Konstrukce panely rovná střecha
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát úno 19, 2016 3:43 pm
Konstrukce panely rovná střecha
Zdravím solárníky,
chtěl bych tady vznést téma na konstrukci pro panely na rovnou střechu - konkrétně se spádem na sever 5 stupňů, krytina lepenka - ipa, pod ní OSB desky na trámkách. Panely chci dát čistý jih ve zhruba 3 řadách po 5 panelech naležato, úhel cca. 20 - 25 stupňů.
Obracím se sem proto, protože bych chtěl poradit, inspirovat, jak panely kotvit nebo případně zatížit. Nejprve myslel, že panely bude lepší zatížit, abych nemusel vrtat do střechy, ale potom co jsem se tady dočetl, že by se kontrukce pod vahou zatavila do lepenky, se přikláním ke kotvení. Otázka je ale jak ??? Neměl byste někdo konkrétní příklad, jak jste to ukotvili případně fotky? Ještě dodám, že na střeše je také atika 0,6m vysoká - zda by také nešlo využít...
Uvažoval jsem taky o variantě konstrukce samozatěžové jako je např. krajiczech fischer apod. kde bych měl vysledný úhel 10 °, ale vzhledem k tomu, že bych chtěl více vytěžovat na podzim, tak si nemyslim, že by to bylo rozumné, ale kažodpádně bych nemusel zatěžovat takovou vahou betonů konstrukci, což by bylo fajn.
Díky
chtěl bych tady vznést téma na konstrukci pro panely na rovnou střechu - konkrétně se spádem na sever 5 stupňů, krytina lepenka - ipa, pod ní OSB desky na trámkách. Panely chci dát čistý jih ve zhruba 3 řadách po 5 panelech naležato, úhel cca. 20 - 25 stupňů.
Obracím se sem proto, protože bych chtěl poradit, inspirovat, jak panely kotvit nebo případně zatížit. Nejprve myslel, že panely bude lepší zatížit, abych nemusel vrtat do střechy, ale potom co jsem se tady dočetl, že by se kontrukce pod vahou zatavila do lepenky, se přikláním ke kotvení. Otázka je ale jak ??? Neměl byste někdo konkrétní příklad, jak jste to ukotvili případně fotky? Ještě dodám, že na střeše je také atika 0,6m vysoká - zda by také nešlo využít...
Uvažoval jsem taky o variantě konstrukce samozatěžové jako je např. krajiczech fischer apod. kde bych měl vysledný úhel 10 °, ale vzhledem k tomu, že bych chtěl více vytěžovat na podzim, tak si nemyslim, že by to bylo rozumné, ale kažodpádně bych nemusel zatěžovat takovou vahou betonů konstrukci, což by bylo fajn.
Díky
-
- Příspěvky: 5146
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Konstrukce panely rovná střecha
Mezi nama, asi nejlepsi bude tu strechu rozebrat, a udelat se sklonem na jih. A tu horlavou lepenku dat do prdele. Beru ale, ze je to investice o rad jinde, nez nejaka konstrukce.
Ja takhle cekam na konec zivotnosti Onduline strechy, co mam ve dvore, sklon na jih sotva 11°. A kompletni reko mi vychazi lepe, nez to napul rozdelat kvuli tomu onduline, a jeste vyresit vetsi sklon, protoze Onduline uz nechci a plech/plast take ne. To abych si nachystal ctvrt mega ... Ale mam na to jeste cca. 5 let, je to nejakych 70 m2.
Ja takhle cekam na konec zivotnosti Onduline strechy, co mam ve dvore, sklon na jih sotva 11°. A kompletni reko mi vychazi lepe, nez to napul rozdelat kvuli tomu onduline, a jeste vyresit vetsi sklon, protoze Onduline uz nechci a plech/plast take ne. To abych si nachystal ctvrt mega ... Ale mam na to jeste cca. 5 let, je to nejakych 70 m2.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3931
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Konstrukce panely rovná střecha
Tak je dej naplocho co se vejde. Kolik řad se naplocho vejde a kolik to dá ročně energie?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát úno 19, 2016 3:43 pm
Re: Konstrukce panely rovná střecha
Střecha je pár let stará takže to asi neklapne. Ale právě vrtat do nové střechy se mi taky nechce, ale asi lepší než rozmačkat krytinu tunama betonu... Právě to bych chtěl slyšet od někoho, kdo s tím má praktické zkušenosti, co bude lepší... Varianta samozátěže, kde by výsledný sklon byl těch 10 °, je taky ve hře - stačilo by méně patníků, méně váhy. Otázka je o kolik míň patníků vs. kostrukce na těch cca. 30 ° ??? Kdyžbych dal více panelů, tak bych něco vykompenzoval ohledně zisků na podzim, ale co jsem se dočetl tak ten úbytek výkonu oproti 30 ° je znatelný. Takže pořád dilemacipis píše: ↑ned čer 30, 2024 8:23 pm Mezi nama, asi nejlepsi bude tu strechu rozebrat, a udelat se sklonem na jih. A tu horlavou lepenku dat do prdele. Beru ale, ze je to investice o rad jinde, nez nejaka konstrukce.
Ja takhle cekam na konec zivotnosti Onduline strechy, co mam ve dvore, sklon na jih sotva 11°. A kompletni reko mi vychazi lepe, nez to napul rozdelat kvuli tomu onduline, a jeste vyresit vetsi sklon, protoze Onduline uz nechci a plech/plast take ne. To abych si nachystal ctvrt mega ... Ale mam na to jeste cca. 5 let, je to nejakych 70 m2.
-
- Příspěvky: 5146
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Konstrukce panely rovná střecha
Právěže když je nová, tak bude nová i s panely.
Takže jedině vrtat, žádná zátěž.
Akorát fakt ta volba lepenky, no ... Chápu, před těmi 25 lety jsem také tak uvažoval, co nejlevnější. A místo, abych v klidu "splácel", tak to budu muset za 5 let předělávat ... Ono by to chtělo už teď, ale musí to vydržet.
Dočetl, to si musíš spočítat, zde:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Zadej prvně celou plochu rovně, no a pak, kolik toho tam dostaneš s konstrukcí.
Momentálně ty panely vychází mnohem levněji než konstrukce. Jestli tam nacpeš 2x tolik panelů a zisk bude stejný, tak není co řešit.
Takže jedině vrtat, žádná zátěž.
Akorát fakt ta volba lepenky, no ... Chápu, před těmi 25 lety jsem také tak uvažoval, co nejlevnější. A místo, abych v klidu "splácel", tak to budu muset za 5 let předělávat ... Ono by to chtělo už teď, ale musí to vydržet.
Dočetl, to si musíš spočítat, zde:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Zadej prvně celou plochu rovně, no a pak, kolik toho tam dostaneš s konstrukcí.
Momentálně ty panely vychází mnohem levněji než konstrukce. Jestli tam nacpeš 2x tolik panelů a zisk bude stejný, tak není co řešit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3931
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Konstrukce panely rovná střecha
Nechci nikoho poňoukat k nepravostem, ale když se mi nechtělo dělat díry do krytiny, tak jsem je tam nedělal. Tady mám na plechové pultové střeše s mírným sklonem fv pole 3 řady, každá po 6 fv panelech. Do solárních profilů jsem zespodu vtlačil kousky žluté hadice, která byla na vyhození. Tím Al profil neleží přímo na plechu a plech se nepoškrábe. No a ty profily střechu mírně přesahují, kde jsou přišroubovány k hliníkovému L profilu. A teprve ten mám na každé straně uchycen do "krokví", aby to všechno neuletělo.
Mám pak ještě jednu střechu, klasické "A" s fv poli na obou stranách a tam jsem opět skrz plechovou krytinu nevrtal. Profily jsem podkládal polystyrénem, ale ta hadice je lepší._______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 831
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Konstrukce panely rovná střecha
Ty jsi teda odvážná školačka, že jsi ty panely nalepil takhle úplně těsně nad povrch střechy.
Já mám panely taky na plechové střeše s mírným sklonem, ale falcované. Tam jsem to chytil na takové ty falcové chňapky.
Ale ještě jsem to zvýšil další 20mm podložkou a teprve na to položil solární profil. Chtěl jsem dodržet pravidlo, aby panel byl minimálně 10cm nad povrchem (u mě je 11cm).
Nicméně k těm chňapkám jsem přidal ještě 16 šroubů skrz plech. Sice jsem taky dlouho váhal než jsem vzal do ruky vrtačku, ale nakonec jsem do toho šel.
Pokud se to slušně utěsní EPDM těsněním a ještě navíc zaleje tmelem a natře (jako UV ochranu), tak to prostě musí vydržet nafurt. Navíc jsou ty průvrty schované pod panelama, takže budou celou doby prakticky v suchu.
Mimochodem já jsem měl větší bobky z tepelné roztažnosti než z vody. Tak jsem si tam vyrobil takové "kluzáky", které se můžou po kluzném materiálu omezeně posouvat a tak kompenzovat délkovou roztažnost té něco přes 8m dlouhé sestavy panelů.
Já mám panely taky na plechové střeše s mírným sklonem, ale falcované. Tam jsem to chytil na takové ty falcové chňapky.
Ale ještě jsem to zvýšil další 20mm podložkou a teprve na to položil solární profil. Chtěl jsem dodržet pravidlo, aby panel byl minimálně 10cm nad povrchem (u mě je 11cm).
Nicméně k těm chňapkám jsem přidal ještě 16 šroubů skrz plech. Sice jsem taky dlouho váhal než jsem vzal do ruky vrtačku, ale nakonec jsem do toho šel.
Pokud se to slušně utěsní EPDM těsněním a ještě navíc zaleje tmelem a natře (jako UV ochranu), tak to prostě musí vydržet nafurt. Navíc jsou ty průvrty schované pod panelama, takže budou celou doby prakticky v suchu.
Mimochodem já jsem měl větší bobky z tepelné roztažnosti než z vody. Tak jsem si tam vyrobil takové "kluzáky", které se můžou po kluzném materiálu omezeně posouvat a tak kompenzovat délkovou roztažnost té něco přes 8m dlouhé sestavy panelů.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Uchycení konstrukce - plechová střecha
od xmasin » » v Konstrukce a upevnění
Uchycení konstrukce - plechová střecha
- 42 Odpovědi
- 4535 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
-
- 24 Odpovědi
- 3152 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od David
-
- 0 Odpovědi
- 917 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marxsk
-
- 21 Odpovědi
- 4530 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stucel
-
-
Plochá střecha a panely FVE z hlediska zatížení
od estevez » » v Plánované elektrárny
Plochá střecha a panely FVE z hlediska zatížení
- 4 Odpovědi
- 805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pekoz
-