Tracer 8420AN

Příspěvek od Adrianb »

Ahojte, idem si po radu ak bude niekto ochotný. Kúpil som tohto (pre mňa) zatiaľ sráča a už ma celkom vytáča jeho chovanie.
K problémom:
-Toto genialne čínske stvorenie vôbec nereaguje na charge limit voltage alebo boost charging voltage. Ide si svoje kludne aj na 57,2V+ a regulacia vykonu v tomto bode (od 57,1V) kde ma ist smerom dole vyzera ze za hodinu by to mozno zvladol ale kto vie. Proste reakcia ziadna alebo brutalne pomala. Fakt su to desiatky minut kym to klesne dajme tomu o 500W z 3kw. Nemam bateriu malu, takze to nejak pobrala, no neviem si to predstavit s dajmetomu 100ah baterkou.

-Dalsia vec, dobre dostaneme sa po dlhom case napriklad na 56,7V (pustim nejake spotrebice) a tento zazrak co? Uplne nic. On si ide na svojom nejakom uz konecne zregulovanom vykone a vobec ho netrapi ze napatie je uz nizsie a mal by reagovat zvysenim dobijania.

-To, ze pri prejdeni do float mi nejak "uzemnil" panely na 60V ani nehovorim... a nespametal sa z toho nijak nez odpojenim a zapojenim panelov na novo.

Taaak otazka na zamyslenie, som vadny ja alebo ta sunka za 360e? Mam dva sproste easun nabijace ktore maju brutalne odchylky napetia co treba kompenzovat v nastaveniach ale kurnik jeden stal 130e a reaguje to ehm, povedzme HNED! Som chcel nieco lepsie lebo tie chargery co mam su uz vypredane a ejha asi som sa preratal.

Nastavený ho mám snáď ok, no kto nájde jeden rozdiel voči manuálu tak vyhráva.
Pripojene panely (ja solar 460w x8) su v zapojeni 2s4p. To takisto sedi podla manualu. MPPT working range je od Vbatt+2v. MPPT bod mam pri momentalnej teplote cca 73V.
Ďakujem za nejake reakcie, prinajhorsom to poslem naspet predajcovi a doplatim cosi za victron kde pri tom snad nestravim cely den a pojde to hned
param.png
param manual.png
pv manual.png
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od cipis »

Vyresetuj to do default a nepřepínej na li baterku, ale nech to na user olovo.
Hodnoty napětí si samozřejmě uprav dle svých potřeb.
Sežeň ještě jeden panel a dej to 3s3p.
Já mám 3s2p, stejné pole i na victronu, a je to oboje srovnatelné, viz. vlákno o srovnávání 4415/8420/victron.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Adrianb
Příspěvky: 231
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Adrianb »

dalsi panel do toho stringu uz nedam koli rozmeru strechy. Vidis to na problem s PV napatim?
Skusal som mu hodit aj string z 3x60 clankovych poly panelov, zisk tam bol len 5V ale chovalo sa to rovnako.
Fakt ma nebavi riesit somariny, som rad ked nieco kupim, zapojim, nastavim a ide to :cry: dnes mi henta krabica zobrala pol dna zivota

Serie ma fakt ze tie cinske chargery co mam behaju super a co sa tyka odozvy na zmenu zataze na 48V busbare reaguju fakt instatne hned. toto mi pride ako draha krabica k nicomu.

btw 3s by som vyskusat vedel, no ako som spomenul, do toho pola uz neviem dat dalsi panel na 3s3p
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Skrat »

Taky vlastním tento regulátor 8420N. Nastavil sem USER,naklikal napětí na Lion=OK. Reaguje dobře na zátěž(pokles napětí).
Jen pro pořádek,mám na něm zatím 3S2P 410Wp panely
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Adrianb
Příspěvky: 231
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Adrianb »

Pre zaujimavost, Skrat, vedel by si sem postnut verziu fw ktoru ma tvoj kontroler? Dakujem
Migel
Příspěvky: 1202
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Migel »

nemas ktomu bluetooth?cez to sa to nastavuje lepsie ako cez pc a ponukne ti v apke viacej bateriek na vyber a je to tam prehladnejsie.. myslym ze mas vsetky hodnoty nastavene na jednu a to 57,10V co nieje dobre.v type baterie zvol user
len pre istotu, aku mas baterku lion ako mas v popise?a este k tym panelom-ako pise cipis..:treba pridat panel do 3S3P alebo inu kombinaciu lebo teraz sa pohybujes na hranici nabijania stym napetim z panelov.alebo budes musiet upravit napetie baterke pri tomto zapojeni
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Adrianb
Příspěvky: 231
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Adrianb »

nie, nemam k tomu BT
pozri manual, to kolko koloniek ma stejnu hodnotu je jedno. zodpoveda to manualu :)
hranicu nabijania som vylucil podla manualu. vbatt +2v
ak to fungovat nebude tak to vratim. kram jeden :roll:
Ked som to kupoval tak som chcel 8415, nakoniec som vzal 8420 "do buducna" podla mna je to rovnake len tam cinan zmenil kondenzatory. Ale, bol umysel do buducna :D
Migel
Příspěvky: 1202
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Migel »

Pocuj..mas to zle.!uz len v tom ze tie panely ti teraz davaju tolko kolko mas nastavene napetie v tom regulatore.nenastavuj to podla manualu ale podla konkretneho typu baterky.manual je vseobecny..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od cipis »

+2 V je volovina všude. Victron píše +5 V.
Tak to přepoj na 3s2p a zbylé panely dej na něco jiného.
Nebo aspoň na zkoušku.
Nemám s tímto regulátorem žádný problém, jak jsem psal i v tom vlákně o srovnávání.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Adrianb
Příspěvky: 231
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Adrianb »

panely momentalne (ohriate) za jasneho slnka idu Vmp 73V. Baterka 57,1V. Tzn 16V rozdiel voci manualovych 2V. Ja chapem topologiu toho chargeru, ale som na mile vzdialeny tym ich kravinam v manuale. Cize by to malo fungovat.
Dakujem ze sa snazis ale tudy cesta asi nevede.

pockam asi na nejake reakcie, pokial nejake budu ako sa ten chrger sprava pri nizsom pv napeti

kazdopadne dik
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od cipis »

Ukaž kopečky ...
Jak se to chová při nízkém napětí panelů je to už x krát popsáno, včetně toho mého srovnávacího vlákna.
2s je pro 200 V regulátory málo.
Přílohy
8420-fw.png
8420.png
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1202
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Migel »

Adrianb píše:
panely momentalne (ohriate) za jasneho slnka idu Vmp 73V. Baterka 57,1V. Tzn 16V rozdiel voci manualovych 2V. Ja chapem topologiu toho chargeru, ale som na mile vzdialeny tym ich kravinam v manuale. Cize by to malo fungovat.
Dakujem ze sa snazis ale tudy cesta asi nevede.

pockam asi na nejake reakcie, pokial nejake budu ako sa ten chrger sprava pri nizsom pv napeti

kazdopadne dik
Len pre zrovnanie..mas panely s vmp 42,13V (alebo mas ine?) co je seriii 84,26V neverim ze za priameho slnka a teplana paneloch ti klesne napetie len na 73V.plus strata na kabelazi,ktovie co tam je natiahnute..,poistky,atd..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Soban
Příspěvky: 3860
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Soban »

Jinak fakt rozdíl +2V je málo a pochybuji že při tom to funguje....

Victron fakt udává že aby se mppt probudil a začal fungovat potřebuje +5V pak pro udržení minimálně +2V.

A samozřejmě při +2V určitě do baterky nepoteče maximální výkon, prostě to bude na nějakém minimu.

U mustu na 24V píší provozní napětí 30V takže aby to naběhlo je tam rozdíl 6V!
A ano pak mě to večer spadne až na 28V jak už panely nedávají než se to vypne. Čili 4V, když ale vemu že po nabití má baterka 25.2V a víc tak je rozdíl 2.8V a míň kdy se to vypne....

Na zapnutí taky nemá ve skutečnosti ráno 24V ale má po noci víc jak 25V takže fakt pro zapnutí mppt +5V a více a pro vypnutí mpp míň jak +2V!!!

Prostě dva panely zrána pro 48V systém to nedají......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Kostěj
Příspěvky: 670
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Kostěj »

Ještě jsem někde zahlédl nějaký obrázek přímo od číňana, kde k těm zadávaným hodnotám psal, že se nejen nesmí rovnat, či musí být větší/menší (což systém ani nedovolí špatně zadat), ale že by hodnoty neměly být hodně blízko u sebe.
Tak bych jako poslední pokus před reklamací mrknul na výchozí hodnoty a pokusil se dodržet tam nastavené rozdíly - prostě to celé posunout výš či níž.
sm@sh
Příspěvky: 67
Registrován: úte bře 29, 2022 9:16 am
Lokalita: PO-KE/SK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od sm@sh »

