1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 715
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Chápu a TČ já osobně nechci, mám více důvodů.
Ale tazatel chce - to má taky každý z nás trochu jinak, navíc to má kombinované s topením, kde zásoba je pouze pro pitnou vodu 300L.
Ale zde je problém meziobdobí a zima (ne léto - když je přebytek)
V zimě - od řijna - pojede TČ skoro pořád a o tom je řeč.
Nevím sice detaily, jakou má TČ spotřebu ale pokud jede FV už jen na 50% nebo méně a TČ pořád, vyplatí se přece přes den akumulovat (i těch 45 Stupňů) do co největší bečky přes den, kdy FV něco dává a večer nechat jen točit po domě malým oběhovým čerpadlem na pár watů, než nechávat běžet TČ i přes noc - prakticky non-stop a vydojit baterky do nuly. Spirálama pak na střídačku zvyšovat teplotu a nejlépe rovnou na DC a nezatěžovat měnič.
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 460
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Franta2776 píše: ↑čtv zář 26, 2024 7:11 amNastav pro případ přetížení měniče jeho restart ne přepnutí na.DS.Od doby co jsem to tak udělal,nahazovat jistič nechodím.betmen píše: ↑stř zář 25, 2024 9:46 pmja mam 1f 25A z DS, 1x Must 5,5kW a zena pravidelne zhadzuje istic pri hodinach.... menic zatial ani raz.
ked ideme z FVE, tak dokaze ovladat svoje emócie a nezapina naraz (ako pri DS) pracku, susicku, mycku, klimu, ruru a presso spolu s vysavacom...
stale zije v iluzii, ze DS je neobmedzeny zdroj energie zadarmo.
ked zena zhodi istic pred elmerom a baterka je vybita (prpiadne menic vypnuty), tak mi restart menica nepomoze
vtedy sa musi ist manualne k hodinam a nahodit istic...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 865
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Jestli to v tomto není jako s paní Colombovou.
Já samozřejmě teoretické zdůvodnění přetěžování N ve 3f soustavě vyššími harmonickými znám.
Ale v praxi jsem to nikdy neviděl.
Dost se pohybuju v průmyslu. A tam jsou rozvody samozřejmě vždy 3f.
A nemám pocit, že by si na přetěžování N někdy někdo stěžoval.
Ale dobrá připomínka. Až zase budu v nějaké fabrice, tak se na to elektrikářů budu cíleně ptát.
-
- Příspěvky: 3381
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Vyzkoušej u mě to zabralo a manželku jsem potajnu vycvičil.Teď když přetíží měnič, tak nám všechno zhasne, já ležím dál na gauči(už neběžím po tmě k plotu jako dřív), manželka se tváří provinile a za 30 sekund to znovu naběhne a něco vypne.Tím se naučí měnič nepřetěžovat,regulovat spotřebu i když je měnič přeplý na DS.betmen píše: ↑čtv zář 26, 2024 8:12 pmFranta2776 píše: ↑čtv zář 26, 2024 7:11 amNastav pro případ přetížení měniče jeho restart ne přepnutí na.DS.Od doby co jsem to tak udělal,nahazovat jistič nechodím.betmen píše: ↑stř zář 25, 2024 9:46 pmja mam 1f 25A z DS, 1x Must 5,5kW a zena pravidelne zhadzuje istic pri hodinach.... menic zatial ani raz.
ked ideme z FVE, tak dokaze ovladat svoje emócie a nezapina naraz (ako pri DS) pracku, susicku, mycku, klimu, ruru a presso spolu s vysavacom...
stale zije v iluzii, ze DS je neobmedzeny zdroj energie zadarmo.
ked zena zhodi istic pred elmerom a baterka je vybita (prpiadne menic vypnuty), tak mi restart menica nepomoze
vtedy sa musi ist manualne k hodinam a nahodit istic...
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 460
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
vyssie harmonické sposobuje vsetko okrem odporovej zataze...Mex píše: ↑čtv zář 26, 2024 8:30 pmJestli to v tomto není jako s paní Colombovou.
Já samozřejmě teoretické zdůvodnění přetěžování N ve 3f soustavě vyššími harmonickými znám.
Ale v praxi jsem to nikdy neviděl.
Dost se pohybuju v průmyslu. A tam jsou rozvody samozřejmě vždy 3f.
A nemám pocit, že by si na přetěžování N někdy někdo stěžoval.
Ale dobrá připomínka. Až zase budu v nějaké fabrice, tak se na to elektrikářů budu cíleně ptát.
a teraz zacni pocitat, kolko spinanych zdrojov mas v domacnosti..
edit: tu mas celkom zrozumitelny clanok k tomu
https://elektrika.cz/data/clanky/vyss ... beni/view
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 1512
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Ve fabrice s tím potíže nejspíš nebudou, protože:
1. největší odběr tam budou mít velké točivé stroje, typicky s asynchronními motory
2. pravděpodobně zapojená vinutí do trojúhelníku
3. pokud neplatí bod 2., tak v té hvězdě budou odběry točivých strojů natolik vyvážené, že s tím taky nebude problém, případně se u takových strojů nechá N plovoucí a připojené bude jen PE
4. navíc ty velké stroje budou mít kompenzovaný účiník
Ale zkus si zajít do nějakého datacentra, plného 1F spínaných zdrojů, rozvěšených po všech třech fázích. Ty zdroje jsou samozřejmě citlivé na přepětí, takže řešení z předchozího bodu 3. nepřipadá v úvahu.
Vezmi si s sebou osciloskop a proudovou sondu, budeš první, kdo uvidí na obrazovce osciloskopu paní Colombovou (a nezapomeň si zapnout Fast Fourier Transformation)
Naposledy upravil(a) unicast dne čtv zář 26, 2024 9:39 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 865
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Ale tam uvidím možná jen obrázek paní Colombové. Nikoli ji samotnou.
Já teorii kolem této problematiky znám. Jen říkám, že jsem to ještě nikdy v reálu neviděl.
Ne nějaký bordel v sítí, který uvidím na osciloskopu. Ale reálně vyžhavené svorky nebo vodiče na N.
Já teorii kolem této problematiky znám. Jen říkám, že jsem to ještě nikdy v reálu neviděl.
Ne nějaký bordel v sítí, který uvidím na osciloskopu. Ale reálně vyžhavené svorky nebo vodiče na N.
-
- Příspěvky: 2644
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Doma na to nenarazis už tuplem. To spíš pretizis nulák 1f fve kde s tím rozvod předem nepočítal třeba u indukce
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: ned kvě 12, 2024 11:38 pm
- Lokalita: Praha
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Obvykle bývají domácí čerpadla s příkonem 1,2 kW, někdy i více, takže čerpadlo s polovičním příkonem by snad při souběhu mohlo pomoci.
-
- Příspěvky: 7712
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
"Třeba u indukce" - naprostá většina indukčních desek je 2x230V, tj dá se zapojit na L1, L2, a dva N vodiče, 2x3.5kW. K žádnýmu přetížení N vodiče nedojde. Jaká další teorie je na pořadu dne? Teoreticky by mohlo dojít k přetížení N vodiče mezi rozvaděči, ale zase jenom teoreticky, třeba pokud by někdo spojil 3 MP5000 do pralelu a mezi rozvaděči měl cyky 5x4, a na konci na každé fázi odběr přes 16A (delší dobu), tak by k tomu teoreticky mohlo dojít. Ale kdo to tak má? Když už budu mít potřebu 3x MP5000, tak si ten třífáz udělám.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2644
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
nevim jestli teorie ale ja mam treba 3f desku. A ano, je to 3f ma 5 ploten. 2+2+1. Samozrejme ze se to vetsine lidem nestane. Ale to se nestane ani to pretizeni harmonickejma nebo kdo vi cim.kodl69 píše: ↑pát zář 27, 2024 12:46 am"Třeba u indukce" - naprostá většina indukčních desek je 2x230V, tj dá se zapojit na L1, L2, a dva N vodiče, 2x3.5kW. K žádnýmu přetížení N vodiče nedojde. Jaká další teorie je na pořadu dne? Teoreticky by mohlo dojít k přetížení N vodiče mezi rozvaděči, ale zase jenom teoreticky, třeba pokud by někdo spojil 3 MP5000 do pralelu a mezi rozvaděči měl cyky 5x4, a na konci na každé fázi odběr přes 16A (delší dobu), tak by k tomu teoreticky mohlo dojít. Ale kdo to tak má? Když už budu mít potřebu 3x MP5000, tak si ten třífáz udělám.
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pát lis 17, 2023 8:03 pm
- Lokalita: Morava
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Já udělal třífáz kvůli autům, ale nejsem si jist, jestli je to to nejlepší. Nakonec se auta nabíjí jedno 3x10A a druhé 1x25A. Většinou se nemusí nabíjet současně a když potřebuji rychle dokrmit, dávám to z gridu.
-
- Příspěvky: 865
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Aniž to chci nějak zpochybňovat - můžu se zeptat, co brání tomu nabíjet i to druhé auto třeba 3x8A ?
Bylo by to příjemnější pro měnič, pro grid, pro kabeláž i pro nabíječku.
Nevýhoda mě moc nenapadá. Snad jen s výjimkou toho, že bys měl v té době ty další 2 fáze silně zatížené něčím jiným.
Nebo to má jen 1f nabíječku? Tedy nějaký starší model auta?
Bylo by to příjemnější pro měnič, pro grid, pro kabeláž i pro nabíječku.
Nevýhoda mě moc nenapadá. Snad jen s výjimkou toho, že bys měl v té době ty další 2 fáze silně zatížené něčím jiným.
Nebo to má jen 1f nabíječku? Tedy nějaký starší model auta?
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Prelietol som to tu a par veci mi nejde do hlavy. Vy co doporucujete mat na nabijanie auta rezervu (22 kW), kolko mate na strechach? Ja mam na streche 11 kW, dve vt-80-tky z toho viac ako 7.5 kW nedostanu. A uz po par mesiacoch prevadzky zistujem, ze budem rad pokial EV nakrmim aspon tymi 1x16A, pretoze tej elektriny od zaciatku septembra uz nejak nie je nazvys. Jasne, v lete je to ina pesnicka, ale aj keby som kvoli autam daval 3f menic a krmil to 11 kW, tak mi zase nezostane na barak (pracka, susicka, bazen, umyvacka, ... toto vie ist kludne 6h denne v kuse v takmer subehu).
Co sa tyka temy TC a 3f bivalencie - pokial je barak s podlahovkou, alebo je k dispozicii velka akumulacia, kupit TC o stupen silnejsie a bivalenciu odpojit. 3F problem solved.
Co sa tyka temy TC a 3f bivalencie - pokial je barak s podlahovkou, alebo je k dispozicii velka akumulacia, kupit TC o stupen silnejsie a bivalenciu odpojit. 3F problem solved.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pát lis 17, 2023 8:03 pm
- Lokalita: Morava
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Všechna auta jsou Renault Zoe. To nejstarší má dokonce nabijecku 3x63A, ostatní jsou jen 22kw. Naopak u nových aut jsou AC silnější nabíječky většinou nadstandard.
Ta jednofazova nabíječka má vlastní měnič, to je důvod.
Trfazova jede 3x10A proto, že na elektrárně visí ještě 3 domácnosti.
Dušan: souhlas, mám taky 11kwp, proto píšu, že ten můj trifaz kvuli autu byl asi zbytečně.
Silnou AC nabíjení v autě potřebuješ právě pro 1fazove nabijeni 32A a taky je to docela dobré když potřebuješ rychle dokrmit a za chvíli odjet. Nejen doma. Ve firmách jsou taky zasuvky, i na rampach za obchodnaky:)
Nabíjet se nemusí jen z fve.
Ta jednofazova nabíječka má vlastní měnič, to je důvod.
Trfazova jede 3x10A proto, že na elektrárně visí ještě 3 domácnosti.
Dušan: souhlas, mám taky 11kwp, proto píšu, že ten můj trifaz kvuli autu byl asi zbytečně.
Silnou AC nabíjení v autě potřebuješ právě pro 1fazove nabijeni 32A a taky je to docela dobré když potřebuješ rychle dokrmit a za chvíli odjet. Nejen doma. Ve firmách jsou taky zasuvky, i na rampach za obchodnaky:)
Nabíjet se nemusí jen z fve.
-
- Příspěvky: 1721
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Myslím, že tady se míchá 3F z DS a 3F z FVE a postupně už nikdo neví co se řeší. 22kW z FVE tu asi nedokáže tahat nikdo, ale asi je jednodušší mít 3F měnič FVE u nového domu. A 3F přípojku DS k domu není třeba řešit, protože ČEZ ani jednofázi nepovoluje.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 865
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Wallbox s nabíjením 22kW může mít smysl, pokud mám auto s 22kW nabíječkou.
Neznamená to samozřejmě, že budu nabíjet vždycky 22kW. S nabíječkou 11kW můžu nabíjet výkonem mezi 4-11kW, s 22kW nabíječkou pak 4-22kW.
A někdy se může hodit nacpat do auta co nejrychleji co nejvíc. Třeba když se neplánovaně vrací manželka z lázní a já bleskově potřebuju odvézt milenku někam daleko.
Kombibednaři s 3f řešením nemají problém. FVE je připojená paralelně ke gridu, tak FVE dodá co umí, zbytek se dobere z gridu.
Prostě jednoduché instantní řešení.
Pokud nespěchám (vím, že manželka nemůže přijet), tak prostě nastavím chytrý Wallbox nebo automatizaci, aby nabíjel jen tolik, kolik mu dá FVE.
Neznamená to samozřejmě, že budu nabíjet vždycky 22kW. S nabíječkou 11kW můžu nabíjet výkonem mezi 4-11kW, s 22kW nabíječkou pak 4-22kW.
A někdy se může hodit nacpat do auta co nejrychleji co nejvíc. Třeba když se neplánovaně vrací manželka z lázní a já bleskově potřebuju odvézt milenku někam daleko.
Kombibednaři s 3f řešením nemají problém. FVE je připojená paralelně ke gridu, tak FVE dodá co umí, zbytek se dobere z gridu.
Prostě jednoduché instantní řešení.
Pokud nespěchám (vím, že manželka nemůže přijet), tak prostě nastavím chytrý Wallbox nebo automatizaci, aby nabíjel jen tolik, kolik mu dá FVE.
-
- Příspěvky: 7712
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
??? To je zase výmysl. Když chci, požádám o připojení 1x25A. Ale víc než 25A jednofázově, to skutečně nepovoluje, aspoň ne běžně. Nikde není napsaný, že musíš mít doma 3f. A že ti k rozvaděči měření vede 4žil. kabel vůbec nic neznamená, jde o počet fází hlavního jističe před elektroměrem.A 3F přípojku DS k domu není třeba řešit, protože ČEZ ani jednofázi nepovoluje.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1721
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Sorry, já to tak myslel, ale nenapsal. Nedají víc než těch 25A, což je pro barák nanic.
Oni tedy prevíti nedovolí skoro nic. Já chtěl i C jistič, kvůli těm strojům a taky mě poslali do háje.
Oni tedy prevíti nedovolí skoro nic. Já chtěl i C jistič, kvůli těm strojům a taky mě poslali do háje.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Dva zdroje jedna faze...
od Kamil l » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
Dva zdroje jedna faze...
- 7 Odpovědi
- 1272 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
-
- 45 Odpovědi
- 17078 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ferrys
-
- 7 Odpovědi
- 1397 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
-
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
od redcrown » » v Střídače, měniče napětí, invertory
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
- 29 Odpovědi
- 7549 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
-
-
SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
od pistacik » » v Hybridní elektrárny
SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
- 3 Odpovědi
- 948 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-