Bleskova proudovna u Kolína

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Kostěj
Příspěvky: 678
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskova proudovna u Kolína

Nový příspěvek od Kostěj »

glottis píše: stř lis 15, 2023 1:15 pm
55V bys odjistil i normalnim AC 2A jisticem, ne?
Je to tak, třeba katalog ABB udává u "Jističe – řada S200 6000 charakteristika C" Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC) na pól (proudový rozsah 1-63A).
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5304
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Bleskova proudovna u Kolína

Nový příspěvek od cipis »

Pokud má ten zdroj nadproudovou ochranu atd. a vodiče zvládají proud do zkratu, tak se to jistit ani nemusí. Defacto stačí vypínač, jestli je to potřeba vypínat na DC straně.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Blesk007
Příspěvky: 37
Registrován: stř led 18, 2023 3:25 pm
Lokalita: Kolínsko

Re: Bleskova proudovna u Kolína

Nový příspěvek od Blesk007 »

Na výstupu jsou ochrany proti zkratu, přetížení,polaritě .. ale bude připojený přímo na baterku a tak ho chci odjistit na primáru. 24V bude sloužit na napájení odpojovačů, které žerou 00prd, větráku z proudovny a dalších případných řídících elementů. To samé 5V na rpi a další vylomeniny. Koupil jsem DC/DC zdroje od MW řady RSD, takže s tím můžu jezdit i po kolejích :) jen mi nedocvaklo, že budou zalité takže neopravitelné. Mají delší záruku a tak doufám že tam jsou i lepší kondíky než ve spotřebce, a nějakou dobu budou makat.
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskova proudovna u Kolína

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja pripojil vyrazeci civky 48V panelu pres pojistku rovnou na baterku mimo BMS. Dnes jsem na ty stejne zdroje taky koukal ja teda objednal dva neizolovane z ali tak uvidim co vydrzi a pak bych sel taky do tech co si bral.
Blesk007 píše: čtv lis 16, 2023 10:21 am
Na výstupu jsou ochrany proti zkratu, přetížení,polaritě .. ale bude připojený přímo na baterku a tak ho chci odjistit na primáru. 24V bude sloužit na napájení odpojovačů, které žerou 00prd, větráku z proudovny a dalších případných řídících elementů. To samé 5V na rpi a další vylomeniny. Koupil jsem DC/DC zdroje od MW řady RSD, takže s tím můžu jezdit i po kolejích :) jen mi nedocvaklo, že budou zalité takže neopravitelné. Mají delší záruku a tak doufám že tam jsou i lepší kondíky než ve spotřebce, a nějakou dobu budou makat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskova proudovna u Kolína

Nový příspěvek od Dagus »

Blesk007 píše: stř lis 15, 2023 1:06 pm
Ahoj kamarádi, řeším tady jak odjistit step-down zdroje 48/24 a 48/5 a marně hledám nějaký jistič pro dc na 2A, takže to nakonec asi skončí klasickou trubičkovou pojistkou, nepotkali jste nějaké elegantní řešení na lištu?? Dal by se použít normální AC Béčkový jistič?
OEZ dělá 2A dc jistič, ale platit to asi nechceš. Nejlevnější je Bečov držák pojistky řadový na skleněné pojistky.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
berounskygrizly
Příspěvky: 50
Registrován: pát říj 06, 2017 5:27 pm
Lokalita: kousek od Berouna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskova proudovna u Kolína

Nový příspěvek od berounskygrizly »

Standartní AC jističe OEZ A Schneider můžou pracovat s max DC napětím 72V.