EVE, REPT, CATL

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
PavelR
Příspěvky: 3252
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od PavelR »

baterečky mají za sebou první cykly. nabíjím na 3,45V překvapivě jsou i pěkně srovnaný už od pana Wu.

Ale měl jsem jinej výdrb. Dokoupil jsem k batriu druhých 15 longmonů. Takže mám 2x15S packy. Starý pack celý balancoval napětí 3,45-3,46V - OK. Nový pack ani ň. napětí 3,43-3,44V přitom oba packy paralelně. Dívný ne. Vzal jsem přesný multimetr a ejhle 3,47V a batrium ukazuje 3,45V. Tak jsem projel všech 30 článků a nakalibroval moduly a ejhle dnes už 30 modulů všecky si na konci po balancování sedly na 3,45V pěknej pohled. Nechám to sednout a při tradičním vánočním drátování tomu dám víc času a nakalibruju co nejlíp.

Asi si na vánoce dám dalších 15 kousků :-)
PavelR
Příspěvky: 3252
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od PavelR »

já bral od Amy z docanu za 74usd.
z alibaby viz odkaz výše mi napsali
We have EVE LF280K battery in Germany warehouse.

290-300Ah: $54/pc
305-310Ah: $64/pc
310-315Ah: $66/pc
Add $7.5/pc shipping cost to Czech
PavelR
Příspěvky: 3252
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od PavelR »

pozoruji jeden takový nešvar. všechny články chodí napěťově perfektně. i kapacita by byla. Ale jeden a to jeden jediný se mi nepozdává. Podle mě větší vnitřní odpor. Projevuje se tak že dejme tomu tlačím do toho 80A jeden ma větší napětí. První začne balancovat. Poté co se ostatní nabijí tak tento má menší napětí a ostatní balancují až na tento protože mu chybí energie kterou propálil balnacér. Posléze se to srovná. Při vybíjení opačně ... originál propojky, utaženo. Mechanicky "nafouknutím" vypadá naprosto totožně jak ostatní. Nejsou jakože nafouklé ale ten milimetr mají všechny považuji za vlastnost. Lehce staženo.
Stalo se někomu ? Nevím jestli s Amy řešit. Objednával a platil jsem 15ks přišly 4 bedny po 4 kusech. Takže vyzkouším vyměnit za ten jeden navíc ...
Soban
Příspěvky: 3833
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Soban »

S tím ti nikdo neporadí......

Aspoň když jsem se ptal já tak žádná odpověď.

prostě taky mám takový článek při nabíjení je vše OK a jak se začne SOC přibližovat ke 100% tak na jednom článku spadne napětí a ostatní začnou ulétávat směrem nahoru...

Viz obr.....
Vše OK
Vše OK
Blíží se k 100%
Blíží se k 100%
Článek 5 klesl s napětím
Článek 5 klesl s napětím
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od FRSO »

PavelR píše: úte říj 29, 2024 9:57 pm pozoruji jeden takový nešvar. všechny články chodí napěťově perfektně. i kapacita by byla. Ale jeden a to jeden jediný se mi nepozdává. Podle mě větší vnitřní odpor. Projevuje se tak že dejme tomu tlačím do toho 80A jeden ma větší napětí. První začne balancovat. Poté co se ostatní nabijí tak tento má menší napětí a ostatní balancují až na tento protože mu chybí energie kterou propálil balnacér. Posléze se to srovná. Při vybíjení opačně ... originál propojky, utaženo. Mechanicky "nafouknutím" vypadá naprosto totožně jak ostatní. Nejsou jakože nafouklé ale ten milimetr mají všechny považuji za vlastnost. Lehce staženo.
Stalo se někomu ? Nevím jestli s Amy řešit. Objednával a platil jsem 15ks přišly 4 bedny po 4 kusech. Takže vyzkouším vyměnit za ten jeden navíc ...
A kolik Ah mají ty články ?, pokud 160 a více, tak jedině slabší kus, jak dlouho jsou v provozu ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Soban
Příspěvky: 3833
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Soban »

U mě to má být NARADA 125Ah a slabší nebude při vybíjení odpadne při testech náhodně jiný článek kterému klesne napětí pod 3V.

Jak se přestane nabíjet tak se články srovnají na stejné napětí....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1523
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše: úte říj 29, 2024 10:18 pm S tím ti nikdo neporadí......

Aspoň když jsem se ptal já tak žádná odpověď.

prostě taky mám takový článek při nabíjení je vše OK a jak se začne SOC přibližovat ke 100% tak na jednom článku spadne napětí a ostatní začnou ulétávat směrem nahoru...

Viz obr.....
To nabíjíš takhle nahoru? Mě se v pohodě dle BMS dostávají na 100% SOC při koncovém napětí 3,395-3,400V dál už ani nechodím, vzhledem k tomu, že moje MUSTY v podstatě nepoužívají BULK což nevím proč ale věčně sedí na floatu celý den, mám nastavenou automatizací float 27,4V a jak BMS zahlasej více jak 95% SOC tak se automaticky FLOAT sníží na 27,2V. kdy pak dojedou do té stovky pomaleji. Nepozoruji žádný disbalanc alepoň zatím po využívání článku EVE 280Ah z Nkonu. Nahoru a dolů padají všechny krásně rovnoměrně, rozdíl okolo 10mV pozoruji pouze při vybíjení nad 80A
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Adrianb
Příspěvky: 230
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Adrianb »

Toto iste sa mi som si vcera vsimol na jednom packu rept 280ah. Rovnako sa mi tam chovaju dva clanky zo 17tich.
Nabijam zatial na bulk 3,43V a float 3,415 nech sa zrovnaju, neskor znizim. Balanc som mal zapnuty od 3,38V ale musel som to zvysit na 3,4V lebo to nerobilo dobrotu s tymi dvoma clankami.

Necham to este sadnut, zatial maju za sebou len par malych cyklov. Ale uz aspon zacinaju tvrdnut. Uvidim co to bude robit casom :dontknow:
PavelR
Příspěvky: 3252
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od PavelR »

FRSO píše: úte říj 29, 2024 10:22 pm
PavelR píše: úte říj 29, 2024 9:57 pm pozoruji jeden takový nešvar. všechny články chodí napěťově perfektně. i kapacita by byla. Ale jeden a to jeden jediný se mi nepozdává. Podle mě větší vnitřní odpor. Projevuje se tak že dejme tomu tlačím do toho 80A jeden ma větší napětí. První začne balancovat. Poté co se ostatní nabijí tak tento má menší napětí a ostatní balancují až na tento protože mu chybí energie kterou propálil balnacér. Posléze se to srovná. Při vybíjení opačně ... originál propojky, utaženo. Mechanicky "nafouknutím" vypadá naprosto totožně jak ostatní. Nejsou jakože nafouklé ale ten milimetr mají všechny považuji za vlastnost. Lehce staženo.
Stalo se někomu ? Nevím jestli s Amy řešit. Objednával a platil jsem 15ks přišly 4 bedny po 4 kusech. Takže vyzkouším vyměnit za ten jeden navíc ...
A kolik Ah mají ty články ?, pokud 160 a více, tak jedině slabší kus, jak dlouho jsou v provozu ?
EVE 280 z Docanu. Slabší kapacitou si nemyslím. Vybíjel jsem někde k 10% podle shuntu batria a menšími proudy v pohodě. v provozu cca 14 dní.

Soban

mě to uletí i o 50mV ale to tam tlačím třeba 80-100A. Nebudu řešit použiju náhradní a uvidím.
Mám druhý takový bastl akupak složenec 15s z různých kapacit. tam mám jeden slabší tak z něj udělám jeden velký, aspoň nebude chodit hluboko.
gold1
Příspěvky: 100
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od gold1 »

Soban píše: úte říj 29, 2024 10:27 pm U mě to má být NARADA 125Ah a slabší nebude při vybíjení odpadne při testech náhodně jiný článek kterému klesne napětí pod 3V.

