Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

54.1MWh za měničem v domu ,na srpen tedy připadá 1350kWh,z DS vzato 17kWh díky zapomění nabíjení prázdné tesly přez noc :-) . Přetěžování XTH 8000/48 vyřešeno rozpínacími kontakty na proudových snímačích,funguje to zatím bezvadně,je na nich nastaveno při 2.2kW rozepnutí vytěžování na dané fázi do domu.
fve.png
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Tak EV si doma zatím vzalo z FVE 1.415MWh od února,v zahraničí pak na placených tesláckých superchargrech 170kWh a zbytek 534kWh na free nabíječkách při cestování po světě.Ještě je tam 15eur jednorázově platba na recepci hotelu v Bosně.Auto zatím hodnotím jako velmi schopné ,uživatelsky přívětivé a stále 100% spolehlivé.Nyní budu poprvé měnit lišty stěračů(26 522km),celoroční pneu se znatelně neojelo od února, co jsem je nasadil místo originálních letních, nejsou posekané kraje ,nikde nic nevrže, netluče na podvozku.Upgradama se vše ještě více zlepšuje,nebo se otevírají nové funkce a to zdarma.Co se týká degradace baterky ,tak jsem ji naposled měřil při 25 636km ,cykly- dobíjecích 87.1/vybíjecích 81.5, degradace 2.918%
Screenshot_20240920-180509[1].png
Screenshot_20240903-194433.png
Screenshot_20240903-194214.png
Screenshot_20240903-194202.png
Screenshot_20240903-193924.png
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Franta2776
Příspěvky: 3399
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od Franta2776 »

Marko díky za info, ale něco nám tajíš. Píšeš, že máš najeto 26522km a spotřebu včetně ztrát nabíjení 2119kWh tzn. spotřebu 8,29kWh/100km.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Franta2776 píše: pát zář 20, 2024 9:22 pm
Marko díky za info, ale něco nám tajíš. Píšeš, že máš najeto 26522km a spotřebu včetně ztrát nabíjení 2119kWh tzn. spotřebu 8,29kWh/100km.
Netajím,já to dovezl z DE s 12k,tudíž degradace je z celkového nájezdu a mé ježdění až od únoru 2024 :-) .
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Tak další měsíc za námi a za měničem mám 55 120kWh a z DS jsem vzal 22kWh.Celkově tedy za září 1020kWh. Fasády začínají dávat maximální výkony s poklesem slunce.
fve.png
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Dolfinho
Příspěvky: 108
Registrován: úte pro 15, 2020 4:23 pm
Bydliště: Moravská Třebová

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od Dolfinho »

Nechci nikoho vyzdvihovat, ale... Marko250 je největší antičert tady, fandím ti, chlape
3,63kWp, Solax, Wattrouter, přebytky 2 bojlery

Ostrov pro pohon čerpadla v jezírku.
710Wp, Makesky 60A, bat. Lifepo4 12V/280Ah, měnič 12V/230V Soluowill 300W

Elektroskútr
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Říjen: 56MWh za měničem, na tento měsíc tedy připadá 880kWh a z DS jsem vzal 55kWh. Jinak baterka v autě se chová pěkně při 100% nabití, u konce nabíjení se články moc nerozjíždí 4.180V-4.166V(14.0mV) a pokles je po 29tkm malý 78.8kWh nová a nyní 75.4kWh.
fve.png
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Chlapi nejde udělat nějaká jednoduchá indikace 3f na takovémto sloupku ,kde jsou zapojeny 4X 230V z těch 3f.Potřebuji vyloučit tu nadbytečnou(zdvojenou) na přípoji,který sdružuje ty 3x230V do pětikolíkové zásuvky. Je mi jasné ,že měřákem lze najít mezi těma společnýma L1/2/3 nulové napětí místo 400V,ale když ten měřák nebudu sebou mít v kempu,tak bych potřeboval vestavět "udělátor" do zapojovacího místa té pětikolíkové zásuvky(velikost 32A) a prostým zasouváním vyloučit tu zdvojenou zásuvku na 230V. Sled mi je ukradený,jen to vyloučení. Mají to snad všechny kempy na světě a pětikolík je naopak málokde,tak to chci takto suplovat :-)
zasuvka.jpg
zasuvka.jpg
zasuvka.jpg (13.3 KiB) Zobrazeno 373 x
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
pave69
Příspěvky: 89
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od pave69 »

Nevím, jestli jsem pochopil záměr, ale jedna LED do série s odporem řádově 400k se při zapojení mezi fázemi rozsvítí, pokud budou oba konce na jedné fázi, tak ne. Ten odpor bude potřeba trochu doladit z hlediska viditelnosti svícení, ale začal bych tak na 200-400k.
gupa
Příspěvky: 2603
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od gupa »

Nojo, ale co když to zapojení fází a neutrálů bude stranově různě?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Vidíš ten sloupek s karavanem,to je typický sloupek po světě a dovnitř vede přece jen pětižílový přívod (3f/nula/zem).Já zasunu tři prodlužky do toho sloupku,které jsou združené do pětikolíkové zásuvky,ze které chci odebírat ty 3f najednou.A nechci tam pokaždé lítat se zkoušečkou a hledat tu dablovanou 230VAC zásuvku na jedné fázi.Čili potřebuji tím zasunutím třech prodlužek "něco" co řekne ,že jsem na 3f :-) A pokud trefím tu dablovanou na 1f, tak ať něco nesvítí třeba.Prostor je na té pětikolíkové 32A zásuvce.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
gupa
Příspěvky: 2603
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od gupa »

Nejprve bych 4x3 kabel zapojil na 4 2p 1-0-2 přepínače stran L a N, PE je jasný a urovnal to kde je fáze, případně pořadí a kde je neutral a potom ty fáze propojit těmi detektory nulového napětí mezi fázemi. No když to bude nějaká green zásuvka s paralelními 4mi zásuvkami ale po 2x115V, tak se pozná jestli se nerozsvítí všech osm detektorů stran fází. Jak to řešit pro více takových green zdrojů 2x115V na desce pro čtyři samice bez N nevím. Tam to celé smrdí ránou a obláčkem dýmu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
kyocera
Příspěvky: 1321
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od kyocera »

Tedy pokud je zadání jednoduchá zkoušečka na 230V nebo 380V , výstup jako optická LED a vstup 2 bezpečné vodiče na zkoušení,
pak zapojení podle Pavel69 je špatně. Protože Většina LED diod má závěrné napětí kolem 5V a v propustném
směru se to liší podle barvy diody. Průrazné napětí v závěrném směru je u elektroluminiscenční diody
oproti usměrňovacím diodám velmi nízké - v řádu jednotek voltů , výše jsem uvedl cca 5V.
Aby tedy nedošlo ke zničení LED diody závěrným napětí při záporné púlvlně,pro zapojení Pavel 69 , tak je
potřeba zapojení udělat takto. Použijme můstkový usměrnovač např. 1A/1000V pouzdro DIL4
Dále na kladný výstup usměrňovače připojíme anodu LED diody a katodu LED diody připojíme na záporný výstup usměrňovače.
Nyní už máme volné dva střídavé vstupy usměrňovače a do každého vstupu můžeme klidně dát odpor 510K / 0,6W
Máme tedy jednoduché zapojení ,se vstupem 2x 510K odpory. Dva vstupy na vstupu odporů - je vstup pro takovou jednoduchou zkoušečku
na 230V. I 380V.
Tím, že u LED diody máme můstkový usměrňovač, na LED diodu se nikdy nedostane záporné napětí, ale LED dioda
je pouze vždy připojena na pulsující kladné pulvlny s periodou 100Hz. 100Hz proto, že jsme zápornou půlvlnu původního průběhu 50Hz
obrátili na kladnou půlvlnu a perioda kladných půlvln je nyní 100Hz.
Led dioda se nezničí a celkový vstupní odpor bude kolem 1M a v tomto obvodu zabezpečí dostatečný proud při 230V nebo 380V aby to bylo dobře viditelné.
Jako LED diodu, ale použijte čirou , zelenou nebo modrou. Čiré barevné LED diody mají obvykle velký světelný tok ve srovnání s probarvenými LED
diodami. Zkoušečka pak umožní detekovat napěti L1 až L3 vůči nuláku, ale stejně tak umožní detekovat napěti mezi fázemi vzájemně a tak se určí, které zásuvky na 230V mají stejnou fázi, tedy jsou dvě zásuvky zapojené paralelně. Pokud mezi fází dvou zásuvek nebude LED svítit, jsou tyto zásuvky zapojené na stejnou fázi. To je to co chce Marko 250 zjistit. Tehdy LED dioda nebude svítit.
A toto základní zapojení je pak možné i vícenásobně replikovat , Např.současně indikace 3 fází stejně tak současně indikace mezi všemi fázemi
vzájemně. Záleží na tom co a jak chce pomocí LED diod zviditelnit pomocí výše popsané jednoduché zkoušečky. .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
glottis
Příspěvky: 2671
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od glottis »

dela se to i tak, ze se k LED zapoji klasicka dioda antiparalelne.
gupa
Příspěvky: 2603
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od gupa »

Zapojit a zjistit třeba podle tohoto, obrázek z Conrad, cena okolo 800Kč.
Datenblatt 61477x.png
https://www.conrad.cz/cs/p/as-schwabe-6 ... tDownloads
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

Tohle tam chci dát a pak už je nabíječka,která nemá problém ani s jednou fází z FVE na všech třech L1/L2/L3,jen nejede třífázově,protože tam není posun.Ale nabíjí klidně až 1F 32A (dle jističe samozřejmě)
IMG_20241104_143909_594.jpg
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od marko250 »

A samozřejmě v zapadákově to může být zapojeno opačně fáze na nuláku a ohňostroj je na světě.Nakonec lepší vadasku(SN-4) sebou bude to nejlepší co?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Soban
Příspěvky: 3933
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od Soban »

Přesně a když bude fáze někde vlevo jinde vpravo jak to budeš řešit?

Dnes už se neurčuje kde fáze bude pouze by měly být všechny zásuvky zapojené stejně, ale co kdyby jedna měla fázi obráceně tak ani dvě redukce ti to nevyřeší........

Tady by to chtělo něco sofistikovanějšího, ale to nebude malé ani levné.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
kyocera
Příspěvky: 1321
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od kyocera »

No já už jsem Marko250 psal SZ, že to co jsem mu popsal, je jen indikace napětí 0V, nebo AC 220V nebo AC 380V .
Stejně tak,když se dělá ohřev vody, použijí se na výstup dvě LED diody aniparaleně zapojené, opět 2 x 510K/0,6W a pak jedna LED dioda indikuje kladnou půlvlnu a druhá zápornou. Ale nic z toho není schopno detekovat záměnu nuláku a fáze. To už by chtělo nějakou přídavnou logiku
a už je vše složitější.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
kodl69
Příspěvky: 7723
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov do 4KWp /2015

Nový příspěvek od kodl69 »

Když vidím tu tříocasou kočku, tak je mi trochu těžko. Chápu to, že jiný kraj jiný mrav, ale tohle je rychlá cesta do průšvihu. Pokud by tohle mělo fungovat korektně, tak by na konci kabelu z každé vidličky musel být stykač, kterej se sepne, až když se ověří, že N je kde má být a L je tam kde má být. A potom už můžeš indikovat ty mezifázový napětí, jestli tam jsou nebo nejsou. Pokud bude ta fáze na druhé straně (schuko zásukvka je to kouzlo) a bude to propojený, tak ne jenom že tě to nakope (kempy "by měly mít" na každý stání samostatnej chránič 30mA, takže snad přežitelně) a nebo si nešáhneš a bude ten ohňostroj. Tj v zásuvce je na tři stykače a něco elektroniky zoufale málo místa. P.S. Obytňák jsem měl půjčenej jenom jednou, ale v každým kempu měli výhrůžný tabule, že kdo si bude topit elektrikou (jednofázově, a byly tam 10A jističe), tomu bude ustřižen, tak když ty si napojíš 11kW odběru, tak si myslíš, že neshodíš hlavní jistič celýho kempu? - Samozřejmě se součtem dalších odběrů, a nedejbože, co když ten skvělej nápad bude mít několik dalších elektroautistů, tak potom už je to jistota...
P.S: byl jsem kdysi v hotelu, kde měli 2A jističe na zásuvky. Nevšiml bych si toho, ale ženská si tam zapnula fén a bylo. Když jsem se ptal proč to tak je, tak "aby si lidi nevařili kafe na pokojích ale pili je v jejich restauraci". Doufám, že už zkrachovali.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.