Ostrovna elektrarna na Spiši

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
retm
Příspěvky: 47
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Nazdar. Som tu novy a chcel by som poprosit o radu mame dom vysoko na samote (1000mnm ) orientovany na 100percentny juh od zaciatku sme ho planovali ako offgrid a teraz nastal ten čas konečne nejake financie nazvyš aby sme konecne mali el. Doteraz som svietil len na 12v cely okruh v dome co je 9svetiel jena 12v led ziarovky inak fungujeme 5rojov bez el. No hodkam sa postavit nejaky offgrid postupne som zohnal baterky plyontech US2000 48v/50ah v pocte 2 ks , k tomu panely 6ks -460wp a menic victron 48/3000va 35-16a uz mi treba len regulator ten planujem 250/60 od victronu mozno 150/70 panely by som chcel 3s2ptakze 2stringi a kedze som samouk tak by som rad nasiel niekoho kto by vedel poradit co a ako pozapajat a podobne ake istenie ake poistky kde medzi co lebo o tomto nemam ani šajn samozrejme niečo som naštudoval no len prax žiadna .Off grid by mal utiahnut bezne veci nic co by slo naraz a prebytky chceme do bojlera dražice taka je predstava
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Diablo1st »

Ahoj,
ohľadom regulátora skús kontaktovať tohto pána, predával 150/100 za cenu 150/70 ;)
Aké 460Wp panely si kúpil? väčšinou sa tieto panely nedajú zapojiť do 3S2P na 150V regulátor, lebo majú vysoké Voc.
Ohľadom istenia, ktorú časť máš konkrétne na mysli? AC alebo DC časť? Mppt, menič, panely alebo niečo iné?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Soban
Příspěvky: 3870
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Soban »

Všechno špatně.......

1.) Pokud nemáš DS tak to chce na střechu panelů co se vleze....

Proste to je nejlevnější položka.

Z panelů na pojistky a přepěťovky a pak do mppt regulátoru.

Mppt třeba voli na napětí dle toho jak ty panely budeš zapojovat to chce promyslet.

2.) Pylontechy jsou zbytečně drahé.

3.) Měnič victron OK ale zase špatná volba 48V OK ale jenom 3kW je málo obzvláště jak tam bude bojler který má 2kW.

Na barák je rozumné minimum 5kW.

Takže vše znovu popřemýšlet kolik panelů se na střechu vejde.......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
rva
Příspěvky: 3954
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od rva »

Jako začátečník nic nekupuj, ale procházej si fórum, kde najdeš odpovědi na většinu otázek a dokonce i ušetříš, protože nebudeš kupovat něco nevhodného. A máš dvě možnosti -
1. zůstat začátečníkem, ale pak potřebuješ někoho, kdo elektrárnu bude dozorovat.
2. nebo postupně pronikat do problematiky fotovoltaiky a pak si budeš vše udržovat a rozšiřovat sám.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od TomHC »

Soban píše:
tak to chce na střechu panelů co se vleze....
Písal, že tam žijú 5 rokov bez elektriny, táto často opakovaná rada "co se vleze* nie je všeobecne platná...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od thomas.007 »

No a taky nezapomenout na to, že FVE není jen panel, měnič a baterka. Také jsou to nosné konstrukce, spousta kabelů, husí krky, rozvaděče, různé el. ochrany a rozhodně to není zanedbatelná položka.
Soban
Příspěvky: 3870
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Soban »

TomHC píše:
Písal, že tam žijú 5 rokov bez elektriny, táto často opakovaná rada "co se vleze* nie je všeobecne platná...
Ale je......

On je rozdíl jsme bez elektriky a máme elektriku.

Jak ji budou mít tak bude pořád málo!

A teď vážně: moje rada je aplikovatelná na rodinné baráky a né na plantáže kde můžeš dát třeba fakt 100kwp.

Takže prostě 6*460wp je podle mě málo to je 2760 Wp co koukám kolem sebe tak nejběžněji je kolem 8 - 12 panelů.

A ono to chce kolem 4000 až 5000wp pro normální barák a právě aby jsi ušetřil tak to chce namontovat hned.

Obzvláště jak chce teplou vodu - bojler.

Můj bojler denně sežere to co celý dům za den :-( takže bojler 3kwh a barák taky 3kwh takže musíš vyrobit 8kwh a to mám malou spotřebu a to mu 2760wp dá prostě bez rezervy.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
retm
Příspěvky: 47
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Tak dakujem vsetkym co sa zapojily uvediem na pravu mieru este aby to davalo vacsi zmysel . Baterie sa mi podarilo zohnat za smiesnu sumu (900e 2ks) menic sa mi podarilo zohnat za 700e takze ak by boli financne prostriedky tak ano urcite idem do 5000va no to bude az niekedy ked vyhram loto bohuzial nechcem upustit od victronu takze odpovede 3000je malo mi nepomozu robim s tym co mam a ake mam moznosti a nesuhlasim s odpovedou ze nemame el.tak teraz jej budeme chciet viac a viac (sme s manzelkou nastaveny rovnako a to tak ze najlepsia energia je ta ktoru netreba vyrobit takze v nasej domacnosti nenajdete mikrovlnku ,el.kanvicu , ani indukcnu dosku ani fen ani nic podobne a v celom dome mam 9zasuviek takze ano niesme energeticky typicka rodina) samozrejme vieme ze prat budeme ked budeme moct a mycka pojde tiez len ak bude slnko ) a prebytky do bojlera v celom dome mame ustredne kurenie viadrus a med rozvod a cez leto je u nas velmi vela slnka a hlavne ziadny tien takze chcel som este upresnit. A nastudovanu fotovoltaiku mam uz nejaky ten 10rok takze viem zhruba co a ako samozrejme ze panely urcite budem navysovat strecha a pozemok znesie a regulator ten jediny nemam a uvazujem 250/60 skor ma bude zaujmat naladenie systemu aby to bolo dobre vyladene a casom urcite uvazujem este o dokupeni baterie zatial ale vravim co mam je menic baterie a panely tie su mono460wp znacka leapton lp182 hallf cut
retm
Příspěvky: 47
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Soban píše:
Všechno špatně.......

1.) Pokud nemáš DS tak to chce na střechu panelů co se vleze....

Proste to je nejlevnější položka.

Z panelů na pojistky a přepěťovky a pak do mppt regulátoru.

Mppt třeba voli na napětí dle toho jak ty panely budeš zapojovat to chce promyslet.

2.) Pylontechy jsou zbytečně drahé.

3.) Měnič victron OK ale zase špatná volba 48V OK ale jenom 3kW je málo obzvláště jak tam bude bojler který má 2kW.

Na barák je rozumné minimum 5kW.

Takže vše znovu popřemýšlet kolik panelů se na střechu vejde.......
Preco je victron 48v zla volba mam baterie 48v tak vela moznosti uz neostalo
pibi
Příspěvky: 988
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od pibi »

Soban píše:
jenom 3kW je málo obzvláště jak tam bude bojler který má 2kW.
Victron MP 3000 má dokonce jmenovitý činný výkon jen 2400W. :idea:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Diablo1st »

Soban narážal na 3kVA verziu, čo je na komfortný ostrov sakra málo. S 5kVA sa ako tak dá fungovať, ale u bežnej domácnosti si treba postrážiť súbehy. U väčšiny domácnosti sa dá hovoriť o komfortnej prevádzke pri 2x5kVA meničoch.
Tie Pylontech batérie nie sú zlé, ale sú troška drahšie. Ak to porovnáš so skladanou batériou tak dáš za rovnakú batériu polovicu peňazí. Neviem koľko ťa stáli tie pylontech, ale 125Ah (cca.6,4kWh) batéria sa dá poskladať za cca. 1200€, 280Ah (cca. 14,4kWh) za cca. 2000€.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
pibi
Příspěvky: 988
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od pibi »

retm píše:
Baterie sa mi podarilo zohnat za smiesnu sumu (900e 2ks) menic sa mi podarilo zohnat za 700e
Doma mám zatím v provozu 1ks MPII 5000, dnes moje nejdražšší zapnula troubu + myčku, k tomu 1 spirála v bojleru 1,3kW, na výstupu měniče okolo 6kW, MP jen tiše protestoval LED přetížení + přehřátí. Včera jsem zapomněl zapnutý kompresor (2 válec 2,5kW) a při zatíženém měniči se rozběhl a sundal ho přetížením.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
retm
Příspěvky: 47
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Diablo1st píše:
Soban narážal na 3kVA verziu, čo je na komfortný ostrov sakra málo. S 5kVA sa ako tak dá fungovať, ale u bežnej domácnosti si treba postrážiť súbehy. U väčšiny domácnosti sa dá hovoriť o komfortnej prevádzke pri 2x5kVA meničoch.
Tie Pylontech batérie nie sú zlé, ale sú troška drahšie. Ak to porovnáš so skladanou batériou tak dáš za rovnakú batériu polovicu peňazí. Neviem koľko ťa stáli tie pylontech, ale 125Ah (cca.6,4kWh) batéria sa dá poskladať za cca. 1200€, 280Ah (cca. 14,4kWh) za cca. 2000€.
Tak hold na 5kVa nemam financie tak zatial aspon 3kVa beriem to lepsie ako nic
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Diablo1st »

A to chceš ostrov s prepínaním na DS, alebo čisto ostrov bez možnosti sa pripojiť na DS?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Soban
Příspěvky: 3870
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Soban »

Pokud jsem pochopil tak nema DS.

Panely bych fakt dělal hned.

Jinak musíš tedy počítat s dalším victron měničem, fakt 3kW je málo.

EDIT:

Jinak jak chceš 250/60 tak asi budeš dávat panely 4S-5S a to jich budeš mít málo....

Jinak já nemám myčku a určovat spotřebu dle počtu zásuvek?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od brven »

No, já si myslím, že je to hlavně na životní stylu, pak o počtu osob v domácnosti a teprve nakonec o počtu spotřebičů. Když jsem začínal já začal jsem taky minimalisticky. 600 Wp a 2kW měnič 24V. Nakonec jsem skončil na cca 5 kWp a 4KW měníč a baterky 14 kWh. Jsme v domácnosti 2, v zimě topíme a vaříme na kamnech a vypadá to, že jsme soběstační v ostrovu i v zimě. V létě to utáhne i indukci, el. troubu, konvici nebo kávovar, v zimě jede sušička běžně. Troch to ženě trvalo než se naučila souběh spotřebičů a teď je to naprosto v pohodě, přes BT se koukne na zbývající kapacitu v baterce a podle toho se chová. V první řadě se jedná o rozhodnutí co chci a čemu se budu muset podřídit. Toť vše.
brven
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Soban
Příspěvky: 3870
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Soban »

Vidíš a i ty jsi se dopracoval k 5kwp a 4kw měnič!
Čili těch 5kw je prostě nějaké rozumné optimum.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od ACDC »

Já to mám obráceně, 4 kWp (spíš ne) a 5 kW. A teprve po zvednutí kapacity AKU na těch 14,4 Kwh-zase teoretických se to jeví dost dobře. Ale nárazově je nás víc-dvě domácnosti. V zimě to nedá. A jedna fáze stačí v pohodě
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
retm
Příspěvky: 47
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Diablo1st píše:
A to chceš ostrov s prepínaním na DS, alebo čisto ostrov bez možnosti sa pripojiť na DS?
Cisty ostrov ani nemam moznost napojit sa na rozvod el kedze sme dom v extravilane ak zistim ako pridat foto tak dam
retm
Příspěvky: 47
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Soban píše:
Pokud jsem pochopil tak nema DS.

Panely bych fakt dělal hned.

Jinak musíš tedy počítat s dalším victron měničem, fakt 3kW je málo.

EDIT:

Jinak jak chceš 250/60 tak asi budeš dávat panely 4S-5S a to jich budeš mít málo....

Jinak já nemám myčku a určovat spotřebu dle počtu zásuvek?
Samozrejme ze spotreba podla poctu zasuviek sa neuvadza to som len chcel pre predstavu kedze bezne poznam domacnosti ktore maju tolko zasuviek len v jednej izbe napr obyvacka a co zasuvka to spotrebič ved nato tam su

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek