Re: JK BMS vypadek
Pro obdobné případy mám rezervní jk-bms a přehodil bych je. Na to je vhodné myslet s předstihem a mít všechny bms (já mam paralelně 5 baterií) stejného/ podobného typu aby měly stejné konektory.
Mně se teda nic podobného nestalo.
Mně se teda nic podobného nestalo.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
Tak opet to bylo zase kdyz byl vypadek CEZ protoze nam stala i vyroba v praci. Kdyz zkousim vypadek nasimulovat jisticem tak to vzdy prepne na menic bez problemu takze to nejak nechapu.
Koukal jsem v praci kde mame presne mereni a vypadek 70ms pokles napeti 63%.
Dnes ve stejnej cas vypadla BMS i u rodicu. V pondeli jim BMS nevypadla protoze v dobe vypadku jeli na menic a baterky.
Tim padem by museli byt spatne obe BMS coz se mi nezda ale kazdopadne to souvisi s vypadkama CEZ.
Koukal jsem v praci kde mame presne mereni a vypadek 70ms pokles napeti 63%.
Dnes ve stejnej cas vypadla BMS i u rodicu. V pondeli jim BMS nevypadla protoze v dobe vypadku jeli na menic a baterky.
Tim padem by museli byt spatne obe BMS coz se mi nezda ale kazdopadne to souvisi s vypadkama CEZ.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne stř říj 09, 2024 8:00 am, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 656
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
No normální stav to není, proto to zaznamenává do varování. Já měl bms, která byla ok, pak začala logovat že sensor abnormal a pár týdnů na to zdechla.ElektroEzs píše: ↑stř říj 09, 2024 1:24 amTen abnormalni proudovy senzor to hlasi od zacatku co BMS mam jak u me tak u rodicu.
Ten výpadek zkus nasimulovat při větší zátěži, aby si to fakt cuclo.
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS vypadek
Ono záleží co vše se vypne při bypassu na těch měničích a co vše se pak při výpadku prostě připojí.
Jaká ta špička pak je.
Samozřejmě jak to vyzkoušet, vyměnit BMS, připojit k tomu další baterku.....
Zkusit nějak změřit jaká špička tam skutečně vznikne.....
Pak mě taky napadá zda nemůže být problém v měničích, skusil bych je odkrytovat a prohlédnout případně i proměřit kondenzátory, zda neodchází a neustojí špičkový odběr a přenese se to na baterku která pak zahlásí zkrat.
PS. Pokud ta BMS jde rozdělat zkontroluj kondenzátory i na BMS....
Prostě jak píše předemnou nějaká zrada tam bude a chce to zjistit zda v BMS nebo měničích.
Jaká ta špička pak je.
Samozřejmě jak to vyzkoušet, vyměnit BMS, připojit k tomu další baterku.....
Zkusit nějak změřit jaká špička tam skutečně vznikne.....
Pak mě taky napadá zda nemůže být problém v měničích, skusil bych je odkrytovat a prohlédnout případně i proměřit kondenzátory, zda neodchází a neustojí špičkový odběr a přenese se to na baterku která pak zahlásí zkrat.
PS. Pokud ta BMS jde rozdělat zkontroluj kondenzátory i na BMS....
Prostě jak píše předemnou nějaká zrada tam bude a chce to zjistit zda v BMS nebo měničích.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
Ten abnormalni proudovy senzor hlasi i u rodicu od zacatku co BMS mame. V noci byla na menici zatez cca 500W a pri te jsem to prepinal i rano. Jak jsem psal vyse tak vypadek 70ms a pokles napeti 63%
mihlit píše: ↑stř říj 09, 2024 7:59 amNo normální stav to není, proto to zaznamenává do varování. Já měl bms, která byla ok, pak začala logovat že sensor abnormal a pár týdnů na to zdechla.ElektroEzs píše: ↑stř říj 09, 2024 1:24 amTen abnormalni proudovy senzor to hlasi od zacatku co BMS mam jak u me tak u rodicu.
Ten výpadek zkus nasimulovat při větší zátěži, aby si to fakt cuclo.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: JK BMS vypadek
Jestli se jedná o vlastnost a dělají to krátké výpadky, tak z nich udělat dlouhé výpadky. Na vstup přivést DS přes stykač, kterého cívka odpadne i při krátkém výpadku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
Jelikoz to dela i rodicum musely by byt spatne 3 menice a dve BMS. Takze spis vydim problem ze vypadek byl 70ms s poklesem napeti 63%. Prijde mi ze to nejak nestihne MP2 prepnout a udela spicku.
Soban píše: ↑stř říj 09, 2024 8:01 amOno záleží co vše se vypne při bypassu na těch měničích a co vše se pak při výpadku prostě připojí.
Jaká ta špička pak je.
Samozřejmě jak to vyzkoušet, vyměnit BMS, připojit k tomu další baterku.....
Zkusit nějak změřit jaká špička tam skutečně vznikne.....
