Správné balancování jednoho článku?
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 604
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné balancování jednoho článku?
To je sice pravda, ale jakmile to vybalancuje články, je to tam skoro zbytečné, dokonce při závadě nějakého článku to může zastírat problém.
Ale dovedu si představit takový balancer mít jako dočasné řešení třeba 1x za rok.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 459
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Správné balancování jednoho článku?
Koupil jsem články navíc a nejslabší i nejsilnější jsem postupně vyměnil.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Správné balancování jednoho článku?
Na 304Ah clanky staci v pohode 2A aktivni balancovani. Samozrejme aktivni jen v horni napetove urovni, kdy se krivka napeti zveda.
Pokud jsou clanky na zacatku velmi dobre srovnane, tak to pasivni balancer 200 mA dava taky, ale musi pracovat kazdy den, takze pokud se snazite clanky nenabijet porad na 100%, tak to po nekolika mesicich uz neni clanky schopen srovnat za prijatelny cas.
Pokud jsou clanky na zacatku velmi dobre srovnane, tak to pasivni balancer 200 mA dava taky, ale musi pracovat kazdy den, takze pokud se snazite clanky nenabijet porad na 100%, tak to po nekolika mesicich uz neni clanky schopen srovnat za prijatelny cas.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 604
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné balancování jednoho článku?
No teď jsem si tu sadu "ručně" rozhodil úplně. Ten slabý článek jsem přes nabíječku jednorázově dobil do 100% SOC, ale je to krásná ukázka všech těch souvislostí. které jsou u LiFePo4 známé, ale ... Teď sice několik dní po sobě krásně svítí sluníčko, ale ten jeden - nyní nejlepší článek - tu baterii odpojí již po několika desítkách minut - včera v 8:26 se baterie začaly dobíjet a v 8:45 se zapne ballancing překročením napětí 3,4V a v 10:09 je ten nabitý článek na 3,65 V a JK-BMS vypíná nabíjení. Tedy 1:40 min celková doba dobíjení téhle baterie a 1:24 minut s banancingem. A JK-BMS bude hlásit 100%SOC Nojo, chtěl jsem baterii pomoci a místo toho jsem ji dorazil. Tedy skoro... Zajímavé je, že ten nabitý článek potom drží napětí 24h těsně u 3,4V. Kdybych nastavil balancování někam na 3,3V, tak by to možná balancovalo z tohoto článku celý den. Laboratorní zdroj 60V už dorazil, tak jestli bude pár slunečných dní, mám co dělat.
Předpokládám, že ten nabíjecí proud aby se TOP článek udržel pod 3,65V by musel být maximálně ten balanční proud, takže dobíjet proudem 1A max. Ale zase bych u toho nemusel být a prostě to takhle necaht běžet 3 dny (teoreticky počítám těch 60Ah) a jen občas upravovat maximální napětí baterie jako celku.100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 2546
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Správné balancování jednoho článku?
co an to rict
tak postupne vsechny zdrojem nabij
tak postupne vsechny zdrojem nabij
-
- Příspěvky: 604
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné balancování jednoho článku?
No jo no. Abych nebyl zase tak pesimistický a nas..ný jako ráno -
- ten TOP článek to takhle drží už několikátý den => opravdu byl tedy "jen" špatně balancovaný a jeho kapacita velmi dobře drží
- ten TOP článek spadne pod 3,4V až někdy kolem 22 hod. Takže balancing je z tohoto článku asi živen cca 13 hodin. Tak ono to nějaký ten náboj převede. I když na napětí minimálního článku to moc vidět není.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 2546
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Správné balancování jednoho článku?
muzes vzit zase umelou zatez a ty dva clanky vybit vzit z kazdeho treba 1Ah a kdzy to bude malo tak zase a zase
-
- Příspěvky: 604
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné balancování jednoho článku?
Já si vždycky vzpomenu na nejmenovaný příspěvek tady na foru, kde diskuse o LiFePo4 uživatel komentoval slovy - že to asi není masově rozšířitelná technologie, když kolem toho musíme vymýšlet tolik nesmyslů a dalších udělátek, aby to nějak fungovalo . Takže se snažím najít řešení problému, které bude fungovat aspoň trochu samo. V tomto případě to opravdu zatím vidím systémově na dvě možnosti
- dokoupit NEEEEEY balancer alespoň 4A, napojit na krokodýlky a jednou za čas nahodit každou jednu sestavu baterie samostatně na 3,65*16 = 58,4V
- zapojit na tu baterii již koupený zdroj 60V, nastavit 55 - 56 - 57 - 58 V s omezením na 1A a nechat to být ať si to dělá co chce, dokud nebudou články srovnané. Klidně i několik dní.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 1201
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Správné balancování jednoho článku?
Nečetl jsem úplně celou diskusi, já bych k nejslabšímu článku připojil nějaký na dorovnání kapacity ostatních. Mám použité Life kdysi zde prodávané a takhle jsem nejslabší dorovnával. Roky to funguje, menší rozsíly zvládají silnější balancery.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 604
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné balancování jednoho článku?
Akce nakonec byla - jak tomu často bývá u DIY - složitější. I když pořád jednodušší, než baterii celou rozebírat. Pořídil jsem si NEEY 4TH 4A Smart Active Balancer. Odeslání z Polska, takže opravdu to tady bylo za pár dní. Mezitím jsem zkoušel tu variantu č.1, tedy laboratorní zdroj, omezení proudu na 1A, aby jakmile dojde některý článek na 3,65V, tak aby JK-BMS zvládalo přesměrovat náboj kam je potřeba. Tento postup více/méně funguje. Ale - když chci napíjet na 100% SOC a hlavně balancovat, musím jít na max. tedy 3,65V. Pokud nastavím JK-BMS na 3,65V, tak ona sice zvládá přesouvat náboj, ale také vypne nabíjení. Výsledkem je pila mezi Umax a Urecovery. A ta zpomaluje balancování.
A teprve tady jsem pochopil zásadní rozdíl mezi balancérem NEEY a BMSkou. Tedy balancér prostě přelévá náboj a o Umax se nestará. Respektive není zařízený na vypínání celého systému. Kombinace JK-BMS a balancéru je tak na takovouto akci ideální.
Obrázek vydá za 10 slov:
Předpokládám, že akci ještě jednou zopakuji, odběr celé baterie na 100%SOC byl 1,46A, tedy 0,5%Ah, tak lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že je opravdu hotovo, ale pro klid duše to takhle budu ještě jednou trápit pár hodin. A samozřejmě ještě uvidím, jak ta křivka bude vypadat až se do toho pustí Victron a sluníčko.
A teprve tady jsem pochopil zásadní rozdíl mezi balancérem NEEY a BMSkou. Tedy balancér prostě přelévá náboj a o Umax se nestará. Respektive není zařízený na vypínání celého systému. Kombinace JK-BMS a balancéru je tak na takovouto akci ideální.
Obrázek vydá za 10 slov:
- 3 a 4.2. běžel laboratorní zdroj a JK-BMS. Bojoval jsem s aplikací u NEEY, více ZDE.
- 4.2 kolem 11 hodiny jsem zprovoznil aplikaci a spustil balancer. Hrál jsem si s nastavením max. proudu, k večeru se dostaly skoro všechny články na 3,6, kromě 10-12-13. Proč nevím, asi špatně balancované historicky.
- kolem 19 hodiny jsem vzal ten zdroj a připojil jsem jej pouze na ty nejslabší články a dobíjel jsem je mimo celek max proudem 10A. Proto klesá Umax, protože ty nejvíce nabité články nejsou nyní nabíjeny a logicky klesají.
- poté, co jsem ty nejslabší dostal na 3,6V jsem nastavil napětí zdroje na celou baterii, tedy na 58,4V (3,65*16) a proudové omezení na 3,5A. A šel jsem si po svých. Až do dnešní cca. 12 hodiny, kdy jsem externí nabíjení na SOC ukončil a vrátil baterii zpět na Victron.
Předpokládám, že akci ještě jednou zopakuji, odběr celé baterie na 100%SOC byl 1,46A, tedy 0,5%Ah, tak lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že je opravdu hotovo, ale pro klid duše to takhle budu ještě jednou trápit pár hodin. A samozřejmě ještě uvidím, jak ta křivka bude vypadat až se do toho pustí Victron a sluníčko.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: Správné balancování jednoho článku?
Ahoj
Takze si nakoniec spravil to, co som ti odporucil z mojej vlastnej skusenosti. A zaroven si potvrdil moje zavery. Takze u mna to nebol nahodny omyl, ale funkcne riesenie. Vdaka
Takze si nakoniec spravil to, co som ti odporucil z mojej vlastnej skusenosti. A zaroven si potvrdil moje zavery. Takze u mna to nebol nahodny omyl, ale funkcne riesenie. Vdaka
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Re: Správné balancování jednoho článku?
No me by ted zajimalo na kolik nastavis Absorption a kolik minut ji v tom nechas, a od kolika voltu zacne balancovani clanku?
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
-
- Příspěvky: 604
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné balancování jednoho článku?
Velmi správná otázka. Ještě se k ní vrátím. I když celá baterie bere z laboratorního zdroje 1,5A, nemusí to vůbec znamenat, že je dobalancováno. Ale já jsem stejně musel zanechal pokusů, takže jsem tam ten balancer nechal a nastavil jsem mu že má začít balancovat na 3,45V. Teď bylo pár dní ošklivo, sluníčko trochu vylezlo až dnes. Takže nebalancoval. Výsledek mě vlastně nepřekvapil, jen jsem doufal v jiný : No pozitivní změna tam vlastně přece jen nějaká je... Jednak jsou nabité na 100% SOC jiné články, než ta 14ka, kvůli které tohle celé vlákno vzniklo. A jsou nabité tři.
Takže optimizmus ano, ale co nejdříve napojit na ten laboratorní zdroj a nechat to balancovat podstatně déle. To už jsem psal, že? Teď to ještě udělat. Jo a k tomu nastavování ještě.
1. na Victron MPPT teď mám Absorption na 56V = 3,5V
2. Nechal jsem tam pokusné 2h, původně jsem měl nastaveno v Victron MPPT - Adaptive
3. NEEY mám nastaveno START = 3,45V; Sleep = 3,35V
4. Na JK-BMS je nastaveno startballance= 3,40V; overvoltageprotection= 3,60V
Po balancování bych na Victron MPPT dal mé původní hodnoty, tedy Absorption 54,4V= 3,40V; Doba Adaptive, možná spíše 1hod. a NEEY bych chtěl dát pryč a nechat pracovat jen JK-BMS.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 3826
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné balancování jednoho článku?
BMS umí balancovat větším proudem?
Pokud ne nech tam ten externí balancer, ten v BMS vypni - protože jak se budou hádat tak to budou mrvit.
Ten externí nastav start na 3.35V vypnutí na 3.2V přesnost 10mV a nabíjení dej na 3.45V a nech ho dlouhou dobu klidně 3h a podobně pokud by nějaký článek se blížil k 3.6V tak nastav menší napětí třeba těch 3.40V aby to balancer stíhal přesouvat.
Pokud ne nech tam ten externí balancer, ten v BMS vypni - protože jak se budou hádat tak to budou mrvit.
Ten externí nastav start na 3.35V vypnutí na 3.2V přesnost 10mV a nabíjení dej na 3.45V a nech ho dlouhou dobu klidně 3h a podobně pokud by nějaký článek se blížil k 3.6V tak nastav menší napětí třeba těch 3.40V aby to balancer stíhal přesouvat.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 604
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné balancování jednoho článku?
To je přesně, co mi teď vrtá hlavou. Pokud jsou články správně balancovány, tak by i ta 1A z JK-BMS měla stačit na doladění. Rozdíly v kapacitě článků nejsou nijak dramatické, do cca. 6Ah. A rozhodně neplánuji vybíjet do nuly. Takže ten balancer 4A je aktuálně na 5A krokosvorky. A tedy jako dočasné a pomocné řešení, které bych následně odpojil a nechal fungovat jen BMS. Na druhou stranu je zřejmé, že těch 4x 30F kapacity co je uvnitř NEEY toho zvládá docela dost a do JK-BMS tohle prostě nedostanou. A NEEY 4th 4A je za docela dobrou cenu. Koupit to na všechny 4 baterie a dát napevno - JK-BMS monitoruje a hlídá a Balancer balancuje ?
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 3826
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné balancování jednoho článku?
Tak za normálního provozu by ten v BMS měl stačit, ale pokud jsi to nechal rozjet moc tak to BMS nezachrání pokud to chceš rychle spravit.
Tak stejně pokud používáš externí balancer musíš ten v BMS vypnout jinak se budou přetahovat.
Tak stejně pokud používáš externí balancer musíš ten v BMS vypnout jinak se budou přetahovat.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 604
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné balancování jednoho článku?
No udělám to, jak jsem původně plánoval. Zůstanu u jednoho NEEY 4A. Ten použiji na dobalancování této baterie a uvidíme, jak si s tím JK-BMS poradí do budoucna. Ty ostatní baterie se na grafech chovají docela vzorně, ale při zkoumání špiček jsem i tam našel dny, kdy byl na chvíli rozdíl i 0,2V. Třeba jen pár minut asi jak dojížděly do max. SOC. Pokud je jeden článek 3,65V a druhý 3,45V, tak lze předpokládat, že jsou nabité oba do 100%. Ale pustit na výše uvedený proces balancování třeba 1x za 6 měsíců myslím situaci nemůže uškodit.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 3826
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné balancování jednoho článku?
Tak balancování by mělo být puštěné pořád a start nastaven na napětí než se to začne rozjíždět, čili někde od 3.36-3.4V právě proto aby jeden neměl 3.45V a druhý 3.65V prostě 3.6 a víc by se nemělo na článku vyskytovat pokud chceš aby vydržely....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 604
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné balancování jednoho článku?
Když budou články řádně balancovány něco jako iniciační balancing třeba 1xza 6M, tak už by to v trvalém provozu měly zvládnout ty JK-BMS.
Já řešil ten fakt nezbytnosti NEEY 4A.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 3826
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné balancování jednoho článku?
Tak ona by to vyřešila časem i ta BMS sama akorát by to dlouho trvalo, a musel by jsi omezit napětí aby články nešly přes ty 3.65V
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 1998 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 5 Odpovědi
- 893 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 55 Odpovědi
- 4695 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 8 Odpovědi
- 1100 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 174 Odpovědi
- 9955 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vladon