manuálu z roku 2024 je výslovně napsáno:
Note: DRM0 (Demand Response Mode) here is specifically for AS/NZS
4777.2:2020; Short connect PIN1 (+12V) and PIN2 (DRM0) via external switch or
relay, the inverter will reduce its output power to zero. This remote shutdown
function also applies to other safety codes.
Takže nechápu proč mě to nefunguje. Podle této poznámky by to měly umět všechny střídače a je to funkce vyžádaná normou 4777.
A ten watmetr zkusím koupit ještě jeden a vyzkoušet to na druhém kuse. Podle mě to je krabička Solax ale watmetr je universal.
V posledním manuálu z roku 2024 je výslovně napsáno:
Note: DRM0 (Demand Response Mode) here is specifically for AS/NZS
4777.2:2020; Short connect PIN1 (+12V) and PIN2 (DRM0) via external switch or
relay, the inverter will reduce its output power to zero. This remote shutdown
function also applies to other safety codes.
Takže nechápu proč mě to nefunguje. Podle této poznámky by to měly umět všechny střídače a je to funkce vyžádaná normou 4777.
A ten watmetr zkusím koupit ještě jeden a vyzkoušet to na druhém kuse. Podle mě to je krabička Solax ale watmetr je universal.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte črc 03, 2018 4:03 pm
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
Jestli můžu poprosit, hoďte mě sem někdo fotku 3F watmetru Chint DTSU-666 který je v instalaci se střídačem Solax. Stačí jen fotka v rozvaděči, zajímá mě jak vypadá ta grafika na tom watmetru. Vypadá to že mě prodali univezální vatmetr v krabičce Solax.
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
připoj to přes převodník k pc a zkus vyčíst registry co jsem ti poslal. vyloučíš tím funkci měřidla, pak zkus odposlechnout na co se ten solax ptá, jestli se vůbec ptá. jakou adresu jaké registry.
pak bude všecko jasnější
pak bude všecko jasnější
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte črc 03, 2018 4:03 pm
Nastavení bezpečnostní standard - SOLAX
Zatím jsem šel nejrychlejší cestou: V úterý dostanu druhý Solax watmetr a myslím si že by to mohlo chodit. Když ne tak se v tom začnu rejpat.
Jinak DRM je vyřešené: nastavení Disable a Shutdown: Enable. Pak se ten měnič dá na dálku odstavit na pinu 1-2.
Můžete se někdo podívat, jaký máte nastavený bezpečnostní standard?
Mám tam jak "Czech_2022_1" tak i "EN50549_Czech" nebo jiný?
Jinak DRM je vyřešené: nastavení Disable a Shutdown: Enable. Pak se ten měnič dá na dálku odstavit na pinu 1-2.
Můžete se někdo podívat, jaký máte nastavený bezpečnostní standard?
Mám tam jak "Czech_2022_1" tak i "EN50549_Czech" nebo jiný?
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte črc 03, 2018 4:03 pm
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
Tak to mám vyřešené. Můj watmetr je v pořádku. Na cestě mezi watmetrem a střídačem mám 3 RJ45 konektory. V jednom konektoru byl problém s kontaktem zrovna na pinu 5-6 pro MODBUS. Ty konektory jsem lisoval já a dával jsem si fakt záležet. Ani bych v tom tu závadu nehledal, ale když jsem si z číny objednával RJ45 konektory tak jsem si k tomu vzal zrovna zkoušečku ethernet kabelů za 60,-Kč. No a dnes jsem ji jen tak pro jistotu připojil, a hned jsem viděl kde je problém. Jednou jsem se ještě setkal s tím samým na originálním kabelu z výroby. Někdy šel, někdy ne, podle teploty okolí. Výměna závadu vyřešila. Teď to už do střídače posílá data.
-
- Příspěvky: 836
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
Dobře investovaných 60 Kč.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte črc 03, 2018 4:03 pm
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
Těsně před výstupem jednotlivých drátků se překřížily pin 4 a 5, takže to na pohled vypadalo OK, ale pin 4 neměl kontakt vůbec a na pinu 5 se to prolisovalo přes oba dva drátky. Ten modbus jen na pin4-5 ne 5-6 jak jsem milně napsal.Taková cipovina a bez té zkoušečky bych se s tím trápil do vánoc. A zrovna na pinu 4-5 Modbusu... nechápu.
-
- Příspěvky: 1185
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
Mne sa stalo tiez pri lisovani konektorov ze som zhodil menice asi tri krat.Odvtedy si radsej kupim hotovy kabel lebo za prve nez som nalisoval ten konektor na tie malicke kabliky tak presli asi dve hodiny!mam velke prsty a este aj dostanem pri takejto robote krce do ruky.A za druhe za tie znicene alebo respektive nepodarene nalisovane konektory som mohol mat niekolko hotovych kablov.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
- Na tom kabelu je naprvní pohled vidět, že jsou dva bílý vedle sebe, tj to nemůže projít ani první vizuální kontrolou po nalisování
Kupovat není vždycky možný řešení. Stačí trochu cviku a je to v pohodě. Jenom je potřeba mít správnáý koncovky na tvrdej nebo lankovej drát, jinak jsou problémy. První kusy jsem lisoval už před třiceti lety, tak už to za tu dobu nějaká stovka bude. Dnes už ani nepotřebuju ten obrázek. Na druhou stranu, v instalaci mám keystony, stjně jako u racku, tak těch volně visících konců moc není. A k patch panelu nebo mezi zásuvku a zařízení si ten káblík na ali za pár korun koupím, je to levnější a asi i líp provedený (zalisovaneá krytka a pod.) A stejně je občas potřeba nějakej kabel udělat, třeba mezi Pylontech a Cerbo, to co dodávají k Pylontechu podle mě není správně zapojený.
Kupovat není vždycky možný řešení. Stačí trochu cviku a je to v pohodě. Jenom je potřeba mít správnáý koncovky na tvrdej nebo lankovej drát, jinak jsou problémy. První kusy jsem lisoval už před třiceti lety, tak už to za tu dobu nějaká stovka bude. Dnes už ani nepotřebuju ten obrázek. Na druhou stranu, v instalaci mám keystony, stjně jako u racku, tak těch volně visících konců moc není. A k patch panelu nebo mezi zásuvku a zařízení si ten káblík na ali za pár korun koupím, je to levnější a asi i líp provedený (zalisovaneá krytka a pod.) A stejně je občas potřeba nějakej kabel udělat, třeba mezi Pylontech a Cerbo, to co dodávají k Pylontechu podle mě není správně zapojený.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
No hlavně do celé řady zařízení se nedá prostrčit hotový kabel s konektorem, musí se prvně kabel a pak teprve lisovat.
Na uvedené fotce je to krásně vidět, jak dovnitř lezou dva bílé vedle sebe, jak píše kodl, to měla být už první náznak, kde by byl problém.
A ty přesmyknuté drátky v místě zářezu, to muselo být vidět též.
Osvědčilo se mi rozplést ten kabel i 10 cm, krásně si to porovnat v ruce, drátky jeden vedle druhého, pak to na délku nehtu střihnout a jak to tak držím, tak rovnou zasunout do konektoru. A než zakrimpuji, tak to ještě jednou zkontroluji, přes ten průhledný plast je to krásně vidět, včetně toho, jak moc hluboko je který drátek strčený.
Stovky a stovky konektorů, pár kusů špatně, většinou kvůli odfláknutí té vizuální kontroly, či následek nekomfortní polohy při chystání a krimpování.
Na uvedené fotce je to krásně vidět, jak dovnitř lezou dva bílé vedle sebe, jak píše kodl, to měla být už první náznak, kde by byl problém.
A ty přesmyknuté drátky v místě zářezu, to muselo být vidět též.
Osvědčilo se mi rozplést ten kabel i 10 cm, krásně si to porovnat v ruce, drátky jeden vedle druhého, pak to na délku nehtu střihnout a jak to tak držím, tak rovnou zasunout do konektoru. A než zakrimpuji, tak to ještě jednou zkontroluji, přes ten průhledný plast je to krásně vidět, včetně toho, jak moc hluboko je který drátek strčený.
Stovky a stovky konektorů, pár kusů špatně, většinou kvůli odfláknutí té vizuální kontroly, či následek nekomfortní polohy při chystání a krimpování.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 558
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
Hodne záleží od kábla... spravil som RJxx tisíce a i tak sa stane, že občas pokazim... Lebo hrrr hrrr chytro chytro. Ale stačí trochu cviku a merák z ali za 3€ a je to.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Watmetr Solax Chint DTSU-666
Tomu komu to nejde může na kabel dát keystone. Jde to líp. A pak už patchku
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
- 3 Odpovědi
- 7390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
-
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
od adol » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
- 3 Odpovědi
- 828 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 0 Odpovědi
- 888 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jan_P
-
- 5 Odpovědi
- 757 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 1 Odpovědi
- 983 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tissot