Jakou pojistku na string?

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
eman
Příspěvky: 1667
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Jakou pojistku na string?

Příspěvek od eman »

Ahoj,

chlapi mám tu takový zapeklitý problém, nepěknou věc. :)
Vybral jsem panely, kde max provozní proud je 13,4A a zkratový 14,2A, takže 12A pojistka je málo a 16A pojistka by tam byla jenom na okrasu.
Mám tam odpínače na 10x38 válcové pojistky.
Myslíte, že ta 12A pojistka těch 13A udrží a nebudou naní ztráty?

Pole bude 2s3p.

Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
mihlit
Příspěvky: 658
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jakou pojistku na string?

Příspěvek od mihlit »

Jakákoliv vhodně dimenzovaná pojistka tam bude jen na okrasu, to se řešilo již vícekrát například tady viewtopic.php?p=227997#p227997 . Pojistka gG 16 A nereaguje na 16.1 A a trvá to velmi dlouho. Ta 12A pojistka by to sice teoreticky mohla vydržet, ale ten stav může být několik hodin, může to být celé ohřáté a výrobní tolerance k tomu, to je zbytečná daň nespolehlivosti za teoretickou ochranu v případě, že na jednom stringu musí nastat plný zkrat (žádný odpor, co by proud omezoval) a ještě v podstatě v létě v poledne. Dej tam těch 16A a neočekávej od toho jinou funkci, než je funkce odpojovače, protože i s poddimenzovanou pojistkou by se to v 99 % případů nechovalo jinak.
Uživatelský avatar
v600
Příspěvky: 61
Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
Lokalita: RK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jakou pojistku na string?

Příspěvek od v600 »

20A
Pojistka tam není na jištění "víc proudu z panelu".
Panel dá co může a víc stejně nedá (max mu stoupne napětí když bude vychlazený).

Pojistka tam je kvůli bleskojistkám.
Když poteče velký proud (z blesku) skrz proraženou bleskojisku do země, má se pojistka přepálit.
To se týká nějakého menšího, bočního výboje nebo jen naindukované energie.

Při plném zásahu by stejně "vylítaky kabely ze zdí..."
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Mex
Příspěvky: 854
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Jakou pojistku na string?

Příspěvek od Mex »

To, co píšeš, platí pro nás vysokonapěťáky.
Nízkonapěťáci to mají navíc ještě trochu jinak.

Oni ty pojistky používají ještě i proto, protože tam nechtějí/nemůžou/neumí použít oddělovací diody pro jednotlivé paralelní stringy.
A tak tou pojistkou chtějí předejit tomu, aby se několik paralelních panelů domluvilo na jeden slabší nebo trochu nemocný panel, a společnýma silama ho nedorazily.

Prostě jako ve škole, kdy se několik spolužáků domluví na jednoho slabšího a dělají mu ze života peklo. Tady není paní učitelka, která to (snad) nějak pohlídá. Tak to musí hlídat ty pojistky.
eman
Příspěvky: 1667
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jakou pojistku na string?

Příspěvek od eman »

Díky chlapi.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5260
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jakou pojistku na string?

Příspěvek od cipis »

Ostatně je to přesně popsáno v normě, už několikrát diskutováno. Reaguje to na proud z více stringů dohromady, není to na jištění toho jednoho. Ten to nikdy nedá. Funguje ale také jako povinný prvek na odpojení. Dle normy musíš mít možnost string odpojit na obou pólech (pokud jeden není uzemněn).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
kodl69
Příspěvky: 7690
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jakou pojistku na string?

Příspěvek od kodl69 »

V datasheetu u panelu je nasaná max. pojistka stringu. Není potřeba nic vymejšlet. Pro víc než dva stringy nutnost, viz příspěvky výše.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek