Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?

Souhrn tématu

Pro vedení 8x 6mm2 solárních kabelů od kombiboxu na střeše do podstřeší a sklepa je potřeba dodržet normu EI30, která vyžaduje nehořlavé materiály. Kopoflexka nemusí splňovat požadavky na požární odolnost, proto se doporučuje použít kovové nebo speciální nehořlavé průchodky a krytí. Napětí nad 120 V DC vyžaduje samostatný požární úsek a správné jištění měniče i baterie podle platných norem.
cuki
Příspěvky: 408
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16

Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?

Nový příspěvek od cuki »

Bude stačit solární kabely naházet do černé kopoflexky a nebo je na to něco vhodnějšího, nehořlavého? Potřebuji to na 8x 6mm2 kabel
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7493
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1076
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?

Nový příspěvek od cipis »

Napětí (120V DC) a rozsah instalace (10kWp/20kWh)?
Kategorie hořlavosti střechy?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cuki
Příspěvky: 408
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?

Nový příspěvek od cuki »

plech, ale půjde to pod ním přidělané do krovu, ten je ze dřeva. Vše nad Izolací v přirozeně odvětrávaném podstřeší 6,4kWp celkem rozděleno na 4 stringy po:
Up 124V
Uoc 148V
Isc 13,8A
Imp 12,7A

Chovám se k tomu jako kdyby se to do těch 120V vešlo no, tedy jinak určitě nemám hlídač izolačního stavu a pod. Co můžu dělám ale správně.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
cuki
Příspěvky: 408
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?

Nový příspěvek od cuki »

Nikdo nic?
Pokusím se ještě o jeden dotaz plechový rozvaděč kam ten přívod povede, který by měl splňovat ei30. Jaké jsou nároky na průchody? Musí být také kovové, nebo stačí plastové průchodky? Případně gumové prořezávací zátky?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7493
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1076
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?

Nový příspěvek od cipis »

Blbě se odpovídá, když nemáš tu specifikaci odolnosti střechy.
Napětí máš nad 120 V, ale nevíme dál tu střechu.
120+ ti samozřejmě dá trasu jako samostatný požární úsek. Tj. přinejmenším ta EI30.
Místo, kde bude ten rozváděč, tak bude asi i měnič/baterka, takže z toho bude taktéž další požární úsek.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cuki
Příspěvky: 408
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?

Nový příspěvek od cuki »

cipis píše: stř srp 07, 2024 5:44 pm
Blbě se odpovídá, když nemáš tu specifikaci odolnosti střechy.
Napětí máš nad 120 V, ale nevíme dál tu střechu.
120+ ti samozřejmě dá trasu jako samostatný požární úsek. Tj. přinejmenším ta EI30.
Místo, kde bude ten rozváděč, tak bude asi i měnič/baterka, takže z toho bude taktéž další požární úsek.
Psal jsem krytina je plech vlnitej Lindab

To EI30 bych rád dodržel všude, ale nevím jak toho dosáhnout? Dolů že střechy povede 8x 6mm FVE kabelů. Které sério-paralelně propojím až v tom rozvaděči kde bude jištění baterie komplet panely i baterie tímto: https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2vnm
a klasický jistič na zátěž měniče. 25A a měnič samotný 16A.
Jak ukončit "kopoflexku" -ta asi stačit na ei30 nebude netuším.