Must 3Kw 24v Problém

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

Změnil jsem ještě tu 21 na 27V ale už byla bouřka a tak už jsem v režimu vybíjení tak zase zítra.Kabel k měniči mám 50 svářecí asi 1,5m tak tam asi problém nebude.Drobné korekce si poladím v provozu. Ješte bych měl dotaz ohledně panelu .V12v s GC jsem měl všechny panely paralelně a jelo to celkem v pohodě.Po přechodu na 24V jsem počítal že paralelní zapojení ponechám protože napětí naprázdno bylo 40,5, a to pracovní kolem 33V (nějak si nepamatuji ty zkratky).Na foru jsem vyčetl že by napětí mělo být co nejbližší k systémovému.U Mustu mi to nějak nefungovalo a výkon nebyl podle očekávání tak jsem dal 2S 6P a výkon se dostavil za slunečného počasí ale když došlo na zataženo a déšť tak proti paralelnímu zapojení žádná sláva a nepokryl ani svoji spotřebu.Proto jsem přepojil zpět a uživil se a ještě dobíjel aku. Proto se ptám jestli má smysl tahat kabely k nějakému přepínači a řešit tak zimní a letní režim.Panely mám na fasádě bez sklonu tak i ty letní zisky nejsou nic moc .Na další panely není místo.Po zjištění sériového zapojení jsem to zkusil i u východního Epeveru 2S4P a při paralelním zapojení všech panelu a slunečnímu východu slunce jsem se nedostal přes 550W po přepojení na SP zapojení to bylo až 950W .To už je rozdíl ale když je zataženo tak se i s mustem trápí něž začnou dávat alespoň minimální proud.Panely jsou LONGI 390W.Ten kolega co jsem u něho porovnával ten must je má všechny paralelně a jedou mu i při zatažené obloze.Má ale tu starší verzi a tam ani necykluje ale stáhne proud k nule a krmí jen spotřebu. No to jsem se nějak rozepsal tak se mějte a díky za rady.
cipis
Příspěvky: 4417
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od cipis »

33 V je na 24V system malo. Takoveto panely jsou lepsi na 3s zapojeni.
Problem u tech 2s je v tom, ze pri skaredem pocasi klesne napeti, no a uz nema jak dobijet.
Prepojit to na 3s4p nemuzes? To by byla podle nejlepsi konfigurace pro 24V system.

Ten epever na vychod je jaky? Umi aspon 150 V? Devaty panel tam nedostanes? Abys dal 3s3p?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

Ne Epever je 100V a tam stejně nemám místo na přidání a od něj už mám kabel až do sklepa tak ty 4 panely přepnu jen přepínačem.Mi jde o toho Musta ale tam mám panely taky vždy po 2 ,4 na posedu 4 na fasádě tam by možná 2 přidat šly ale už by mi nešly spárovat s těmi na tom posedu.Když se podívám na napětí těch panelu tak jak je nouze tak on je stáhne až třeba na 28v ať je tam 33 nebo 66. Pak postupně napětí roste až na těch 33v to mu nestačí.Jak jsem psal kolega má starší typ a tam to v pohodě funguje i zapne mppt. Panely má stejné.Asi jsem měl koupit menší ,těch by vlezlo víc teď jsem dokupoval a už se špatně sháněly všude 460 a víc.
Soban
Příspěvky: 3497
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

Ten must má rozsah napětí 30-130V v tom rozsahu se musí napětí při práci pohybovat.

Napětí naprázdno v zimě může být max 145V (voc).

Pokud jsem koukal na správný typ panelů tak mají napětí 30.47V takže to je fakt málo, pochybuji že to vychází lépe....

Tady by to chtělo je fakt zapojit 3 do serie (3S4P). A nejlépe tak aby v té trojici nebyl žádný stíněn a pokud se tam stín pohybuje tak aby zastínil pouze tu jednu trojici aby druhé dávaly.

Jinak ten must zpracuje pouze 2000Wp čili na must dát 3S2P.

EDIT: Ten mppt neumí zvyšovat napětí, takže aby ten mppt fungoval musí napětí z panelů být větší jak napětí baterky.
Čili to znamená 30V a víc a možná zde bude ten problém toho cyklování při nabíjení jak je baterka ke 100%.

Tak nech ty dvojice na tom mustu, ale zapoj je tak aby stín pokud tam je zakryl pouze tu dvojici a nebyl na jednom panelu z jedné dvojice a na druhém panelu z druhé dvojice to pak degraduje všechny 4 panely.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od bokser01 »

Hele zapojení určitě víc do série panelů. Já mám na jednom měniči 5S3P panely mají VOC 20.5V VOC v současné době se napětí na prázdno pohybuje okolo 105V v zimě to budu raději sledovat, ale mělo by to být OK. Co je rozhodně lepší jak z důvodu možnosti tenčích vodičů tak napětí při horších dnech mít panely blíže k horní hranici napětím. Dříve jsem provozoval VOC 65V a v zatažených dnech to bylo bídné a MUST to držel na 30V
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

Teď mám na mustu 2S10P 4 fasáda 4 posed a 2 balkon tak napětí je kolem 60V tak to nemůže cyklovat kvůli panelům nehledě na to že cykluje u spotřeby 250W a nabitých bateriích.Už kvůli počtu panelů to nemůžu zapojit po 3 a proto jsem se chtěl vyhnout vyššímu napětí to byl důvod proč jsem začínal na 12V. Právě že u kolegy jsem viděl že to funguje i na těch 30v tak jsem si ten Must objednal ,ale došly dodávky a nová už byla ta vylepšená.Proto jsem trochu zklamaný a vlastně pořád něco předělávám až se mi o drátech zdá.
Soban
Příspěvky: 3497
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

Must víc jak 2000W nezpracuje (2000W / 80A = 25V)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od bokser01 »

Jak dodávka vylepšená? Mám MUST 3kw VHM jeden starší z minulého roku který je šedý a pak kupovaný v lednu ten už je v novém diesingu a je bílý. Chování je téměř stejné jen ten nový kecá po východu a před západem slunce z výrobou kdy hned jak sepne relé panely ukazuje výrobu 15-30w přitom žádná v té době není ale to není žádná extra vada. podle čísla HW je vnitřek ale úplně stejný liší se jen inventer firmware...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 4417
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od cipis »

Ty brďo, jak máš ty panely proboha?
Nakresli to.
Teď píšeš 2s10p, což je najednou 20 panelů!
Ale vzápětí napíšeš 4, 4 a 2, což je jen deset. Kde je těch dalších deset?
Nemůžeš mít spojené dva v sérii paralelně se 4 v sérii.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
soami
Příspěvky: 559
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od soami »

Řekl bych, že hoja1 v popisu 2S10P místo paralelně píše celkový počet panelů. Nicméně v 1. příspěvku zase píše 2S6P, v dalším zase 8 panelů, pak 8+2...
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od bokser01 »

cipis píše:Ty brďo, jak máš ty panely proboha?
Nakresli to.
Teď píšeš 2s10p, což je najednou 20 panelů!
Ale vzápětí napíšeš 4, 4 a 2, což je jen deset. Kde je těch dalších deset?
Nemůžeš mít spojené dva v sérii paralelně se 4 v sérii.

Mohl by ale za předpokladu že ty 2 v serii mají podobné napětí jako ty 4 v serii. :D Tak to mám i já.
Taky se v tom ztrácím kolik vlastně má panelů a jak zapojené... Fajn by bylo kdyby to fakt nakreslil
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

Pánové omlouvám se nebyl jsem přítomen a s těmi panely jsem se upsal.Celkem jich mám 10 KS vždy po 2 do série.Přidat nemůžu už není místo a přes léto mi výkon panelů stačí,jde mi jen o zataženo nebo zimní období kdy z paralelního spojení je větší zisk.Co se tyče měniče tak ještě jednou díky ,sice pořád při nabití baterek začne cyklovat ale je to takový pravidelný cyklus a vybíjecí proud už nepřesáhne 10A. Už Soban někde psal že má Must s novějším FW nabíječe co jsem tu četl na foru a to je podle mne hlavní příčina a taky jediný rozdíl mezi mým Mustem a tím od kolegy.Jo a pánové já bych vám to i nakreslil ale jsem důchodce a třeba před chvíli jsem dopsal odpověď a chtěl tam zkopírovat verzi FW a najednou se to ztratilo,no asi tak.Proto nějaké koukání do registru a takové ty zkratky voc..atd jsou pro mě jako vesmírná odysea.Jinak jsem rád za každou radu protože i té elektřině moc nedám proto se držím do těch 100V
cipis
Příspěvky: 4417
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od cipis »

120 V je jeste bezpecne, i pro duchodce ;⁠-⁠)
Mas moznost to prepojit na 3s3p? Tj. tri panely za sebou trikrat vedle sebe? A tak, aby vzdy ta seriova trojice byla jednim smerem, bez stinu?
To, ze ti to vse paralelne dava vic, ale stale malo, tak je nejspis tim, ze neni ani jedna dvojice/trojice neni idealne.

Drzeni se zbytecne na nizkem napeti a PWM je vlastnost rady mppt regulatoru, vcetne epeveru, byt ty mas 4210, ktery tohle nedela, na rozdil od 4415. Ale zase mu nedas 3s, kvuli napeti.

Mozna by bylo i reseni dat dva stringy po trech kusech paralelne 3s2p na must a na ten epever dva stringy po dvou kusech 2s2p (trochu ho prepalenujes, ale da s prehledem 1,5 nasobek).

Ale opakuji, vsechny panely v dane serii musi mit stejne podminky, protoze to pak jde cele do kytek. Tedy kdyz ti jde stin treba kominu po strese, tak ty trojice nesmis dat nad sebou, protoze stin by rozbil oba stringy. Kdyz je das vedle sebe, tak stin zabije prvne jednu trojici, ale druha jede na plno, no a jak se posune stin, tak se to pak prehodi.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

To nemám možnost dát 3 do série to by mi jeden zbyl 4 panely východní strana na fasádě.tam už nic nedám a dával jsem to tam proto,že jsem stále doma a i zimní východ slunce mi vzpamatuje baterky jinak bych čekal na odpoledne.Jižní panely 4ks na posedu ale od srpna sousedův dub,který tam bude když už já tady nebudu mi zastíní celou střechu od 15,00 do 18:00 tak proto se přidaly na tu fasádu další 4Ks vic tam nevejde ,počítal jsem 6 tak 2 mám schované a přemýšlím o umístění.Prostě po 3 mi to nevyjde.
Soban
Příspěvky: 3497
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

Jak jsem psal když 3 nedáš tak aspoň po těch dvou !!!!

Ale fakt to chce dát k sobě ty dvojice co jsou stejně orientované a když na ně svítí aby svítilo na oba panely bez stínu!!!!

A co to postavit na zahradu? https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 87#p165687
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4417
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od cipis »

To chce fotky, planky, nakresy, ..., jinak se nepohneme dal.
Treba ty 4 na fasade, tak pojedou lepe ve trech na nejakem malem victronu do 150 V, nez ve 2x2 na 4210. A ten 4. panel sundat a pridat k tem dvema, co jsou nezapojene, a treba dat konstrukci na severni strechu aby mely sklon na zapad. A treba zapojit paralelne s tou trojici na fasade. A hodit to na ten Must, no a jih 2x2 nechat na 4210, kdyz by se nedokupoval dalsi regl.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

Epever má jen 4 panely od toho východu ,zbylých 6 je na Mustu.Jsem sám na baráku tak tu spotřebu si pohlídám a nemám ji velkou.Tak od března do října to celkem stačí.Jedná se mi o ty zimní měsíce a to řeším přepínáním zátěže na DS. První přepnu varnou desku.pak troubu +konvice dále některé zásuvky a tak to pokračuje až na nemenší zátěž. Jde o to že ve 12V s GC 1000 jsem v nejhorším období vypnul zátěž a panely krmily vlastní spotřebu a ještě místama dobíjely.V sériovém zapojeni jsem byl v minusu a dobíjel z DS. To je to co řeším.
Soban
Příspěvky: 3497
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

Ano 12V systém může běžet od nějakých 15V ale 24V systém ti z 15V nic nenabije jednoduše proto že ten mppt co tam je to neumí!

Takže pro must potřebuješ minimálně 30V pro chod a na rozběh bude potřeba určitě více takže připojovat panely s napětím 30V je prostě blbost.

Takže minimální napětí je kolem 60V u mě jak svítilo bez zátěže ukazoval přes 80V a při odběru je to kolem 60 až 70V.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

No ale těch 30V v paralelním by měly a panely mají ten vpm nebo jak se to píše 33.4 nebo tak nějak.V sérii se zatížené drží taky kolem 66až68V jinak na prázdno je přes 75.Tak 30 by bylo a proud by se nasčítal jen to natahat k nějakému přepínači nebo svorkovnici a potom jen propoj léto zima a nebo podle počasí a stavu baterií.Nebo nějaké jiné řešení? Kdyby to byla velká nebo HV elektrárna tak bych nevymýšlel,ale když je třeba každý wat a on na tom panelu je tak špekuluji. Na Epevru to mám ale tam je to pohromadě a jsou to jen 4Ks a tam je to vyzkoušené Zamračeno větší výkon paralelně ale když svítí tak slabota a přepínám na sériové zapojení a zvedne se výkon i o 300W .Proto se ptám jestli to nebude fungovat i u toho Mustu?
Soban
Příspěvky: 3497
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

Podívej když máš 2 panely o výkonu 500W tak z toho dostaneš vždy pouze 1000W ať je zapojíš tak nebo tak.

Problém je když tam bude stín tak když budou paralelně tak se neovlivní, ale když budou seriově a jeden bude ve stínu tak nedostaneš 50% výkonu, ale 0% a proto bývají v panelech bypass diody.

A celý problém bude u tebe že tam určitě máš stíny a proto to seriové zapojení nefunguje.

Jinak ano s mustem pokud to bude mít víc jak 30V to nějak fungovat bude, ale podle mě s toho nedostaneš víc.

Fakt je takový problém sem hodit fotky, popis atd a nakonec zjistíme že to tvoje kolísání napětí je způsobeno stíny na panelech s nevhodným zapojením.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek