Axpert King2 proudy stringu
Ahoj, měl bych 3 menší dotazy.
1.) Netušíte někdo jaký vstupní proud z panelů může jít do KING2? V datasheet jsem to nenašel.
2.) Jak moc by KING2 vadily dva různé stringy? Počítam že se jeden přizpůsoví druhýmu.
4ks 500W panel dohromady 171.5V a 11.68A
8ks 245W panel dohromady 184V a 10.62A
3.) Z vyšich zkušeností kolik bude dávat 10-12kWp pole v zimě? Počítam že 10kWh by to dát mohlo.
1.) Netušíte někdo jaký vstupní proud z panelů může jít do KING2? V datasheet jsem to nenašel.
2.) Jak moc by KING2 vadily dva různé stringy? Počítam že se jeden přizpůsoví druhýmu.
4ks 500W panel dohromady 171.5V a 11.68A
8ks 245W panel dohromady 184V a 10.62A
3.) Z vyšich zkušeností kolik bude dávat 10-12kWp pole v zimě? Počítam že 10kWh by to dát mohlo.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5465
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 659
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert King2 proudy stringu
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3987
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert King2 proudy stringu
1.) Pokud tam není proud psaný bude někde napsaný jaký výkon jde na PV připojit, pokud ani to ne tak tam bude jaký proud mppt dodá do baterky takže A*V=W
2.) Spojování různých stringů nevadí, pouze při paralelním spojení musí sedět napětí (být stejné) při sériovém musí sedět proud (být stejný). Čím větší rozdíl tím větší ztráty.
2.) Spojování různých stringů nevadí, pouze při paralelním spojení musí sedět napětí (být stejné) při sériovém musí sedět proud (být stejný). Čím větší rozdíl tím větší ztráty.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte zář 19, 2023 2:40 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Plzeň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert King2 proudy stringu
1.) prostě nevim, přiloženej technickej listSoban píše: ↑čtv zář 21, 2023 12:50 pm1.) Pokud tam není proud psaný bude někde napsaný jaký výkon jde na PV připojit, pokud ani to ne tak tam bude jaký proud mppt dodá do baterky takže A*V=W
2.) Spojování různých stringů nevadí, pouze při paralelním spojení musí sedět napětí (být stejné) při sériovém musí sedět proud (být stejný). Čím větší rozdíl tím větší ztráty.
2.) OK, pár W ztráty je možná lepší než další měnič, nebo MPPtčko s další vlastní spotřebou.
- Přílohy
-
- axpert_king-2_ds.pdf
- (310.9 KiB) Staženo 153 x
-
- Příspěvky: 3987
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert King2 proudy stringu
Tak se nedíváš správně.....
6000W můžeš připojit.
Čili 6000:430=13A v nejhorším a v nejlepším 6000:120=50A.
Prostě připoj 6000Wp panelů a neřeš.
6000W můžeš připojit.
Čili 6000:430=13A v nejhorším a v nejlepším 6000:120=50A.
Prostě připoj 6000Wp panelů a neřeš.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Reputace: 82
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Axpert King2 proudy stringu
50A urcite na vstupu neda. Klony vysokonapetoveho Axperta davaji max 20A na PV vstupu. Ten boost convertor co tam je velke proudy neda. Ale muzes byt v klidu bude tam pojistka na MPPT boardu. Klony ji tam maji, tak bych cekal ze i v Axpertu bude.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 3987
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert King2 proudy stringu
Tak je jasné že to asi nebude v celém rozsahu napětí.....
Takže vemem 6000 a střed rozsahu to by měl zvládat 275V takže 6000:275=21,8A takže to je tvých přibližně 20A.
Ale stejně mi nejde do hlavy proč to řeší, prostě na to pověsím 6000Wp a hotovo.
Takže vemem 6000 a střed rozsahu to by měl zvládat 275V takže 6000:275=21,8A takže to je tvých přibližně 20A.
Ale stejně mi nejde do hlavy proč to řeší, prostě na to pověsím 6000Wp a hotovo.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pát srp 12, 2022 12:31 am
- Reputace: 5
Re: Axpert King2 proudy stringu
Proč si nepřeteš návod.
Ja v něm vidím napsáno max. vstupní proud z PV 27A
Ja v něm vidím napsáno max. vstupní proud z PV 27A
-
- Příspěvky: 236
- Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
- Reputace: 11
- Lokalita: Slovensko, TR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Turčianske Teplice
Re: Axpert King2 proudy stringu
btw, uz niekolko menicov mi zahorelo pri prudoch okolo 19A z hv pv (vsetko max okolo 200V). ten HV mppt asi nebude bohvieco u tychto menicoch. A je jedno ci to je VM2 alebo hocico ine. Tie MPPT pcb su stejne. Iba dual mppt sa samozrejme lisia.
sa to riadi asi hlaskou "davam bolsevikovy rok" lebo kazdy z tych menicov do roka skapal. Vsetko na DC buse bolo K.O
sa to riadi asi hlaskou "davam bolsevikovy rok" lebo kazdy z tych menicov do roka skapal. Vsetko na DC buse bolo K.O
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte zář 19, 2023 2:40 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Plzeň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte zář 19, 2023 2:40 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Plzeň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert King2 proudy stringu
Každej měnič má nějaký napětí a proudy při kterejch funguje a při kterejch se už poškodí.
Řešim to abych nespálil měnič. Když zapojim 6000kWp v sérii přešvihnu napětí a měnič schoří. Už když dam 2 3000kWp stringy paralelně budu s proudem dost na hraně a měnič schoří. Moje vybraný panely berou z obou stran, tím jednak zrychlujou ráno náběh, ale hlavně za určitejch podmínek dost roste výkon a s ním proud. Ze standartních 11.7A až na 15A, zkratovej až 16A
-
- Příspěvky: 4092
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 671
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert King2 proudy stringu
Žádný z mppt regulátorů mi neodešel na přepanelování. A přepanelované jsem zkoušel všechny. Aktuálně ty tři vysokonapěťové provozuji dost silně přepanelované a za poslední dva roky jen jeden ohlásil chybu 10 (nadproud). Papírově jsou na 4500 Wp a je na nich 7500, 12500 a 13300 Wp.
Každý může dávat do baterie až 80 A, ale to nepotřebuji, protože pak by byl celkový proud do baterek zbytečně moc vysoký, baterie by se zbytečně rychle nabily a byly by zbytečně dlouho drženy na plném napětí a ani je nechci provozovat na jejich max. zatížení.
Proto je mám nastaveny na max. 60 A. Získám tak po většinu roku potřebných 40 kWh denně.
Každý může dávat do baterie až 80 A, ale to nepotřebuji, protože pak by byl celkový proud do baterek zbytečně moc vysoký, baterie by se zbytečně rychle nabily a byly by zbytečně dlouho drženy na plném napětí a ani je nechci provozovat na jejich max. zatížení.
Proto je mám nastaveny na max. 60 A. Získám tak po většinu roku potřebných 40 kWh denně.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3987
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert King2 proudy stringu
Je napsané že to vydrží 6000w tak to vydrží, samozřejmě to musíš zapojit tak aby jsi nepřekročil napětí.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 224
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King2 proudy stringu
koukám, nějakej odklon od tématu ?
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 1553 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
-
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
od ZdZ » » v Elektroporadna
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
- 53 Odpovědi
- 4167 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 11 Odpovědi
- 1650 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 7 Odpovědi
- 1292 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od antoni_sk
-
- 1 Odpovědi
- 716 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], betmen, Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host