Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
gupa
Příspěvky: 2526
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Victron Multiplus

Příspěvek od gupa »

ElektroEzs píše: sob říj 14, 2023 11:51 am
Ale tomuhle vlneni atd uplne nerozumim:-)
Vlnění ve spojení s baterií je:

Napěťové, tz. zatížíš baterii, klesne napětí, zareaguje zpětná vazba, spustí zpravidla nějaký časovač a pokud je odchylka a velikost vlny v limitu který dal programátor do sw ochrany, vše funguje. (tobě vypíná)

Proudově, to samý.

Je rozdíl mezi kapacitním a indukčním vlnění.

Vlnění které určuje nastavení variabilní nebo nativní nabíjecí a vybíjecí charakteristky nabíječe - vybíječe, fv regulátoru ... .

Toto vlnění třeba ovlivňuje napětí a proudy každého článku baterie zvlášť nehledě na ochrany a jištění. Vliv má jen frekvence a umístění článku v sérii baterie a morfologie pospojování.

Toto vlnění třeba ovlivňuje zahřívání baterie, drátů, spojů, atp. To pluje na povrchu vodičů, a v principu je největší ohřev v nejostřejším úhlu ohybu. (podobné jak u proudu plynu kouřovodu)
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
ElektroEzs
Příspěvky: 1875
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Multiplus

Příspěvek od ElektroEzs »

Diky moc za vysvetleni:-) To bude zajimave najit co to zpusobuje.

Naopak prave mi to dela ze i kdyz mam nabijecku vypnutou sama se zapina a hned zase vypne. Kdyz je menic pruchozi tak je baterie nezatizena bere si z ni 0,2A jen Cerbo, Multiplus, MPPT, pres den ji jeste MPPT dobiji ale v noci kdy neni dobijena ani z MPPT tak se nabijecka take sama zapina a vypina i kdyz ji mam vypnutou prepinacem na AUX1. Jedine co pomohlo vymazat asistenta a zakazat nabijecku ale potrebuji to vyresit protoze obcas je potreba baterka z DS dobit:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1875
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Multiplus

Příspěvek od ElektroEzs »

Tak jsem zjistil pokud vypnu DVCC tak problem zmizi a nabijecka se zacne chovat normalne, psal jsem i do NEOSOLARU tak uvidim co napisou ale bude to nejaky SW problem. U sebe zatim vypnu DVCC mam 1ks MPPT SMARTSOLAR takze neni treba sdilet napeti, mel jsem to aby MPPT presneji merilo protoze SMARTSHUNT mam bliz u baterky ale u rodicu mam dva MPPT BLUESOLAR a diky DVCC sdileni napeti prechazeli +/- stejne do rezimu nabijeni BULK/ABS/FLOAT. Kdyz bych dokoupil VE.Direct BT dongle do obou MPPT lze tam nastavit aby prechazeli MPPT stejne do fazi nabijeni bez pouziti DVCC?

Budu predelavat prepinani na sit podle SOC a zateze pomoci start/stop generator na cerbu abych pokazde zmene SOC nemusel prehrat Multiplus(momentalne pouzivam start/stop generator v Multiplusu) potrebuji rozsirit kontakty rele na cerbu protoze potrebuji sepnout AUX na miltuplusu pro prepnuti AC IN a zaroven dalsim kontaktem stykacomat pro prepinani siti. Mate nejake osvedcene rele s civkou DC 48-55V jedine co jsem nasel je ELKO VS316U. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
vk_1
Příspěvky: 361
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Victron Multiplus

Příspěvek od vk_1 »

ElektroEzs píše: pon pro 25, 2023 9:40 pm
Budu predelavat prepinani na sit podle SOC a zateze pomoci start/stop generator na cerbu abych pokazde zmene SOC nemusel prehrat Multiplus(momentalne pouzivam start/stop generator v Multiplusu) potrebuji rozsirit kontakty rele na cerbu protoze potrebuji sepnout AUX na miltuplusu pro prepnuti AC IN a zaroven dalsim kontaktem stykacomat pro prepinani siti.
To, co potřebuješ, jde dobře a přehledně ovládat přes Node-RED v Cerbu.
Dost lidí na to používalo asistenty, různé kaskády relé, a nakonec skončili u Node-RED, protože je to fakt nejpohodlnější. Můžeš to i dále automatizovat podle počasí, nízkého tarifu, spotových cen, atd..
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Multiplus

Příspěvek od Dagus »

ElektroEzs píše: pon pro 25, 2023 9:40 pm
Tak jsem zjistil pokud vypnu DVCC tak problem zmizi a nabijecka se zacne chovat normalne, psal jsem i do NEOSOLARU tak uvidim co napisou ale bude to nejaky SW problem. U sebe zatim vypnu DVCC mam 1ks MPPT SMARTSOLAR takze neni treba sdilet napeti, mel jsem to aby MPPT presneji merilo protoze SMARTSHUNT mam bliz u baterky ale u rodicu mam dva MPPT BLUESOLAR a diky DVCC sdileni napeti prechazeli +/- stejne do rezimu nabijeni BULK/ABS/FLOAT. Kdyz bych dokoupil VE.Direct BT dongle do obou MPPT lze tam nastavit aby prechazeli MPPT stejne do fazi nabijeni bez pouziti DVCC?

Budu predelavat prepinani na sit podle SOC a zateze pomoci start/stop generator na cerbu abych pokazde zmene SOC nemusel prehrat Multiplus(momentalne pouzivam start/stop generator v Multiplusu) potrebuji rozsirit kontakty rele na cerbu protoze potrebuji sepnout AUX na miltuplusu pro prepnuti AC IN a zaroven dalsim kontaktem stykacomat pro prepinani siti. Mate nejake osvedcene rele s civkou DC 48-55V jedine co jsem nasel je ELKO VS316U. Diky
Pokud bude smartshunt a uděláš ble mesh, tak si napětí vemou z shuntu, ale musí být v dosahu BT.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1875
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Multiplus

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja vim ale bohuzel NodeRed je pro me zatim mimo. Pouzivam ho na vytezovani ale program mi dal k dispozici jeden zdejsi kolega:-)Casem bych se v tom chtel naucit delat take ale zatim pujdu pro me jednodussi cestou pres rele:-)
vk_1 píše: pon pro 25, 2023 11:43 pm
ElektroEzs píše: pon pro 25, 2023 9:40 pm
Budu predelavat prepinani na sit podle SOC a zateze pomoci start/stop generator na cerbu abych pokazde zmene SOC nemusel prehrat Multiplus(momentalne pouzivam start/stop generator v Multiplusu) potrebuji rozsirit kontakty rele na cerbu protoze potrebuji sepnout AUX na miltuplusu pro prepnuti AC IN a zaroven dalsim kontaktem stykacomat pro prepinani siti.
To, co potřebuješ, jde dobře a přehledně ovládat přes Node-RED v Cerbu.
Dost lidí na to používalo asistenty, různé kaskády relé, a nakonec skončili u Node-RED, protože je to fakt nejpohodlnější. Můžeš to i dále automatizovat podle počasí, nízkého tarifu, spotových cen, atd..
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1875
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Multiplus

Příspěvek od ElektroEzs »

Mam tam BMV702 takze bez BT
Dagus píše: úte pro 26, 2023 8:34 am
ElektroEzs píše: pon pro 25, 2023 9:40 pm
Tak jsem zjistil pokud vypnu DVCC tak problem zmizi a nabijecka se zacne chovat normalne, psal jsem i do NEOSOLARU tak uvidim co napisou ale bude to nejaky SW problem. U sebe zatim vypnu DVCC mam 1ks MPPT SMARTSOLAR takze neni treba sdilet napeti, mel jsem to aby MPPT presneji merilo protoze SMARTSHUNT mam bliz u baterky ale u rodicu mam dva MPPT BLUESOLAR a diky DVCC sdileni napeti prechazeli +/- stejne do rezimu nabijeni BULK/ABS/FLOAT. Kdyz bych dokoupil VE.Direct BT dongle do obou MPPT lze tam nastavit aby prechazeli MPPT stejne do fazi nabijeni bez pouziti DVCC?

Budu predelavat prepinani na sit podle SOC a zateze pomoci start/stop generator na cerbu abych pokazde zmene SOC nemusel prehrat Multiplus(momentalne pouzivam start/stop generator v Multiplusu) potrebuji rozsirit kontakty rele na cerbu protoze potrebuji sepnout AUX na miltuplusu pro prepnuti AC IN a zaroven dalsim kontaktem stykacomat pro prepinani siti. Mate nejake osvedcene rele s civkou DC 48-55V jedine co jsem nasel je ELKO VS316U. Diky
Pokud bude smartshunt a uděláš ble mesh, tak si napětí vemou z shuntu, ale musí být v dosahu BT.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700