Nová střecha - jak naskládat?

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
JVB
Příspěvky: 25
Registrován: pon úno 27, 2023 4:29 pm
Lokalita: Brno - venkov
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 20

Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od JVB »

Zdravím pánové,
tak máme opravenou střechu a půjdou tam přeskládat rok staré panely plus něco se dokoupí.
Orientace JZZ vyhovuje pro nabíjení auta.
Panely jsou Leapton 460W Voc 41,8V, Vmp 35,2V, Isc 13,7A, Imp 13,1A. Místa je tam na 16ks.
System 48V, měniče přijdou 2 paralelně MUST VHM 5,5kW. Baterek snad dost - 20kWh Lion, časem přidám.
Na MPPT v Mustech se už vykašlu. Rozhoduji se mezi 3 variantama:
1: 4S4P s victronem 250/100
2: 3S5P s viktronem 150/100
3: 3S5P s EPeverem 10420AN (200v 100A)

Jaký na to máte názor, co byste vybrali?
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
unicast
Příspěvky: 1499
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od unicast »

Ten Epever stojí oproti oběma zmíněným Victronům přibližně polovinu a výrazně horší není. Navíc budeš mít větší napěťovou rezervu a tedy klidnější spaní než v obou předchozích případech. Nicméně zapojil bych ho s těmi 460W panely jen jako 3S4P a na ten zbývající 3S string bych zapojil někam jinam. Třeba do MPPT v jednom Mustu.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 559
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od stano22 »

Suhlasim s unicast. Co je zle na MPPT v Mustovi?

Ja plánujem 8420 na 4s3p a mám ešte naviac tri panely 490W, tie som práve chcel pichnúť plánovaný Must..

Podla mna porovnavat epever s victronom nie je rovnaka liga. Victron super, pokial to mas ako konicek a netlaci ta rozpocet.
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od Diablo1st »

Aký je dôvod nepoužiť tie mppt v Mustoch? Hlučnosť či nejaký problém?
Ak peniaze nie sú problém išiel by som do varianty 1, ak je treba šetriť tak do varianty 3, ale s konfiguráciou 4S4P.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
JVB
Příspěvky: 25
Registrován: pon úno 27, 2023 4:29 pm
Lokalita: Brno - venkov
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od JVB »

unicast píše: stř zář 20, 2023 3:11 pm
Ten Epever stojí oproti oběma zmíněným Victronům přibližně polovinu a výrazně horší není. Navíc budeš mít větší napěťovou rezervu a tedy klidnější spaní než v obou předchozích případech. Nicméně zapojil bych ho s těmi 460W panely jen jako 3S4P a na ten zbývající 3S string bych zapojil někam jinam. Třeba do MPPT v jednom Mustu.
A vydrží ten Must 3S? Při minus 20 stupních to vychází 142V a já rád dávám čínskou konstantu pro rezervu. Panely mají teplotní koef. 0,28.
2S jde při pořádném zahřátí zase pod 60V. Tak jsem myslel předělat to na jiné MPPT.
Taky možná by lepší regulátor víc vydojil ze špatnýho slunka. Victron kamošovi nabíhá brzo, ale těžko porovnat, má 24V systém a jinou střechu...

A proč dávat na ten Epever jen 4 stringy, když by měl zvládnout 7500Wp? Navíc to nebude na jih.
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
JVB
Příspěvky: 25
Registrován: pon úno 27, 2023 4:29 pm
Lokalita: Brno - venkov
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od JVB »

Diablo1st píše: stř zář 20, 2023 3:28 pm
Aký je dôvod nepoužiť tie mppt v Mustoch? Hlučnosť či nejaký problém?
Ak peniaze nie sú problém išiel by som do varianty 1, ak je treba šetriť tak do varianty 3, ale s konfiguráciou 4S4P.
Hlučnost mi nevadí, je to mimo. Nakonec to bude možná jenom pokračující solaritidou....
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
unicast
Příspěvky: 1499
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od unicast »

JVB píše: stř zář 20, 2023 9:13 pm
A proč dávat na ten Epever jen 4 stringy, když by měl zvládnout 7500Wp? Navíc to nebude na jih.
100A * 50V = 5kW... Peakový výkon tam sice většinou mít nebudeš, ale když se mu už někdy budeš blížit, není škoda se limitovat nejlevnější věcí v celém řetězci, tedy MPPT?

Další věc je, že to sice jde vytěžovat do mrtě, ale zkušenost říká, že se to zpravidla neblaze projeví na životnosti.
Soban
Příspěvky: 3870
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od Soban »

Jinak musty mají pv napětí 60 až 130V pro práci a voc 145V. (pro jistotu skoukni u vybraného modelu)

Edit: opraveno napětí 150 -> 145
Naposledy upravil(a) Soban dne čtv zář 21, 2023 6:34 am, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
JVB
Příspěvky: 25
Registrován: pon úno 27, 2023 4:29 pm
Lokalita: Brno - venkov
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od JVB »

Soban píše: čtv zář 21, 2023 5:51 am
Jinak musty mají pv napětí 60 až 130V pro práci a voc 150V. (pro jistotu skoukni u vybraného modelu)
60-130V pracovní a 145V max.
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
JVB
Příspěvky: 25
Registrován: pon úno 27, 2023 4:29 pm
Lokalita: Brno - venkov
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od JVB »

Bude k prodeji nekolik victronu 250/100 za cca 16000, nepoužité ale 2roky staré po záruce. To už je malý rozdíl proti tomu epeveru.....
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
Tom786
Příspěvky: 5
Registrován: úte lis 09, 2021 3:01 pm

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od Tom786 »

JVB píše: ned říj 01, 2023 7:46 pm
Bude k prodeji nekolik victronu 250/100 za cca 16000, nepoužité ale 2roky staré po záruce. To už je malý rozdíl proti tomu epeveru.....
Jednoho bych se ujal *sun*
cipis
Příspěvky: 5227
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Nová střecha - jak naskládat?

Příspěvek od cipis »

Hoši, to si dejte na bazar ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.