Pak mě taky napadá zda nemůže být problém v měničích, skusil bych je odkrytovat a prohlédnout případně i proměřit kondenzátory, zda neodchází a neustojí špičkový odběr a přenese se to na baterku která pak zahlásí zkrat.
PS. Pokud ta BMS jde rozdělat zkontroluj kondenzátory i na BMS....
Prostě jak píše předemnou nějaká zrada tam bude a chce to zjistit zda v BMS nebo měničích.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
Presne to kopiruje vypadky co jsme meli v praci v radech ms a vim ze soused rikal ze jim zhasla televize a problikly svetla
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS vypadek
Takže pokud to dělají dvě identické FVE tak pak bych koupil nějakou ochranu sítě nebo jak se to jmenuje a nastavil ji aby jak klesne na DS napětí pod já nevím 180V tak aby DS odstřihla třeba na 5 minut.
Prostě udělat delší výpadek na DS než je a pak to ta řídící elektronika ustojí....
A nebo prostě pokud se ty měniče dají nastavit aby při výpadku zůstaly na baterce třeba těch 5 minut, protože pokud udělají to že se zapnou a pak hned vypnou tak je možné že to udělá ten ráz a BMS to vypne. (Nikdy nesvědčí něco vypnout a okamžitě zase zapnout.)
Jinak taky zvedni tu hodnotu v BMS co už jsem tu psal! Jak se to pak bude chovat.
Prostě udělat delší výpadek na DS než je a pak to ta řídící elektronika ustojí....
A nebo prostě pokud se ty měniče dají nastavit aby při výpadku zůstaly na baterce třeba těch 5 minut, protože pokud udělají to že se zapnou a pak hned vypnou tak je možné že to udělá ten ráz a BMS to vypne. (Nikdy nesvědčí něco vypnout a okamžitě zase zapnout.)
Jinak taky zvedni tu hodnotu v BMS co už jsem tu psal! Jak se to pak bude chovat.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
Multiplus kdyz prepne na menic tak na ds zpet prepne asi az za 15vterin a navic u rodicu jeste hlidam kazdou fazi zvlast pres rele a jeste tam mam zpozdovaci rele prepnuti 10min protoze tam mam stykacomat a stejne to udelalo to co u me kde stykacomat nemam. Jen nechapu proc to schodi BMS protoze kolikrat MP2 u me prepinali a teklo pres ne 5kw a bez problemu a ted v noci 500W a vypadne to.
Soban píše: ↑stř říj 09, 2024 8:23 amTakže pokud to dělají dvě identické FVE tak pak bych koupil nějakou ochranu sítě nebo jak se to jmenuje a nastavil ji aby jak klesne na DS napětí pod já nevím 180V tak aby DS odstřihla třeba na 5 minut.
Prostě udělat delší výpadek na DS než je a pak to ta řídící elektronika ustojí....
A nebo prostě pokud se ty měniče dají nastavit aby při výpadku zůstaly na baterce třeba těch 5 minut, protože pokud udělají to že se zapnou a pak hned vypnou tak je možné že to udělá ten ráz a BMS to vypne. (Nikdy nesvědčí něco vypnout a okamžitě zase zapnout.)
Jinak taky zvedni tu hodnotu v BMS co už jsem tu psal! Jak se to pak bude chovat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
Cas posunu na BMS na 2000 odpoledne. Ustoji to BMS?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
Kazdopadne je to takove divne chovani
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS vypadek
Ten čas určuje za jak dlouho vyhodnotí BMS ten velký proud jako zkrat, a vypne vybíjení.
Teoreticky by jsi musel vědět co tam je za spínací prvek, a kouknout do jeho datashetu jaký maximální špičkový proud snese a po jakou dobu.
Teoreticky je tam nastavené 1.5ms a když to změníš na 2ms tak by to měla ustát, samozřejmě záleží na spínacím prvku a jak moc jsou ty parametry vyšponované na doraz.
A protože to nevyhazuje vždy tak myslím že malé zvednutí by mělo pomoci.
A nebo vyzkoušet připojit na busbar nějaké velké kondenzátory aby tu špičku pokryly a nedostala se až k baterce.
PS. Zareagovalo to spoždění přepnutí spět na DS, zda při tak krátkém výpadku nebylo vyřazené a nepřeplo to spět třeba po 100ms když byl výpadek 70ms?
A nebo zda to neudělalo výpadek -> baterka -> DS-OK spět na DS -> zareagovalo spoždění a spadlo zas na baterku BATERKA -> 10minut DS.
Teoreticky by jsi musel vědět co tam je za spínací prvek, a kouknout do jeho datashetu jaký maximální špičkový proud snese a po jakou dobu.
Teoreticky je tam nastavené 1.5ms a když to změníš na 2ms tak by to měla ustát, samozřejmě záleží na spínacím prvku a jak moc jsou ty parametry vyšponované na doraz.
A protože to nevyhazuje vždy tak myslím že malé zvednutí by mělo pomoci.
A nebo vyzkoušet připojit na busbar nějaké velké kondenzátory aby tu špičku pokryly a nedostala se až k baterce.
PS. Zareagovalo to spoždění přepnutí spět na DS, zda při tak krátkém výpadku nebylo vyřazené a nepřeplo to spět třeba po 100ms když byl výpadek 70ms?
A nebo zda to neudělalo výpadek -> baterka -> DS-OK spět na DS -> zareagovalo spoždění a spadlo zas na baterku BATERKA -> 10minut DS.
Naposledy upravil(a) Soban dne stř říj 09, 2024 10:41 am, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
Nebo zkusim 1800 nastavit a budu cekat na vypadek protoze simulovany vypadek jisticem nedela tenhle problemPoznam to az prijdu do prace jestli stala vyroba ne ne
Teoreticky by tam nemelo jit nastavit vic nez snese prvek ne? Ale jsou to cinani tak clovek nevi
S tim zpozdenim nevim jak reagovalo nebyl jsem u toho mozna to udelalo nejakou kravinu a proto spicka.
Teoreticky by tam nemelo jit nastavit vic nez snese prvek ne? Ale jsou to cinani tak clovek nevi
S tim zpozdenim nevim jak reagovalo nebyl jsem u toho mozna to udelalo nejakou kravinu a proto spicka.
Soban píše: ↑stř říj 09, 2024 10:33 amTen čas určuje za jak dlouho vyhodnotí BMS ten velký proud jako zkrat, a vypne vybíjení.
Teoreticky by jsi musel vědět co tam je za spínací prvek, a kouknout do jeho datashetu jaký maximální špičkový proud snese a po jakou dobu.
Teoreticky je tam nastavené 1.5ms a když to změníš na 2ms tak by to měla ustát, samozřejmě záleží na spínacím prvku a jak moc jsou ty parametry vyšponované na doraz.
A protože to nevyhazuje vždy tak myslím že malé zvednutí by mělo pomoci.
A nebo vyzkoušet připojit na busbar nějaké velké kondenzátory aby tu špičku pokryly a nedostala se až k baterce.
PS. Zareagovalo to spoždění přepnutí spět na DS, zda při tak krátkém výpadku nebylo vyřazené a nepřeplo to spět třeba po 100ms když byl výpadek 70ms?
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne stř říj 09, 2024 10:50 am, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS vypadek
Prostě jističem nenasimuluješ 70ms výpadek! Tam už seto blíží k sekundám.ElektroEzs píše: ↑stř říj 09, 2024 10:41 amNebo zkusim 1800 nastavit a budu cekat na vypadek protoze simulovany vypadek jisticem nedela tenhle problemPoznam to az prijdu do prace jestli stala vyroba ne ne
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
To je mi jasne proto pisu ze prenastavim cas a budu cekat
Soban píše: ↑stř říj 09, 2024 10:45 amProstě jističem nenasimuluješ 70ms výpadek! Tam už seto blíží k sekundám.ElektroEzs píše: ↑stř říj 09, 2024 10:41 amNebo zkusim 1800 nastavit a budu cekat na vypadek protoze simulovany vypadek jisticem nedela tenhle problemPoznam to az prijdu do prace jestli stala vyroba ne ne
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2607
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS vypadek
ono pokud vim, ze to je kondenzatorama a ten inrush proud zkonci, je lepsi to nerozepnout a nastavit delsi timeout. Protoze kdzy to v tom inrush pulzu vypne, tak je tam baterie mosfetu paralelne. A dam ruku do ohne, ze jeden rozepne pozdeji a ten to pak prenese a odnese, jako se to stalo andymu. Sice jsou ty mosfety tam asi dimenzovane na nominalni proud, zkrat prezit nemusi.
To je pak lepsi vymenit BMS za tu novou co maji, ktera umi inrush proudy limitovat.
To je pak lepsi vymenit BMS za tu novou co maji, ktera umi inrush proudy limitovat.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: JK BMS vypadek
No, a vůbec nejlepší řešení, které nese jen samá pozitiva, tak je přidat další baterku ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
Druha baterka je v planu ale byli ted jine vydaje
Uplne menit BMS nechci kdyz funguje. Jen by me proste zajimalo proc to udela pri vypadku 70ms kdyz multiplus ma cas prepnuti psanej 20ms a pri vypadku 1s je to v pohode. Az budu stavet druhou baterku tak bud dam obe Seplos nebo obe JK inverter nevim co je lepsi.
Uplne menit BMS nechci kdyz funguje. Jen by me proste zajimalo proc to udela pri vypadku 70ms kdyz multiplus ma cas prepnuti psanej 20ms a pri vypadku 1s je to v pohode. Az budu stavet druhou baterku tak bud dam obe Seplos nebo obe JK inverter nevim co je lepsi.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS vypadek
JK inverter 123USd
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-