Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
Zdravím,
nesetkal se někdo s kolísajícím napětím v jedné fázi? Konkrétně L1 lítá až o 10V během pár vteřin. Je viditelné blikání i halogenových žárovek. Při provozu indukčního sporáku to chápu, že se snaží doregulovat výkon, ale i když ve vypnutý, občas si to takto zabliká. Navíc to dělá jen L1. Fve v provozu půl roku, a problému jsem si všiml teď. Jinak snad vše v normálu.
nesetkal se někdo s kolísajícím napětím v jedné fázi? Konkrétně L1 lítá až o 10V během pár vteřin. Je viditelné blikání i halogenových žárovek. Při provozu indukčního sporáku to chápu, že se snaží doregulovat výkon, ale i když ve vypnutý, občas si to takto zabliká. Navíc to dělá jen L1. Fve v provozu půl roku, a problému jsem si všiml teď. Jinak snad vše v normálu.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: úte srp 21, 2012 10:27 am
Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
Netušíl jsem, že podmínkou nákupu tohoto zařízení je i využití dotace... O tom mě prodejce neinformoval a bez problému zařízení prodal... a jinak díky za ne příliš přínosný komentář ohledně jakéhokoliv spotřebiče na L1...Dagus píše:Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
Pokud to máš jako ostrovní fve jen s případným přepnutím na DS, tak nám tu popiš parametry té fve a je to.simpr píše:Netušíl jsem, že podmínkou nákupu tohoto zařízení je i využití dotace... O tom mě prodejce neinformoval a bez problému zařízení prodal... a jinak díky za ne příliš přínosný komentář ohledně jakéhokoliv spotřebiče na L1...Dagus píše:Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: úte srp 21, 2012 10:27 am
Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
Otázka byla položena do sekce Hybridní elektrárny... O ostrovním provozu nebyla řeč... Pokud vím, tak to je vedlejší sekce Jde o klasický hybridFRSO píše:Pokud to máš jako ostrovní fve jen s případným přepnutím na DS, tak nám tu popiš parametry té fve a je to.simpr píše:Netušíl jsem, že podmínkou nákupu tohoto zařízení je i využití dotace... O tom mě prodejce neinformoval a bez problému zařízení prodal... a jinak díky za ne příliš přínosný komentář ohledně jakéhokoliv spotřebiče na L1...Dagus píše:Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: úte srp 21, 2012 10:27 am
Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
A co konkrétně Vás zajímá na elektrárně? Jaký to je střídač je napsané, kolik mám panelů, popř baterek v tomto případě není podstatné. Důležité je, že při provozu elektrárny silně kolísá napětí na jedné fázi. Po vypnutí elektrárny blikání světel přestane. Backup není v tomto případě využitý. Jedná se k klasický hybrid připojený trvale k síti.cipis píše:To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
Tak ji vypni a blikat ti nic nebude , beztak to máš na dotaci, viz poslední věta, tak nevím, proč nás zkoušíš.simpr píše:A co konkrétně Vás zajímá na elektrárně? Jaký to je střídač je napsané, kolik mám panelů, popř baterek v tomto případě není podstatné. Důležité je, že při provozu elektrárny silně kolísá napětí na jedné fázi. Po vypnutí elektrárny blikání světel přestane. Backup není v tomto případě využitý. Jedná se k klasický hybrid připojený trvale k síti.cipis píše:To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
Může ti kolísat napětí na fázi na vstupu co máš do měniče. Vyzkoušej shodit hlavní jistič aby jel měnič sám za sebe.
Tím poznáš zda je chyba v měniči.
Pokud nebude svítit světlo vůbec, bude nutné kontaktovat servisního pracovníka který zjistí zda to funguje správně nebo ne.
Více informací tu nemáme.
Tím poznáš zda je chyba v měniči.
Pokud nebude svítit světlo vůbec, bude nutné kontaktovat servisního pracovníka který zjistí zda to funguje správně nebo ne.
Více informací tu nemáme.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
Chceš informace, tak poskytni informace.
Toto je komunitní fórum, ne bezplatná hotlajna, takže ostatní zajímá, jak má co kdo udělané. Jsi tu skoro 11 let, a nepřispěl jsi ničím, ani tím blbým popisem elektrárny.
Toto je komunitní fórum, ne bezplatná hotlajna, takže ostatní zajímá, jak má co kdo udělané. Jsi tu skoro 11 let, a nepřispěl jsi ničím, ani tím blbým popisem elektrárny.
simpr píše:A co konkrétně Vás zajímá na elektrárně? Jaký to je střídač je napsané, kolik mám panelů, popř baterek v tomto případě není podstatné. Důležité je, že při provozu elektrárny silně kolísá napětí na jedné fázi. Po vypnutí elektrárny blikání světel přestane. Backup není v tomto případě využitý. Jedná se k klasický hybrid připojený trvale k síti.cipis píše:To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 11 Odpovědi
- 1204 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
-
- 9 Odpovědi
- 2594 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí
od Matouš » » v Hybridní elektrárny
Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí
- 12 Odpovědi
- 566 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matouš
-
-
-
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
od adol » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
- 3 Odpovědi
- 880 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
-
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
- 3 Odpovědi
- 7478 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-