Co hovorite na takyto scenar?
Ak mam normalny bleskozvod, kde je "s" na hrane, tj, mozno je dodrzane, a mozno nie je dodrzane pri danych okolnostiach a sile burky. Ale FV by nebolo spojene s bleskozvodom, ale malovlatny zvod do zeme, + zemniace tyce.
Cize,
(1)ak by udrel blesk, a bleskozvod to zvedie bezpecne, tak to FV nezasiahne,
(2) ale ak by cez to "s" preskocilo nieco, tak by to zviedol "druhy" bleskozvod.
Len ci to nie je zbytocne, a ked je "s" na hrane, tak radsej nespojit bleskozvod rovno s FV.. Otazne je, ci sa vobec takto da minimalizovat skody, alebo neda sa...
Vdaka za postrehy..
Ak mam normalny bleskozvod, kde je "s" na hrane, tj, mozno je dodrzane, a mozno nie je dodrzane pri danych okolnostiach a sile burky. Ale FV by nebolo spojene s bleskozvodom, ale malovlatny zvod do zeme, + zemniace tyce.
Cize,
(1)ak by udrel blesk, a bleskozvod to zvedie bezpecne, tak to FV nezasiahne,
(2) ale ak by cez to "s" preskocilo nieco, tak by to zviedol "druhy" bleskozvod.
Len ci to nie je zbytocne, a ked je "s" na hrane, tak radsej nespojit bleskozvod rovno s FV.. Otazne je, ci sa vobec takto da minimalizovat skody, alebo neda sa...
Vdaka za postrehy..
-
- Příspěvky: 2755
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 286
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Bleskozvod + zvod na FV sustavu.
Je to nezadouci. Podle mě je lepší nedodržet s o par cm než si udělat druhý hromosvod a mít to 50:50
-
- Příspěvky: 7768
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 945
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bleskozvod + zvod na FV sustavu.
Zkus se podívat, jak ti doopravdy vychází "s" pro oddělené uzemňovací soustavy. Možná se nebudeš stačit divit, jak je to strašně moc. Například pokud bude odpor uzemnění 5 Ohm - to je spíš teorie u nějakejch tyčí - tak při 100kA blesku ti vznikne rozdíl napětí mezi těmi soustavami minimálně 500kV. Na to jistě 30cm nestačí. ty stačí na to, aby nepřeskočil oblouk díky rozdílu napětí daným impedancí těch pár metrů AlMgSi. A hlavně, ty musíš zajistiti i vzdálenost uzemnění tak, abys nezabil všechny okolo, díky proudu, který bude mezi těmi sítěmi protékat. Doporučuju přestat s vymýšlkením něčeho, co se ukázalo jako chybné řešení už před více než 50-ti lety (samostatné uzemnění pro napěťové chrániče) . Uzemňovací soustava pouze jedna, a vše pečlivě připojit na ekvipotenciální sběrnici. To je to hlavní kouzlo, které se doplní menšími kouzly jako jsou přepěťové ochrany. A jako poslední dporučuju exkurzi k nejbližšímu bodu místního telefonního operátora, kde je jasně vidět, jak je důkladně pospojovaný všechno se vším a jak tlustejma drátama...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 247
- Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
- Reputace: 11
- Bydliště: Senica
Re: Bleskozvod + zvod na FV sustavu.
OK, tak je to blbost, mozem hladat inspiraciu naozaj radsej u tych BTS..
Par domov vedla mna, co sm bol na prechadzke, nechapem kedy nahodili panely na strechu, ved nonstop prsi.. nemaju tam ani jeden bleskozvod, to su 2 domy nalepene na seba. Som zvedavy ako to doriesia..
Tazko sa hlada inspiracia, ked neviem kde sa inspirovat, ale ta BTS dava logiky, tam si operator da zalezat, lebo skody by boli velke, ale to aj v beznom praobycanjom RD, ved ked si vezmem, pracka rura indukcia chladnicka*2 tv pc notebook kamery, a hlavne DATA V PC.. to je 5-10x viac, ako HVI hromozvod napriklad..
Ten operator, on asi nema tenky 8m AlMgSi, ze? Pomoze hrubsi, alebo aj on ma len 8mm ?
Pech je u mna, ze mozem mat max 4 zvody na dome, teda ak by sa jednalo o FeZn.. Ciste tereoticky by som mozno vedel dat dva zvody do stredu strechy, ale asi jeidne HVI, aby sa mohli dat priamo "pod" FV panel, ak je toto vobec pripustne.. Ale to by zas bola len kombinacia FeZn+HVI na streche, a tam uz bolo pisane, ze to prepojenie je kriticke.. Ale verim ze existuje blbuvzorne preopojenie, kde prud hravo prejde tam kam chceme aby presiel, alebo ani nie ?
Par domov vedla mna, co sm bol na prechadzke, nechapem kedy nahodili panely na strechu, ved nonstop prsi.. nemaju tam ani jeden bleskozvod, to su 2 domy nalepene na seba. Som zvedavy ako to doriesia..
Tazko sa hlada inspiracia, ked neviem kde sa inspirovat, ale ta BTS dava logiky, tam si operator da zalezat, lebo skody by boli velke, ale to aj v beznom praobycanjom RD, ved ked si vezmem, pracka rura indukcia chladnicka*2 tv pc notebook kamery, a hlavne DATA V PC.. to je 5-10x viac, ako HVI hromozvod napriklad..
Ten operator, on asi nema tenky 8m AlMgSi, ze? Pomoze hrubsi, alebo aj on ma len 8mm ?
Pech je u mna, ze mozem mat max 4 zvody na dome, teda ak by sa jednalo o FeZn.. Ciste tereoticky by som mozno vedel dat dva zvody do stredu strechy, ale asi jeidne HVI, aby sa mohli dat priamo "pod" FV panel, ak je toto vobec pripustne.. Ale to by zas bola len kombinacia FeZn+HVI na streche, a tam uz bolo pisane, ze to prepojenie je kriticke.. Ale verim ze existuje blbuvzorne preopojenie, kde prud hravo prejde tam kam chceme aby presiel, alebo ani nie ?
-