Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
Ahojte,
potrebujem pomoc, prevádzkujem 2x Axpert King 2 na jednu fázu, s batériami Dyness B3 cca 15kw.
Na meniči MASTER mám nastavenú batériu na PYL, aj spojenú káblom s batériami Dyness, menič ide pekne, nevyhadzuje žiadnu chybu.
Menič SLAVE som mal nastavený na USE, ale prehodil som nastavenia na PYL, a samozrejme vyhadzuje chybu 61. Kedže nieje s batériami spojený nijako.
Meniče medzi sebou komunikuju pekne. Vy máte ako nastavený menič SLAVE s batériami, aby ste na meniči nemali žiadnu chybu??
Elektráren monitorujem cez SolarAssistant, a kôly nemu som zmenil nastavenie SLAVE meniča batérie na PYL, pri nastavení USE síce neukazuje menič žiadnu chybu, ale SolarAsistant nevie ovládať meniče podľa časového ovládania režimov voči batérie /funkcia POWER/Maintain battery state of charge/
potrebujem pomoc, prevádzkujem 2x Axpert King 2 na jednu fázu, s batériami Dyness B3 cca 15kw.
Na meniči MASTER mám nastavenú batériu na PYL, aj spojenú káblom s batériami Dyness, menič ide pekne, nevyhadzuje žiadnu chybu.
Menič SLAVE som mal nastavený na USE, ale prehodil som nastavenia na PYL, a samozrejme vyhadzuje chybu 61. Kedže nieje s batériami spojený nijako.
Meniče medzi sebou komunikuju pekne. Vy máte ako nastavený menič SLAVE s batériami, aby ste na meniči nemali žiadnu chybu??
Elektráren monitorujem cez SolarAssistant, a kôly nemu som zmenil nastavenie SLAVE meniča batérie na PYL, pri nastavení USE síce neukazuje menič žiadnu chybu, ale SolarAsistant nevie ovládať meniče podľa časového ovládania režimov voči batérie /funkcia POWER/Maintain battery state of charge/
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Příspěvky: 1196
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
Mají stejný FW? Správně to má fungovat tak, že tyhle věci přenese master do slave , když se slave zapne a připojí.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 3966
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
V paralelu a měnič není připojen na baterii? A jak by takový měnič měl fungovat? Jako měnič asi ne, když nemá baterii. Jako regulátor asi taky ne, když nemá kam elektřinu dávat. Nebo si má brát elektřinu od distributora a tu po usměrnění znovu nastřídat a posílat spolu s masterem do spotřebičů?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
Evidentně myslel datové spojení, ne silové.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
Samozrejme, že oba meniče sú pripojené na rovnakú batériu,, ja salen pýtam, ako máte slave menič nastavený, aký typ batérie máte v nastaveniach pri slave meničirva píše: ↑pon led 29, 2024 4:36 pmV paralelu a měnič není připojen na baterii? A jak by takový měnič měl fungovat? Jako měnič asi ne, když nemá baterii. Jako regulátor asi taky ne, když nemá kam elektřinu dávat. Nebo si má brát elektřinu od distributora a tu po usměrnění znovu nastřídat a posílat spolu s masterem do spotřebičů?
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Příspěvky: 1196
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
Je to jedno, po spojení se to má přenést z master.rendy1 píše:Samozrejme, že oba meniče sú pripojené na rovnakú batériu,, ja salen pýtam, ako máte slave menič nastavený, aký typ batérie máte v nastaveniach pri slave meničirva píše: ↑pon led 29, 2024 4:36 pmV paralelu a měnič není připojen na baterii? A jak by takový měnič měl fungovat? Jako měnič asi ne, když nemá baterii. Jako regulátor asi taky ne, když nemá kam elektřinu dávat. Nebo si má brát elektřinu od distributora a tu po usměrnění znovu nastřídat a posílat spolu s masterem do spotřebičů?
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: sob úno 05, 2022 10:13 am
Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
Ja pouzivam v obou menicich nastaveni USE. Mam Pylontechy. Pri nastaveni PYL nemuzes hybat s velikosti napeti, jsou na pevno dane. Nevyhoda USE je, ze SOC to ted nevycita z baterii, takze mam Pylontechy pripojene na Esp a posilam si to do Home assistenta primo z baterek. Vyhodou je ze si muzu libovolne nastavovat bulk a float napeti.
Jinak myslim ze jsem si kdysi dopisoval s MPP solarem ohledne nastaveni baterii v paralelnim rezimu a bylo mi receno, ze master ma mit PYL a ostatni USE. Ono se nastaveni stejne sdili z mastera, jak pise Josse.
Jinak myslim ze jsem si kdysi dopisoval s MPP solarem ohledne nastaveni baterii v paralelnim rezimu a bylo mi receno, ze master ma mit PYL a ostatni USE. Ono se nastaveni stejne sdili z mastera, jak pise Josse.
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
Ďakujem za odpoveďEnder píše: ↑čtv úno 01, 2024 6:55 amJa pouzivam v obou menicich nastaveni USE. Mam Pylontechy. Pri nastaveni PYL nemuzes hybat s velikosti napeti, jsou na pevno dane. Nevyhoda USE je, ze SOC to ted nevycita z baterii, takze mam Pylontechy pripojene na Esp a posilam si to do Home assistenta primo z baterek. Vyhodou je ze si muzu libovolne nastavovat bulk a float napeti.
Jinak myslim ze jsem si kdysi dopisoval s MPP solarem ohledne nastaveni baterii v paralelnim rezimu a bylo mi receno, ze master ma mit PYL a ostatni USE. Ono se nastaveni stejne sdili z mastera, jak pise Josse.
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 1221 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gold1
-
-
Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
od shuty » » v Axpert
Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
- 268 Odpovědi
- 22337 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vitek
-
-
- 3 Odpovědi
- 777 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 10 Odpovědi
- 1176 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 2 Odpovědi
- 980 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Iggi