Vzdálenost panelů od hromosvodu
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Zajímavé řešení hromosvodu mají na staniční budově v Humpolci. Budova má tvar kříže, tudíž čtyři štíty. Na každém štítu je jeden tyčový hromosvod svedený izolovaným drátem do země. Po střeše nejsou žádné propojovací hřebenové dráty, no prostě vůbec nic.
Jen čtyři jímače připojené rovnou do země. Jestli je to propojené pod zemí nevím.
Jen čtyři jímače připojené rovnou do země. Jestli je to propojené pod zemí nevím.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
tohle už se tady řešilo. Je to připojeno HVI vodiči a asi je to takhle proto, že památkáři... Navíc pokud by ty svody nebyly izolovaný, muselo by se nějak řešit to, aby se k nim nikdo nepřibližoval za bouřky nebo je stejně izolovat, nebo izolovat zem (asfalt...) Hlavně tohle bylo mnohem dražší, než klasickej hromosvod, takže proto si to SDŽC vybralo... cena např: https://shop.elektro-sychra.cz/vodic-hv ... 23-p17840/ . Díky těm jímacím tyčím je celá budova v ochranným prostoru , takže není potřeba řešit žádný další věci, jako třeba vzdálenosti instalace v podkroví s od krytiny, spojené s jímacím vedením.
Na druhou stranu, speciální úchytky, koncovky a ten HVI vodič na každej 10m svod vyšel na cca 20kKč, ale zas byla jednodušší instalace, na téhle střeše se nikdo neudrží, takže plošina, a když se všecko sečte, tak možná vyšlo ekonomicky tohle.
Na druhou stranu, speciální úchytky, koncovky a ten HVI vodič na každej 10m svod vyšel na cca 20kKč, ale zas byla jednodušší instalace, na téhle střeše se nikdo neudrží, takže plošina, a když se všecko sečte, tak možná vyšlo ekonomicky tohle.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Jak se tady řešila vzdálenost panelů od hřebenového drátu hromosvodu jsem si na to vzpomněl. Že by to mohla být lepší varianta než "ježek na střeše". U klasického baráku jen dvě tyče a dva svody.
I když je to i otázka ceny a jestli to doopravdy blesk stáhne.
I když je to i otázka ceny a jestli to doopravdy blesk stáhne.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 983
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Lepší varianta to určitě je, na délce vodiče můžeš ušetřit tím, že jej od svodu povedeš rovně dolů do země.
Jestli to blesk stáhne je asi vždy otázka pravděpodobnosti, jistotu nemáš.
Jestli to blesk stáhne je asi vždy otázka pravděpodobnosti, jistotu nemáš.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Nejlepší asi aktivní hromosvod. Až na cenu:).Zajímavé, že kdysi na školeních nám tvrdili, že pro vedení blesku stačí v podstatě slabý vodič a ten blesk je jenom veden. Inu, pokrok nezastavíš a blesk, který přeskočil kilometry neprorazí nějakou plastovou izolaci.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Blesk nepotrebujem nejaky metalicky vodic, ak ma preskocit na 10 - 40 km
blesk, tak tam musi byt splnenych vela podmienok a este k tomu musia
z vesmiru preskocit castice, sprska castic, az potom sa to vyrovna.
Neviem ci je mozne zarucit, aby na 99.99999 % bol blesk vedeny tak
ako chcem, podla normy. Urcite sa vyskytne raz za niekolko rokov situacia,
ked vestky predtym analyzovane riesenia, nebudu platit a norma sa bude
musiet menit.
A kolko stoji pravidelna revizia bleskozvodu a kto ju pravidelne robi ?
U DC rozvodov 800 V u BEV, musi izolacia napr. v DC-DC menicoch vydrzat 5300 V impulz.
U 1500 V systemov panelov, musi izolacia vydrzat 6000 V impulz.
blesk, tak tam musi byt splnenych vela podmienok a este k tomu musia
z vesmiru preskocit castice, sprska castic, az potom sa to vyrovna.
Neviem ci je mozne zarucit, aby na 99.99999 % bol blesk vedeny tak
ako chcem, podla normy. Urcite sa vyskytne raz za niekolko rokov situacia,
ked vestky predtym analyzovane riesenia, nebudu platit a norma sa bude
musiet menit.
A kolko stoji pravidelna revizia bleskozvodu a kto ju pravidelne robi ?
U DC rozvodov 800 V u BEV, musi izolacia napr. v DC-DC menicoch vydrzat 5300 V impulz.
U 1500 V systemov panelov, musi izolacia vydrzat 6000 V impulz.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon kvě 22, 2023 8:06 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Všechny tyhle teorie jsou o standartním blesku, standartní přepěťové vlně atd. Pak přijde nadstandart a je vymalováno.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Hej, lenze si mozem spocitat pravdepodobnost, ze kolko bleskov bude nad 200 000 A
a kolko nad 400 000 A, a ked mi tam vyjde pravdepodobnost 1:15 000 000 000
budem sa tym zaoberat ?
Ak ide o kriticku infrastrukturu, a som ochotny to zafinancovat, OK.
Ak na to nemam, caka ma prekvapenie aj zo strany vesmiru, aj zo strany poistovne.
Tazke jadra nelietaju vesmirom len tak, preto je pravd. ich vyskytu presne nad mojim domom nizka.
Napr. DC-DC 100-1000 V - 5600 V impulz musi splnat toto:
https://www.cui.com/product/resource/ae15b-ew-din.pdf
a kolko nad 400 000 A, a ked mi tam vyjde pravdepodobnost 1:15 000 000 000
budem sa tym zaoberat ?
Ak ide o kriticku infrastrukturu, a som ochotny to zafinancovat, OK.
Ak na to nemam, caka ma prekvapenie aj zo strany vesmiru, aj zo strany poistovne.
Tazke jadra nelietaju vesmirom len tak, preto je pravd. ich vyskytu presne nad mojim domom nizka.
Napr. DC-DC 100-1000 V - 5600 V impulz musi splnat toto:
https://www.cui.com/product/resource/ae15b-ew-din.pdf
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon kvě 22, 2023 8:16 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Proto hromosvod nemám=)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Ale mas 15 m od teba suseda, co ma hrom. o 5 m vyssie, ze.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 3301
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
jojo aktivní mají na budově hotelu cca 150m ode mě. Novej barák, nová instalace předpokládal bych že dle norem jak se patří a beztak přímej zásah a vymetlo to v tom baráku všecko co mohlo. Mě to asi indukcí nedo bočním výbojem oddělalo regl, nějaký převodníky a switch.ACDC píše:Nejlepší asi aktivní hromosvod. Až na cenu:).Zajímavé, že kdysi na školeních nám tvrdili, že pro vedení blesku stačí v podstatě slabý vodič a ten blesk je jenom veden. Inu, pokrok nezastavíš a blesk, který přeskočil kilometry neprorazí nějakou plastovou izolaci.
Podle mě při přímým zásahu je výhoda hromosvodu že je menší pravděpodobnost požáru. Nevěřím že to jakkoliv ochrání elektroniku.
Viděl jsem pár přímých zásahů na polních FVE. Přepěťovky T1 explodovaly, komunikační tuplem, pojistkový odpojovače panelů propálený na din lištu, pojistky explodovali. Solární konektory explodovali, panelům odlítaly víka na junction boxech 60 panelů proražený diody.
Samozřejmě všechny 485 převodíky, většina kamer, rekordér ...
Proto si myslím že je důležitější mít pojištění. Samozžejmě proto je nutný přepěťovky atp mít ale nevěřím že to něco moc ochrání.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Ne ne, kolem ho nemá nikdo nebo jen trosky. Ale jsem spíš v dolíku a mám uzemněnou nosnou trubku antény, která je na úrovni hřebene (asi 25 ohmů). Ale tam je druhá anténa a pod hřebenem fototermika, dobré lapače blesků. Panely jsou na domečku za domem, jenom přepěťovky ale zemní odpor od provizoria (3x závitovka 8mm 1m pro nejhorší případ, snad by to šlo tam) nikdo nezlepšil.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Aktivní hromosvod česká norma nezná. resp. pokud by byl projektovaný podle české normy tak se bere jako naprosto normální hromosvod. Blesk dokáže svést slabý vodič, ale jen jednou. U nás praštilo do stromu a vedle něj byla malá telefonní ústředna a přes její uzemnění se blesk dostal to telefonního vedení (0,4 měď). V okruhu 500 m tahali všem nový drátyACDC píše:Nejlepší asi aktivní hromosvod. Až na cenu:).Zajímavé, že kdysi na školeních nám tvrdili, že pro vedení blesku stačí v podstatě slabý vodič a ten blesk je jenom veden. Inu, pokrok nezastavíš a blesk, který přeskočil kilometry neprorazí nějakou plastovou izolaci.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Nejlepší je nechat si hromosvod řádně naprojektovat, pro orientaci lze spočítat pomocí programů, které jsou dostupna na http://www.kniska.euMartin P píše:Jak se tady řešila vzdálenost panelů od hřebenového drátu hromosvodu jsem si na to vzpomněl. Že by to mohla být lepší varianta než "ježek na střeše". U klasického baráku jen dvě tyče a dva svody.
I když je to i otázka ceny a jestli to doopravdy blesk stáhne.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Zas tak hluboko jsem platnost aktiváku nezkoumal, považuju to za francouzkou zvrhlost, už nejsem aktivní-myslím legálně elektrikář. Kámoš revizák je normálně reviduje.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
je hodně revizáků, kteří pozbyli pud sebezáchovy.
K těm tenkejm drátům: z místního kostela sundávali z věže CU plech a původní jeden svod, asi 6mm mosaz. Drát byl nakouskovanej cca po metru, na koncích kuličky, plech v okolí těch kuliček propálenej a pod ním zuhelnaťělý dřevo. Tj víra ochránila kostel před vyhořením, hromosvod to jistě nebyl... Škoda, že jsem si to podorbně nevyfotil. Kříž ze špičky kostela byl taky viditelně elektrodynamicky opracovanej...
K těm tenkejm drátům: z místního kostela sundávali z věže CU plech a původní jeden svod, asi 6mm mosaz. Drát byl nakouskovanej cca po metru, na koncích kuličky, plech v okolí těch kuliček propálenej a pod ním zuhelnaťělý dřevo. Tj víra ochránila kostel před vyhořením, hromosvod to jistě nebyl... Škoda, že jsem si to podorbně nevyfotil. Kříž ze špičky kostela byl taky viditelně elektrodynamicky opracovanej...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Tenhle není zas takový divoch, navíc loni dělal zkoušky. Podle bráchy na to musí být speciální atesty atd. Brácha sám, pokud se nevyhne hromosvodu je už pro aktivák. Dva svody, žádné nároží atd.
Blesk je divoká potvornost. Hromosvod nikdy neuchrání přímý zásah.
Zažil jsem kulový blesk, přitom pitomí "vědci" pochybují zda existuje
Blesk je divoká potvornost. Hromosvod nikdy neuchrání přímý zásah.
Zažil jsem kulový blesk, přitom pitomí "vědci" pochybují zda existuje
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
ALe bleskozvod je na to, aby uchranil aj pred priamym zasahom,
kde su plyny, vybusniny, musi byt zarucene, ze to tam netresne.
Takze ked to ide tam, ide si jednotlive zony urobit aj doma, a tam si umiestnim,
co chcem, napr. menice, vypoctovu techniku, regle a pod.
Staci vyslat spodny impulz a ono si uz cestu hore do mrakov najde
a mam aktivny bleskozvod, len potom musim ten blesk dat do zeme
a zarucit aby vsetko bolo na rovnakom poteciali, inak....
kde su plyny, vybusniny, musi byt zarucene, ze to tam netresne.
Takze ked to ide tam, ide si jednotlive zony urobit aj doma, a tam si umiestnim,
co chcem, napr. menice, vypoctovu techniku, regle a pod.
Staci vyslat spodny impulz a ono si uz cestu hore do mrakov najde
a mam aktivny bleskozvod, len potom musim ten blesk dat do zeme
a zarucit aby vsetko bolo na rovnakom poteciali, inak....
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 3301
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Ano ale taková bleskosvodná soustava která doopravdy ochrání, exový prostředí,BTSky atp stojí asi kapánek jiný prachy něž to co se montuje na RD.
Ono se na to taky musí myslet už od základů a projektů na elektroinstalaci což se většinou nedějě. a když nemáš základovej zemnič a nemáš ho kde udělat kolem tak je celej hromosvod jen dekorace pro pojišťovnu. Takovou dekoraci má kámoš. U každýho svodu zakopaná jedna tyč
Proto se taky snažím dělat oddáleny instalace a ne spojený. páč v 99,9% případů není kam ty T1 přepěťovky uzemnit což je velmi drahá dekorace potom, nebo je ekvi svorka na druhé straně baráku, nebo ve starších domech není žádná zemnící soustava, nebo má nepoužitelnou impedanci. Mnohdy nebývá žádná i v domech 10-15 let starých.
Taková je realita.
Ještě jsem nezažil zákazníka kterej by řekl paráda kluci dovezte minibagr, pásek a rozkopejte mi celej dvůr a zahradu.
Ono se na to taky musí myslet už od základů a projektů na elektroinstalaci což se většinou nedějě. a když nemáš základovej zemnič a nemáš ho kde udělat kolem tak je celej hromosvod jen dekorace pro pojišťovnu. Takovou dekoraci má kámoš. U každýho svodu zakopaná jedna tyč
Proto se taky snažím dělat oddáleny instalace a ne spojený. páč v 99,9% případů není kam ty T1 přepěťovky uzemnit což je velmi drahá dekorace potom, nebo je ekvi svorka na druhé straně baráku, nebo ve starších domech není žádná zemnící soustava, nebo má nepoužitelnou impedanci. Mnohdy nebývá žádná i v domech 10-15 let starých.
Taková je realita.
Ještě jsem nezažil zákazníka kterej by řekl paráda kluci dovezte minibagr, pásek a rozkopejte mi celej dvůr a zahradu.
-
- Příspěvky: 3301
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Já vlastně nemám taky žádnou zemnící soustavu na starým domě. Ten drát co má 25ohm nepočítám. Proto zatím nevlastním žádný přepěťovky.
Ale kopal jsem letos přes celej pozemek tak jsem tam navinul 50m pásku a co jsem měřil hned po zasypání tak impedance 3,1ohm tak aspoň něco. Můžu udělat v technické ekvisvorku a pořídit svodiče. Hurá to bude zase raketa.
Ale kopal jsem letos přes celej pozemek tak jsem tam navinul 50m pásku a co jsem měřil hned po zasypání tak impedance 3,1ohm tak aspoň něco. Můžu udělat v technické ekvisvorku a pořídit svodiče. