Zdravím kolegy.

Budu nejspíš stavět domácí elektrárnu strejdovi. Bez plánované dodávky do sítě. Offgrid.

Doma používám komponety studer, o výrobky Victron jsem se zajímal spíš okrajově.

Potřeboval bych tedy několik rad od zkušenějsích majitelů s komponenty Victron

Jinak Victron jsem zvolil kvůli dobré ceně, kde si myslím že už nemá cenu brát neznámou Čínu.

Panely a baterii zatím neřeším, uvidím co bude v nabídce za rozumné peníze.

Určitě bych byl pro dálkovou správu, zajímá mě teda jestli to umí klasický multiplus, nebo musím mít řadu GX?

Cerbo je nutné i s řadou GX, případně stačí cerbo a starý multiplus?

MPPT vzít s can komulikací že?

Ještě je možnost vzít Easysolar, funguje v paralelu? kdyby bylo potřeba řešit rozšíření? Multiplus předpokládám že to umí.

Prostě základní komponenty bych viděl na tyto:
1.varianta
MPPT solární regulátor Victron Energy SmartSolar 150/100-Tr VE.Can
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA/70A-50A
Victron Energy Cerbo-S GX

Případně varianta 2.
Hybridní solární jednotka EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX

Případně nahodtě idealní sestavu na rodinný dům, jak jsem psal, šlo to spíš mimo mě a potřebuju doplnit informace abych zbytečně nekupoval věci které se nevyužijí.


Děkuji za rady.
Diablo1st
Příspěvky: 1856
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech

Nový příspěvek od Diablo1st »

"Určitě bych byl pro dálkovou správu, zajímá mě teda jestli to umí klasický multiplus, nebo musím mít řadu GX?"
Pre dialkovú správu potrebuješ VRM a to vieš dať do GX zariadenia. Je jedno či to bude GX v MP2 GX alebo Cerbo GX. Nevýhod MP2 GX je, že nemá relé, ktoré vieš využiť pre spínanie napr. bojlera či iných vecí.

"Cerbo je nutné i s řadou GX, případně stačí cerbo a starý multiplus?"
Pri MP2 GX nie je nutné dodatočne kupovať Cerbo.

"MPPT vzít s can komulikací že?"
Je to lepšie, ale nie je to podmienka. Pri Ve.direct treba prirátať cenu prevodníka, origo okolo 20€

"Ještě je možnost vzít Easysolar, funguje v paralelu? kdyby bylo potřeba řešit rozšíření? Multiplus předpokládám že to umí."
Easysolar by som nebral, čo som pozeral vychádza drahšie ako samostatné veci, takže pokiaľ vyložene nebojuješ s miestom tak by som to neriešil.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech

Nový příspěvek od cipis »

Venus na RPi je take varianta GX verzi ci Cerba.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
FíraD
Příspěvky: 171
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech

Nový příspěvek od FíraD »

Děkuji za rady.
S místem problém určitě nebude ten easysolar je dražší, podrobně jsem nezkoumal za kolik by se dal sehnat. Zase bych teď nemusel řešit DC sběrnici.

Předpokládám že všechny ty měniče jsou LF, tedy s trafem,že?

Ještě dotaz, jde dát do paralelu MP5000, třeba s MP3000? nebo vždy musí být stejné? Děkuji

Nejsem IT specialista a nemám teď moc čas se to učit, takže Rpi určitě ne, i když v budoucnu bych to zkusil.
Aktualně potřebuju něco, co zapojím, zprovozním a zapomenu. Co se týká té dálkové správy.
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech

Nový příspěvek od Atman »

Easysolar nie je vhodný najmä z dôvodu prípadnej poruchy niektorého z komponentov, viem o tom svoje. Pri poruche 200 gramového CCGX chceli, aby som poslal komplet 50kg Easysolar. Nakoniec som to dohodol, vymontoval CCGX a poslal.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
pibi
Příspěvky: 1011
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech

Nový příspěvek od pibi »

FíraD píše: úte zář 10, 2024 1:52 am
Ještě dotaz, jde dát do paralelu MP5000, třeba s MP3000? nebo vždy musí být stejné? Děkuji
Vždy stejný výkon a ještě stejné HW provedení, když budeš chtít spojovat různě staré střídače, tak to nemusí jít.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
vanilka
Příspěvky: 333
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech

Nový příspěvek od vanilka »

FíraD píše: úte zář 10, 2024 1:52 am
Ještě dotaz, jde dát do paralelu MP5000, třeba s MP3000? nebo vždy musí být stejné? Děkuji
Paralelně ne, ale můžeš využít Victron Power assist. Takhle mám zapojené UPS 6kVA + MP II 5k + Quattro 5k + MP 5k na celkových 230V / 76A na jedný fázi. Navíc z mýho subjektivního měření vychází, že je to energeticky úspornější, protože měniče v Passthru režimu (tzn.ty, přes který energie pouze prochází) mají sníženou spotřebu. Další subjektivní plus vidím v tom, že "nejspodnější" měnič (u mě UPS-ka) často pracuje ve vyšším zatížení, tzn.s vyšší účinností.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Nortonko
Příspěvky: 63
Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
Lokalita: Horná Nitra
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech

Nový příspěvek od Nortonko »

Diablo1st píše: ned zář 08, 2024 11:47 am
"MPPT vzít s can komulikací že?"
Je to lepšie, ale nie je to podmienka. Pri Ve.direct treba prirátať cenu prevodníka, origo okolo 20€
len doplním mám MP2 GX a k nemu 2xMPPT priamo cez VE.direct. Prevodník nie je treba. Aj keď mám MPPT s CAN toto som nemohol použiť keďže MP2 GX má len "jeden" port CAN a ten mám nakonfigurovaný na BMS.

FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Diablo1st
Příspěvky: 1856
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech

Nový příspěvek od Diablo1st »

Ten Can port by sa mal dať prekonfigurovať na VE.Can, ale máš pravdu, prevodník netreba, treba VE.direct kábel, ktorý origo stojí okolo 15€.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Nortonko
Příspěvky: 63
Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
Lokalita: Horná Nitra
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech

Nový příspěvek od Nortonko »

áno dá sa prekonfigurovať na VE.Can. Ale ako som spomínal MPII GX má len jeden port - teda fyzicky sú dva ale parallené. Nakonfiguvať sa preto dajú buď ako ako BMS.Can alebo VE.Can. Plnohodnoté cerbo má dva nezávislé a dajú sa každý nastaviť podľa potreby.

FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly