AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V problém s MPPT
Ahoj, provozuju tenhle měnič ve sklepě a mám problém s přehříváním MPPT.
na jednom stringu mám 6230Wp ale je to na skoro na ploché střeše takže tak 5kWp realně, jsou to dva stringy po 7mi panelech s Voc 287V
druhý string má cca 4000kWp s Voc 330V
problém je, že ten první string je omezený na 4kW s proudem z panelů 19,5A. I když by pole dalo o dost víc, měnič to omezí na 19,5A a víc ani ťuk nepustí. Všude je psáno, že každej mppt vstup má dát 5,5kW
stím souvisí druhej problém, začne narůstat vnitřní teplota měniče a když překročí 80°C oba stringy srazí výkon na 2,5kW. Měnič je ve sklepě žádný vedro tam není, mám sundané vrchní filtry i spodní ten perforovanej plech a stejně se to přehřívá.
Napěťově mám ty stringy v tolerancích, baterka je trakční PB nemá problém si vzít 150A při nabíjení.
Pozorujete někdo něco takového ? nechápu to omezování na 4kW per string podle datashitu má dát 5,5kWp per vstup.
zkoušel jsem oba vstupy přehodit mezi sebou a děje se to stejně.
v příloze průběh napětí teplot a proudů od rána, je tam jasně vidět omezení při překročení teploty, nemáte někdo nějaký nápad čím to je ?
na jednom stringu mám 6230Wp ale je to na skoro na ploché střeše takže tak 5kWp realně, jsou to dva stringy po 7mi panelech s Voc 287V
druhý string má cca 4000kWp s Voc 330V
problém je, že ten první string je omezený na 4kW s proudem z panelů 19,5A. I když by pole dalo o dost víc, měnič to omezí na 19,5A a víc ani ťuk nepustí. Všude je psáno, že každej mppt vstup má dát 5,5kW
stím souvisí druhej problém, začne narůstat vnitřní teplota měniče a když překročí 80°C oba stringy srazí výkon na 2,5kW. Měnič je ve sklepě žádný vedro tam není, mám sundané vrchní filtry i spodní ten perforovanej plech a stejně se to přehřívá.
Napěťově mám ty stringy v tolerancích, baterka je trakční PB nemá problém si vzít 150A při nabíjení.
Pozorujete někdo něco takového ? nechápu to omezování na 4kW per string podle datashitu má dát 5,5kWp per vstup.
zkoušel jsem oba vstupy přehodit mezi sebou a děje se to stejně.
v příloze průběh napětí teplot a proudů od rána, je tam jasně vidět omezení při překročení teploty, nemáte někdo nějaký nápad čím to je ?
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V problém s MPPT
A nezkoušel jsi odpojit ten jeden paralelní string (aby tam bylo jenom 7 panelů) nebo ubrat z každého paralelního stringu jeden panel aby jsi se dostal pod těch 5,5kW ? Co to udělá potom s omezováním a s přehříváním?
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V problém s MPPT
Nemá náhodou max. solární vstup 2x18A? Tedy pokud chceš vyšší výkon, potřebuješ vyšší napětí stringu - přidat 1-2 panely. Nebo jaký proud má uvedený na štítku? Jinde uvádějí 2x27A (40A dohromady).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
Pajavk - sloučil jsem témata, ten stejný problém nemusíš řešit v dalším vlákně. Navíc je teď vidět víc informací.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
to je fajn ale to byl úplně jinej problém než řeším teďcipis píše:Pajavk - sloučil jsem témata, ten stejný problém nemusíš řešit v dalším vlákně. Navíc je teď vidět víc informací.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
Si přečti svůj příspěvek v červenci, dokonce tam uvádíš, že limit je 19,5, tak proč se o měsíc a něco později na to ptáš?
Stejně tak jsi už v červenci zjistil, že se to přehřívá jak prase, což jsi teď také potvrdil. Řešíš jeden a ten stejný problém, resp. neřešíš jeho příčinu, proč se to tak přehřívá.
Stejně tak jsi už v červenci zjistil, že se to přehřívá jak prase, což jsi teď také potvrdil. Řešíš jeden a ten stejný problém, resp. neřešíš jeho příčinu, proč se to tak přehřívá.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
pravdu máš už sem na to zapoměl, že sem to sem psal, každopádně doteď na to nikdo nezareagoval a příčinu bych teda rád vyřešil kdybych ji znal, proto se na to ptám znova.cipis píše:Si přečti svůj příspěvek v červenci, dokonce tam uvádíš, že limit je 19,5, tak proč se o měsíc a něco později na to ptáš?
Stejně tak jsi už v červenci zjistil, že se to přehřívá jak prase, což jsi teď také potvrdil. Řešíš jeden a ten stejný problém, resp. neřešíš jeho příčinu, proč se to tak přehřívá.
v manuálu není o proudech uvedeno nic, jediný co sem někde na voltronicu našel tak
PV Array MPPT Voltage Range 90Vdc~450Vdc, Max. Input Current 27A x 2(MAX 40A)
to zrovna realitě moc neodpovídá
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
Tobě to na to nestihne ani vylézt, protože se to nějak moc přehřívá.
