Výkon měniče
Ahoj,
plánuju FVE na garáž/přístřešek a chci se před realizací ujistit v pár věcech.
- sedlová střecha 45°,
~5,9kWp na JV,
~3,4kWp na SZ (toto bude spíš střecha než FVE, ale podle modelu sand udělá 1,9MWh)
- Solax Hybrid G4.3, 8kWp https://www.solaxpower.com/uploads/file ... eet-en.pdf
-domácnost trvale na EPS výstup, wallbox, případný bojler, 3F zásuvky atp, zapojeny na On Grid
- bude to stíhat? Ta severo-západní strana bude vyrábět velmi málo, cenový rozdíl proti 10kWp měniči je výrazný. PV1 input má zvládnout 8,5kWp, PV2 input 5kWp, takže DC input snad ok?
- z datasheetu: EPS(OFF-GRID OR BACK-UP) OUTPUT (WITH BATTERY) - Max.continous current [A] - 11,6A - Tady nevím jak je střídač řešený uvnitř, jestli je přemostěný na síť a toto je údaj jen pro případ ostrovního provozu, nebo to platí trvale? Těch 11A by na naplno rozjetou sobotní domácnost asi nemuselo stačit, pokud má ale vevnitř stykač, tak by snad měl platit Max. AC input current [A] 25.8A ...?
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky!
plánuju FVE na garáž/přístřešek a chci se před realizací ujistit v pár věcech.
- sedlová střecha 45°,
~5,9kWp na JV,
~3,4kWp na SZ (toto bude spíš střecha než FVE, ale podle modelu sand udělá 1,9MWh)
- Solax Hybrid G4.3, 8kWp https://www.solaxpower.com/uploads/file ... eet-en.pdf
-domácnost trvale na EPS výstup, wallbox, případný bojler, 3F zásuvky atp, zapojeny na On Grid
- bude to stíhat? Ta severo-západní strana bude vyrábět velmi málo, cenový rozdíl proti 10kWp měniči je výrazný. PV1 input má zvládnout 8,5kWp, PV2 input 5kWp, takže DC input snad ok?
- z datasheetu: EPS(OFF-GRID OR BACK-UP) OUTPUT (WITH BATTERY) - Max.continous current [A] - 11,6A - Tady nevím jak je střídač řešený uvnitř, jestli je přemostěný na síť a toto je údaj jen pro případ ostrovního provozu, nebo to platí trvale? Těch 11A by na naplno rozjetou sobotní domácnost asi nemuselo stačit, pokud má ale vevnitř stykač, tak by snad měl platit Max. AC input current [A] 25.8A ...?
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky!
-
- Příspěvky: 3966
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Výkon měniče
Systémům s vysokonapěťovými bateriemi bych se vyhýbal.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1316
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: Výkon měniče
Pro rva : proč vyhýbal ? Zatím nemám, ale časem bych si rád postavil vysokonapětovou baterku s kvalitním vlastním BMS.
Je to cesta, jak věcí u FV zjednodušit a posunout se dál a k vyším výkonům a menším ztrátám.Ale bez ohledu na to co napíšete
stějně touto cestou půjdu.
Je to cesta, jak věcí u FV zjednodušit a posunout se dál a k vyším výkonům a menším ztrátám.Ale bez ohledu na to co napíšete
stějně touto cestou půjdu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 3966
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Výkon měniče
Tuším, že autor dotazu nehodlá realizovat svůj systém, ale spoléhá se na nějaký blackbox. A u těch vysokonapěťových to pokládám za nevyspělou technologii, kde se takový majitel v případě problémů dostává do obtížně řešitelných problémů.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 854
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Výkon měniče
Taky to mám v dlouhodobém výhledu.kyocera píše: ↑pát bře 01, 2024 6:34 pmPro rva : proč vyhýbal ? Zatím nemám, ale časem bych si rád postavil vysokonapětovou baterku s kvalitním vlastním BMS.
Je to cesta, jak věcí u FV zjednodušit a posunout se dál a k vyším výkonům a menším ztrátám.Ale bez ohledu na to co napíšete
stějně touto cestou půjdu.
Asi bych nedělal komplet vlastní BMS, ale použil bych běžné nízkonapěťové BMS. Jen bych nevyužil jejich odpojení nabíjení, protože by to nedaly napěťově. Ten jejich vypínač (galvanicky oddělený) bych použil jen jako signalizaci pro centrální vysokonapěťový vypínač.
Pokud nějak pokročíš se svým řešením, tak doufám napíšeš na fórum.
Díky.
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výkon měniče
Ono to už i existuje,stačí použít věci z e aut,tam je BMS a i ostatní vyzkoušeno a funkční,jen k tomu výrobce nedodává kompletní návod,pokud to vyhovuje v autu,tak doma v téměř ideálních podmínkách by to mělo fungovat též,spíš se naskýtá otázka proč jít cestou stálého navyšování výkonu,místo opačného úsilí naopak snižovat náročnost a obejít se bez toho,je mnoho technologií,které jsou téměř bez potřeby energií na jiném principu,nakonec příroda tak pracuje a dokonce bezodpadově,jen člověk neuváženě skoro ze všeho co vymyslel vzniká nebezpečný odpad a nikdo,ani vynálezce neví co s ním....není třeba se vracet do jeskyní,jak někdo začně vykřikovat,jen stačí začít spolupracovat,místo soutěžit kdo urve víc na úkor druhého a místo likvidace nepohodlné konkurence táhnout za jeden konec provazu,pokud na toto většina nepřistoupí,nemáme jako lidstvo šanci..........
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W
od fremma » » v mivvy ENERGY
na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W
- 10 Odpovědi
- 1911 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fremma
-
-
- 3 Odpovědi
- 1266 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 6 Odpovědi
- 746 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 1 Odpovědi
- 1158 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ViktorEX
-
- 7 Odpovědi
- 1065 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pavel66