GreenCell komunikační protokol

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

Už se v tom začínám orientovat a píši si k tomu i manuál - tady je malá ukázka k posouzení :

Nastavení Měniče

Číslo v závorce za instrukcí je přímo fyzická adresa registru v IS01 přístupného z ovládacího programu přes jeho připojení k PC přes kabel USB a nebo přes převodník USB/RS485 a tuto linku zapojenou do konektoru RJ45 na levém boku IS01.

Instrukce Off Grid enabled (20101)
- práce IS01 pod síťí a nebo bez přítomnosti (při výpadku) sítě
- pokud je zadáno Ano (1, Yes) , měnič při výpadku napájení ze sítě může zahájit činnost
a může zátěž (load) napájet z baterie a případně z FVP, dávají-li dostatečnou energii,
za podmínky stanovené následující instrukcí
- pokud je zadáno Ne (0, No), IS01 se po výpadku síťě vypne

Instrukce Inverter search mode enabled (20104)
- ovlivňuje činnost měniče podle toho, jestli je k němu nebo není připojená záťěž.
- souvisí se stavem, kdy je měnič ve stavu Off Grid
- pokud je připojená síť a zátěž je přes přemostění (bypass) napájena přímo ze sítě, nemá tato
instrukce na činnost měniče žádný vliv
- pokud je zadáno Ne (0,No) , po výpadku sitě měnič nezareaguje a nezačne zátěž napájet
- totéž platí i v režimu Off Grid, kdy vzroste energie z FVP na použitelnou úroveň
k napájení zátěže
- pokud je zadáno Ano (1,Yes), měnič po výpadku sítě začne zátěž ihned napájet
- totéž platí i v režimu Off Grid a měnič při dostatečné energii z FVP připojí zátěž.