Zdravím všechny!
Zkouším rozběhat komunikaci mezi měničem DEYE SUN12k a LV HUBem od Pylontechu a zaboha to nemůžu rozchodit. Komunikace mezi bateriema (US3000C a US5000) funguje. Pokud propojím baterie s LV HUBem, komunikace je v pořádku (zelená LEDka, správný počet packů), ale z LV HUBu to již nejde do měniče. Pokud propojím zpět baterie s měničem, komunikace funguje. Vše běží přes CAN. Nezkoušel někdo? Nebo není někdo z okolí Plzně u koho bych mohl vyzkoušet LV HUB?

Díky
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
gupa
Příspěvky: 2531
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Deye sun-12k-sg04lp3 + Pylontech LV HUB

Příspěvek od gupa »

https://www.youtube.com/watch?v=_En0EU7ZXWE

Co toto?

Edit: Věnoval bych pozornost i DIP spínačům na baterce.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
lwj
Příspěvky: 30
Registrován: stř úno 17, 2021 8:45 am
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Horní Bříza

Re: Deye sun-12k-sg04lp3 + Pylontech LV HUB

Příspěvek od lwj »

Jo.
Pokud to propojím přímo s baterkama, tak to funguje, ale problém je, když tam připojím LV HUB (spojení mezi bateriemi funguje, komunikace běží, pozná počet packů), ale data mezi LV HUBem a střídačem nejdou.
Napadá mě kabel, ale když to funguje s bateriemi napřímo?
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
gupa
Příspěvky: 2531
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Deye sun-12k-sg04lp3 + Pylontech LV HUB

Příspěvek od gupa »

To bude asi tím káblem, stačí se podívat do návodů měnič a baterie a správně nakřížit. Konektor pro baterii je na měniči s nápisem BMS. Postup je vypnout baterii, zkontrolovat nuly, nastavit DIPy na bateriích, zasunout do master baterie, mít je propojený rovně.