Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 658
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
No dle té logiky by distributor mohl povolit fve neomezeně, protože se přeci kdyžtak zregulují samy. Jenže takto to očividně nejde.
Nevím, jak se počítá agregace pro výrobu, ale tipl bych si, že ta na tom bude špatně. Spotřebiče si lidé zapínají různě a plný výkon jističe nedosahují téměř nikdy, protože jinak by další zapnutý spotřebič shodil dům do tmy a když pustí něco fakt žravého, tak na chvíli a každý spíš v jinou chvíli. Jenže v červnové poledne s jasnou oblohou praží sluníčko do všech solárů v celé vesnici několik hodin v kuse všem.
Nevím, jak se počítá agregace pro výrobu, ale tipl bych si, že ta na tom bude špatně. Spotřebiče si lidé zapínají různě a plný výkon jističe nedosahují téměř nikdy, protože jinak by další zapnutý spotřebič shodil dům do tmy a když pustí něco fakt žravého, tak na chvíli a každý spíš v jinou chvíli. Jenže v červnové poledne s jasnou oblohou praží sluníčko do všech solárů v celé vesnici několik hodin v kuse všem.
-
- Příspěvky: 3316
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
riskuje. Když se ti bude napětí na lince bude houpat kolem 253V tak už riskuje stížnosti ohledně kvality dodávky elektřiny.
Zažil jsem takový situace. Napětí vždycky lízlo 253V a střídač né a né se nafázovat a zase čekal 5 minut. Tak jsme s technikem EGD u toho stáli a čekali. Zažil jsem to na více místech. Takový napětí trvale asi nikdo nechce.
Ale zase je pravda že pak klasický žárovky hodně svítí a topítka hodně topí
Taky záleží na tom jak jsou technici co nastavují střídače poctiví a jestli správně nastaví P(U)
Zažil jsem takový situace. Napětí vždycky lízlo 253V a střídač né a né se nafázovat a zase čekal 5 minut. Tak jsme s technikem EGD u toho stáli a čekali. Zažil jsem to na více místech. Takový napětí trvale asi nikdo nechce.
Ale zase je pravda že pak klasický žárovky hodně svítí a topítka hodně topí
Taky záleží na tom jak jsou technici co nastavují střídače poctiví a jestli správně nastaví P(U)
-
- Příspěvky: 854
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
Nejsem teď u toho, ale pokud si správně pamatuji, tak v podmínkách mám lineární snižování výkonu od 108% jmenovitého napětí (kdy musí měnič začít omezovat) do 110%, kdy musí přestat dodávat úplně.
Takže to jsou přísnější hodnoty, než které musí dodržovat distributor. Navíc to napětí měřím u sebe, takže u ostatních účastníku sítě to bude trochu níž o úbytky na vedení.
Takže ano, klidně by mohl povolit provoz všem, protože parametry sítě ani pak kvůli těmto mikrozdrojům nepřelezou podmínky, které musí dodržovat distributor.
Kromě toho by asi nebyl výrazný problém sundat tu hranici začátku omezení výkonu níž, třeba na 5% přepětí.
Pokud je to s tím přechodem na bezemisní zdroje myšleno vážně, tak je třeba pro to i něco reálně udělat. Třeba i tím, že se budou dynamicky přepínat odbočky na trafech a začne se aktivně řídit spotřeba v reakci na výrobu.
Třeba já mám mnoho let HDO a 2-tarif. Za celou tu dobu se nikdy nezměnila doba sepnutí NT. Mám NT 22:00-06:00. Proč? Minimálně v létě, když jedou soláry, by přece bylo efektivní přesunout aspoň část toho intervalu přes den. Což by dokonce i pro uživatele bylo lepší, protože by měli na večerní sprchu teplou vodu. A nakonec třeba i pračku by si mohli naprogramovat přes den. O klimatizacích nemluvě.
A jaderky s novými extrémně drahými bloky, které budou stát za 10-15 let, nás navytrhnou.
Pro kontext uvádím, že to nepíšu kvůli sobě. Já mám povolený přetok do 10 kW, a víc se svou 16 kWp FVE asi nikdy neudělám. Víc panelů na střechu nemám šanci dostat. Navíc mám poměrně velkou vlastní spotřebu.
Takže to jsou přísnější hodnoty, než které musí dodržovat distributor. Navíc to napětí měřím u sebe, takže u ostatních účastníku sítě to bude trochu níž o úbytky na vedení.
Takže ano, klidně by mohl povolit provoz všem, protože parametry sítě ani pak kvůli těmto mikrozdrojům nepřelezou podmínky, které musí dodržovat distributor.
Kromě toho by asi nebyl výrazný problém sundat tu hranici začátku omezení výkonu níž, třeba na 5% přepětí.
Pokud je to s tím přechodem na bezemisní zdroje myšleno vážně, tak je třeba pro to i něco reálně udělat. Třeba i tím, že se budou dynamicky přepínat odbočky na trafech a začne se aktivně řídit spotřeba v reakci na výrobu.
Třeba já mám mnoho let HDO a 2-tarif. Za celou tu dobu se nikdy nezměnila doba sepnutí NT. Mám NT 22:00-06:00. Proč? Minimálně v létě, když jedou soláry, by přece bylo efektivní přesunout aspoň část toho intervalu přes den. Což by dokonce i pro uživatele bylo lepší, protože by měli na večerní sprchu teplou vodu. A nakonec třeba i pračku by si mohli naprogramovat přes den. O klimatizacích nemluvě.
A jaderky s novými extrémně drahými bloky, které budou stát za 10-15 let, nás navytrhnou.
Pro kontext uvádím, že to nepíšu kvůli sobě. Já mám povolený přetok do 10 kW, a víc se svou 16 kWp FVE asi nikdy neudělám. Víc panelů na střechu nemám šanci dostat. Navíc mám poměrně velkou vlastní spotřebu.
-
- Příspěvky: 658
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
Pozor na to, HDO neřídí podle ceny/výroby elektřiny, ale má optimalizovat vytížení vedení. Proto dost v noci, kdy nejedou fabriky. Jinak u nás se HDO "běžně" používá. Tím myslím, že sice je pevně stanovaný čas, ale dle záznamu v HA se občas prodlouží o čtvrt-půl hodiny nebo se zapne i mimo ten čas navíc. Je to tedy hodně zřídka, ne každý den, ani ne každý týden, ale stane se.
-
- Příspěvky: 854
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
HDO je univerzální nástroj.
Vznikl už dávno, v dobách kdy byly pouze centrální zdroje energie.
Ale čas oponou trhnul a změněn je svět, se říká ve známé básni. Nová doba přináší nové výzvy a úkoly. A tedy případně i nová a jiná pole využití staré techniky.
Mobilem se taky kdysi hlavně telefonovalo, letadýlka na vysílačku sloužila pro zábavu dětí atd.
Vznikl už dávno, v dobách kdy byly pouze centrální zdroje energie.
Ale čas oponou trhnul a změněn je svět, se říká ve známé básni. Nová doba přináší nové výzvy a úkoly. A tedy případně i nová a jiná pole využití staré techniky.
Mobilem se taky kdysi hlavně telefonovalo, letadýlka na vysílačku sloužila pro zábavu dětí atd.
-
- Příspěvky: 1505
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
Půjdou dlouhodobě dolů. Když bude hezky a když bude větrno. A taky půjdou dlouhodobě nahoru. Když hezky a větrno nebude. Rozdíly dané kachní křivkou se prohlubují už asi 10 let: https://www.energy.gov/eere/articles/co ... lar-energy
Taky se asi brzy naučíme všichni krásné německé slovo dunkelflaute a budeme s ním strašit děti místo čerta.
-
- Příspěvky: 1666
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
Chlapi, kde žijete? Ceny energií dávno nejsou dané poptávkou nebo nabídkou. 90% ceny je dáno politikou a zdaněním. Situace kvůli válce na UA se dávno stabilizovala, fosilních paliv mají všichni dost, v EU přibyl možná milion FVE, je nižší potávka a elektřina stojí pořád víc jak 2x tolik.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1033
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
Trochu OT: Začínám na sobě sledovat jeden benefit FVE, který jsem ani nečekal. Je to asi i trochu cesta ke svobodě v téhle socialistické Evropě. Nějak mne přestávají trápit prodejní i výkupní ceny elektřiny. Netrápí mne limit na rezerovaný příkon, netrpápí mne (zatím skrytě ale jistě) plánované centrální řízení připojených FVE. Prostě jediné co mne zajímá poslední dobou je počasí
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 3316
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
ať jsou dány čím chtějí mě to je celkem buřt. Nevím co je kachní křivka. Jen vidím že to jde historicky nahoru.
Ale já už se jen směju za posledních 90 topných dní mám spotřebu topení 1530kwh když připočtu spotřebu domu a odečtu výrobu FVE tak za tyto dny mám nákup 1472kwh a už v těchto dnech mám pokrytí 50-75% denní spotřeby včetně topení a TUV z FVE a teď se to už jen zlepšuje a to mě čeká cca 60-70dní topení max. 1kwh mám za 8,2kč. I kdyby to bylo 16,4kč kwh tak jsem stále hepy jak dva grepy
co se týče rezerovanýho výkonu, tak z mých 21kwp jsem viděl max dodávku 11,5kW takže i kdyby tak mě to taky nijak netrápí. Ale NZU jsem neřešil, takže jsem vyžral zbytek výkonu na našem trafu pro posledních 8kwp co budu dělat na jaře takže budu mít nějakých 29kwp a 18,8kw rezerovavný.
Ale já už se jen směju za posledních 90 topných dní mám spotřebu topení 1530kwh když připočtu spotřebu domu a odečtu výrobu FVE tak za tyto dny mám nákup 1472kwh a už v těchto dnech mám pokrytí 50-75% denní spotřeby včetně topení a TUV z FVE a teď se to už jen zlepšuje a to mě čeká cca 60-70dní topení max. 1kwh mám za 8,2kč. I kdyby to bylo 16,4kč kwh tak jsem stále hepy jak dva grepy
co se týče rezerovanýho výkonu, tak z mých 21kwp jsem viděl max dodávku 11,5kW takže i kdyby tak mě to taky nijak netrápí. Ale NZU jsem neřešil, takže jsem vyžral zbytek výkonu na našem trafu pro posledních 8kwp co budu dělat na jaře takže budu mít nějakých 29kwp a 18,8kw rezerovavný.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 6 Odpovědi
- 528 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
- 13 Odpovědi
- 2439 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
O kolik přibližně poklesne napětí panelu při odebírání maximálního štítkového proudu ?
od solarnibaron » » v Fotovoltaické panely
O kolik přibližně poklesne napětí panelu při odebírání maximálního štítkového proudu ?
- 3 Odpovědi
- 548 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
-
- 23 Odpovědi
- 3186 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Keraj
-
-
Omezení pravomoci prohlížet obrázky
od kybos » » v Novinky na fóru
Omezení pravomoci prohlížet obrázky
- 1 Odpovědi
- 884 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-