JK BMS - krátké silové kabely
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm
JK BMS - krátké silové kabely
Zdravím. Mám na drátě technika z JK Jikong BMS od kterého nakupuji. Požadoval jsem, aby prodloužili přívodní silové kabely k jinak výborným JK BMS, které jsou součástí dodávaných BMS. Některé verze BMS jsou vyráběny pouze v této "krátké" verzi s kabely cca 15-20cm. Nevím, jak to vyhovuje jiným, ale já jsem při montáži ve všech případech musel kabely vyměnit nebo prodlužovat, což není zrovna příjemné, nemluvě o ztrátě záruky. Navíc některé vysokoproudé verze JK BMS (dost frekventované) se ve verzi s oky a šrouby vůbec nevyrábí.
Proto prosím o váš názor, jak vám ostatním pasují ty krátké kabely a to, že vysokoproudé verze 100+ A pro nad 8S se ve verzi s oky a šrouby vůbec nevyrábí. Děkuji za vaše názory. mpcz, 11jan2024
Proto prosím o váš názor, jak vám ostatním pasují ty krátké kabely a to, že vysokoproudé verze 100+ A pro nad 8S se ve verzi s oky a šrouby vůbec nevyrábí. Děkuji za vaše názory. mpcz, 11jan2024
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: JK BMS - krátké silové kabely
Áno, vždy sú krátke káble a treba to potom pracne riešiť....
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: JK BMS - krátké silové kabely
Ja si som umiestnil BMS a poistkový odpínač tak, aby káble išli rovno do odpínača. Ale je pravda, že ak by boli tie káble o 10cm dlhšie nič by sa nestalo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 984
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - krátké silové kabely
Kabely jsou určitě krátké.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - krátké silové kabely
Jako taky mě to ..ralo, ale vyřešil jsem to izolovaným sloupkem z ali před a za bms a pak již svůj průřez. Ono když to prodlouží na té 200A verzi, tak by to chtělo alespoň o fous větší průřezy. Osobně mi to moc už nevadí, protože kdyby odešla a vyrábělo by se něco jiného, tak to zas připojím na mé sloupky a balanční kablíky na rsa svorky a jedu dál a nic na článcích nemusím sahat. Lepší by bylo jako má Daly plochy mědi a třeba 3 díry, ale zas je to neizolovaný, to taky není super. Hold si nevybereš, ale o 10cm delší by bylo lepší. Moje dvě bmsky jestli měly 15cm tak hodně. Ale chápu že na nějaké setupy je to blbý, ale to bude i s 40cm kablem.mpcz píše: ↑čtv led 11, 2024 10:38 amZdravím. Mám na drátě technika z JK Jikong BMS od kterého nakupuji. Požadoval jsem, aby prodloužili přívodní silové kabely k jinak výborným JK BMS, které jsou součástí dodávaných BMS. Některé verze BMS jsou vyráběny pouze v této "krátké" verzi s kabely cca 15-20cm. Nevím, jak to vyhovuje jiným, ale já jsem při montáži ve všech případech musel kabely vyměnit nebo prodlužovat, což není zrovna příjemné, nemluvě o ztrátě záruky. Navíc některé vysokoproudé verze JK BMS (dost frekventované) se ve verzi s oky a šrouby vůbec nevyrábí.
Proto prosím o váš názor, jak vám ostatním pasují ty krátké kabely a to, že vysokoproudé verze 100+ A pro nad 8S se ve verzi s oky a šrouby vůbec nevyrábí. Děkuji za vaše názory. mpcz, 11jan2024
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 606
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - krátké silové kabely
Když by byly delší, je samozřejmě větší šance na vhodné umístění bez přechodových odporů. Ale asi málokdo má umístění tak, aby BMS byla na dosah od baterie. A za tu měď navíc zaplatíme i s PRC marží. U mě to je jedno, já bych stejně musel propojovat. viewtopic.php?p=206477#p206477
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm
Re: JK BMS - krátké silové kabely
Zdravím. Děkuji za názor. Je to pravda, ale asi jen částečná pravda. Jednak je třeba postatně prodloužit jen jednu stranu BMS. A ne o moc, aby to pasovalo téměř každému. Za druhé tak jako tak musíš tlusté kabely koupit nebo sehnat jinak. A u nás jsou podstatně za víc.
A za třetí v dotazu vlákna je k diskuzi i námět na doplnění výroby modelem s oky a šrouby, který se sice v nabídce vyskytuje, ale pouze pro malé proudy. Z nějakého důvodu JK toto provedení nevyrábí. Číňan z JK JIKONG tvrdí, že pro něj není problém toto provedení vyrobit, ale údajně nemá žádné poptávky. No bodejť by měl, když takový model není v nabídce a jejich poptávkový / reklamační a námětový formulář sice mají, ale nefunkční. Bohužel klasická situace u více výrobců i prodejců. Budu vděčný i za další náměty k tomuto problému jinak výborné BMS. mpcz, 12jan2024
A za třetí v dotazu vlákna je k diskuzi i námět na doplnění výroby modelem s oky a šrouby, který se sice v nabídce vyskytuje, ale pouze pro malé proudy. Z nějakého důvodu JK toto provedení nevyrábí. Číňan z JK JIKONG tvrdí, že pro něj není problém toto provedení vyrobit, ale údajně nemá žádné poptávky. No bodejť by měl, když takový model není v nabídce a jejich poptávkový / reklamační a námětový formulář sice mají, ale nefunkční. Bohužel klasická situace u více výrobců i prodejců. Budu vděčný i za další náměty k tomuto problému jinak výborné BMS. mpcz, 12jan2024
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 1596 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomash
-
- 17 Odpovědi
- 4106 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Viktor X
-
- 4 Odpovědi
- 1294 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 6 Odpovědi
- 800 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brin
-
- 23 Odpovědi
- 2651 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lzahradil