Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Keraj
Příspěvky: 362
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii

Příspěvek od Keraj »

Ahoj
Mám 4ks vysloužilých 100 Ah autobaterií jako zálohu pro případ odpojení LiFePO BMSkou.
Přemýšlím že bych je oddělil diodou a použil je na ohřev TUV.
Když by šly mraky tak by to jelo v kuse, když se zatáhlo tak se měnič vypnul asi po dvaceti minutách na podpětí baterie.
Co si o tom myslíte?
16869077620677747979565105018885.jpg
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
pibi
Příspěvky: 984
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii

Příspěvek od pibi »

Nejde to jednodušeji přes softwarové řízení podle SoC + proud do/z akumulátoru? Netuším, jaké řízení používá Tvůj systém, možná tam vidím BMV od Victronu? Zkus ze raději zaměřit na tohle, než přidávat další ztráty diodama. Když tam dáš obyčejné křemíkové, tak na každé je ztráta 0,7V, při 100A to bude 140W protopených úplně zbytečně.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Keraj
Příspěvky: 362
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii

Příspěvek od Keraj »

Softwarově... používám opensorce Rapid SCADA na starém dvoujádrovém notebooku, po modbus RTU protokolu čtu data z měničů a regulátorů. Je to pomalejší, ale pro informace a ruční ovládání ok. Horší je něco ovládat na základě podmínek, asi na to třeba rozšiřující modul za dolary.
Ano BMV712 od Victronu mám, ale zatím ho neumim vyčítat...
Takže v oblasti softwaru jsou značné rezervy, k autonomnímu systém to má daleko.

Pokud dioda bude jen na + pól, když je mínus uzemněn, a vytěžovač je před diodou, pak přes diodu půjde max 80A, tedy 56 Wh ztráty když je energie dost.
To ten starý Notebook bere 60Wh ať svítí nebo je noc :-(
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
pibi
Příspěvky: 984
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii

Příspěvek od pibi »

Pokud potřebuješ vytápět technickou místnost, tak to není problém, jinak popřemýšlej o nějakém raspberry, žere to pár wattů. Já zvolil Cerbo, protože mám komplet Victrona a programování se také budu teprve učit. V neděli jsem spustil elektrárnu zatím s 9 panely, ve střídači nastavil ohřev v bojleru zapíná při SoC nad 92%, vypíná pod 90%. Teprve se musím naučit Node Red a rozšířit systém.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Keraj
Příspěvky: 362
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii

Příspěvek od Keraj »

No raspberry, Arduino, ESP ... vím že to existuje, ale při nákupu bych se dokázal řídit max velikostí RAM.
Zbytek je španělská vesnice... Vůbec nevím co zvolit s ohledem na stabilitu, výkon a kompatibilitu ...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Kostěj
Příspěvky: 670
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii

Příspěvek od Kostěj »

Spojil bych baterky napřímo. Jeden čas jsem topil do bojleru přimo z měniče a spínal jsem to jen relátkem podle napětí na baterce (relé v epever traceru). Chodilo to dobře, když svítí, i na tvrdých LiFePo napětí poskočilo nahoru a relé seplo. Jen jsem si musel pohrát s nastavením napětí pro sepnutí a vypnutí, aby to nekmitalo.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek