MUST 5kW/48v

informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1321
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

Keraj píše: pon zář 25, 2023 12:52 pm I tak díky.
Jestli to dobře chápu, tak pod Win přes program k tomu určený naprogramuješ ESP, jaké hodnoty z jakého zařízení a registru má číst.
A co s těmi daty? To jsou jen online bez databáze že?
Může na tom běžet webová stránka s nějakou grafikou kde je uvidím? Nebo na to je potřeba další zařízení?
Jak to je stabilní při nonstop provozu?
Díky.
Tie dáte z ESPhome nodu sa posielajú buď priamo do Home assistant API, alebo cez MQTT na broker a tam si s nimi robíš čo chceš. Na ESPhome sa dá aktivovať aj webserver, ale to už potom radšej robiť na ESP32 HW, lebo ESP8266 má málo SRAM.

https://esphome.io/components/web_server.html
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
glottis
Příspěvky: 2101
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od glottis »

Kdyz uz pak mas home assistant tak nejlepsi je esphome provozovat na nem a na svem pc to vubec nemit. Prvotni programovani pak jde pres usb kabel v tvem pc, kdy pres browser jde prostrcit seriak az do esp home na HA. Dalsi programovani pak uz jde pres wifi. Zajimave na esp pak je i to ze dokazes udelat jistou decentralizaci rizeni. Nejake funkce naprogramujes primo do esp a nekdetere do HA. Treba konfiguraci do ha ale co to am delat do esp. mam tak treba vyhodnoceni pretoku a vypnuti menicu. esp se samo rozhodne podle dat co am delat a kdyz je nedostane vcas, vypne to.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1321
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

glottis píše: pon zář 25, 2023 1:33 pm Kdyz uz pak mas home assistant tak nejlepsi je esphome provozovat na nem a na svem pc to vubec nemit. Prvotni programovani pak jde pres usb kabel v tvem pc, kdy pres browser jde prostrcit seriak az do esp home na HA. Dalsi programovani pak uz jde pres wifi. Zajimave na esp pak je i to ze dokazes udelat jistou decentralizaci rizeni. Nejake funkce naprogramujes primo do esp a nekdetere do HA. Treba konfiguraci do ha ale co to am delat do esp. mam tak treba vyhodnoceni pretoku a vypnuti menicu. esp se samo rozhodne podle dat co am delat a kdyz je nedostane vcas, vypne to.
Inak minule som zmigrovat HA z Dockeru na HassOS a riešil som ako do HA/ESPhome pridať už existujúce zariadenia, v zmysle ESPhome integrácie. Nakoniec to bolo super jednoduché, všetky YAML súbory som dal do adresára \config\esphome a hneď sa mi tam pekne objavili :geek:

A áno, s tou decentralizáciou máš pravdu. ESPhome by som do rúk môj život nezveril, ale nechať mu na starosti menej dôležité úlohy a vynechať tak potrebu mať živý Home assistant, to je super.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1321
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

Keraj píše: pon zář 25, 2023 12:52 pmJak to je stabilní při nonstop provozu?
Občas mi to vypadne, a tipujem že za to môže rušenie WiFi od meniča. Chcem to prerobiť na ethernet...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Keraj píše: pon zář 25, 2023 10:35 am Ahoj, měl bych dotaz,
to ESP je schopný obsloužit po lince RS485 více zařízení?
Např. tři měniče na jednom ESP?
Díky.
Přes ESP32 s modbus může obsluhovat víc zařízení na jedněch drátech (sběrnici), ovšem každé zařízení musí mít jinou adresu (ID) což u mustu se nedá nastavit takže na sběrnici může být pouze jeden must z toho vyplívá jedno ESP32 + převodník RS485 + jeden must!

Takže s mustem NE!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
glottis
Příspěvky: 2101
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od glottis »

TomHC píše: pon zář 25, 2023 1:48 pm
Keraj píše: pon zář 25, 2023 12:52 pmJak to je stabilní při nonstop provozu?
Občas mi to vypadne, a tipujem že za to môže rušenie WiFi od meniča. Chcem to prerobiť na ethernet...
Stabilni to docela je ale zalezi na signalu. Na ethernetu je to pak lepsi samozrejme. Jsou i desku s poe nebo izolovanycm poe. Ono i v oblibenych shelly jsou esp32. Uptime mam bezne na nodech mesice. Driv to clovek restartuje na to ze to proste aktualizuje. Muze samozrejme clovek narazit na vadny kus. To se mi stalo nedavno pri stavbe rizeni wallboxu. Po vymene esp to uz jede krasne.
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

TomHC píše: pon zář 25, 2023 1:48 pm
Keraj píše: pon zář 25, 2023 12:52 pmJak to je stabilní při nonstop provozu?
Občas mi to vypadne, a tipujem že za to môže rušenie WiFi od meniča. Chcem to prerobiť na ethernet...
Vypozoroval jsem že čím větší zátěž tak modbus nestíhá podle mě je vytížený CPU.

Prostě v ESP32 čekám než se to vzpamatuje:
int ReadModbusMust(int registr, int pocet) {
uint8_t result;

int pruchody = 0;

// maximální počet pokusu o cteni
const int max_pruchody = 10;

// Zapnutí led
digitalWrite(LEDPIN, HIGH);

do {
// Přečtení dat do buferru
result = node.readHoldingRegisters(registr, pocet);
if (result == node.ku8MBSuccess) {
Serial.println("Success, Received data: ");
}
else {
Serial.print("Failed, Response Code: ");
Serial.print(result, HEX);
Serial.println("");
delay(50);
}

++pruchody;
if (pruchody > max_pruchody) break;
} while (result != node.ku8MBSuccess);


// vypnutí led
digitalWrite(LEDPIN, LOW);
return result;
}
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Keraj
Příspěvky: 192
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Keraj »

A kolik vyčtených hodnot po modbusu je větší zátěž?
Stačí přibližně...
Díky.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Tak vyčítat data po modbusu není nějaká extra zátěž spíš jsem to myslel když měnič pracuje na max výkon má CPU co dělat aby to uřídil a pak nestačí obsluhovat modbus rozhraní.

Jinak originál wifi modul vyčítá data co 5 minut.

Já je vyčítám co 30s a jak je zatížení větší jak 2kw tak se to někdy zasekne, ale většinou těch 10 opakování se nespotřebuje a data se vyčtou, akorát to trvá déle .

Jinak vyčítám 135 registrů, samozřejmě po dávkách 61,1,21,9,43.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

Me treba esp co je dal a monitoruje bms snad nevypadlo, esp co je blíž a mavwifi ok, na nemz bezi komunikace MUSTem tu a tam vypadne, mam na esp restart po 20s zrestsrtuje se a bezi dal. Proc jsou ty mini vypadky netusim.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Keraj
Příspěvky: 192
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Keraj »

No já potřebuji:

1 ESP ) po modbusu vyčítal že čtyř zařízení celkem asi 40 hodnot a 4 zapisoval, ale co 1-2 sekundy ...

2 ESP ) přes bluetooth vyčíst ze čtyř BMS a jednoho BMV 712 celkem cca 120 hodnot

... takže toto vyčíst a předat dál by bylo v pohodě?

Díky za ochotu.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

1 must jeden převodník RS485 co jsi na tom nepochopil?

ESP32 přes BT jeden klidně obslouží vše.

Jinak u mustu zapomeň na 1s spíš 5s.
Naposledy upravil(a) Soban dne úte zář 26, 2023 11:36 am, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1321
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

Soban píše: úte zář 26, 2023 11:12 am 1 must jedno esp32 co jsi na tom nepochopil?

ESP32 přes BT jeden klidně obslouží vše.

Jinak u mustu zapomeň na 1s spíš 5s.
Ja nečítam všetky registre, ale 2s interval je bez problémov. Na ESPhome...

modbus_controller:
- id: must
address: 0x4
modbus_id: mod_bus_must
setup_priority: -10
update_interval: 2s
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Trochu to upravím na správnou míru.
U mustu se nedá změnit ID které je 4 takže 2 musty nemůžou být na jedné sběrnici, ale se zařízením kteté bude mít jiné ID ano.

K esp32 můžeš připojit víc RS485.

Vyčítání funguje i s 0.5s, ale jak je zatížen tak vyhodí semtam chybu a pak je 5s nepoužitelný.

U HA netuším jak často se snaží číst a jak reaguje na chyby.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Keraj
Příspěvky: 192
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Keraj »

Díky, jasně chápu....
...Must neumí změnu ID ...
ale já se sem vetřel hlavně kvůli ESP, kdy mě zajímal reálný výkonový potenciál....pro představu co to zvládne ...

Jinak já vyčítám 4*Epever na jedné lince modbusu, u notebooku se starým Intel C2D co 2 sekundy a u novějšího I5-8250U co 1 sekunda ...
Jenže mi odešla základní deska u toho novějšího a starší nemá BT, tak řeším čím to nahradit a ESP se zdá použitelné....
Jen o tom nic nevím :-(
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
glottis
Příspěvky: 2101
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od glottis »

esp32 zvladne nesmysl. to je 240Mhz cpu a ma dve jadra. to neutahas. Nejake vycitani po seriaku pro nej nic neni.
bokser01
Příspěvky: 1324
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše: úte zář 26, 2023 12:09 pm Trochu to upravím na správnou míru.
U mustu se nedá změnit ID které je 4 takže 2 musty nemůžou být na jedné sběrnici, ale se zařízením kteté bude mít jiné ID ano.

K esp32 můžeš připojit víc RS485.

Vyčítání funguje i s 0.5s, ale jak je zatížen tak vyhodí semtam chybu a pak je 5s nepoužitelný.

U HA netuším jak často se snaží číst a jak reaguje na chyby.
Mě to jede přes USB do Solarasistenta a data normálně jdou číst i při zatížení měniče na plno. Vyčítám co 10s z obou měničů.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Vyčítání co 10s je ok protože jak se to sekne tak SA určitě počká a dotaz zopakuje, nebo je tam někde log kdy nemohl přes modbus číst?

Samozřejmě data pak už zobrazuje ze své ram kde to má vše uložené a to že se spozdí přečtení dat v SA ani nepoznáš.

Jinak ten ESP32 zvládne data číst v pohodě obzvláště jak ten RS485 připojíš na HW seriový port a nebudeš to emulovat pomocí SW (ESP32 má 3 HW seriové porty z toho jeden je natvrdo připojen k USB).

Proč to někdy zadrhne je na straně mustu při výkonu asi ten CPU nestíhá, a nebo nějaké rušení, kde je zrada netuším osciloskop nevlastním abych se kouknul na dráty zda je tam nějaký šum a nebo nestíhá CPU v mustu.

U USB když jsem to měl propojené tak originál kabel rušení a házelo to náhodné chyby pořád, jiný kabel tak stejně, při pořízení stíněného s ferity se rušení nekonalo, pouze při velké zátěži toho měniče to hodilo chybu komunikace.

Teď s RS485 to funguje OK ale asi fakt to nestíhá když je zatížen protože kdyby to bylo rušení tak se to naindukuje do obou převodníků, ale chybu to sem tam hodí u toho který je zatížen a ten nezatížený komunikuje bez problémů.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

podařilo se manželce zapnout víc spotřebičů a must se hodil do bypass, nasledne do grid-tie, jak ho donutit aby se prepl do offgrid
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

tak už se přepl do offgrid, má tedy nejaký čas, hystereze? než se přepne. (baterie měla samozřejmě víc než par.21) zkusil jsem přepnout ze sol na sbu a zpet a zkusil jsem i snizit napeti parametru 21 (porad pod hodnotou nez mela baetrie). ale hned neprepl.
a priznam se rezim bypass jsem videl poprve, kdyz mi za dobu co ho mam zatím 2x nevystacila baterie a prepl na sit tak ukazal grid-tie nez se dobila baterie a prepl na offgrid
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)