Přetok 8kWh

Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
ElektroEzs
Příspěvky: 1873
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od ElektroEzs »

Je to tak dokud byl odber baraku z CEZ pretok se neukazal, pri odepnuti stykace CEZ a prepnuti na FVE zacal blikat symbol L3 a po nejake dobe jsme si vsimly pretoku u nas teda normalne bylo 1kw ted jsou 2kw tak jsem puvodne hledal problem ve FVE ale ta odpojena stykacema. Jak se vypnul jistic od brany tak pretok prestal😂ale kdyz jel barak na CEZ tak pretok nebyl i kdyz brana byla zapnuta
Paulob píše: pon srp 05, 2024 5:32 pm
To je velmi zajímavá myšlenka, že si to vzal barák. Pak by mi možná stačilo nějaký spotřebič na 1f co mám trvale na ds přehodit na tu fázi co má přetok a třeba by si to vzal.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od Paulob »

Jen pro kompletnost ještě doplním pár dat.
Přetoky dělá jen když je ve standby režimu, když sepne kompresor a ohřívá tak přetoky nedělá.
Je to Ivt airX 130.
Výrobní vlastnost to není protože za dva roky co mám elektroměr co měří přetoky nenatočil nic až za poslední tři týdny cca 1kwh denně.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Hyp
Příspěvky: 506
Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od Hyp »

A co dotaz na výrobce?
Paulob píše: pon srp 05, 2024 5:32 pm
To je velmi zajímavá myšlenka, že si to vzal barák. Pak by mi možná stačilo nějaký spotřebič na 1f co mám trvale na ds přehodit na tu fázi co má přetok a třeba by si to vzal.
A udělal jsi to?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od Paulob »

Hyp, nedá mi to a musím se zeptat, ty už jsi kontaktoval výrobce ohledně tvých hromad dotazů na Victron? Kterýmy už většinu členů přivádíš do rauše. 😂

A abych teda odpověděl. Samozřejmě že jsem mu psal, ale než odpoví to potrvá. Proto zkouším první fórum. Protože je tady hromada odborníků na vše možné a někdo třeba napíše jó to znám, stačí vyměnit to a to a vím, že výrobce napíše nutno vyměnit FM. Takže asi tak.

K další otázce zkoušel a nyní čekám jestli se to nějak projeví.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Kostěj
Příspěvky: 669
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od Kostěj »

Paulob píše: úte srp 06, 2024 7:02 am
Výrobní vlastnost to není protože za dva roky co mám elektroměr co měří přetoky nenatočil nic až za poslední tři týdny cca 1kwh denně.
Frekvenční měniče znám jen teoreticky a ještě letmo. Ale co jsem s těmi přetoky tady řešil, tak mne napadá tohle: Na vstupu FM bude asi třífázový usměrňovač a velký kondenzátor. Pro eliminaci rázů při zapnutí tam asi bude nějaký odlehčovací obvod, aby při zapnutí do kondenzátoru nešel plný proud. Když jedna větev třífázového usměrňovače vypadne, FM pojede dál, jen si bude brát energii jen ze dvou fází. A protože se energie odebírá jen na špičce sinusovky, může to zase dělat přetoky (jist si nejsem, analýzu se mi dělat nechce). Takže bych přeměřil střídavým ampérmetrem odběr proudu v každé fázi v klidovém stavu FM, mohlo by to něco ukázat. Mohla odejít jedna dioda toho usměrňovače (v lepším případě), nebo něco v tom odlehčovacím obvodu.
Matess
Příspěvky: 1747
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od Matess »

některé frekvenční měniče brzdí do vnitřního odporu, některé do externího odporu a asi existují í nějaké co to dají zpět do sítě - nejsem si ale jistý zda to bude tento případ.

Pokud by odešla byť jedna dioda v usměrňovači znamenalo by to mezifázový zkrat...
glottis
Příspěvky: 2602
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od glottis »

A ten FM pro branu byl 3f? To se mi az nechce verit ze na par desitek az stovek W byl menic s 3f vstupem. U menice s 1f vstupem si neumim predstavit kdy to generuje neco zpatky. u 3f snad jedine ze by byl vadnej odrusovaci clen nebo nejak prorazenej usmernovac.
ElektroEzs
Příspěvky: 1873
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od ElektroEzs »

Ano 0,75kw 3f menic a motor se snekovou prevodovkou 0,75kw u rodicu je brana blbe resena a nejde tam dat klasicky pohon pro brany. Ted uz je tam 1f menic s vystupem 3x230V.
glottis píše: úte srp 06, 2024 10:41 pm
A ten FM pro branu byl 3f? To se mi az nechce verit ze na par desitek az stovek W byl menic s 3f vstupem. U menice s 1f vstupem si neumim predstavit kdy to generuje neco zpatky. u 3f snad jedine ze by byl vadnej odrusovaci clen nebo nejak prorazenej usmernovac.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
djpeto
Příspěvky: 122
Registrován: čtv lis 14, 2013 1:15 am
Bydliště: vysoka pri morave

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od djpeto »

Myslím, že zdroj pretoku je EMI filter na vstupe do FM. Skúsil by som ho dočasne obísť, či pretoky budú pokračovať. Tu je fotka, čo sa v takom 3f EMI filtri nachádza.
IMG_20240807_102024.jpg
Hyp
Příspěvky: 506
Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od Hyp »

Paulob píše: úte srp 06, 2024 4:03 pm
Hyp, nedá mi to a musím se zeptat, ty už jsi kontaktoval výrobce ohledně tvých hromad dotazů na Victron? Kterýmy už většinu členů přivádíš do rauše. 😂

A abych teda odpověděl. Samozřejmě že jsem mu psal, ale než odpoví to potrvá. Proto zkouším první fórum. Protože je tady hromada odborníků na vše možné a někdo třeba napíše jó to znám, stačí vyměnit to a to a vím, že výrobce napíše nutno vyměnit FM. Takže asi tak.

K další otázce zkoušel a nyní čekám jestli se to nějak projeví.
Kámo, proč mám pocit, že tady maj všichni rauš? Tos trefil, lépe bych to neformuloval :-)

Já se tě hlavně ptal, jestli jsi to přepojil a vzal ti to barák, To si mohl udělat hned … A přišlo mi to jako zajímavá myšlenka, zejm. když jsem se zajímal o balkónovky. Jinak čím to můžeš mít způsobený, no nebylo náhodou u vás teplo? Není ten přístroj exponovaný? Nemohl tam odejít kondík nebo něco? Protože co se děje v červenci, jsou největší teploty.

K tvé otázce, ano s výrobci komunikuji, naposledy victron mi ve čtvrtek potvrdil, že opravil chybu v aplikaci, kterou jsem mu nahlásil. U tebe to už trvá víc než týden a výrobce ti vůbec neodpověděl? U zařízení za 300.000 a nereaguje tejden?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od Paulob »

Já nepsal hned ale první sem.
Odpověděl po dvou dnech. Dle něho to není možné a musí být porouchaný elektroměr.

Přepojení jak jsem psal jsem udělal a čekám. Na elektroměru stále svítí kontrolka dodávky ale od pondělí kdy jsem to udělal ještě nic nepřipočetl, tak minimálně se ten přetok snížil, musím pozorovat déle. Dám tomu aspoň týden a pak ten spotřebič zkusím ještě hodit na třetí fázi, jaký bude efekt.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od Paulob »

djpeto píše: stř srp 07, 2024 10:34 am
Myslím, že zdroj pretoku je EMI filter na vstupe do FM. Skúsil by som ho dočasne obísť, či pretoky budú pokračovať. Tu je fotka, čo sa v takom 3f EMI filtri nachádza.
Ano, na vstupu EMI filtr je,teď ještě dokončím pozorování a pak ho zkusím přemostit. Ale teď budu až do neděle mimo domov takže pokračování příští týden.
V každém případě díky za tip.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Přetok 8kWh

Příspěvek od Paulob »

Takže za posledních 7 dní se připočetla jen 1kWh takže velké zlepšení, i přesto že navíc je na druhé fázi jen sonoff WiFi modul( původně byl na 1) , myslím že odběr max 0,2W. Teď testnu na týden zapojit ho na fázi 3.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek