MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Měniče Victron
Diablo1st
Příspěvky: 1766
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od Diablo1st »

Lebo, pokiaľ viem, na ACout nie je meranie, ale systém všetko dopočítava.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Thoma_CPU
Příspěvky: 98
Registrován: úte led 18, 2022 10:37 pm

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od Thoma_CPU »

Měl bych dotaz jak máte zapojené CT snímače pro paralelní provoz ? každý MPII má svůj CT na ACin nebo jenom jeden CT v Masteru ? Ptám se proto že jsem měl podobný problém kdy jsem měl na Masteru jedno CT na společném přívodu do všech střídačů a zapomněl jsem vyhodit propojku (INT x EXT CT) u SLAVE takže to počítalo ze všech dohromady asi to mi pak ukazovalo úplné nesmysle :-)
eman
Příspěvky: 1420
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od eman »

Snímače nepoužívám. Všechno měřím externě pomocí Shelly. Nicméně, po propojení všech ACout výstupů paralelně už to zobrazuje výkony správně.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor