Zapojení panelů

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Hipak
Příspěvky: 31
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Zapojení panelů

Příspěvek od Hipak »

Ahoj,
mám asi hloupý dotaz k zapojení panelů.
Mám 2 panely 410Wp zapojené do série napětí cca 60V.
A ted se mi dostal do rukou zánovní panel 100wp. Vmp 19,28V a Imp 5,19A.
Mohl bych tento panel zapojit k těm dvou paralelně a o něco si tak zvýšit výkon fve nebo by se mi proud celé sestavy omezil na těch 5A?

Díky za odpovědi.
rva
Příspěvky: 3954
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zapojení panelů

Příspěvek od rva »

Ani paralelně (protože s tou stávající dvojicí nemá stejné napětí), ani do série (protože s tou stávající dvojicí nemá stejný proud).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 559
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Zapojení panelů

Příspěvek od stano22 »

Uplne nevhodny panel. Zapojenim paralelne na tie dva dostanes napatie tak 19-20V a prud max cca 12A. Ano, vykonovo Ti uplne odreze tie silnejsie panely. Skus si to tak zapojit a pomeraj,nrmas co pokazit.
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Zapojení panelů

Příspěvek od FRSO »

Hipak píše: pon kvě 27, 2024 6:36 pm
Ahoj,
mám asi hloupý dotaz k zapojení panelů.
Mám 2 panely 410Wp zapojené do série napětí cca 60V.
A ted se mi dostal do rukou zánovní panel 100wp. Vmp 19,28V a Imp 5,19A.
Mohl bych tento panel zapojit k těm dvou paralelně a o něco si tak zvýšit výkon fve nebo by se mi proud celé sestavy omezil na těch 5A?

Díky za odpovědi.
Ne, absolutně nevhodný panel do tvé sestavy.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Hipak
Příspěvky: 31
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojení panelů

Příspěvek od Hipak »

Ok, tak nějak jsem to tušil.
Díky všem za upřesnění.
Hipak
Příspěvky: 31
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojení panelů

Příspěvek od Hipak »

Ještě bych se doptal, když je jeden z těch panelů částečně zastíněný tak je lepší zvolit zapojení těch panelů paralelně.
Ale když je ten panel vyroben technologií half cell tak to neplatí a vyplatí se tyto panely zaplatit do serie?
Chápu to správně?
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 559
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Zapojení panelů

Příspěvek od stano22 »

Prečo si to nezmerať?
Hipak
Příspěvky: 31
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojení panelů

Příspěvek od Hipak »

no panely jsou uz přichycené s ne uplně ideálním přístupem. Tak jsem se chtěl radši zeptat někoho zkušenějšího než se do toho pustím, abych to nedělal zbytečně.
cipis
Příspěvky: 5233
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojení panelů

Příspěvek od cipis »

Tak kdyz uz to tam mas, tak je to asi bezpredmetne, ne?
Ani halfcut ti nepomuze. Jakmile je tam stin, tak hotovo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek