GWL 2kW + 3kWp - rozšíření o 4,8kW baterie - pomoc
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
GWL 2kW + 3kWp - rozšíření o 4,8kW baterie - pomoc
Zdravím,
chci rozšířit měnič GWL 2kW (modrásek) + 3kWp panely o úložiště 4,8kW (48V 100ah) a řeším zapojení baterií:
- momentálně mám solár 8 panelu 380Wp serioparalelně 4+4 ( https://www.img4.cz/i4wifi/inc/_img/gri ... trarna.jpg ) - pojistky - svodič přepětí - GWL měnič - jistič 10A - síť
budu dávat https://www.i4wifi.cz/cs/266909-epsolar ... vstup-150v regulátor a k tomu 4 ks baterek https://www.i4wifi.cz/cs/211030-goowei- ... -otl100-12 a otázky zní->
1/ solár vedení do regulátoru z něj do baterek na M8 a na tu samou M8 připojit regulátor tj, kabel tam a zpět, nebo lze udělat regulátor epsolar - gwl - beterky na jedný lajně - pokud někdo máte foto zapojení jak to máte s bateriemi budu moc vděčný.
2/ 10mm vodič na vedení i spojení baterek nebo na spojení baterek lze použít M8 oko a 4mm vodič?
3/ odpojovač s pojistku na baterky na plus 100A je OK? https://www.bch-battery.cz/Pojistny-odp ... -d2657.htm
Elektrárna funguje perfektně, díky časovači v poledne jedu do bojleru s příkrmem ze sítě od 12:00 /12:30 na nízký tarif, krmí to na jaře klima co topí, rozšíření o baterie uhladí výrobu a spotřebu přes den, na modráskovi samo nastavím ochranu baterek. Přetok vyřešen, že neměřím celou fázi na které je, ale jen 4 spotřebiče které žerou nejvíc a hlavně trvale (akvárko s čerpadly) a vynechal jsem sklokeramickou desku která má strašný výkyv v odběru takže to modrej nestíhal (ano mám elektroměr s mínusem a ano modrej sype mikropřetok zpátky, že neubrzdí zhasnutí velkého odběru pokud nic jiného nejede, je to i vidět, že to střelí do mínusu, ale momentálně díky dalším neměřeným odběrům sondou nic na elektroměru nepřibývá)
i bez baterek jsem schopný vytěžit 5-11Kw/den
Požádám o radu, ne hodnocení výrobků zda je to či ono na nic, pouze pokud jsem se přehmátl s reglem klidně napište, ale nehodlám se tu nikde s nikým hádat, pokud nemáte nic k tématu tak NEPIŠTE. Je tu hodně šikovných a nadšených lidí tak předem děkuji..
V.
chci rozšířit měnič GWL 2kW (modrásek) + 3kWp panely o úložiště 4,8kW (48V 100ah) a řeším zapojení baterií:
- momentálně mám solár 8 panelu 380Wp serioparalelně 4+4 ( https://www.img4.cz/i4wifi/inc/_img/gri ... trarna.jpg ) - pojistky - svodič přepětí - GWL měnič - jistič 10A - síť
budu dávat https://www.i4wifi.cz/cs/266909-epsolar ... vstup-150v regulátor a k tomu 4 ks baterek https://www.i4wifi.cz/cs/211030-goowei- ... -otl100-12 a otázky zní->
1/ solár vedení do regulátoru z něj do baterek na M8 a na tu samou M8 připojit regulátor tj, kabel tam a zpět, nebo lze udělat regulátor epsolar - gwl - beterky na jedný lajně - pokud někdo máte foto zapojení jak to máte s bateriemi budu moc vděčný.
2/ 10mm vodič na vedení i spojení baterek nebo na spojení baterek lze použít M8 oko a 4mm vodič?
3/ odpojovač s pojistku na baterky na plus 100A je OK? https://www.bch-battery.cz/Pojistny-odp ... -d2657.htm
Elektrárna funguje perfektně, díky časovači v poledne jedu do bojleru s příkrmem ze sítě od 12:00 /12:30 na nízký tarif, krmí to na jaře klima co topí, rozšíření o baterie uhladí výrobu a spotřebu přes den, na modráskovi samo nastavím ochranu baterek. Přetok vyřešen, že neměřím celou fázi na které je, ale jen 4 spotřebiče které žerou nejvíc a hlavně trvale (akvárko s čerpadly) a vynechal jsem sklokeramickou desku která má strašný výkyv v odběru takže to modrej nestíhal (ano mám elektroměr s mínusem a ano modrej sype mikropřetok zpátky, že neubrzdí zhasnutí velkého odběru pokud nic jiného nejede, je to i vidět, že to střelí do mínusu, ale momentálně díky dalším neměřeným odběrům sondou nic na elektroměru nepřibývá)
i bez baterek jsem schopný vytěžit 5-11Kw/den
Požádám o radu, ne hodnocení výrobků zda je to či ono na nic, pouze pokud jsem se přehmátl s reglem klidně napište, ale nehodlám se tu nikde s nikým hádat, pokud nemáte nic k tématu tak NEPIŠTE. Je tu hodně šikovných a nadšených lidí tak předem děkuji..
V.
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 3945
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: GWL 2kW + 3kWp - rozšíření o 4,8kW baterie - pomoc
1.1. fv panely se připojí na regulátor tak, aby nebylo překročeno napětí a proud na vstupu regulátoru
1.2. Výstup regulátoru se připojí na baterie, + pól obvykle přes pojistku, jistič pro případ zkratu v regulátoru a pro možnost nějak jednoduše systém servisovat
2.1. Modrásek musí mít vstupní napětí odpovídající baterii a ta se připojí na jeho vstup místo fv panelů - opět + pól obvykle přes pojistku, jistič.
Vedení k modráskovi 2kW a mezi bateriemi 4 mm2 je málo - bude tam zbytečně velký úbytek napětí a může tam být vyšší proud (přes 40A), než kabely vydrží.
Nevhodný je výběr olověných baterií i samotný modrásek. Ale fungovat to bude.
1.2. Výstup regulátoru se připojí na baterie, + pól obvykle přes pojistku, jistič pro případ zkratu v regulátoru a pro možnost nějak jednoduše systém servisovat
2.1. Modrásek musí mít vstupní napětí odpovídající baterii a ta se připojí na jeho vstup místo fv panelů - opět + pól obvykle přes pojistku, jistič.
Vedení k modráskovi 2kW a mezi bateriemi 4 mm2 je málo - bude tam zbytečně velký úbytek napětí a může tam být vyšší proud (přes 40A), než kabely vydrží.
Nevhodný je výběr olověných baterií i samotný modrásek. Ale fungovat to bude.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: GWL 2kW + 3kWp - rozšíření o 4,8kW baterie - pomoc
Když už olovo, tak tohle: https://www.hadex.cz/r962-pb-uhlikovy-a ... i-systemy/
Zatím chodí pěkně a zdá se mi o kus tvrdší, než klasika. Cyklickou odolnost zjistím až časem.
Jinak cenově podobně vychází nechat si od Mikela (zdejší člen) udělat LFP pack i s BMS.
Zatím chodí pěkně a zdá se mi o kus tvrdší, než klasika. Cyklickou odolnost zjistím až časem.
Jinak cenově podobně vychází nechat si od Mikela (zdejší člen) udělat LFP pack i s BMS.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
Re: GWL 2kW + 3kWp - rozšíření o 4,8kW baterie - pomoc
Děkuji, samozřejmě do budoucna přijde modrásek vyměnit, bat. přes víkend ještě osladím (mam je jen objednané a nevyzvednuté)
V.
V.
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GWL 2kW + 3kWp - rozšíření o 4,8kW baterie - pomoc
sindyk píše:Když už olovo, tak tohle: https://www.hadex.cz/r962-pb-uhlikovy-a ... i-systemy/
Zatím chodí pěkně a zdá se mi o kus tvrdší, než klasika. Cyklickou odolnost zjistím až časem.
Jinak cenově podobně vychází nechat si od Mikela (zdejší člen) udělat LFP pack i s BMS.
Mohu potvrdit mám solarfarm 4ks 200Ah 2S2P a tvrdé jsou až dost... dnes při odběru 70A při slunci za mrakem kleslo napětí z 27,4V na 25,6V což považuji za hodně dobré při takovém odběru. Uvidíme časem ale zatím jsem hodně spokojený. (Mám je 3 týden) Nevíš jak je to s těmi cykly? Na hadexu co jsem je kupoval tvrdí zhruba dvojnásobek toho co je v datashétu..
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 2601
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: GWL 2kW + 3kWp - rozšíření o 4,8kW baterie - pomoc
me prijde v datasheetu presne to co na hadexu
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GWL 2kW + 3kWp - rozšíření o 4,8kW baterie - pomoc
Tohle u mých má hadex :glottis píše:me prijde v datasheetu presne to co na hadexu
Cyklická životnost při 80% DoD: 1500 cyklů
Cyklická životnost při 50% DoD: 2800 cyklů
Cyklická životnost při 40% DoD: 3600 cyklů
A v datasheetu dle grafu je cca toto:
Cyklická životnost při 80% DoD: 700-900 cyklů
Cyklická životnost při 50% DoD: 1250-1550 cyklů
Cyklická životnost při 40% DoD: ? cyklů
vycházím z tohoto: https://www.hadex.cz/spec/r964.pdf Ale i kdyby byla pravda až 1500 při 50% DOD jsem rozhodně spokojen
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: sob led 14, 2023 9:58 pm
Re: GWL 2kW + 3kWp - rozšíření o 4,8kW baterie - pomoc
Chtěl bych zeptat prosím , mám podobný setup jen baterii budu mít Lifepo4 baterie 48v 90Ah s BMS seplos.Lze nějak nastavit nebo jak zapojit aby mi modrásek naprosto nevycucával baterii do dna?Předem děkujirva píše: ↑pát dub 29, 2022 2:25 pm1.1. fv panely se připojí na regulátor tak, aby nebylo překročeno napětí a proud na vstupu regulátoru
1.2. Výstup regulátoru se připojí na baterie, + pól obvykle přes pojistku, jistič pro případ zkratu v regulátoru a pro možnost nějak jednoduše systém servisovat
2.1. Modrásek musí mít vstupní napětí odpovídající baterii a ta se připojí na jeho vstup místo fv panelů - opět + pól obvykle přes pojistku, jistič.
Vedení k modráskovi 2kW a mezi bateriemi 4 mm2 je málo - bude tam zbytečně velký úbytek napětí a může tam být vyšší proud (přes 40A), než kabely vydrží.
Nevhodný je výběr olověných baterií i samotný modrásek. Ale fungovat to bude.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 564 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petr.p.
-
- 9 Odpovědi
- 719 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luho2
-
- 15 Odpovědi
- 2151 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Rozšíření současného stavu FVE o baterie
od Chuchmi » » v Hybridní elektrárny
Rozšíření současného stavu FVE o baterie
- 22 Odpovědi
- 3761 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
-
GoodWe GW10K-ET + Pylontech H2 - další rozšíření baterie?
od Vojta_ » » v Hybridní elektrárny
GoodWe GW10K-ET + Pylontech H2 - další rozšíření baterie?
- 6 Odpovědi
- 2203 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69
-