Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba

Souhrn tématu

Při větší výrobě energie z ostrovní elektrárny než je spotřeba a plné baterii i nahřáté vodě regulátor sníží odběr z panelů, čímž se napětí posune blíže k Voc a výroba se omezí. Panely se neodpojují, ale přebytek energie zůstává nevyužitý. Střídač nepracuje zbytečně, protože systém automaticky reguluje odběr tak, aby nedocházelo k přetížení nebo poškození zařízení.
PetrPetr
Příspěvky: 8
Registrován: sob led 06, 2024 9:40 am
Reputace:0
Lokalita: okolí Mělníka
Lokalita:okolí Mělníka

Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba

Nový příspěvek od PetrPetr »

Ahoj plánuji ostrovní FVE. Co se stane, pokud je výroba z FVE větší než spotřeba a baterka je plná a voda nahřátá? Odpojí se panely? Nebo si to nějak vyřeší střídač? Pokud si to vyřeší střídač, nebude se pak střídač zbytečně zahřívat a tím pádem ničit?
rva
Příspěvky: 5179
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1037
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba

Nový příspěvek od rva »

Co se nevuyžije, to regulátor nebude brát z panelů a zůstane to nevyužito. Regulátor to udělá tak, že sníží odběr a tím se napětí na panelech posune z Vmppt blíž k Voc. Až při nulovém odběru bude na panelech napětí Voc.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
Migel
Příspěvky: 1997
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi

Re: Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba

Nový příspěvek od Migel »

´´ Co se stane, pokud je výroba z FVE větší než spotřeba a baterka je plná a voda nahřátá? ´´

V tomto momente zacinas uvazovat co vsetko prerobit na elektriku aj ked doteraz to clovek nepotreboval..😅
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
skybor
Příspěvky: 1523
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20

Re: Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba

Nový příspěvek od skybor »

Jj přesně. Ostrovní solárník má jen dva problémy. Kam s ní, když je a kde ji vzít, když není.
Neboj, ostrovní FVE si vždy vezme z panelů jen tolik kolik spotřebuješ. Nic navíc nevyrábí. I když by mohla.
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DuckDuckGo [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Yandex [Bot]