Jak se přestane nabíjet tak se články srovnají na stejné napětí....
Mam taky 32ks 125ah Narada spojene do jedne baterie 2p16s a kdyz se nabijeji proudem nad 20A,tak mi bmska /mam stejnou jak ty/ ukazuje skoro totez co tobe.Akorat mam vypozorovano,ze ten dvouclanek s nejvyssim napetim je stale stejny a ten s nejnizsim poskakuje sem tam.Kdyz ma baterie SOC pres 95%,tak napeti toho cerveneho osciluje kolem 3,45V i pri minimalnim nabijecim proudu ackoliv mam float nastaven na 53,8V.Po ukonceni nabijeni se clanky po chvili srovnaji.Drive jsem mel ty clanky rozdelene do dvou baterii a ta s tim problemovym clankem dokazala odpadnout na prepeti clanku/nastaveno na 3,65V/.Kdyz jsem do systemu zapojil 16x280Ah EVE,tak jsem ty Narady smontoval do jedne baterie a od te doby uz nikdy neodpadla,ale ten jeden clanek porad tohle dela.Kdybych nastavil float treba na 54,5V ,tak tu baterku bmska urcite pri skoronabiti odpoji kvuli prepeti clanku.SOC merim pomoci BMV700.Bmsku zresetuju na 100% SOC a druhy den uz ukazuje nesmysly.
Moje podezreni je takove,ze ten clanek ma z nejakeho duvodu nizsi kapacitu a proto mu rychleji vystreli napeti nahoru.Kapacitni zkousky jsem nedelal,ani na to nemam vybaveni.Jestli se ta nizsi kapacita projevi pri vybijeni nevim,protoze baterku pod 40% nevybijim-chci mit neco v zaloze pro pripad vypadku proudu z DS.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Soban
Příspěvky: 3833
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Soban »

U mě ten článek nevystřelí, ale jak se baterka blíží 100% tak mu spadne napětí a vystřelí náhodně jiný....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
glottis
Příspěvky: 2558
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od glottis »

Me to dela taky ale balancer to pak nakonec porovna, kdy zby mel dost casu. Zda se mi, ze i nektery vyleti prvni, balancer ho stahne a clanek se pak propadne na chvost zavodu. Nektere clanky jsou pak od zacatku nizsi napetim ale podle me u lifepo to zase tak moc nerika o jejich soc. Tim jak nektere clanky rychle nastoupaj a baterie je vlastne delic tak ty dalsi maj mensi napeti. Chtelo by to obcas nechat porovnat. Bud delsi cas nebo silnejsi balancer. Nebo nechat delsi ABS cas, aby tam byla sance neco srovnat.
cell.png
Soban
Příspěvky: 3833
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Soban »

Ta BMS u mě má malý proud tak jsem zkoušel i https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... eltec.html a nepomohlo akorát to utlumí trochu ty ulítávající články tan propadlý už tak zůstane.

Ale jak se přestane dobíjet tak se samy srovnají kolem 3mV takže nakonec to nechávám na BMS kde mám balancování od 3.41V
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1732
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od TomHC »

Ja som toto vyriešil jednoducho - HA automatizácia zníži bulk/float aj nabíjací prúd keď sa to začne rozliezať, balancer to potom stíha pekne vyrovnať. Alebo druhé riešenie, nehnať to na 3.45V/článok a problém zrazu neexistuje :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
rva
Příspěvky: 3932
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od rva »

Já vycházím z toho, že při nabíjení vyšším proudem napětí na článku nic moc neznamená a nevypovídá nic o tom, jaký je SOC článku. Teprve při vyšším SOC to řeším na straně regulátorů snížením dobíjecího napětí a na straně BMS zapnutím balancování. Vše v HA automatizaci.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Valdano
Příspěvky: 461
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Valdano »

SOC (State Of Charge = stav nabití) je odhadovaná úroveň nabití baterie vztažená ke kapacitě. Metody odhadu jsou různé.

U článků v trvalém provozu viz třeba níže uvedené.

Coulombova technika počítání
Coulombovo počítání je populární metoda, která odhaduje SoC integrací proudu tekoucího do a z baterie v průběhu času. Tato metoda však vyžaduje přesné vybavení pro měření proudu a může v průběhu času trpět kumulativními chybami. Podrobnější popis odhadu stavu nabití s ​​Coulombovou technikou počítání.

Kalmanova filtrace
Kalmanova filtrace je pokročilá technika, která kombinuje měření napětí a proudu a poskytuje přesnější odhady SoC. Je to užitečné zejména pro LiFePO4 baterie, které mají stabilní napěťové profily. Kalmanovo filtrování minimalizuje dopad šumu a poskytuje konzistentní výsledky. Podrobnější popis metody odhadu stavu nabití s ​​Kalmanovým filtrem. Příklad odhadu SOC pomocí Kalmanova filtru.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek