Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od ElektroEzs »

Jinak ja u FVE vsude odepinam i N mam tam jistic co maji kontakt i pro N, v dome mam pak rozvody kde N neodepinam ale kdybych delal FVE znovu uz taky N neodepinam:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Migel
Příspěvky: 1213
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Ja budem prepinat viacej okruhov zvlast cize budu oddelene N okruhy co pojdu z DS a okruhy co pojdu na fve.
Uz mam novy rozvadzac namontovany a chcem dat donho vypinac od fve tak isto ako je v nom vypinac ds.preto sa pytam na tu technicku otazku ako to vydia revizaci..
Nemam acin a budem prepinat niektore okruhy 3f na 1f a nietore len 1f...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Soban
Příspěvky: 3871
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

V pohodě...... ale proč pořád chceš přepínat N? Když ty N máš stejně spojené přes zem?

A pokud chceš odpínat N tak tam na rozvody nasekej jističe co mají i N tam to nějaký význam má že jednoduše zjistíš který okruh vyhazuje proudovou ochranu ......

Jističe i s N
https://www.schrack.sk/eshop/pristroje- ... 18616.html
https://www.schrack.sk/eshop/pristroje- ... 18610.html

A pak společný chránič pro jednotlivé skupiny.

Nebo chrániče i s jističem

https://www.schrack.sk/eshop/pristroje- ... 68616.html
https://www.schrack.sk/eshop/pristroje- ... 68610.html
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Diablo1st
Příspěvky: 1829
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Diablo1st »

A nemá sa v TN-S prepínať N, aby sa N z DS a N z FVE nestretli? Lebo N a PE by v DS malo byť spojené v bode rozdelenia v RD (resp. RE) a u ostrovnej FVE v meniči. Ak by N neprepínal tak má N spojené aj v meniči a aj v RD resp. RE, čo neviem či je dobre.
Ak som to zle pochopil tak prosím o usmernenie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
cipis
Příspěvky: 5228
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

Už zase ...
Vždyť ti to tam píše Soban už minimálně dvakrát.
Jak se to může potkat??????????????????????????? V obou případech je to spojené se zemí.

Jediné, co někde s Nkama hrozí, tak že spojíš jedno Nko jednoho chrániče s Nkem druhého chrániče. Pak to některému poteče jinudy a vybaví se.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 1829
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Diablo1st »

No veď práve o to spojenie zo zemou ide. N a PE by malo byť spojené len na jednom mieste a takto by si to mal spojené na dvoch miestach - v rozvádzači a aj v meniči.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Soban
Příspěvky: 3871
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

A proč to spojuješ tedy v měniči? Když jseš takový puntičkář? Spojené je to v rozvaděči....

PS. U victronu se to relé dá vypnout pro puntičkáře :-)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5228
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

To samozrejme plati pro jeden zdroj, jenze ty ty zdroje mas dva. Sit a menic.
Takze kazdy menic, abys ho nemel ve vzduchu (a IT nechces provozovat), tak musis uzemnit, aby se z toho stala sit TN.
Diablo1st píše: pon úno 26, 2024 12:30 pm
No veď práve o to spojenie zo zemou ide. N a PE by malo byť spojené len na jednom mieste a takto by si to mal spojené na dvoch miestach - v rozvádzači a aj v meniči.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1213
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Ale ved to si urobi rele v mp2, ze spoji N a PE ,nie?..
Tym padom su to dva zdroje..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 1829
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Diablo1st »

Soban píše: pon úno 26, 2024 12:35 pm
A proč to spojuješ tedy v měniči? Když jseš takový puntičkář? Spojené je to v rozvaděči....

PS. U victronu se to relé dá vypnout pro puntičkáře :-)
Lebo by malo byť N uzemnené u zdroja, t.z. menič. Ak je zdroj DS tak by zemniace relé mali byť rozpojené a N s PE spojené niekde v RE alebo RD. Ale ak vypadne ds (alebo v ostrove) by mali byť N a PE spojené v meniči, keďže je to zdroj.
A preto by mali byť spojené len PE, N oddelené a prizemnenie N riešiť podľa situácie zopnutím resp. rozpojenim zemniaceho relé.
Ale je to len ako som to ja pochopil, kľudne sa môžem mýliť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 1213
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Takto nejak, som to myslel ja len som to nevedel napisat...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
cipis
Příspěvky: 5228
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

Ale to přece jede zaráz! To není jede jen DS nebo jede jen měnič!
Jsou to prostě dva (v mém případě x) zdrojů, kde musí být každý jednotlivě uzemněn, aby se z něj stal TN zdroj.
Bez připojení jedné z fází je to IT zdroj, a pak by musela být celá soustava na to také takto udělaná.

Spoléhat se na uzemnění, tj. na změnu IT -> TN, jen na nějaké relé, které se ovládá softwérem, a má kdo ví jakou odolnost, tak je pěkná blbost.
Celé tohle odpínání/přípínání je tam kvůli lodím, a pochybuji, že tu máte nějakou instalaci na lodi.

Od měniče stačí dotáhnou fázi a PEN, neřeším žádný nulák, v rozváděči přepínám fázi ze sítě nebo fázi z měniče. Nuly řeším až za bodem rozdělení/chráničem, ale tam už nic přepínat nepotřebuji.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 559
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od stano22 »

Toto ma sice zaujima, ale asi som sa stratil... bolo by super, keby ste pridali nejaku schemicku, ze ako to teda ma/moze/nema/nesmie byt.
Dakujem
Migel
Příspěvky: 1213
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Ja som pisal Sobanovi sz ze ako som to myslel lebo ked to tu clovek cita tak niekedy to nepochopy..len som v praci a ked pridem domo tak to hodim teda sem s konkretnym zapojenim..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Soban
Příspěvky: 3871
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

Fakt to nechápu?

V rozvaděči budeš mít sběrnice.......

L1
L2
L3
N
PE
L z měniče

Takže z měniče dotáhneš L z měniče a dáš ho na sběrnici L z měniče!
Z měniče dotáhneš N dáš ho na sběrnici N
Z měniče dotáhneš PE dáš ho na sběrnici PE

Z DS dotáhneš L1,L2,L3 a dáš je na sběrnici L1,L2,L3
Z DS dotáhneš N dáš ho na sběrnici N
Z DS dotáhneš PE dáš ho na zběrnici PE

Z okruhů dotáhneš PE dáš ho na PE
Z okruhů dotáhneš L dáš ho na jistič z jističe na nějaký proudový chránič.
Z okruhů dotáhneš N a dáš ho na ten stejný proudový chránič.

Z proudového chrániče dáš N na sběrnici N.
Z proudového chrániče L dáš na přepínač sítí.

Z přepínače sítí vedeš jeden L na sběrnici L z měniče a druhé L připojíš na sběrnici L1 nebo L2 nebo L3 z DS.

Jako víc polopaticky nevím jak to popsat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5228
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

Nebo takto, kdyz je z DS faze+PEN:

To dole samozřejmě přizemněné, a okruhy, které nejdou přes chrániče, tak se spojí na N můstku, který se propojí na PEN.
Přílohy
20240226_142417.jpg
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 559
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od stano22 »

cipis: Ano, ale to je idealny stav - ak prepinas v rozvodnici, kde mas bod rozdelenia. Ja ho mám ER pod plombou.
Migel
Příspěvky: 1213
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Presne aj ja.Z elektromeroveho rozvadzaca uz do domoveho rozvadzaca je uz natiahnuty cyky5x10mm2 N a PE samostatne-cize TN-S
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Soban
Příspěvky: 3871
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

No tak tam budeš mít PE a N samostatně takže PE dáš na PE a N co nejdou přes proudové chrániče dáš na N.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Joskob »

Tiež si myslím, že by sa malo odpínať aj N. Ostrov má byť galvanický oddelený od distribučnej sústavy. Zober si situáciu, že niekto niečo robí v ER rozvadzači kde rozpojí N a PE, tak sa ti stane z N plávajúci potenciál, keďže za bodom rozdelenia už spájať PE a N na PEN nesmieš
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)