Takovou obyč. věc, že před to (na to, pod to, ... ) strčíš nějaký větrák, jsi nezkoušel?
Co říká termokamera? Co je tam nejteplejšího?
Jako klidně tam může být něco zmaštěné při výrobě, něco někde nedoléhá, a hned se to začne přehřívat.
Podle grafu máš nejnižší teplotu 40°C, což je také na sklep nějaké divné.
V těch sedm ráno, na jaký výkon jede ten měnič? A co tam má přes noc?
Takovou obyč. věc, že před to (na to, pod to, ... ) strčíš nějaký větrák, jsi nezkoušel?
Co říká termokamera? Co je tam nejteplejšího?
Jako klidně tam může být něco zmaštěné při výrobě, něco někde nedoléhá, a hned se to začne přehřívat.
Podle grafu máš nejnižší teplotu 40°C, což je také na sklep nějaké divné.
V těch sedm ráno, na jaký výkon jede ten měnič? A co tam má přes noc?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
Ono záleží i co tam má za firmware, protože na začátku byl ten FW dost zabugovanej a ten měnič moc dobře nefungoval. Po několika FW už to bylo lepší a potom ještě na Powerforu upravovali to "sezení" na 90V při malém výkonu.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
jj zkoušel sem na to valit stolním větrákem, skříň byla na omak o dost chladnější ale stejně se přehřívalcipis píše:Tobě to na to nestihne ani vylézt, protože se to nějak moc přehřívá.
Takovou obyč. věc, že před to (na to, pod to, ... ) strčíš nějaký větrák, jsi nezkoušel?
Co říká termokamera? Co je tam nejteplejšího?
Jako klidně tam může být něco zmaštěné při výrobě, něco někde nedoléhá, a hned se to začne přehřívat.
Podle grafu máš nejnižší teplotu 40°C, což je také na sklep nějaké divné.
V těch sedm ráno, na jaký výkon jede ten měnič? A co tam má přes noc?
je to interní měření teploty nevim kde ta sonda přesně je a co s níma, ve výstupu to uváděj jen jako temperature
přes noc jede do okolo 500W
průběh jednoho ze dní i se zatížením, ty zásahy kvůli teplotě jsou tam jasně vidět
ono to ale nad 19,5A nikdy nevyleze ráno v 11 to zůstane viset na 19,5A a je tam třeba hodinu lavice tímhle proudem
Naposledy upravil(a) Pajavk dne čtv srp 24, 2023 2:50 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
ukazuje miPetrDubi píše:Ono záleží i co tam má za firmware, protože na začátku byl ten FW dost zabugovanej a ten měnič moc dobře nefungoval. Po několika FW už to bylo lepší a potom ještě na Powerforu upravovali to "sezení" na 90V při malém výkonu.
U16506
U23906
U30000
je to aktuální ?
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
ještě sem prošel papírovej manuál co k tomu byl
proudy uvedeny
proudy uvedeny
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
No když tam máš napsané, že to vezme ze stringů max. 40 A, tak to máš snad v cajku, ne? A pokud při takovém proudu chceš 11 kW, tak potřebuješ napětí 11 000 W / 40 A = 275 V. Optimálně pokud to je napětí blízké Umppt. A pro něj je odhadem Voc = 275/ 0.8 = 343 V. Pokud chceš nějakou rezervu pro teplejší počasí a nechceš to drtit na max. proud, tak by napětí Voc stringu mělo být vyšší, nebo by muselo být přepanelování, aby bylo napětí stringu nad bodem Umppt.
Ale obecně není moc rozumné snažit se elektroniku drtit na její max. deklarované parametry.
Ale obecně není moc rozumné snažit se elektroniku drtit na její max. deklarované parametry.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
Díváme se na stejný graf? Koukám na teplotu a proud, a v 11 dopoledne je klesnutí kvůli přehřátí. Žádnou hodinovou lavici tam nevidím.Pajavk píše:
ono to ale nad 19,5A nikdy nevyleze ráno v 11 to zůstane viset na 19,5A a je tam třeba hodinu lavice tímhle proudem
Leze teplota, leze k 80°C, pak se to zapne omezování, chládne to na nějakých 65°C a znovu najíždí. A než by zvládl přejet těch 19,5 A, tak se mu zase zapne omezování.
Termo kamera ...
Nemůžeš ty grafy dát do jednoho, a bez výplně? Aby to mělo stejnou časovou osu, a bylo vidět překrytí. Vidím tam lehkou souvislost s výstupním výkonem měniče a nárůstem teploty. Po té jedenácté se něco zaplo, odběr vyletěl nad 4 kW, no a leze teplota dál nahoru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
Na Powerforu lidé používají pro MAX II Twin 11kW FW řady 64.xx (a měli tuhle řadu i v měniči po koupi). Ty máš 65.xx což je jiná řada. Voltronics změni řadu pokaždé, když změní něco uvnitř (například procesor) a zařízení se liší HW. Takže je nutné shánět stejnou řadu FW a tu tvojí jsem tam nikde neviděl.
Ps: je možné že máš jeden z prvních FW nové řady a jsou tam chyby, které už u jiných řad vychytali..
Ps: je možné že máš jeden z prvních FW nové řady a jsou tam chyby, které už u jiných řad vychytali..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
ale já to papírově nemám drtit na max. podívej se na průběh proudu z prvního pole, je to limitovaný na 19,5A v době kdy to začne limitovat teče z druhého pole jen 11,3A to je v součtu obou regulátoru 31A jsem ještě daleko od papírovejch 40A a 27A pro pole. Pokud vypnu natvrdo to slabší pole, nic se nezmění stále to první jede na 19,5A. Proč teda nejde až na těch maximálních 27A ? Nebo to prostě blbě chápu. Všechny regulátory a i předchozí axperty co sem měl při přepanelování jeli až do maximálního udanýho proudu regulátoru ale já se k tomu maximálnímu proudu tady nepřiblížím. Napěťově se to pohybuje okolo 215V při 19,5Arva píše:No když tam máš napsané, že to vezme ze stringů max. 40 A, tak to máš snad v cajku, ne? A pokud při takovém proudu chceš 11 kW, tak potřebuješ napětí 11 000 W / 40 A = 275 V. Optimálně pokud to je napětí blízké Umppt. A pro něj je odhadem Voc = 275/ 0.8 = 343 V. Pokud chceš nějakou rezervu pro teplejší počasí a nechceš to drtit na max. proud, tak by napětí Voc stringu mělo být vyšší, nebo by muselo být přepanelování, aby bylo napětí stringu nad bodem Umppt.
Ale obecně není moc rozumné snažit se elektroniku drtit na její max. deklarované parametry.
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
tady je to vidět, obě pole stoupají proudem až to první skončí na 19,5A a tam to trvá až do omezení kvůli teplotě. Emon je na ty grafy dost nešikovnejcipis píše:Díváme se na stejný graf? Koukám na teplotu a proud, a v 11 dopoledne je klesnutí kvůli přehřátí. Žádnou hodinovou lavici tam nevidím.Pajavk píše:
ono to ale nad 19,5A nikdy nevyleze ráno v 11 to zůstane viset na 19,5A a je tam třeba hodinu lavice tímhle proudem
Leze teplota, leze k 80°C, pak se to zapne omezování, chládne to na nějakých 65°C a znovu najíždí. A než by zvládl přejet těch 19,5 A, tak se mu zase zapne omezování.
Termo kamera ...
Nemůžeš ty grafy dát do jednoho, a bez výplně? Aby to mělo stejnou časovou osu, a bylo vidět překrytí. Vidím tam lehkou souvislost s výstupním výkonem měniče a nárůstem teploty. Po té jedenácté se něco zaplo, odběr vyletěl nad 4 kW, no a leze teplota dál nahoru.
-
- Příspěvky: 251
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
co se s tím dá dělat ? psát výrobci o novej fw je asi k prdu co ?PetrDubi píše:Na Powerforu lidé používají pro MAX II Twin 11kW FW řady 64.xx (a měli tuhle řadu i v měniči po koupi). Ty máš 65.xx což je jiná řada. Voltronics změni řadu pokaždé, když změní něco uvnitř (například procesor) a zařízení se liší HW. Takže je nutné shánět stejnou řadu FW a tu tvojí jsem tam nikde neviděl.
Ps: je možné že máš jeden z prvních FW nové řady a jsou tam chyby, které už u jiných řad vychytali..
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
Můžeš to zkusit, občas výrobce něco opraví nebo pošle alespoň nový firmware.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
A tím něco ztratíš? Za pokus nic nedáš.
Jinak ten proud, to pole rozhodně nemá na to, aby dávalo 40 A ... Odhadem, z tvaru té křivky, víc jak 22 z toho nedostaneš.
Tam se začne něco přehřívat dříve, tak to přestane přidávat výkon, a pak to vypne.
Co ta termokamera?
Jinak ten proud, to pole rozhodně nemá na to, aby dávalo 40 A ... Odhadem, z tvaru té křivky, víc jak 22 z toho nedostaneš.
Tam se začne něco přehřívat dříve, tak to přestane přidávat výkon, a pak to vypne.
Co ta termokamera?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Axpert MKS 3 paralelní provoz - nabíjecí proud PV
od Puko78 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Axpert MKS 3 paralelní provoz - nabíjecí proud PV
- 2 Odpovědi
- 767 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Puko78
-
-
-
cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
od aivosh » » v Automatizace, měření, statistiky
cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
- 8 Odpovědi
- 1151 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od aivosh
-
-
- 8 Odpovědi
- 2091 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
-
Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
od Alexisis » » v Baterie, úložiště energie
Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
- 3 Odpovědi
- 949 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 3 Odpovědi
- 2576 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel