Migelova elektrárna

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1322
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od TomHC »

Už pomaly aj ľutujem, že som ten MP2 nezobral aj ja. Ako MUST všetko ok, ale otázka dokedy...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

TomHC píše: čtv říj 12, 2023 9:59 am Už pomaly aj ľutujem, že som ten MP2 nezobral aj ja. Ako MUST všetko ok, ale otázka dokedy...
Akoze za tie peniaze fakt sa neoplati otalat a vahat.
To nekupis ani jazdeny za tolko
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 1633
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Diablo1st »

TomHC píše: čtv říj 12, 2023 9:59 am Už pomaly aj ľutujem, že som ten MP2 nezobral aj ja. Ako MUST všetko ok, ale otázka dokedy...
Veď vždy sa dá ten Must predať :)
Len u Victronu treba rátať aj s bižutkou okolo (ceny sú len orientačné):
- cerbo cca. 280€
- smartshunt cca. 120€
- mppt 200-2000€
Ale ten Victron systém je super hlavne tá vzdialená správa cez VRM. Victron je náročný na korektné nastavenia a takto sa to dá riešiť odkiaľkoľvek. Toto využívam častejšie než by som si želal. :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

..............................R.I.P...............................

Tak dnes nastal ten den kedy som musel uz odpojit svoju FVE (nazvyme ju FVE 1.5 lebo FVE1 bola iba na na ohrev vody s opl9ac) aby som ju mohol celu prerobit na victron a zvacsene ulozisko...stale mi do toho nieco hadzalo vydle bud som bol PN alebo bola treba praca z inymy vecami este vonku...
Svoju fve som pustil niekedy od polky marca tohto roka az do dnes celkom vyrobila 2750kwh z regulatora a spotreboval som 2340kwh za menicom.do bateriek natieklo 1000kwh a cyklov maju za sebou 44.Statistiku z DS este nemam ukoncenu len orientacne,nakolko to robim ku koncu mesiaca tak ten mesiac hore dolu uz pockam aby som to vydel celkovo od zaciatku roka..ale len pre obraz za ten cas co mam spustenu fve tak som zobral z DS cca 850wh ..

Od FVE (nazvyme ju FVE2) som velmi zvedavy a dost si od toho slubujem ze buduci rok budem este viac nezavisli od DS nakolko uz budem mat dostatocny vykon v menicoch aby som potiahol aj sporak a ruru ktore boli na DS.
Elektrinu som doteraz platil nejakych 58€ ale zakazdym som mal nedoplatky 160-200€ nakolko sme menili dodavatelov aj ceny kazdym rokom stupaju tak fve sa stala pre mna hlavne konicek a investicia do buducna a potom samozrejme uspora nakladov a dokazat samemu sebe ze dokazem byt urcitym sposobom nezavysly..
Ak pripocitam to ze mozem kurit klimou a cez leto aj chladit od nevidim do nevidim podla komfortu a po novom vytazovat do AN v prechodnych obdobiach tak navratnost sa mi rapidne skracuje..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 492
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od stano22 »

Ona sa Ti zacne skracovat veeelmi rapidne, ked skoncia dotovane ceny 😈
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Ved uz teraz nevedia kolko bude elektrina stat buduci rok..a este ked je tam takato vlada (fuj!ble!grc!)
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 492
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od stano22 »

Prichadza obdobie schvalovania cennikov ursom 😎
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1322
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od TomHC »

Mňa serie plyn, ak pôjde o 150% hore, môžem rovno nahodiť naspäť elektrokotol, kúriť do podlahy na 19 a zvyšok dohrať klímami podľa potreby. A budúci rok home made TČ.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Mmmm stym plynom to tiez nieje bohvieco to pojde ruka v ruke..tebe by sa veru oplatilo to tepelne ked mas podlahovku..by si mozno menej elektriky spalil jak toho plynu..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 492
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od stano22 »

TomHC píše: úte lis 28, 2023 7:52 pm Mňa serie plyn, ak pôjde o 150% hore, môžem rovno nahodiť naspäť elektrokotol, kúriť do podlahy na 19 a zvyšok dohrať klímami podľa potreby. A budúci rok home made TČ.
O 150% isto hore nepojde :) Ja som tiež na plyne, ale som kľudný. Ficko sa postará, Pelle potrebuje solídny základ pre volebnú kampaň. A k počasiu - ja by som uvítal, keby nakydalo a primrzlo. Nech sa malý hrabe v snehu, nie v blate :)
Diablo1st
Příspěvky: 1633
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Diablo1st »

Migel píše: úte lis 28, 2023 7:10 pm Od FVE (nazvyme ju FVE2) som velmi zvedavy a dost si od toho slubujem ze buduci rok budem este viac nezavisli od DS nakolko uz budem mat dostatocny vykon v menicoch aby som potiahol aj sporak a ruru ktore boli na DS.
Nezabúdaj, že ešte musíš pridať panely ;)
tie sú zatiaľ troška pozadu: 8,4kW v meničoch, 30kWh v baterkách a len 3,8kWp na streche. Strašný nepomer, chcelo by to tých 10kWp :yes:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Ja si toto uvedomujem :P ;) dobre vies ;) a to pride na radu teraz nakolko som pokupil co prislo pod ruku (sa mi to aj hodilo...) a som rad zato.
Sterchy volnej mam dost,sam si videl :D takze tam daco pospekulujem :mrgreen: :read:
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Kolegovia...taka otazka..snazil som sa nabit/vybit baterky na rovnake napetie kedze ich budem spajat paralelne a stalo sa mi ze som neustrihol jednu sadu bateriek pri vybijani...jedna sada ma 46,75V a druha sada ma 46,78V mohol by som ich spojit stakymto "odlisnym" napetim?...
(Jedna sada je 8 samostatnych bateriek..)
A uz je to odpojene od systemu takze keby som ich mal zrovnat na 0,00V tak by som musel vybyt kazdu baterku zvlast a ustrihnut si napetie..
Mozem ich zapojit stouto odchylkou?...
Ked ich zapojim dokopy tak aj tak este nebudu zapojene na hotovo.Nechal by som ich aby sa zrovnali medzi sebou...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

Neřeš to!!

Vše zapoj naráz i k systému.
Prostě tam nějaký proud bude, přeměř kleštákem ať máš jistotu a během pár minut to bude jenom pár ampér.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Som si aj myslel..🙃
Radsej sa spytam ked som si neni isty..
Ale ked ich spojim tak ich radsej necham zrovnat pre klud mojej nekludnej duse..
Akosi to ide pomalsie ta prerabka akoby som cakal..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 1633
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Diablo1st »

Migel píše: čtv pro 14, 2023 8:44 pm Akosi to ide pomalsie ta prerabka akoby som cakal..
Moja obligátna otázka: MP2 už sú zavesené? ::mute:: :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Myslym ze toho prveho smajlika co si pouzil tak ti napovie...😜
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

A myslym si ze tu otazku uz moze aj google zaradit medzi najviac vyhladavane u teba🤣🤣🤣🤣

Ale teda k veci...pracuje sa natom :repair: :write: :comp: :wood:
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Tak dnesny den mi ostalo trochu casu nato aby som uz konecne zavesil prvy mp2 na stenu..
Hral som sa stym asi tri hodiny nez som nasiel ten spravny gif ako uchytit menic na silenbloky..
Najskor som nasroboval silenbloky rovno na stenu a nato menic ale nepacilo sa mi ako boli ovysnute pod vahou menica a tak som to dal cele dolu a vymyslel som si ze silenbloky dam na L-profily aby boli zatazene inak..a po niekolkych hokusoch pokusoch som spokojny..idem este na druhy mp2....
Silenbloky som sa rozhodol dat lebo som dost cital ze niektorym sa prenasala rezonancia cez stenu a niektorym nie..ako sa poznam mal by som to stastie ze by sa to umna prejavilo a tak som sa rovno rozhodol to zavesit na gumy..
Přílohy
image.jpg
image.jpg
C969B786-55FF-483F-BB65-6C8ADB63E285.jpeg
511954A6-B9B1-4F0D-A3B9-6BE52F442D4B.jpeg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Pani...stale rozmyslam aku kabelaz pouzit k multiplusom...chcem ich prevadzkovat paralelne a mp2 budu od busbarov vzdialene 2m vedenia ..tak ked som to pocital, tak velky rozdiel medzi 50mm2 a 70mm2 kablom neni (alespom si myslym)alebo som to len zle spocital..? Pri 50mm2 na 2 metroch je ubytok "U" 0,25V a pri 70mm2 na 2 metroch je ubytok "U" 0,18V..
Ten ubytok bol pocitany pri 8kw spotrebe..po vacsine casu bude zatazenie menicov mensie..cize by som sa priklonil m 50mm2 kablu abu to merobilo velky rozdiel medzi menicmy...??
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek