SmartShunt, Cerbo GX a 2 baterie

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
tomasko
Příspěvky: 161
Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
Lokalita: Bojnice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Bojnice

SmartShunt, Cerbo GX a 2 baterie

Nový příspěvek od tomasko »

Zdrar chlapi

Planujem vybudovat novu malu elektrarnicku a vzhladom na moje realne moznosti osvetlenych ploch musim mat 24V system. Ale vsetci vieme, ze pre domacnost to nie je ideal, takze sa tu bude vyskytovat aj bateria 48V. Je mozne zapojit SmartShunt tak, aby sledoval 48V bateriu so vsetkym, co k tomu patri, teda napatie, prud, preteceny naboj. a sucasne 24V bateriu, na ktorej bude snimat len napatie? Samozrejme viem o tomto zapojeni:
obrázok_2024-05-03_161132852.png
obrázok_2024-05-03_161132852.png (125.23 KiB) Zobrazeno 738 x
Ja vsak planujem z 24V baterie zivit Phoenix, ktory bude pripojeny na vstup Multiplus II 48V ako generator. Nehrozi tam nejake poskodenie? lebo obe baterie nebudu mat prepojeny spolocny (-) pol, ale az za Smartshuntom smerom k MPII. nerad by som nieco odpalil hned na zaciatku.

Vdaka

Tomas
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output

Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
glottis
Příspěvky: 2671
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SmartShunt, Cerbo GX a 2 baterie

Nový příspěvek od glottis »

pokud chces jen merit napeti, melo by to jit. Presne pro to je tam ten druhy vstup.
tomasko
Příspěvky: 161
Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
Lokalita: Bojnice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Bojnice

Re: SmartShunt, Cerbo GX a 2 baterie

Nový příspěvek od tomasko »

Lenze podla toho navrhu od Victronu su tie 2 baterie oddelene. Ta druha napaja starter. U mna to bude prepojene, vsetko vzajomne na jednu zem. a vystup z Phoenixu ako vstup do MPII.
Takze ked sa pozriem na ten obrazok, budem mat este prepoj aj cez ten "zeleny stvorec" Loads&Chargers. Aby tadial nedoslo k nejakemu skratu a odpaleniu.
Tiez si myslim, ze nie. Ale nechem to znicit. Tak zistujem, ci to tak uz niekto ma zapojene, pripadne to tak skusal.

Tomas
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output

Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
pibi
Příspěvky: 1004
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt, Cerbo GX a 2 baterie

Nový příspěvek od pibi »

Ty země přece propojené jsou. I když je na obrázku Smsrtshunt, tak má reálný odpor pár miliohmů, takže si místo Smartshuntu představ kus kabelu.
Jestli správně počítám, tak odpor Smartshuntu je 0,0001R, což odpovídá 1m Cu vodiče o průřezu 180mm2.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek