Zapojení různých panelů??
Souhrn tématu
Při zapojení panelů Longi LR5-54HPB 405W a Sunpro 410W do série je důležité sledovat napětí a proud, aby nedošlo k překročení limitů střídače Solax X3 hybrid G4 15 kW. Panely mají podobné parametry napětí a proudu, což umožňuje jejich sériové spojení, ale je nutné zkontrolovat celkové napětí stringu zejména při nízkých teplotách, aby nepřekročilo 1000 V. Střídač má dva MPPT vstupy, které lze využít pro oddělené stringy, případně lze oba stringy spojit do jednoho vstupu, ale může být potřeba nový MPPT regulátor pro vyšší napětí.
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Zapojení různých panelů??
Dobrý den, chci se zeptat, mám 25ks panelů Longi LR5-54HPB 405w ( vmp- 31,18V, imp- 12,99 A, voc- 37,15 V a isc- 13,78A). Mám je zapojené v sérii ve 2 stringách.. Mohu přidat panel Sunpro 410w (vmp- 31,25 V, imp- 13,12 A, voc- 37,33V, Isc-13,90A) sériově??Neublíží malinko vyšší proud či napětí??Střídač Solax X3 hybrid G4 15kw..Děkuji moc za odpověď..
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7493
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1076
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Zapojení různých panelů??
Jak můžeš mít zapojený lichý počet panelů do dvou stringů???
Klasika, táhne se to neustále celým fórem. Sériově musí mít stejný proud, paralelně stejné napětí.
Drobné rozdíly v napětí nevadí, nepojede to v optimálním bodě, ale ono to stejně málokdy jede v optimálním bodě.
Jsou tu lidi, co mají pospojované panely i s víc jak 1 Voltem rozdílu a nestěžují si.
Klasika, táhne se to neustále celým fórem. Sériově musí mít stejný proud, paralelně stejné napětí.
Drobné rozdíly v napětí nevadí, nepojede to v optimálním bodě, ale ono to stejně málokdy jede v optimálním bodě.
Jsou tu lidi, co mají pospojované panely i s víc jak 1 Voltem rozdílu a nestěžují si.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
1 string má 13panelů a druhý má 12 panelů..Co je na tom špatně??
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Četl jsem tu na fóru že v sérii mají mít stejný proud, proto se ptám když mají panely imp- 12,99A a já k nim dám panel s imp 13,12A, jestli bude problém, případně jaký??Proč bych nemohl mít 2 stringy - 1x13 panelů a 1x12 panelů??Všichni dávají sudý počet??O tom jsem nikdy neslyšel..
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7493
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1076
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Zapojení různých panelů??
Rozdíl v napětí.
Jak jsem psal, pokud přidáš paralelně panely, tak musí mít stejné napětí.
A pokud chceš přidávat sériově, tak musí mít stejný proud.
Aha, to má dva trackery, tak pak předpokládám, že na jednom je 12 a na druhém 13.
Jak jsem psal, pokud přidáš paralelně panely, tak musí mít stejné napětí.
A pokud chceš přidávat sériově, tak musí mít stejný proud.
Aha, to má dva trackery, tak pak předpokládám, že na jednom je 12 a na druhém 13.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Chci přidávat postupně sériově, proto se ptám jestli rozdíl 0,13A je problém a když, tak jaký??Něco se posere (panely, střídač)??Nepojede to jak má??Nebo jaký problém bude??
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7493
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1076
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Zapojení různých panelů??
Proud tím pádem asi ok, ale dostáváš se na jinou hranici, kterou nemáš uvedenou v příspěvku, totiž maximální možné napětí stringu, uvedené u panelů. Co zvládne regl asi víš, stejně tak, jak ti vyleze v mínus dvaceti stupních napětí ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Panely co tam mám (Longi) mají 1000V max. Sunpro mají 1500V max.. To by taky mělo být ok..
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Předpokládám, že mi nový panel nebude nějak omezovat string, je to tak??
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7493
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1076
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Zapojení různých panelů??
Není důvod, ty rozdíly hodnot jsou nepatrné.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Děkuji moc za odpověď..
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Dobrý den, nechci zakládat nové téma, můj dotaz zní, nyní mám střídač solax X3 g4 15kw, zapojené 2 stringy 1 cca 13 panelů- 405w, vmp- 31,18v, imp-12,99 A, Voc- 37,15 V a Isc- 13,78A, druhý string stejné panely cca 12,- ks panelů (oba na jedné střeše směr jihozápad).. Chtěl bych tyto panely zapojit ve střídači na 1 mppt (1 mppt má ve střídači 2 výstupy) a na druhý mppt zapojit panely které mohu mít za výhodnou cenu bylo by to 8x 455w , vmp-41,6v, imp- 10,94 A, Voc- 49,4V a Isc- 11,68 A, tyto panely chci dávat jako krytinu na střechu pergoly..Můj dotaz zní, nevadí když na druhý mppt zapojím panely s jinou voltáží i proudem??Děkuji moc za za vaše odpovědi..
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Maximum na první mppt je 11kw, 1000V a 26A, druhý mppt má maximum 7kw, 1000V a 14A..
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Poradil by mi někdo jestli to bude ok, dát na druhý mppt jiný typ panelů??
- Soban
- Příspěvky: 4724
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Zapojení různých panelů??
Na samostatných MPPT můžeš mít panely jaké chceš, pokud vyhoví parametrům toho příslušného mppt.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- martin2190
- Příspěvky: 301
- Registrován: pon čer 20, 2016 1:56 pm
- Reputace:18
- Lokalita: Letovice
- Lokalita:Letovice
Re: Zapojení různých panelů??
je uplne jedno jaky typ panelu tam budeTomka píše: pon bře 11, 2024 4:23 pmPoradil by mi někdo jestli to bude ok, dát na druhý mppt jiný typ panelů??
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
- dipos
- Příspěvky: 161
- Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
- Reputace:22
- Lokalita: Jindřichov u Krnova
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2700
- Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava-město
- Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
Re: Zapojení různých panelů??
To: Tomka
Ten Solax máš již obsazený.
12 x jeden vstup
13 x druhý vstup
Pokud chceš přidat panely tak je nutný nový MPPT.
Asi bych volil Victron na 450 V, 4S/2P, nebo 2S/4P na 150 V.
Ten Solax máš již obsazený.
12 x jeden vstup
13 x druhý vstup
Pokud chceš přidat panely tak je nutný nový MPPT.
Asi bych volil Victron na 450 V, 4S/2P, nebo 2S/4P na 150 V.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Nemám obsazený, mohu dát oba stringy dohromady, solax má 2 mppt a první má 2 vstupy a druhý mppt má 1 vstup..Plánuji spojit tyhle 2 stringy do jednoho (přepojit do PV1)..
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Děkuji všem za rady..Jdu objednávat panely..Díky
- Tomka
- Příspěvky: 58
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
- Reputace:0
Re: Zapojení různých panelů??
Předpokládám že oba vstupy PV1 jsou v sériovém zapojení, že ano??
Kdo je online