1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1694
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Taky nemam nic hlaseneho ale PA neumi udelat pretok nebo to aspon zatim nikdo nedokazal i kdyz se hodne snazil Ja do ted taky nepouzival PA ale budu muset zacit nechce se mi vymslet extra nabijecka kdyz Victron umi tohle.
eman píše: ↑stř zář 25, 2024 5:04 pmNeee, ale nechci těm prevítům dát jakoukoliv záminku k šikaně, kvůli přetokům.
Mex: Mám je napojené před FVE. Já nemám na FVE papír od molocha, takže si nějaké steroidy nemůžu dovolit a ani jim o tom nebudu říkat, abych si nevysloužil "FVE bonus" k odebrané kWh.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1530
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Možná mě Diablo opraví, ale co vím, tak v paralelu MP2 PA neumí. Buď jede jako invertor nebo se přepne do režimu Passthrou a dokáže nabíjet.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 783
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Revizi ano, bez toho tě nepřipojí.
Ale jinak nějaký ten přiblblý papír, že jsi montérem FVE (za který zaplatíš 5-10 tis. Kč, podle toho u jaké firmy) potřebuješ jenom pokud bys žádal o dotaci, ne?
-
- Příspěvky: 1530
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Mě bylo vysvětleno, že nejdřív potřebuješ potvrzení od montážní firmy a až potom můžeš dostat revizi na FVE. Proto mi ten bambula co tu byl dal kázání, že mi dá revizi jen na rozvaděč.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 783
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Revizáka si vybíráš a platíš ty. Má revidovat funkčnost zapojení, ne kdo tu funkčnost realizoval.
Nehledě na to, že současná 250 (bývalá padesátka) tě opravňuje ke všem pracem na zařízeních do 1000V AC/1500V DC.
Tak on ten požadavek na nějaký další speciální FVE papír je vůbec takový pofidérní. Ale protože to lidi potřebují pro dotaci, tak drží hubu a krok.
Nehledě na to, že současná 250 (bývalá padesátka) tě opravňuje ke všem pracem na zařízeních do 1000V AC/1500V DC.
Tak on ten požadavek na nějaký další speciální FVE papír je vůbec takový pofidérní. Ale protože to lidi potřebují pro dotaci, tak drží hubu a krok.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: ned kvě 12, 2024 11:38 pm
- Lokalita: Praha
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Pro domácí čerpání vody nebo jen zvýšení tlaku jsou čerpadla s poměrně nízkým příkonem, takže by snad nebylo nutné s čepáním čekat; např. Grundfos scala2 má výtlak 45m a příkon 550W.
-
- Příspěvky: 5059
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
"Jen" víc jak půl kW ... Takže radši necháme spadnout celý dům, než abychom s vodou počkali pár minut, než přestane jet třeba indukce na max?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1694
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Kdyz je v Passthrou dokaze si pomoc s vykonem z baterek i v paraelu zapne si menic. Neni duvod proc by to v paraelu nemelo jit
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1530
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Mex: Teorie hezká, ale tuhle republiku ovládá cechovní mafie, takže s těmi argumenty nepochodíš. Navíc většina revizáků je přicucnutá na dotační cecek a nemají žádnou motivaci řešit nějakého kutila. Většina se mi doslova vysmála. Na FB se sice občas nějaký kasá, jak revize není problém, že má všechny papíry, ale v reálu nikomu neodpoví nebo je to ojebávač, co chce další peníze za "úpravy" podle normy. Možná se situace změní, až krachne dost dotačních firem a na revizáky přijde bída.
ElektroEzs: Já jsem se dočetl jenom o těch dvou režimech co jsem psal. Pokud si MP2 vypomůže z baterky, tak musí být logicky přifázovaný k DS.
ElektroEzs: Já jsem se dočetl jenom o těch dvou režimech co jsem psal. Pokud si MP2 vypomůže z baterky, tak musí být logicky přifázovaný k DS.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 48
- Registrován: úte led 27, 2015 10:16 pm
- Lokalita: Holešov
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Určitě díky i za tento názor, je mě jasné že se musel objevit a chápu jej, prostě takový blackbox, který pomůže DS - nakolik předvídatelně a rozšiřitelně je otázka. Ty používáš jaké řešení v režimu "kombibox"
-
- Příspěvky: 2487
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Na pripojeni mikrozdroje bez pretoku zadnou revizi nepotrebujes. Jen revizakem zmerenou impedanci zemni smycky nebo jak se to jmenuje. FVE pak nikomu neukazujes. Ani revizakovi ani cezu
-
- Příspěvky: 1530
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Já chtěl revizi jenom kvůli pojištění, na ČEZ dlabu. A tom že nepotřebuješ revizi velmi pochybuju. Na FB je dost diskuzí, jak majitele svépomocné FVE ČEZ vyhnal se schématem bez revize a co s tím mají dělat.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 716
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
"Před instalací mikrozdroje v režimu zjednodušeného připojení bez moznosti přetoku výkonu do DS je třeba v odběrném místě změřit skutečnou hodnotu impedance a je nutné podat příslušnou žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí spolu s doložením povinných příloh (revizní a technické zprávy, jednopólového schéma a dalšími)."
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ ... _final.pdf
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ ... _final.pdf
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Mam 2x 5kw King paralelne a jeste jsem je nikdy nepretizil.Proudove rele mi postupne odpojuje pri 6000W a 8000w ohrev bojleru(tim ziskam dalsi 2+2kw) a toho jsem docilil pouze kdyz jsem to zkousel jestli to mam zapojene spravne. Je fakt,ze moje indukce kdyz zapnu vsechny 4 plotny,tak sama omezuje max vykon,ale i tak se mi nedari donutit manzelku aby varila na dvou plotnach a pritom jednou rukou zehlila a druhou se fenovala
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
-
- Příspěvky: 1794
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
PA ide aj v paralelnom chode, len je potreba nastaviť nižší prúd na vstupe. Tento režim nemám otestovaný, ale pri jednom MP2 je minimum tuším 5A, t.z. ak sa MP2 pripojí k DS zoberie si 5A = cca. 1200W a ostatok ide z batérie.
Väčšinou toto bol problém Passtrough režimu, že išiel menič stále v tomto režime a z baterky nebral nič.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 5059
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Vidíš to, no a kolegova manželka s tím evidentně nemá problém, že mu shodí jeho ostrov a musí přepínat.
Také ne všichni mají k dispozici 10 kW. Já mám třeba zatím jen 5.6 kW, protože jsem stále ještě nezapojil druhý mulťák .
A už jsem to dokázal dvakrát shodit, protože samozřejmě proudová relé ještě nejsou zapojená
Také ne všichni mají k dispozici 10 kW. Já mám třeba zatím jen 5.6 kW, protože jsem stále ještě nezapojil druhý mulťák .
A už jsem to dokázal dvakrát shodit, protože samozřejmě proudová relé ještě nejsou zapojená
gold1 píše: ↑stř zář 25, 2024 8:54 pmMam 2x 5kw King paralelne a jeste jsem je nikdy nepretizil.Proudove rele mi postupne odpojuje pri 6000W a 8000w ohrev bojleru(tim ziskam dalsi 2+2kw) a toho jsem docilil pouze kdyz jsem to zkousel jestli to mam zapojene spravne. Je fakt,ze moje indukce kdyz zapnu vsechny 4 plotny,tak sama omezuje max vykon,ale i tak se mi nedari donutit manzelku aby varila na dvou plotnach a pritom jednou rukou zehlila a druhou se fenovala
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 371
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
ja mam 1f 25A z DS, 1x Must 5,5kW a zena pravidelne zhadzuje istic pri hodinach.... menic zatial ani raz.
ked ideme z FVE, tak dokaze ovladat svoje emócie a nezapina naraz (ako pri DS) pracku, susicku, mycku, klimu, ruru a presso spolu s vysavacom...
stale zije v iluzii, ze DS je neobmedzeny zdroj energie zadarmo.
ked ideme z FVE, tak dokaze ovladat svoje emócie a nezapina naraz (ako pri DS) pracku, susicku, mycku, klimu, ruru a presso spolu s vysavacom...
stale zije v iluzii, ze DS je neobmedzeny zdroj energie zadarmo.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 60
- Registrován: čtv říj 06, 2022 10:22 am
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
S rostoucí kapacitou baterií v BEV přestává mít 1f nabíjení smysl. Velké množství aut s 3f 11kW nabíječkou umí na jedné fázi jenom 3,6kW a to mi věř, že takto nabíjet je opravdu otravné. I 7,2kW je otravné, když čím dál tím více aut má možnost 22kW nabíjení.
Indukční desku můžeš provozovat na jedné fázi, ale nesmíš moc pospíchat. Za mě jsou ideální desky, které vezmou 2x16A a na 3. fázi je zapojená 16A trouba, taková sestava vezme v souběhu až 11kW.
Na tři fáze máš bazénový protiproud a čerpadla odpadních vod, výkonnější TČ ... .
Z tohoto pohledu je za mě nejlepší řešení 3f hybridní systém, který pokryje 95% běžné spotřeby, má na backupu velkou část domu ale postradatelné velké spotřebiče jako např. Wallbox ne a hold velké souběhy dořeší DS.
Nad ostrovem bych vůbec neuvažoval, protože dimenzovat jej plnohodnotně na plně elektrifikovanou domácnost je za mě finanční blbost, pokud ale je někdo nenáročný a stačí mu 1xKing, ideálně má v domě plyn na sporák a jezdí fosilem, tak proč ne.
Indukční desku můžeš provozovat na jedné fázi, ale nesmíš moc pospíchat. Za mě jsou ideální desky, které vezmou 2x16A a na 3. fázi je zapojená 16A trouba, taková sestava vezme v souběhu až 11kW.
Na tři fáze máš bazénový protiproud a čerpadla odpadních vod, výkonnější TČ ... .
Z tohoto pohledu je za mě nejlepší řešení 3f hybridní systém, který pokryje 95% běžné spotřeby, má na backupu velkou část domu ale postradatelné velké spotřebiče jako např. Wallbox ne a hold velké souběhy dořeší DS.
Nad ostrovem bych vůbec neuvažoval, protože dimenzovat jej plnohodnotně na plně elektrifikovanou domácnost je za mě finanční blbost, pokud ale je někdo nenáročný a stačí mu 1xKing, ideálně má v domě plyn na sporák a jezdí fosilem, tak proč ne.
-
- Příspěvky: 783
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Určitě souhlas s tím 3f nabíjením.
Jenom poznámka, že mám pocit, že zas tak moc nepřibývají auta s 22kW nabíječkou.
Jako by výrobci usoudili, že 11kW stačí a že je to tak akorát.
Jenom poznámka, že mám pocit, že zas tak moc nepřibývají auta s 22kW nabíječkou.
Jako by výrobci usoudili, že 11kW stačí a že je to tak akorát.
-
- Příspěvky: 1530
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1 fáze, nebo 3 fáze - co má reálný smysl?!
Ale musíš se přifázovat ne? Nebo jak by MP2 spojil dva zdroje DS + BAT? Což by znamenalo zadat grid code a nastavit související věci.Diablo1st píše: ↑stř zář 25, 2024 8:58 pmPA ide aj v paralelnom chode, len je potreba nastaviť nižší prúd na vstupe. Tento režim nemám otestovaný, ale pri jednom MP2 je minimum tuším 5A, t.z. ak sa MP2 pripojí k DS zoberie si 5A = cca. 1200W a ostatok ide z batérie.
Väčšinou toto bol problém Passtrough režimu, že išiel menič stále v tomto režime a z baterky nebral nič.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 45 Odpovědi
- 16943 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ferrys
-
-
Dva zdroje jedna faze...
od Kamil l » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
Dva zdroje jedna faze...
- 7 Odpovědi
- 1159 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
-
- 7 Odpovědi
- 1243 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
-
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
od redcrown » » v Střídače, měniče napětí, invertory
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
- 29 Odpovědi
- 7370 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
-
-
Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
od petr123 » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
- 5 Odpovědi
- 1353 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Salada
-