GreenCell komunikační protokol
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Už se v tom začínám orientovat a píši si k tomu i manuál - tady je malá ukázka k posouzení :
Nastavení Měniče
Číslo v závorce za instrukcí je přímo fyzická adresa registru v IS01 přístupného z ovládacího programu přes jeho připojení k PC přes kabel USB a nebo přes převodník USB/RS485 a tuto linku zapojenou do konektoru RJ45 na levém boku IS01.
Instrukce Off Grid enabled (20101)
- práce IS01 pod síťí a nebo bez přítomnosti (při výpadku) sítě
- pokud je zadáno Ano (1, Yes) , měnič při výpadku napájení ze sítě může zahájit činnost
a může zátěž (load) napájet z baterie a případně z FVP, dávají-li dostatečnou energii,
za podmínky stanovené následující instrukcí
- pokud je zadáno Ne (0, No), IS01 se po výpadku síťě vypne
Instrukce Inverter search mode enabled (20104)
- ovlivňuje činnost měniče podle toho, jestli je k němu nebo není připojená záťěž.
- souvisí se stavem, kdy je měnič ve stavu Off Grid
- pokud je připojená síť a zátěž je přes přemostění (bypass) napájena přímo ze sítě, nemá tato
instrukce na činnost měniče žádný vliv
- pokud je zadáno Ne (0,No) , po výpadku sitě měnič nezareaguje a nezačne zátěž napájet
- totéž platí i v režimu Off Grid, kdy vzroste energie z FVP na použitelnou úroveň
k napájení zátěže
- pokud je zadáno Ano (1,Yes), měnič po výpadku sítě začne zátěž ihned napájet
- totéž platí i v režimu Off Grid a měnič při dostatečné energii z FVP připojí zátěž.
Nastavení Měniče
Číslo v závorce za instrukcí je přímo fyzická adresa registru v IS01 přístupného z ovládacího programu přes jeho připojení k PC přes kabel USB a nebo přes převodník USB/RS485 a tuto linku zapojenou do konektoru RJ45 na levém boku IS01.
Instrukce Off Grid enabled (20101)
- práce IS01 pod síťí a nebo bez přítomnosti (při výpadku) sítě
- pokud je zadáno Ano (1, Yes) , měnič při výpadku napájení ze sítě může zahájit činnost
a může zátěž (load) napájet z baterie a případně z FVP, dávají-li dostatečnou energii,
za podmínky stanovené následující instrukcí
- pokud je zadáno Ne (0, No), IS01 se po výpadku síťě vypne
Instrukce Inverter search mode enabled (20104)
- ovlivňuje činnost měniče podle toho, jestli je k němu nebo není připojená záťěž.
- souvisí se stavem, kdy je měnič ve stavu Off Grid
- pokud je připojená síť a zátěž je přes přemostění (bypass) napájena přímo ze sítě, nemá tato
instrukce na činnost měniče žádný vliv
- pokud je zadáno Ne (0,No) , po výpadku sitě měnič nezareaguje a nezačne zátěž napájet
- totéž platí i v režimu Off Grid, kdy vzroste energie z FVP na použitelnou úroveň
k napájení zátěže
- pokud je zadáno Ano (1,Yes), měnič po výpadku sítě začne zátěž ihned napájet
- totéž platí i v režimu Off Grid a měnič při dostatečné energii z FVP připojí zátěž.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 217 Odpovědi
- 25266 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
Axpert Max komunikacni protokol RS485 BMS LIB
od binarybase » » v Axpert
Axpert Max komunikacni protokol RS485 BMS LIB
- 16 Odpovědi
- 3699 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MalyJaponec
-
-
- 8 Odpovědi
- 1972 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od frnkar
-
- 1 Odpovědi
- 828 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vanilka
-
- 5 Odpovědi
- 624 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ca266054