plechová střecha bez LPS - možnosti
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
ElektroEzs píše: ↑čtv říj 12, 2023 2:50 pmJe fakt ze ja mam menic kde je AC/DC oddelene. Nejlepsi varinta je oddaleny hromosvod ale to u rodicu je nerealne. Na to zemeni bez LPS je strasne moc nazoru. Ja u sebe mam na betonove tasce panely 70cm od hromosvodu, zvysene jimace a panely CYA16 na HOP.
cuki píše: ↑čtv říj 12, 2023 2:34 pmTo je věc o které nejsem rozhodnut, tedy jestli to pospojení nějak vůbec připojím, ale jak tam ty panely dám, tak už ho bez sundání panelů neudělám. Musím při montáži.
Ale říkám si že v případě poruchy izolace, kdy se dostane napětí z FVE na kostru a dál to je dost důležité. A nejde ani tak o DC napětí z FVE, ale o AC napětí z regulátoru vlivem galvanického neoddělení! A to mě trápí víc. Navíc co jsem ze zdejšího fóra pochopil ono se tam to napětí naindukuje nějakým způsobem i tak.
Proto mám v hlavě tu myšlenku, že když udělám chtě nechtě špatný LPS přímo z panelů, tak ho alespoň spojím ne s domací HOP, ale s jinou ve vedlejším objektu, která bude mít mimo jiné asi i lepší parametry. Tedy odejdou soláry, přes T1-T2 asi i měnič, ale nic dalšího.
No já bych LPE měl rád, ale tady to prostě za rozumnou cenu nejde udělat. Když je po dešti dobrý, ale taky se stává že půl roku v kuse nekápne i když jinde jsou přívaláky. A ty bouřky jsou zpravidla v tom suchém období...
Na druhou stranu díky tomu i když jsem na kopci, tak tu nikdy snad nikdy kolem mě neuhodilo. Ale spoléhat se na to nedá.
Ten Multiplus 2 5000VA je oddělen trafem? To nebývá zvykem. Ale já na něj moc nekoukal protože má dost malý napěťový limit.
Já mám 37V naprázdno (31V Vmp), tak tam nezapojím ani dva najednou a to by byla hrozná opičárna. Jeden string bych rád měl po 4 kusech s tím že jen těsně překročím 120V, takže se tak k tomu budu chovat. Ale střecha je na jedné straně u země a dost by mě vadilo kdyby tam lítalo střídavé napětí z regulátoru, protože střechy se není problém kdykoli dotknout...
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 1124
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Asi ve Victronu nemáš jasno, Multiplus je jen střídač, který z DC připojíš na sběrnu 48V. K této sběrně připojíš libovolný počet 48V akumulátorů a libovolný počet MPPT regulátorů, ke kterým jsou připojeny FV panely. Tyto regulátory se dělají na vstupní napětí 150,250 nebo 450V. Celé to propojíš datovými kabely s řídícím počítačem Cerbo (nebo Raspberry s OS Venus), před akumulátory předřadíš Smartshunt a máš systém, ketrý lze téměř libovolně rozšiřovat.cuki píše: ↑čtv říj 12, 2023 4:21 pm
Ten Multiplus 2 5000VA je oddělen trafem? To nebývá zvykem. Ale já na něj moc nekoukal protože má dost malý napěťový limit.
Já mám 37V naprázdno (31V Vmp), tak tam nezapojím ani dva najednou a to by byla hrozná opičárna. Jeden string bych rád měl po 4 kusech s tím že jen těsně překročím 120V, takže se tak k tomu budu chovat. Ale střecha je na jedné straně u země a dost by mě vadilo kdyby tam lítalo střídavé napětí z regulátoru, protože střechy se není problém kdykoli dotknout...
EDIT: Pokud chceš vše v jednom, tak Easysolar:
https://ecoprodukt.cz/p/86614-hybridni- ... gLVM_D_BwE
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
No já to spíš celé beru jako jedno řešení, koukal jsem sem: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... ger-EN.pdf
galvanické oddělení bych čekal ale ve střídači.
Nicméně jsem asi socka ale na mě je to dost drahé řešení bez výrazně delší životnosti. Mě by nestačilo ani to co máš v linku.do je jen na 4kW, já hledám něco na výstupu 5k5W a víc a připojit potřebuju 6k4Wp.
Podmínka je pro mě aby se dalo rozumně nastavit nahřívání druhého bojleru a aby nebyly přetoky které by vadili ČEZu.
A pak aby to mělo v zimním provozu, co nejúspornější provoz to bývá docela problém. Ale nic s galvanickým oddělením jsem nenašel.
galvanické oddělení bych čekal ale ve střídači.
Nicméně jsem asi socka ale na mě je to dost drahé řešení bez výrazně delší životnosti. Mě by nestačilo ani to co máš v linku.do je jen na 4kW, já hledám něco na výstupu 5k5W a víc a připojit potřebuju 6k4Wp.
Podmínka je pro mě aby se dalo rozumně nastavit nahřívání druhého bojleru a aby nebyly přetoky které by vadili ČEZu.
A pak aby to mělo v zimním provozu, co nejúspornější provoz to bývá docela problém. Ale nic s galvanickým oddělením jsem nenašel.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 1945
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 49
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Ted ma Victron ceny dost dole stidac Multiplus 5000 se da koupit za cca 25tis je u nej psan vykon 4000w ale nema problem pri soubehu dodat vykon treba pres 5kw sam mam nastaveno ze na DS prepina pri zatezi vetsi jak 4800w po dobu 240s. Dokaze bez problemu dodavat 5,5kw pri soubehu. Ja ho kupoval prave kvuli kvalite tak doufam ze vydrzi, pouzivaji ho na lodich takze nejaka kvalita tam bude. Je to drazsi sranda ale nelituju koupe. Pouzivam jeden Multiplus 5000 na cely dum vcetne vytezovani a zatim bez problemu, jedine co tak na mycce mam proudove rele a to mame male deti takze pracka,susicka,mycka bezi kazdej den. To same u rodicu jeden Multiplu a v pohode.
cuki píše: ↑čtv říj 12, 2023 5:20 pmNo já to spíš celé beru jako jedno řešení, koukal jsem sem: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... ger-EN.pdf
galvanické oddělení bych čekal ale ve střídači.
Nicméně jsem asi socka ale na mě je to dost drahé řešení bez výrazně delší životnosti. Mě by nestačilo ani to co máš v linku.do je jen na 4kW, já hledám něco na výstupu 5k5W a víc a připojit potřebuju 6k4Wp.
Podmínka je pro mě aby se dalo rozumně nastavit nahřívání druhého bojleru a aby nebyly přetoky které by vadili ČEZu.
A pak aby to mělo v zimním provozu, co nejúspornější provoz to bývá docela problém. Ale nic s galvanickým oddělením jsem nenašel.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1124
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Omyl, 2 Multiplusy dají trvale 8kW, s možností krátkodobé 100% přetížitelnosti, pokud je to málo, tak dělají modely 8,10 a 15 kVA, s možností paralelního řazení více kusů.cuki píše: ↑čtv říj 12, 2023 5:20 pmNo já to spíš celé beru jako jedno řešení, koukal jsem sem: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... ger-EN.pdf
galvanické oddělení bych čekal ale ve střídači.
Nicméně jsem asi socka ale na mě je to dost drahé řešení bez výrazně delší životnosti. Mě by nestačilo ani to co máš v linku.do je jen na 4kW, já hledám něco na výstupu 5k5W a víc a připojit potřebuju 6k4Wp.
Podmínka je pro mě aby se dalo rozumně nastavit nahřívání druhého bojleru a aby nebyly přetoky které by vadili ČEZu.
A pak aby to mělo v zimním provozu, co nejúspornější provoz to bývá docela problém. Ale nic s galvanickým oddělením jsem nenašel.
MPPT regulátorů spojíš paralelně asi 25, takže v klidu 100kWp. Já mám 3 regulátory 150/70 cca 4kW každý a ke každému připojeno 12x385Wp.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Jasně ale taky to stojí dvojnásobek a i jeden je drahej sám o sobě. A spotřeba je dvojnásobná.Omyl, 2 Multiplusy dají trvale 8kW
Já na oddělené řešení koukal dřív, přišlo mi super tam případně vrznout další MTTP na jinak orientované panely, ale když jsem si to sečetl tak Victron i Epsolar dali dohromady větší spotřebu než all in one.
Koukám na https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... AxzLx9ceAt
a podobné hračky, pokud se dají vyřešit nějak elegantně přetoky tak za 11k6 Kč je to bez konkurence
Pokud tam někdy odejde MTTP tak tam vrznu jiné samostatně.
Baterie 16 kusů 200Ah za 30k:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802KMTor3
bms: Jk Bms Active Balance B2A20S20P-HC za 4k1Kč je asi to nej co se dá sehnat Za 7něco mají 5A verzi o které taky přemýšlím..
Prostě celé by se to mělo vejít i z panely do 100K Kč (panely s k-cí jsou byly asi za 40k. Zas to musí mít nějakou reálnou návratnost...
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 1124
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
5,6kW při plném výkonu z aku potáhne přes 120A, LiFePO4 bys měl zatěžovat maximálně proudem 0,5C, optimálně 0,25C, tak by to možná chtělo 2násobnou kapacitu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Jo o tom jsem taky přemýšlel, ale ono to bude dosti výjimečné. Většina výkonu pojede přes den kdy to pojede stejně rovnou ze solárů.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 3720541%21
ještě mnohem levnější a silnější. Jen se dostat k nějakým informacím o těch výrobcích...
ještě mnohem levnější a silnější. Jen se dostat k nějakým informacím o těch výrobcích...
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5474
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 666
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Fakt chces kazdy rok/dva kupovat nove a nove krabice?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
A hrozí to? Já na Easun slyšel vesměs dobré recenze. Kvalitativně cca jako Axpert. Já mám s činskejma výrobkama v tomto odvětví velmi dobré zkušenosti.
Jediné co mě u toho EAsunu sere, že chrlí spoustu verzí a řádné info o nich.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 1584
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Tak všechno ty kombi krabice jsou jako přes kopírák, ať je to Axpert,easun,MUST,green cell, Powr a mohl bych pokračovat. Co jsem se sám "spálil" tak měniče revo nic moc ale jsou tu mezi námi také spokojení uživatelé.
Prostě to neovlivníme... Někomu ta krabice pojede třeba 5 a více let a někdo tu samou značku bude muset vyměnit za těch 5 let třeba 2-3x za nový kus...
Já jsem spokojený s MUST. Rozhodně když už kupovat nějakou tu kombi krabici které nejsou moc drahé, tak se vyplatí koupit alespon v CR protože člověk má ty první 2 roky záruku.... Fakt bych neměl nervy se po roce dohadovat někde z číňanem o reklamaci.
MUST tu má stále více lidí z fora, dříve jsme je tu měli v pár lidech a postupně uživatelé raketově přibývají, protože jsou spolehlivé, nepřehřívají se a slouží jak mají. Navíc velký bonus je MIKEL který když už prodává tyto krabice, je samozřejmě také ochotný prodávat náhradní díly jako MPPT, desku střídače nebo nějaké komunikační desky a pod. A to je za mě to TOP... 2 roky měnič pojede ok super záruku vydržel, zdechne 3rok? dobře tak dám vědět do mivvy (MIkelovi) po tom co doma rozdělám bednu kouknu kde co shořelo a když by shořel MPPT objednám si u něj nový, pokud by se ta bedna vypráskala nějak komplet, tak si koupím nový měnič. Však ty MUSTY nestojí svět a za mě to jsou hodně v pohodě měniče. Měl jsem celkem 3 výrobce se kterýmy jsem nebyl spokojen, zkusil jsem MUST a nelituji zůstal jsem u něj
Prostě to neovlivníme... Někomu ta krabice pojede třeba 5 a více let a někdo tu samou značku bude muset vyměnit za těch 5 let třeba 2-3x za nový kus...
Já jsem spokojený s MUST. Rozhodně když už kupovat nějakou tu kombi krabici které nejsou moc drahé, tak se vyplatí koupit alespon v CR protože člověk má ty první 2 roky záruku.... Fakt bych neměl nervy se po roce dohadovat někde z číňanem o reklamaci.
MUST tu má stále více lidí z fora, dříve jsme je tu měli v pár lidech a postupně uživatelé raketově přibývají, protože jsou spolehlivé, nepřehřívají se a slouží jak mají. Navíc velký bonus je MIKEL který když už prodává tyto krabice, je samozřejmě také ochotný prodávat náhradní díly jako MPPT, desku střídače nebo nějaké komunikační desky a pod. A to je za mě to TOP... 2 roky měnič pojede ok super záruku vydržel, zdechne 3rok? dobře tak dám vědět do mivvy (MIkelovi) po tom co doma rozdělám bednu kouknu kde co shořelo a když by shořel MPPT objednám si u něj nový, pokud by se ta bedna vypráskala nějak komplet, tak si koupím nový měnič. Však ty MUSTY nestojí svět a za mě to jsou hodně v pohodě měniče. Měl jsem celkem 3 výrobce se kterýmy jsem nebyl spokojen, zkusil jsem MUST a nelituji zůstal jsem u něj
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5474
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 666
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Kde tohle koupíš se zárukou 2 roky a servisem?
Chápu, že jdeš po ceně, ale něco je už příliš ...
V té kalkulaci návratnosti počítáš s jakou životností měniče?
Chápu, že jdeš po ceně, ale něco je už příliš ...
V té kalkulaci návratnosti počítáš s jakou životností měniče?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
No ten Easun je dle recenzí lepší než ten Must. Nejlépe vyšel asi ten Axpert. Ale popravdě už nevím proč jsem Must vyřadil z výběru, protože jsem se na něj tady už díval. Zběžně co vidím tak dá pouze 4kW z FVE, ale to mě moc netrápí, protože mi jde spíše o zimní výkon, ale vím že tam bylo něco co mě odradilo, tedy kromě ceny.
Co považuješ ty za etalon kvality?
Co považuješ ty za etalon kvality?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 1584
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Stačí se podívat na youtube, už jen to, že tam je hromada videí oprav easunu mě odrazuje Ale má ho kamarád asi rok a funguje mu ok.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 2755
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 286
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Zalezi jestli uspesnych. Bohuzel pocet videi na yu znamena jen oblibenost produktu a to ze tam neco neni muze taky znamenat ze se to orpavit prakticky neda. Oprav victron mppt je na yt par. Teda spis, rozborek flexou a pak konstatovani ze to nejde
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Za mě je taky dobrá vlastnost a punc kvality právě to rozšíření. Protože pak je víc lidí kteří řeší totéž. Axpert je nejrozšířenější asi u nás Easun ve světě a Must možná zde na fóru. Každý si musí rozhodnout co je pro něj nejlepší.
Jinak k záruce s číňanem (dobře hodnoceným) je to často mnohem jednodušší než zde v Čechách s našimi zákony.
Victor je kategorie sama o sobě. Má to propracované, je používaný po celém světě, ale je poměrně drahý i když kvalitativně možná trochu lepší. Má ale 100%ní dokumentaci a podporu. Jeho největší nevýhodou je u mě, že se často nevejdu do parametry do nabízených kousků. Jasně dají se řadit paralelně, ale to není zrovna elegantní řešení.
Podobné řešení se nabízí i v čistokrevném číňanovi. Někdo to tak preferuje pro modulárnost a většinou vyšší výtěžnost MPPT, ale celkově to má větší spotřebu a je to prostě znatelně dražší než all in one.
Jinak k záruce s číňanem (dobře hodnoceným) je to často mnohem jednodušší než zde v Čechách s našimi zákony.
Victor je kategorie sama o sobě. Má to propracované, je používaný po celém světě, ale je poměrně drahý i když kvalitativně možná trochu lepší. Má ale 100%ní dokumentaci a podporu. Jeho největší nevýhodou je u mě, že se často nevejdu do parametry do nabízených kousků. Jasně dají se řadit paralelně, ale to není zrovna elegantní řešení.
Podobné řešení se nabízí i v čistokrevném číňanovi. Někdo to tak preferuje pro modulárnost a většinou vyšší výtěžnost MPPT, ale celkově to má větší spotřebu a je to prostě znatelně dražší než all in one.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Ještě k těm svorkám https://www.dek.cz/pobocka-praha-stodul ... ci-ss-fezn
rád bych je koupil dneska. FeZn mám snad i doma. Ale hliníkové které bych preferoval pro spojení Al a Al budou až v úterý. Pro nerez bych musel jet, navíc z něj nejsem moc na větvi. Je v pohod když použiju FeZn?
rád bych je koupil dneska. FeZn mám snad i doma. Ale hliníkové které bych preferoval pro spojení Al a Al budou až v úterý. Pro nerez bych musel jet, navíc z něj nejsem moc na větvi. Je v pohod když použiju FeZn?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 1124
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Fe-Zn a hliník určitě ne.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 642
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Reputace: 77
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Pokud si na panel lehneš a rozložíš tak váhu na plochu se panelu nic nestane, neboť je dimenzován na tlak sněhu a větru.
Avšak problém může nastat při bodovém zatížení (například opření se o lokty), kdy mohou popraskat články, velké zatížení převislé části panelu (co visí do vzduchu za nosným profilem), kdy je panel namáhaný na ohyb.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 42 Odpovědi
- 6250 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 21 Odpovědi
- 4699 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stucel
-
-
Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
- 56 Odpovědi
- 4002 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
-
-
Uchycení konstrukce - plechová střecha
od xmasin » » v Konstrukce a upevnění
Uchycení konstrukce - plechová střecha
- 42 Odpovědi
- 4609 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
-
-
Uchytenie plechová strecha s kokovymi krokvami
od mirecko2 » » v Konstrukce a upevnění
Uchytenie plechová strecha s kokovymi krokvami
- 3 Odpovědi
- 969 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mgx
-
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů