Victron blackout
Diskuze o regulátorech Victron
-
- Příspěvky: 175
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 43
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Victron blackout
Zdravím všechny,co mají zkušenost s Victronem.A potřebuji radu:
Victron elektrárna funguje dobře bez gridu.V momentě,kdy se na grid připojím,se náhodně ukáže chyba"přepětí na výstupu AC" a shodí to úplně vše,takže je tma.S tím jsem nepočítal.Nad ránem,kdy nic neběželo byl blackout také,ani jsem o tom zpočátku nevěděl,protože jsem spal a mezitím se systém restartoval.Ale hodiny na troubě to přes manželku nabonzovaly.Následně jsem šel do alarmů a bylo to tam....Od února se mi to 2x stalo teď před týdnem,kdy nebylo slunce,že mi to na pár hodin přepnulo na grid.(prostě malá elektrárna a malá baterka)A nastal tento problém.Mám trafačku na dohled cca 150m a napětí je normálně 239V a více.Hodnoty 245-248Vjsou celkem normální.Protože jsem "od fochu" tak vím,že distributor se musí pohybovat +-10%.Tak jsem nastavil i Victrona.Jestli si dobře vzpomínám při 253V alarm.
Problém je,že Victron při alarmu neukáže napětí,které ho shodilo.Jen alarm.
1,Jak mám poznat,kde je problém?
2,Proč to Victron shodí vše a nepřepne na baterku?
3,Mám nastavit vyšší ochylku napětí?
Nebo je chyba úplně někde jinde?
Předem díky za každý podnět.
Victron elektrárna funguje dobře bez gridu.V momentě,kdy se na grid připojím,se náhodně ukáže chyba"přepětí na výstupu AC" a shodí to úplně vše,takže je tma.S tím jsem nepočítal.Nad ránem,kdy nic neběželo byl blackout také,ani jsem o tom zpočátku nevěděl,protože jsem spal a mezitím se systém restartoval.Ale hodiny na troubě to přes manželku nabonzovaly.Následně jsem šel do alarmů a bylo to tam....Od února se mi to 2x stalo teď před týdnem,kdy nebylo slunce,že mi to na pár hodin přepnulo na grid.(prostě malá elektrárna a malá baterka)A nastal tento problém.Mám trafačku na dohled cca 150m a napětí je normálně 239V a více.Hodnoty 245-248Vjsou celkem normální.Protože jsem "od fochu" tak vím,že distributor se musí pohybovat +-10%.Tak jsem nastavil i Victrona.Jestli si dobře vzpomínám při 253V alarm.
Problém je,že Victron při alarmu neukáže napětí,které ho shodilo.Jen alarm.
1,Jak mám poznat,kde je problém?
2,Proč to Victron shodí vše a nepřepne na baterku?
3,Mám nastavit vyšší ochylku napětí?
Nebo je chyba úplně někde jinde?
Předem díky za každý podnět.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
-
- Příspěvky: 1794
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Victron blackout
Skús skontrolovať AC kabeláž, či je všetko pripojené tak ako má a riadne dotiahnuté.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 175
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 43
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron blackout
Díky za tip.Vím,že jsi odborník.Ještě to projdu.
Kdyby to bylo při zátěži,nikoho bych s tím neotravoval šel bych po "přechodových odporech".Ale při chodu bez zátěže..."na prázdno"je to divné.
A hlavně bez gridu tomu můžu nakládat víc než na grid a v pohodě.
Nicméně na školení o této situaci nebyla ani zmínka.To přeci víš.Proto se ptám.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
-
- Příspěvky: 1794
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Victron blackout
Ja odborník nie som, resp. sa za neho nepovažujem, je toho toľko čo sa dá ešte naučiť.
Osobne som sa s touto chybou nestretol, ale pomôže ujo google a victron:
Error 5 - Overvoltage on AC out
This problem can occur when the AC wiring of one of the slave units is not connected properly, or not connected at all.
Check the AC wiring.
Osobne som sa s touto chybou nestretol, ale pomôže ujo google a victron:
Error 5 - Overvoltage on AC out
This problem can occur when the AC wiring of one of the slave units is not connected properly, or not connected at all.
Check the AC wiring.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 622
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Victron blackout
V DS mohou běhat napěťové špičky. Vznikající například při odpojení velké zátěže. Nebo nějaké rušení. Které zmate měřící obvod a způsobí automatické vypnutí FVE z důvodu aktivace ochran.
PS: my jsme první u trafa. Hodnoty 240-250V u nás byly v době stavby FVE běžné, ve špičkách to bylo i více. Proto jsem se tehdy rozhodl udělat ostrov, kde mám stabilních 230V.
PS: my jsme první u trafa. Hodnoty 240-250V u nás byly v době stavby FVE běžné, ve špičkách to bylo i více. Proto jsem se tehdy rozhodl udělat ostrov, kde mám stabilních 230V.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 1794
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Victron blackout
Len jemu sa reštartujú meniče kvôli výstupu nie vstupu. Ak by sa len odpojil grid lebo je tam prepätie tak je to v poriadku, ale prečo je prepätie na výstupe pri pripojení ds je troška záhada.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 651
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron blackout
Já bych podezříval signál HDO, dost se to řeší. Pokud se podaří najít souvislost mezi časem vysílání HDO (měl by jít dohledat) a výpadkem, zkusil bych si navrhnout v malém "hradící člen HDO", co nabízí rufer.cz pro velké výrobny.
Edit: Tady jsou parametry, to by se mohlo při návrhu hodit: http://www.elektrokov.cz/produkt/hradici-cleny-hdo/
Edit: Tady jsou parametry, to by se mohlo při návrhu hodit: http://www.elektrokov.cz/produkt/hradici-cleny-hdo/
-
- Příspěvky: 3915
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Victron blackout
Pro hledání problému je dobré sledovat a ukládat podezřelé hodnoty. Anomálie v napětí od distributora nebo fv elektrárny tak mohu i zpětně vyhledat. Tady to je pomocí Homeassistant a tuya smart 3f chráničojističe:
Ale hledal jsem třeba i náhodné výpadky tv signálu a ukázal se vadný kontakt v napájení předzesilovače (zdroj pro předzesilovač jsem zapojil přes shelly smart zásuvku a při výpadku signálu poklesl odebíraný příkon)._______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 175
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 43
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron blackout
Aha,to mohlo být v té době...Kostěj píše: ↑sob srp 31, 2024 7:38 am Já bych podezříval signál HDO, dost se to řeší. Pokud se podaří najít souvislost mezi časem vysílání HDO (měl by jít dohledat) a výpadkem, zkusil bych si navrhnout v malém "hradící člen HDO", co nabízí rufer.cz pro velké výrobny.
Edit: Tady jsou parametry, to by se mohlo při návrhu hodit: http://www.elektrokov.cz/produkt/hradici-cleny-hdo/
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
-
- Příspěvky: 175
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 43
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron blackout
Pavel111 píše: ↑pát zář 20, 2024 3:40 pmAha,to mohlo být v té době...půjdu po tom,protože se to stalo asi 2x3x v době,kdy se dá signál HDO předpokládat.Ale nenapadlo mne to,nespojil jsem si to.Teď je elektriky dost,ale v zimě tato situace rozhodně nastane a pak dám vědět.Kostěj píše: ↑sob srp 31, 2024 7:38 am Já bych podezříval signál HDO, dost se to řeší. Pokud se podaří najít souvislost mezi časem vysílání HDO (měl by jít dohledat) a výpadkem, zkusil bych si navrhnout v malém "hradící člen HDO", co nabízí rufer.cz pro velké výrobny.
Edit: Tady jsou parametry, to by se mohlo při návrhu hodit: http://www.elektrokov.cz/produkt/hradici-cleny-hdo/
Možná by bylo záhodno uvést,že pokud jsem měl jen jeden měnič na fázi,tak to bylo v pohodě.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Victron blackout
Ale "signál" HDO chodí periodicky stále, protože pomocí HDO se přepíná různě dle tarifů a také dle potřeby blokovat provozovny. A navíc je potřeba, aby se odběrná místa, která byla v době přepínání odpojena mohla srovnat na NT či VT.Pavel111 píše: ↑pát zář 20, 2024 3:40 pmAha,to mohlo být v té době...Kostěj píše: ↑sob srp 31, 2024 7:38 am Já bych podezříval signál HDO, dost se to řeší. Pokud se podaří najít souvislost mezi časem vysílání HDO (měl by jít dohledat) a výpadkem, zkusil bych si navrhnout v malém "hradící člen HDO", co nabízí rufer.cz pro velké výrobny.
Edit: Tady jsou parametry, to by se mohlo při návrhu hodit: http://www.elektrokov.cz/produkt/hradici-cleny-hdo/
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 175
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 43
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron blackout
Já si signál HDO představuji jako krátkodobou změnu kmitočtu na mém odběrném místě,dle území,na kterém se nacházím.Ne,že by přicházel periodicky stále.(jak by potom ten můj elměr poznal,že je to ten správný signál?)Alespoň tak jsem byl kdysi učen.Možná,že už je to dnes jinak.Rád se poučím.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
-
- Příspěvky: 651
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron blackout
Na české wiki je HDO dobře popsáno, dole je tam odkaz na diplomku, kde jsou další podrobnosti, včetně oblastí.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hromadn%C ... %A1n%C3%AD
-
- Příspěvky: 175
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 43
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron blackout
Tak jsem se nemýlil....
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
-
- Příspěvky: 372
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron blackout
hdo v CZ a SR najcastejsie bezi na 4+1/3 harmonickej, takze 216,6Hz a namoduluje sa na frekvenciu siete tusim +10V.
pri napati ako mas doma, blizko trafacky to moze hadzat menic do poruchy, kedze v OnGrid mode sa snazi dorovnat siet a tym padom zomrie na overvoltage (ci uz na vstupe, alebo vystupe)
pri napati ako mas doma, blizko trafacky to moze hadzat menic do poruchy, kedze v OnGrid mode sa snazi dorovnat siet a tym padom zomrie na overvoltage (ci uz na vstupe, alebo vystupe)
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 1445 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 35 Odpovědi
- 3903 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 44 Odpovědi
- 4006 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
-
Evropě hrozil blackout, s řešením pomáhali i Češi
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
Evropě hrozil blackout, s řešením pomáhali i Češi
- 74 Odpovědi
- 6514 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
-
-
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
- 20 Odpovědi
- 3283 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-