Vidim, ze nie som sam s podobnym problemom. Ja mam sice na streche zatial iba 1kW a 125Ah aku a chova sa to presne ako popisujes. Neustale prebijanie nad nastavenu hodnotu. Az sa bojim na neho zavesit dalsie panely. So supportom Epever si vypisujem viac ako mesiac a stale sa krutia, ze oni su OK, bud BMS, baterka atp. Smola, je ze nemam este vytazovanie do bojlera, to by mu mohlo pomoct. Mam este moznost to zhodit dole a dat tam KING I, len ten cas....
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
unicast
Příspěvky: 1496
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od unicast »

Nemůže jenom to napětí blbě měřit (a proto nevědět, že má přestat) ?
sm@sh
Příspěvky: 67
Registrován: úte bře 29, 2022 9:16 am
Lokalita: PO-KE/SK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od sm@sh »

unicast píše:
Nemůže jenom to napětí blbě měřit (a proto nevědět, že má přestat) ?
Nemyslim, u mna je dlzka kabla k nemu cca 1m. Rozdiel na display s roznymi typmi multimetrov nie je velmi velky. Neviem ako u ostatnych....
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od cipis »

Rada typu 8420 ma extra svorky mereni napeti na baterce. Jsou zapojeny? Jak moc se lisi udaje v epeveru s udajem na meraku, co ma aspon nejakou presnost? V klidu.
Epever se neda kalibrovat, ale staci o pripadny rozdil zmenit provozni parametry.
Hodnoty boost a charging limit podle mne nemohou byt stejne, stejne tak OVDV. Neni tam pak prostor pro zareagovani.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
sm@sh
Příspěvky: 67
Registrován: úte bře 29, 2022 9:16 am
Lokalita: PO-KE/SK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od sm@sh »

U mna svorky na meranie zapojene su. Meral som so ZT 303 s 19999 vraj rozlisenim. String mam zatial jeden zo 4 seriovo zapojenych 250Wp panelov:

Obrázek
Obrázek
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
Adrianb
Příspěvky: 231
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Tracer 8420AN

Příspěvek od Adrianb »

Tak dnesny pokrok... alebo aj nie :lol:
Mal som nan len nejakych par chvil ale poskusal som este nejake zmeny parametrov a trochu sa to vylepsilo. Resetol som ho ako pisal cipis a znovu nastavil v konfigu olova.
Kazdopadne to, ze mi pride extremne pomaly a niekedy vobec nereaguje na zmeny napatia baterie kludne aj do +- 0,2V sa nevyriesilo. Takze baterky sa cykluju ako dive miesto toho aby zasiahol nabijac.
S mojim VMP napetim som to s tymi 73V trochu prestrelil, uznavam. Je to 70V v tychto teplach (odsledovane dnes pri pokuse tohto regulatora dosiahnut max vykon okolo 12:30). Ale aj tak ten regulator robi tu chybu, ze 70V je moj bod maximalneho vykonu a aj tak pokracuje napatim smerom dolu aj ked vystupny vykon je nizsi kazdym jeho krokom. A z tych 70V na 60 zlezie v priebehu cca 10 minut. Nie je to priamy skok na 60V, ide pomaly dole a tam ostane zaseknuty.

Co sa tyka externeho sledovania napatia baterie, nie je to vyslovene nutne podla manualu ale treba ratat s odchylkami... samozrejme, to chapem.
Mam ho k baterkam pripojeny 25mm2 kablami o dlzke cca 2x 1,5metra. Paradoxne pri pripojeni externeho snimania napatia pri nabijani povedzme 50A ukazuje napatie o 0,1V vyssie ako bez externeho sledovania napatia. No to mi logika veru neberie. Ale nevadi. Toto neriesim. Btw sam o sebe klame len o 0,1v (0,2V s externym sledovanim napatia) voci realite takze aspon toto je fajn.

Kazdopadne si uvedomujem ze tych 70V z PV pola mu asi bude malo, aj ked podla manualu nie... Kaslat na to. Na 3s to nemam ako preskladat, uz ten panel navyse nie je kam dat.
Co sa tyka FW, je rovnaky ako postol cipis, takze to je tiez ok.
Tymto pravdepodobne ukoncujem cokolvek s tymto regulatorom. Ak by mal niekto zaujem, hodim ho na bazar. Su ludia co su s nim spokojny.
Podarilo sa mi este najst nejake dostupne kusy regulatorov ktore pouzivam, tak objednavam 2ks. Jeden bude do zalohy :)
Dakujem vsetkym co prispeli nejakym nazorom ;)