Re: EPEVER Tracer čtení dat přes rs485

Příspěvek od betmen »

neda sa mi to cez mobil skopcit a vlozit ako kod, tak aspon screen...
Přílohy
Screenshot_2024-07-03-12-27-23-578-edit_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Forrest
Příspěvky: 125
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: EPEVER Tracer čtení dat přes rs485

Příspěvek od Forrest »

Tak zpět..mám tam toto:

Kód: Vybrat vše

# tcp connection EPEVER
modbus:
  - name: epever
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.10.30
    port: 503
    delay: 5
    timeout: 10
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
PetrV2
Příspěvky: 127
Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
Lokalita: Praha

Re: EPEVER Tracer čtení dat přes rs485

Příspěvek od PetrV2 »

Na adrese 0x000F je coil pro power switch ale aby to fungovalo, musí se to ještě povolit coilem na adrese 0x0011. Pokud to není 0x0011 na ON, měnič ignoruje zápis do coilu na adrese 0x000F. Platí pro AN series.

Tedy po spuštění (přiložení napětí na vstup měniče) zapnout coil 0x0011 a pak coilem 0x000F můžeš zapínat/vypínat výstup. Proč tam je ten pojistný/povolovací coil 0x0011 netuším; aby aby nám Epsolar komplikoval život
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Forrest
Příspěvky: 125
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: EPEVER Tracer čtení dat přes rs485

Příspěvek od Forrest »

Něco jsem ještě našel zde: https://github.com/martgras/esphome/blo ... n-one.yaml

Nicméně jse tu udělal takto, v HA se objeví i mi svítí, že je ON ... Testovat to nebudu, protože se mi na dálku nechce :-)

Kód: Vybrat vše

    switches:
     - name: Epever vypinac LOAD
       slave: 1
       address: 2
       write_type: coil
       verify:
Samozřejmě mám nastaveno v Epeveru ruční on/off. Takže předpokládám úspěch...
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"