Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u Ovy
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 1566
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 100
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Jako já ho obdivuju v tom jeho vývoji, co se týče elektroniky má obrovské znalosti, jenže prostě člověka co si chce postavit FVE a ví o tom relativně prd, těžko bude někde vyrábět MPPT/měnič a podTomHC píše:DIY znamená aj zložiť FVE zo "značkových" komponentov. Urob anketu koľko ľudí si vyrobilo MPPT a menič... To ti možno trochu otvorí oči. Keby si bol ozaj niečoho hodný, tak by si bol dávno za vodou. Tak sa prestaň vyhovárať. Howgh
DIY rozhodně neznamená že budu komponenty stavět na koleni a naprosto souhlasím
Co se týče "předražených" měničů typu axpert a pod... Každý si prošel nějaké slepé uličky... Já sám jsem jsem kupoval měniče do FVE na třikrát... Prvně green cell pak revo... obojí bída a revo totál shit. Byl mi doporučen MUST a i se mi líbil, že má atypicky výkonější MPPT oproti jiným v této cenové relaci, že mi měří napětí o 0,3V nižší než je realita mi vlasy netrhá a jsem naprosto spokojený...
Při představě, že budu něco vyrábět, což může mít dost fatální následky, když se něco podělá....
Raději si koupím hotový produkt, který sice určitě vyjde dráž než si to vyrobit, ale mám jistotu, že to vybalím pověsím na zeď a frčím
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát čer 26, 2020 3:36 pm
- Reputace: 0
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Ako je to tu uz zaplevelene dost, tak si dovolim aj ja malu odbocku : casto tu vidim ako radu: vykasli sa na BEL/Siton/OPL a kup si rovno riadny menic, bude to lepsie do buducna.
Ale pokial ja dobre chapem tak tie jednoucelove striedace s modifikovanym sinusom, funguje len ako take trochu inteligentnejsie MPPT-cka. Je im jedno ze na paneloch je hoci aj 180V a 9A. Najdu si svoj pracovny bod, a co maju poslu po kabloch niekam na vystup a o nic ine sa nestaraju.
Na druhej strane plnohodnotny menic sa z toho stale snazi vyrobit 230V s prudom napr 6A. Ak ale nejaka spirala potrebuje 10A, tak ten menic ma v svojej DNA ze ten prud sa snazi z niekadial ziskat, lebo to je to na co ho stavali. A podla rezimu sa to snazi dostat z bateriek, siete, alebo sa zhodi.
A tu je teda otazka : existuje na MUST-och / Axpertoch rezim plnohodnotny ostrov bez bateriek a siete, kde dodava 230V a prud podla toho kolko moze a neprepne sa / nezhodi ak aj spotrebic sa snazi ziskat viac? Alebo chapen tieto plnohodnotne menice zle?
Ale pokial ja dobre chapem tak tie jednoucelove striedace s modifikovanym sinusom, funguje len ako take trochu inteligentnejsie MPPT-cka. Je im jedno ze na paneloch je hoci aj 180V a 9A. Najdu si svoj pracovny bod, a co maju poslu po kabloch niekam na vystup a o nic ine sa nestaraju.
Na druhej strane plnohodnotny menic sa z toho stale snazi vyrobit 230V s prudom napr 6A. Ak ale nejaka spirala potrebuje 10A, tak ten menic ma v svojej DNA ze ten prud sa snazi z niekadial ziskat, lebo to je to na co ho stavali. A podla rezimu sa to snazi dostat z bateriek, siete, alebo sa zhodi.
A tu je teda otazka : existuje na MUST-och / Axpertoch rezim plnohodnotny ostrov bez bateriek a siete, kde dodava 230V a prud podla toho kolko moze a neprepne sa / nezhodi ak aj spotrebic sa snazi ziskat viac? Alebo chapen tieto plnohodnotne menice zle?
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 286
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Tie jednoduche striedace nemaju mod. sinus, ale spinaju + a - DC napatie, ergo trapez.
Nemaju MPPT, lebo to nikto nevie za tu cenu naprogramovat, toto nemaju ani Axperty
a MUSTY, ked si precitate vsetky prispevky na fore, zistite, ze niektori tu tahaju nepresne
udaje z tychto menicov a porovnavaju to s MPPT, ktore maju 99.9 % MPPT ucionnst,
a vedia v priebehu sekundy najst sekundarne alebo terciarne maximum.
Takze skuste si prestudovat ake MPPT algoritmy mame co mozem od MPPT
a menica za 400 € po SW stranke cakat, lebo ak nemera prud na 0.005 A
ale +- 3 A a podla toho chcem nieco v systeme monitoringu riadit, tak to je uplny
nonsens.
Veci ktore nemaju 5 a viac rokov zaruku skratka nemozu dosahovat kvality
MiDNIte, Sirio, Deye / SUnSYnk, Victron ci Studer menicov a MPPT.
Odkial ten MUST tu energiu zoberie, ak mam napr. 3 kWp panelov a v lete maju
+ 66 *C a daju len 65 - 73 % a ja potrebujem plnych 3 kW vykonu ?
Alebo pride mrak a nie je tam baterka ani kondy aspon 3000F, tak odkial ten menic
na 15 minuťt, kym mrak prejde, zobere niekolko joulov energie / C naboja ?
Nemaju MPPT, lebo to nikto nevie za tu cenu naprogramovat, toto nemaju ani Axperty
a MUSTY, ked si precitate vsetky prispevky na fore, zistite, ze niektori tu tahaju nepresne
udaje z tychto menicov a porovnavaju to s MPPT, ktore maju 99.9 % MPPT ucionnst,
a vedia v priebehu sekundy najst sekundarne alebo terciarne maximum.
Takze skuste si prestudovat ake MPPT algoritmy mame co mozem od MPPT
a menica za 400 € po SW stranke cakat, lebo ak nemera prud na 0.005 A
ale +- 3 A a podla toho chcem nieco v systeme monitoringu riadit, tak to je uplny
nonsens.
Veci ktore nemaju 5 a viac rokov zaruku skratka nemozu dosahovat kvality
MiDNIte, Sirio, Deye / SUnSYnk, Victron ci Studer menicov a MPPT.
Odkial ten MUST tu energiu zoberie, ak mam napr. 3 kWp panelov a v lete maju
+ 66 *C a daju len 65 - 73 % a ja potrebujem plnych 3 kW vykonu ?
Alebo pride mrak a nie je tam baterka ani kondy aspon 3000F, tak odkial ten menic
na 15 minuťt, kym mrak prejde, zobere niekolko joulov energie / C naboja ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 3538
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 242
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Jde to levně I takto a měnič může koupit časem.
https://youtu.be/r297vPRSbuc
https://youtu.be/r297vPRSbuc
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 286
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Mame lacne riesenie s prepracovanym MPPT / BOOST / odpada problem s tienmi
a my to propagujeme riesenia ala amperak, ludia trosku si veci nastudujete.
Plny sinus sa neda s amperakovym nebezpecnym riesenim porovnavat ani
z troch miliard parsekov.
Predpokladam, ze zakon zachovania energie, tvar a distribuciu naboja na elektrone
a vlastnosti DC a AC prudov ,ma kazdy zvladnute.
Predpokladam, ze nebezpecne a levne riesenia nikto nepotrebuje, aspon ti co
uvazuju trochu do buducnosti, nie len do 1. vyhorenia.
Co ked kondenzator zlyha, co potom, co ked stykac zlyha ?
a my to propagujeme riesenia ala amperak, ludia trosku si veci nastudujete.
Plny sinus sa neda s amperakovym nebezpecnym riesenim porovnavat ani
z troch miliard parsekov.
Predpokladam, ze zakon zachovania energie, tvar a distribuciu naboja na elektrone
a vlastnosti DC a AC prudov ,ma kazdy zvladnute.
Predpokladam, ze nebezpecne a levne riesenia nikto nepotrebuje, aspon ti co
uvazuju trochu do buducnosti, nie len do 1. vyhorenia.
Co ked kondenzator zlyha, co potom, co ked stykac zlyha ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 3538
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 242
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
rottenkiwi píše:Mame lacne riesenie s prepracovanym MPPT / BOOST / odpada problem s tienmi
a my to propagujeme riesenia ala amperak, ludia trosku si veci nastudujete.
Plny sinus sa neda s amperakovym nebezpecnym riesenim porovnavat ani
z troch miliard parsekov.
Predpokladam, ze zakon zachovania energie, tvar a distribuciu naboja na elektrone
a vlastnosti DC a AC prudov ,ma kazdy zvladnute.
Predpokladam, ze nebezpecne a levne riesenia nikto nepotrebuje, aspon ti co
uvazuju trochu do buducnosti, nie len do 1. vyhorenia.
Co ked kondenzator zlyha, co potom, co ked stykac zlyha ?
Můžeš dát více spínacích prvků za sebe a tím toto eliminovat.Každý boiler by měl mít přetlakový ventil a horkou vodu odpustí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2727
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 118
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Bojler který kvůli bludným proudům způsobující bodovou korozi do dvou let vyhodíš na hromadu bílého hranatého odpadu. Pokud dříve nevzplane.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 3538
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 242
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Boiler s keramickou spirálou žádné bludné proudy nemá:)))gupa píše:Bojler který kvůli bludným proudům způsobující bodovou korozi do dvou let vyhodíš na hromadu bílého hranatého odpadu. Pokud dříve nevzplane.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2727
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 118
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Jak jsi k tomu došel? Změřil jsi to a nic jsi nenašel, nebo ti to někdo sdělil, přečetl jsis to.Boiler s keramickou spirálou žádné bludné proudy nemá:)))
Naposledy upravil(a) gupa dne ned črc 09, 2023 10:49 pm, celkem upraveno 1 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 3538
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 242
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
A jak by tam vznilkly???gupa píše:Jak jsi k tomu došel? Změřil jsi to a nic jsi nenašel, nebo ti to někdo sdělil, přečetl jsis to.Boiler s keramickou spirálou žádné bludné proudy nemá:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2727
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 118
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Já nevím, párkrát jsem nato narazil, stačí obyčejný multimetr. Zkus to přes jeden hrot a přívodní DC kontakt pod napětím a uvidíš, jaký izolační stav opravdu máš např. ve vlhkém sklepě - druhým kontaktem na porcelánu potažený oxidem ze žárupevného drátku na DC spirále u bojleru. Až to proměříš a najdeš nějaké desetiny mADC, třeba po různu na obalu bojleru, omítce vedle něj, atp, dej vědět jak tam vznikly - určitě to budeš vědět a můžeš mi to potom vysvětlit jak se tam ty elektrony z DCFVE dostaly. Lehko a dobrý typ je auto, to je ráj DC různě se pohybujících napětí a proudů měřeno na místech, kde by jsi neřekl že by se něco mohlo změřit. Přitom třeba koroze pátých dveří nebo okolo dvířek nádrže to koroduje hodně a nikoho to nenapadne odkud se ta koroze bere.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Reputace: 301
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
V tématu můžete pokračovat. Tato část není locknuta..
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pát čer 30, 2023 11:59 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: nedaleko od Ostravy...
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Zdravim vsechny po case a moc dekuji za kazdou informaci k tematu. Dosel jsem k zaveru ze v me situaci (tarif D57D, rozpocet, spotreba TUV, elektro neznalost, cas venuju 5 dětem) je nejvyhodnejsi reseni ohrev vody pomoci zakoupeneho Sitonu s pridanymi bezpecnostnimi prvky.
Ted vybiram panely pro Siton a pochopil jsem, ze je nejlepsi aby soucet napeti panelu ve stringu (Umpp) bylo 230-250V. Napsano napr zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=9063#p173694
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 87#p183335
Je jeste nejaky jiny parametr ve specifikacich panelu, kterym se mam ridit pri vyberu typu a mnozstvi panelu do 1 stringu? Nemel bych napriklad vybirat panely, ktere maji proud v maximu (Imp) v nejakem rozmezi? Soucet napeti naprazdno ve stringu (Uoc) by taky melo byt mensi nez 400V, ze? Viz parametry Sitonu:
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
A omlouvam se za novackovskou otazku: ve specifikacich panelu je vzdy odstavec STC (Standard Test Conditions - laboratorni podminky) a odstavec NMOT (Nebo NOCT Nominal Operational Cell Temperature - simulace reality). Ktere parametry proudu a napeti mam brat v uvahu kdyz vybiram panely pro Siton? Odstavec STC nebo NMOT?
Ted vybiram panely pro Siton a pochopil jsem, ze je nejlepsi aby soucet napeti panelu ve stringu (Umpp) bylo 230-250V. Napsano napr zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=9063#p173694
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 87#p183335
Je jeste nejaky jiny parametr ve specifikacich panelu, kterym se mam ridit pri vyberu typu a mnozstvi panelu do 1 stringu? Nemel bych napriklad vybirat panely, ktere maji proud v maximu (Imp) v nejakem rozmezi? Soucet napeti naprazdno ve stringu (Uoc) by taky melo byt mensi nez 400V, ze? Viz parametry Sitonu:
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
A omlouvam se za novackovskou otazku: ve specifikacich panelu je vzdy odstavec STC (Standard Test Conditions - laboratorni podminky) a odstavec NMOT (Nebo NOCT Nominal Operational Cell Temperature - simulace reality). Ktere parametry proudu a napeti mam brat v uvahu kdyz vybiram panely pro Siton? Odstavec STC nebo NMOT?
-
- Příspěvky: 4053
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 661
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Ohřev z fotovoltaiky má nejrychlejší návratnost, ale zase se tím moc neušetří, jenom část platby za ohřev vody. Absolutní elektro neznalec si s mírnou nápovědou a pomocí postavil toto:
Je to dražší, ale i s tím se dá bez problémů ohřát boiler a běží většina domácích spotřebičů.
Jo teď koukám ještě tam není cena konstrukce - obvyklé AL profily.
Není v tom cena FV kabelů 6mm2, propojení k baterii 35 mm2 a rozvaděč (combi box). Zatím to má přes prodlužky, časem zajisté skončí tak jako ostatní, že to přivede místo jedné fáze v baráku a navěsí na to maximum možného.Je to dražší, ale i s tím se dá bez problémů ohřát boiler a běží většina domácích spotřebičů.
Jo teď koukám ještě tam není cena konstrukce - obvyklé AL profily.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 359
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
- Reputace: 54
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Když má být Vmp do 250V, tak Voc vychází okolo 300V...je to přibližně 100%Voc=85%Vmp. Mráz a ostré slunce, které vyleze zpoza mrazu udělá navíc +15% nad Voc, takže pokud to bude do 250Vmp, tak se to jistě vleze do 350 Voc i v mrazu.adam777 píše:Je jeste nejaky jiny parametr ve specifikacich panelu, kterym se mam ridit pri vyberu typu a mnozstvi panelu do 1 stringu? Nemel bych napriklad vybirat panely, ktere maji proud v maximu (Imp) v nejakem rozmezi? Soucet napeti naprazdno ve stringu (Uoc) by taky melo byt mensi nez 400V, ze? Viz parametry Sitonu:
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
Vše se počítá od STC, NOCT je praktická hodnota, kolik bude reálně dodávat panel, když na to bude prát slunce a nebude úplně čistá obloha, ale z NOCT se Vmp ani Voc nepočítá.adam777 píše:A omlouvam se za novackovskou otazku: ve specifikacich panelu je vzdy odstavec STC (Standard Test Conditions - laboratorni podminky) a odstavec NMOT (Nebo NOCT Nominal Operational Cell Temperature - simulace reality). Ktere parametry proudu a napeti mam brat v uvahu kdyz vybiram panely pro Siton? Odstavec STC nebo NMOT?
Jinak z praxe, ohřev vody přes BEL mi ušetří cca. 1/3 celé spotřeby domu. Na jaře a na podzim se po nahřátí bojlerů dá využít přihřívání pokojů přímotopem, ale upřímně zrovna BEL na 118Hz bzučí dost otravně, letos na jaře jsem si v noci přitápěl už z Axperta z nových LiFePO4.
Využil jsem ještě loni BEL když jsme byli v říjnu na dovolené pro přitápění (nebo když jsme odjeli na víkend), bojlery nahřáté a v pokojích 19-20°C bez vytápění plynem.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pát čer 30, 2023 11:59 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: nedaleko od Ostravy...
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Takze jde o napeti za podminek STC, dekuji za odpoved thomas.007. A to je vse? Zadny jiny parametr ze specifikace panelu me pri vyberu FV panelu pro Siton nemusi zajimat?
Treba u Solar Kerberos pisou, ze proud v maximalnim vykonu (Imp) muze byt i vetsi nez 9A a ze si protekajici proud Kerberos reguluje.
https://www.solar-kerberos.cz/cz/produk ... ych-panelu
Siton si protekajici proud nereguluje? V parametrech Sitonu je Max trvaly provozni proud 8-9A. Pokud Siton reguluje proud, neni lepsi vzit panely s nejakym rozumnym Imp pro optimalni praci Sitonu?
Treba u Solar Kerberos pisou, ze proud v maximalnim vykonu (Imp) muze byt i vetsi nez 9A a ze si protekajici proud Kerberos reguluje.
https://www.solar-kerberos.cz/cz/produk ... ych-panelu
Siton si protekajici proud nereguluje? V parametrech Sitonu je Max trvaly provozni proud 8-9A. Pokud Siton reguluje proud, neni lepsi vzit panely s nejakym rozumnym Imp pro optimalni praci Sitonu?
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pát čer 30, 2023 11:59 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: nedaleko od Ostravy...
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Nikdo nevi?adam777 píše:Takze jde o napeti za podminek STC, dekuji za odpoved thomas.007. A to je vse? Zadny jiny parametr ze specifikace panelu me pri vyberu FV panelu pro Siton nemusi zajimat?
Treba u Solar Kerberos pisou, ze proud v maximalnim vykonu (Imp) muze byt i vetsi nez 9A a ze si protekajici proud Kerberos reguluje.
https://www.solar-kerberos.cz/cz/produk ... ych-panelu
Siton si protekajici proud nereguluje? V parametrech Sitonu je Max trvaly provozni proud 8-9A. Pokud Siton reguluje proud, neni lepsi vzit panely s nejakym rozumnym Imp pro optimalni praci Sitonu?
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pát čer 30, 2023 11:59 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: nedaleko od Ostravy...
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Zadna odpoved, takze jinak. V prilozene tabulce jsou stringy panelu, ktere se mi pro Siton + OKCE 250L + 2,2kW spiralu zdaly nejvhodnejsi. Radeji jsem chtel vykonovou rezervu pro dostatecny komfort na jaro/podzim pro nasi velkou rodinu 2+5. Ktere panely byste zvolili?
-
- Příspěvky: 1889
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Ak dobre čítam datasheet k Sitonu tak max. Voc je 400V a max. trvalý prúd 8-9A. Čiže asi je zbytočné premýšlať o paneloch, ktoré dávajú 10A a viac. Týmto odpadá aj paralelné zapojenie, všetky panely musia ísť do série.
Pre Siton by bolo ideálne zohnať 10ks cca. 320Wp panelov, alebo vymeniť Siton za napr. Oplockého, kde je max. prúd 12A.
Pre Siton by bolo ideálne zohnať 10ks cca. 320Wp panelov, alebo vymeniť Siton za napr. Oplockého, kde je max. prúd 12A.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pát čer 30, 2023 11:59 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: nedaleko od Ostravy...
Re: Investice s návratností (tzn asi ohřev TUV) a montáž u O
Na ten proud (Imp) jsem se prave ptal v otazce vyse, ale nikdo neodpovedel. Diky za odpoved, takze by Imp mel byt <10A. A co ten DAH (8,78A) a Trina (9,96A) z moji tabulky? U DAH a Triny uz se mi nepodarilo vmestnat soucet napeti (Ump) do rozmezi 230V-250V Mozna zkusim najit jine panely s nizsim Wp, ale rad bych aby celkovy vykon byl co nejvyssi (pro podzim/jaro)...Diablo1st píše:Ak dobre čítam datasheet k Sitonu tak max. Voc je 400V a max. trvalý prúd 8-9A. Čiže asi je zbytočné premýšlať o paneloch, ktoré dávajú 10A a viac. Týmto odpadá aj paralelné zapojenie, všetky panely musia ísť do série.
Pre Siton by bolo ideálne zohnať 10ks cca. 320Wp panelov, alebo vymeniť Siton za napr. Oplockého, kde je max. prúd 12A.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 11 Odpovědi
- 1025 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-
- 278 Odpovědi
- 12644 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 59 Odpovědi
- 14112 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
-
Zemní plyn je špatná investice do budoucnosti
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
Zemní plyn je špatná investice do budoucnosti
- 3 Odpovědi
- 773 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od střídač_N
-
-
-
Elektromobily mohou zkrátit návratnost investice do solárů
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
Elektromobily mohou zkrátit návratnost investice do solárů
- 49 Odpovědi
- 3234 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 2 hosti