Chránič typu B

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
soami
Příspěvky: 777
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Chránič typu B

Příspěvek od soami »

Není. Stačí A.
Mogul
Příspěvky: 232
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chránič typu B

Příspěvek od Mogul »

Já u číňana pořídil tyto A-čka.
https://vi.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2vnm

Jestli jsou vyhovující netuším, nedokáži to přeměřit. Testoval jsem a vyhazují. I nedobrovolně, když jsem nedávno řešil vyhazování, kvůli přeházeným neoznačeným fázovým drátům (při výměně těchto chráničů).
Občas je testuji a stále fungují.

Dá se doma nějakým jednoduchým způsobem přeměřit, jestli reagují i na DC ?
Mex
Příspěvky: 849
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Chránič typu B

Příspěvek od Mex »

Mogul píše: pát pro 01, 2023 10:31 pm
Dá se doma nějakým jednoduchým způsobem přeměřit, jestli reagují i na DC ?
Pustit tam to DC. ;)

Nakopíruju sem výsledky pokusu, který jsem dělal s chrániči typu AC, a který jsem popisoval na sousedním fóru.

***************

Zrovna nedávno jsem dělal pokusy s nejobyčejnějšími proudovými chrániči typu AC.
Vzal jsem 3 různé chrániče: starý (skoro 20 let), novější (cca 5 let) a fungl nový.
Od 3 různých výrobců. Všechny v provedení 30mA.

Na ně jsem zapojil vždy fén se jmenovitým příkonem 1800W, puštěný na 50% výkon přes diodu.
Tedy jen tepavý odběr v jedné půlvlně, odběr něco nad 900W.
Byly použity nejhorší možné podmínky, tj. nebylo tam zapojeno nic jiného, aby nějaký další AC odběr nemohl zrušit očekávanou magnetizaci jádra součtového trafa v chrániči.

Nechal jsem to tak chvíli běžet, aby se mělo jádro čas zmagnetovat a tedy podle očekávání zrušit ochrannou funkci přístroje.
Pak byl aplikován unikající AC proud cca 40mA (realizovaný stiskem testovacího tlačítka na přístroji).

Očekával jsem, že fíčko nevypne.
Ale realita byla taková, že všechna 3 fíčka po stisku tlačítka okamžitě spadla.
Neměřil jsem zpoždění, ale pocitově (podle sluchu a podle oka) jsem nepoznal rozdíl když ten fén běžel a když ne.
Takže jestli tam byl nějaký rozdíl, mohl být maximálně v řádu pár milisekund.

Nechtělo se mi tomu ani věřit, tak jsem pokus opakoval několikrát, pro sichr jsem to ještě prohnal přes externí diodu abych vyloučil nějakou zradu ve fénu (že by třeba neměl pro poloviční výkon jednocestné usměrnění ale třeba by přepínal spirály).
Ale ať jsem dělal co jsem dělal, tak fíčka padala jak zralé hrušky.

Ještě chci někdy pokus rozšířit tak, že i unikající proud pustím DC, tedy ten jednocestně usměrněný.
Ale zatím jsem se k tomu nedostal.

***************

Pokud k tomu seberu odvahu a morál, tak ještě o víkendu zkusím změřit ten úplně limitní případ, kdy bude nejen silový proud DC, ale DC bude i unikající proud.
Tu odvahu k tomu potřebuju proto, že to musím změřit v dílně, a tam teď mám děsnou zimu.
Komar
Příspěvky: 25
Registrován: pon dub 03, 2023 9:42 pm
Lokalita: Kaplice
Bydliště: Hodonice u Malont

Re: Chránič typu B

Příspěvek od Komar »

PetrDubi píše: stř bře 15, 2023 7:46 pm
Není problém používat na 3F chrániči jenom jednu fázi. Ten NOARK se dělá i 1F a je o pár stovek levnější, jenom v tom Argosu není skladem a jinde třeba je, ale dražší než ten 3F.
Jinak doma mám několik 3F chráničů a na každý jsou napojené tři 1f okruhy (každý s vlastním jističem), běhá to takhle už skoro 15 let a když dojde na kterémkoliv z těch 3 okruhů k úniku proudu, tak chránič normálně vybaví.
Ahoj.
Bacha, pokud se použije 3f chránič jen na jeden okruh, měly být ale paralelně propojené všechny fáze. Pokud se použije jen jeden fázový pól, může prý dojít k podobnému jevu, jako u DC složky a AC chrániče - přestane vypínat. Osobně jsem použil pro spínání třech ks topných spirál (v tomto případě každá na jiné fázi), ale spínání je potupné. Sám si nejsem jist, jestli je to tak v pořádku, ale při každé příležitosti to shodim TEST tlačítkem a zatím se to zdá fungovat.
Komar
Příspěvky: 25
Registrován: pon dub 03, 2023 9:42 pm
Lokalita: Kaplice
Bydliště: Hodonice u Malont

Re: Chránič typu B

Příspěvek od Komar »

johny.h píše: pát dub 14, 2023 3:54 pm
PetrDubi píše:
Migel:
Vypnu všechny tři jističe, zapnu chránič a potom postupně zapínám jističe a ono se ukáže kde je problém - už jsem takhle řešil například domácí pekárnu, kde se snížil odpor spirály proti zemi.
Ale když budeš mít tři samostatné 1f chrániče, tak to bude jednodušší. Akorát to zabere víc místa v rozvaděči a stojí to víc peněz - u chráničů typu B to je o hooodně víc...
To není tak úplně pravda. Kdysi jsem opravoval vypadávání chrániče a tak jak to popisuješ by si musel mít 2-pólové jističe s vypínaným nulákem, jelikož při poruše na nuláku a jednopólovém jištění se ti porucha uzavře přes spojené nulové vodiče i když máš příslušný fázový vypnutý.
Ano. A funguje to jen když může z obvodu PE vodičem zmizet aspoň 30 mA (resp. vybavovací proud chrániče), tzn. obvykle musí být v provozu nějaký spotřebič, který má aspoň 7W. Když je všechno vypnuté, chránič nesletí. Člověku to dokáže pěkně zamotat hlavu...
Soban
Příspěvky: 3859
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Chránič typu B

Příspěvek od Soban »

Komar píše: stř lis 20, 2024 1:18 pm
Bacha, pokud se použije 3f chránič jen na jeden okruh, měly být ale paralelně propojené všechny fáze.
Co toto je za blbost? Například chrániče od OEZ LFN/LFE při L a N se zapojuje pouze jedna fáze samozřejmě se musí použít ta kde je to testovací tlačítko viz návod......
zapojeni chranice OEZ
zapojeni chranice OEZ
Viz celý návod: https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/108593 ... 00_LFN.pdf
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek