RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky 30kW
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
- Lokalita: Kosice/Michalovce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci/Mám dotaci: NE
RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky 30kW
Ahojte,
konecne som dostaval FV tak som vybral nejake fotky ako to dopadlo
Velka vdaka patri uzivatelovi Sisdale za uzitocne rady.
- Menic povodne 1ks neskor pridany dalsi - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW v paralelnom mode
- Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp 2x7S juh
- Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 casom prikupene este 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ) + 2 x JK BMS B2A20S20P 200A
Fotky:
Monitoring:
konecne som dostaval FV tak som vybral nejake fotky ako to dopadlo
Velka vdaka patri uzivatelovi Sisdale za uzitocne rady.
- Menic povodne 1ks neskor pridany dalsi - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW v paralelnom mode
- Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp 2x7S juh
- Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 casom prikupene este 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ) + 2 x JK BMS B2A20S20P 200A
Fotky:
Monitoring:
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky
cus, a proc mas mezi panely ty mezery? aby v zime sel dolu hur snih?
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
- Lokalita: Kosice/Michalovce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky
mam tam medzeru akurat tak na nohu aby som tam mohol kedykolvek lozit a mal pristup k panelu zo vsetkych stran.glottis píše:cus, a proc mas mezi panely ty mezery? aby v zime sel dolu hur snih?
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm
Re: RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky
Mezera u panelu neni uplne idelani pro chlazeni panelu.
Baterky bez izoloace a hlavne neni zde fixace proti roztazeni. Jak se jendou nafouknou jiz se nevrati.
Je to jak s zenskou je potreba ji take zafixovat aby neutekla do stran
Pak jeste k tomu rozmisteni menic baterie atp.. Nejak schazi idea .
Osobne bych DC kably zkracoval jak od baterie tak pro menice. Pro mneice je potreba stejna delka .
Na zemeni pouzivas cerny kabel ?
atd..
Baterky bez izoloace a hlavne neni zde fixace proti roztazeni. Jak se jendou nafouknou jiz se nevrati.
Je to jak s zenskou je potreba ji take zafixovat aby neutekla do stran
Pak jeste k tomu rozmisteni menic baterie atp.. Nejak schazi idea .
Osobne bych DC kably zkracoval jak od baterie tak pro menice. Pro mneice je potreba stejna delka .
Na zemeni pouzivas cerny kabel ?
atd..
8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
- Lokalita: RK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky
Moc pěkné,
taky bych si přál 30 kW v bateriích
Jak říká MartinF - omrkni jak to kdo má a udělej stažení baterek proti jejich nakynutí.
Barva vodičů nebrání provozu, to můžeš učesat později.
A asi učešeš, to člověku nedá míto tak nějak ve stylu vrabčí hnízdo.
Sám jsem bojoval s místem, baterie skončily ve výklenku vedle schodů do sklepa, stroje tamtéž, ale rozvaděče mám "o patro výš" tedy nad stropem těch schodů - ale zase to mám hned vedle domovních rozvaděčů...
taky bych si přál 30 kW v bateriích
Jak říká MartinF - omrkni jak to kdo má a udělej stažení baterek proti jejich nakynutí.
Barva vodičů nebrání provozu, to můžeš učesat později.
A asi učešeš, to člověku nedá míto tak nějak ve stylu vrabčí hnízdo.
Sám jsem bojoval s místem, baterie skončily ve výklenku vedle schodů do sklepa, stroje tamtéž, ale rozvaděče mám "o patro výš" tedy nad stropem těch schodů - ale zase to mám hned vedle domovních rozvaděčů...
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
-
- Příspěvky: 129
- Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
- Lokalita: Kadaň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky
Jak říkáte, provozu to nebrání.
Ale ...... prodřená izolace je razdva a zde DC napětí nebude malé = krásný oblouček když to nastane. Když už dám přepěťovky tak si asi nechci chytat blesk do krabice. Ahá už to chápu, blesk půjde na návštěvu do obytné části domečku. Ona je v té krabici i silová část "z" měničů.
A ten zelenožlutý kabel asi taky někam patří .......
Ale ...... prodřená izolace je razdva a zde DC napětí nebude malé = krásný oblouček když to nastane. Když už dám přepěťovky tak si asi nechci chytat blesk do krabice. Ahá už to chápu, blesk půjde na návštěvu do obytné části domečku. Ona je v té krabici i silová část "z" měničů.
A ten zelenožlutý kabel asi taky někam patří .......
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
- Lokalita: Kosice/Michalovce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky
To je este stara fotka zo zaciatku, teraz je to v ciernej UV chranicke.Solarnoob píše:Jak říkáte, provozu to nebrání.
Ale ...... prodřená izolace je razdva a zde DC napětí nebude malé = krásný oblouček když to nastane.
Vdaka za postreh, dam si do zoznamu co mam prerobitKdyž už dám přepěťovky tak si asi nechci chytat blesk do krabice.
Ahá už to chápu, blesk půjde na návštěvu do obytné části domečku. Ona je v té krabici i silová část "z" měničů.
problem je, ze dom je stary a vsade je len TN-C, bude treba prerobit cele rozvody na TN-S dalsi bod co mam v zoznameA ten zelenožlutý kabel asi taky někam patří .......
ohladom kompresie som na vazkach lebo su rozdielne nazory, ci to treba alebo nie, tak som to zatial neriesil
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
-
- Příspěvky: 5227
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky
Žlutozelený, na rozdíl od všech ostatních vodičů, musí být vždy připojen, na "zem".
To není problém TN-C, to je problém v pochopení toho TN-C. Pracovní vodiče u TN-C jsou fáze a PEN, z toho PEN je žlutozelený, tudíž připojen být musí. Bez ohledu na to, jestli se to bude nebo nebude předělávat.
To není problém TN-C, to je problém v pochopení toho TN-C. Pracovní vodiče u TN-C jsou fáze a PEN, z toho PEN je žlutozelený, tudíž připojen být musí. Bez ohledu na to, jestli se to bude nebo nebude předělávat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky
Myslím, že když to uvádí výrobce v datashitu (CATL), tak to stojí za zvážení:DUGi píše:
ohladom kompresie som na vazkach lebo su rozdielne nazory, ci to treba alebo nie, tak som to zatial neriesil
≥6000Cycles 25±2°C, cycle test by the standard charge and discharge method under 300±20Kgf preload
EDIT:
Description of service conditions: safety test、cycle life test and pack design need to add preload force, and the
range of preload force of fresh cell is 500N~5000N, the recommended preload tolerance is ±200N
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1827
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky
Osobne kompresiu neriešim, pre stacionárne inštalácie a pri normálnom používaní (nabíjanie/vybíjanie do 0,5C) to podľa mňa až taký zmysel nemá, ale je to len môj názor.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3870
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky
Ve vlákně co to řešily nakonec došly k závěru že i blbá smršťovací folie stačí - takže já mám baterky ve folii a jsem za vodou.
Podle mě nějaké stažení to chce aby to drželo v regálu a nenamáhaly se propojky, ale stahovat to nějak fest podle mě nemá cenu.
Podle mě stažení páskou klidně stačí.
Podle mě nějaké stažení to chce aby to drželo v regálu a nenamáhaly se propojky, ale stahovat to nějak fest podle mě nemá cenu.
Podle mě stažení páskou klidně stačí.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
POMOC: AXPERT MAX II 10kw, nevidí panely PV1 a PV 2
od Sharp1259 » » v Ostrovní elektrárny
POMOC: AXPERT MAX II 10kw, nevidí panely PV1 a PV 2
- 8 Odpovědi
- 1195 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 618 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glxs2
-
- 37 Odpovědi
- 2914 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dolfinho
-
- 15 Odpovědi
- 5831 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Flash
-
-
3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
od Hugo15 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
- 7 Odpovědi
- 762 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hugo15
-