Je u Victronu nutný hlídač fází?

Měniče Victron
mihlit
Příspěvky: 656
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od mihlit »

Chápu, pokud má někdo MP 1, nekompatibilní jiný měnič... pokud ale je možnost, určitě bych je dal do paralelu. I z hlediska životnosti je lepší, když 2 pojedou na půlku (nebo 3 na třetinu) a rozloží si to teplo. Stejně tak z hlediska hluku, že se větráky nemusí tolik roztáčet. Aktuálně jedu na 2 paralelně, se 3 bych si už troufl na indukční desku :)
eman
Příspěvky: 1641
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od eman »

Takže paralel je jasný.
Předělával jsem teď domovní rozvaděč a rozhodit zátěže do 3F tak, aby nebyla jedna přetížená je skoro nemožné. Ty příkony běžně používaných spotřebičů v normální rodině nejdou rozplánovat. Stačí když běží pračka, myčka a někdo pustí vodu a hned je tam 1,2kW navíc. Akorát mám na bojleru 3F 4,5kW těleso na rychlý dohřev vody, které asi na 1F nebude moc fungovat.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od cipis »

Ale rozplánovat to jde, ona ta odběrová schémata to lidi zase naučí. Třeba nepouštět dohromady pračku a myčku.
Tak jak tak ale z FVE lépe paralelně, to každopádně. A spirála určitě půjde upravit, vyměnit. Klidně doděláš regulaci - připínání podle aktuální zátěže.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pibi
Příspěvky: 986
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od pibi »

eman píše: čtv črc 25, 2024 5:09 pm
Akorát mám na bojleru 3F 4,5kW těleso na rychlý dohřev vody, které asi na 1F nebude moc fungovat.
Koukni jak je spirála zapojená, jestli do hvězdy, tak máš 3x1,5kW a můžeš postupně vytěžovat.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eman
Příspěvky: 1641
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od eman »

cipis: Jenže myčka běží běžně 140min, pračka taky 2,5hod a čekat až skončí jeden, aby běžel druhý je na hlavu. To se dá u důchodců, ale ne když máš 3 děti a víkend na to, aby měli v týdnu co na sebe do školy. A když manželka začne vařit nebo péct, není šance něco regulovat...máš odběr 4kW dvě hodiny v kuse a do toho další nárazové odběry.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
mihlit
Příspěvky: 656
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od mihlit »

Jo, já to mám taky tak, že můžu si "hrát", ale nesmí to mít negativní dopad. Kdybych na ni přišel s tím, že musí počkat, nemůže něco zapnout... mohly by přijít dotěrné otázky typu "kolik to stálo a kdy se to zaplatí" :D
gupa
Příspěvky: 2534
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od gupa »

Ale je nutné při změně myslet na posílení N drátu, jak mezi měniči a můstkem rozváděče, tak třeba i u změny z provozu ze tří fází na jednu u boileru mezi boilerem a můstkem rozváděče. Spolu s tím je dobré prodiskutovat i průměr PE vodiče.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Alfonz
Příspěvky: 80
Registrován: čtv bře 17, 2022 1:14 pm
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od Alfonz »

Tak zrovna pračka nahrieva vodu max 5 minút chvíľu po spustení, inak má celý cyklus odber 100-200w. Myčka ohrieva 2x za cyklus tiež pár minút a mimo to má zanedbateľný odber...
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
eman
Příspěvky: 1641
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od eman »

gupa píše: čtv črc 25, 2024 7:36 pm
Ale je nutné při změně myslet na posílení N drátu, jak mezi měniči a můstkem rozváděče, tak třeba i u změny z provozu ze tří fází na jednu u boileru mezi boilerem a můstkem rozváděče. Spolu s tím je dobré prodiskutovat i průměr PE vodiče.
Od měničů jdou 3x6 do FVE rozvaděče, kde je N a PE propojený na můstku a z FVE rozvaděče jdou N i PE v 16mm2 do domovního. Bojler mám na extra patroně 3kW, připojený na AC out 2 a zatím to tak nechám. Tu druhou horní 4,5kW patronu používám hlavně v zimě, kdy nahřívám půlku bojleru.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
gupa
Příspěvky: 2534
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od gupa »

Chce to ale určitě v této diskuzi většího odborníka, určitě bych to kvůli těm ampérům prodiskutoval s někým jiným kdo tomu víc rozumí. Chápu to tak že k FVE rozváděči od měničů jde 3x 3x6 od každého měniče zvlášť což je logické když to jelo na tři fáze.

Po konfiguraci na paralelní provoz, je zatížení symetricky rozloženo mezi tři měniče. Rozdíly v této symetrii dělají hlavně nestejné délky kabelů.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
eman
Příspěvky: 1641
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od eman »

Chlapi, mě se nechce zapínat režim ESS. Nemám požehnání od monopolu a ani ho nechci, takže nesmím mít přetoky. To znamená ACIN nastavit jako Generátor?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
gupa
Příspěvky: 2534
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Je u Victronu nutný hlídač fází?

Příspěvek od gupa »

eman píše: čtv črc 25, 2024 9:36 pm
Chlapi, mě se nechce zapínat režim ESS. Nemám požehnání od monopolu a ani ho nechci, takže nesmím mít přetoky. To znamená ACIN nastavit jako Generátor?
Nevím jestli jsem to psal, nebo blbě pochopil konfiguraci, stačí bez jediného asistenta přes MK3 nastavit Virtual switch.

Jaký postup bych zvolil, 1)přepojit předrátovat line in a line out na paralelní konfiguraci.
2)Rozpojil RJ45 káble, použil jeden pro standalone mode mezi PC-MK3 a měnič.
3)Napojí se měnič kabelem s RJ45, spojí počítač přes MK3 přes RJ45 po jednom měniči, přes program v PC spustit VEBus quick configure - reset standalone - průvodce, zresetoval postupně po jednom všechny tři měniče.
4) po bodu 3, zavřel po resetu tento program, propojil mezi ssebou káblama s RJ45 tři měniče a napojil MK3, spojil s PC, otevřel znovu program program VE.Bus quick configure - Setup a VE.Bus system, konfigurovat paralelní provoz pro 3 měniče
5) Po konfiguraci zavřel program VE.Bus Quick configure, otevřel ho znovu, zvolil Change seting of an existing VE.Bus system a podle průvodce nakonfiguroval záložku Virtual switch plus ostatní důležitá čísla a nastavení bez pomocníka.
6) Tlačítko Send Setting, zvolit uložit do všech zaráz. Pozn. Proud přes Line in do měniče se dělí třemi. Tz. když mám 3x25A hlavní jistič, dám 8A max pro vstup (AC current limit) záložka General, čtverec nastavení shore limit( k bodu jedna!!použije se pouze jedna fáze ze tří, co jdou do baráku, pro tři měniče s napojením na tři Line in)
7) Pokud vše je nastaveno, spustil a po správné konfiguraci by měly svítit (blikat) zelené ledky. Radoval se z 12kW (15kVA)elektrárny.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek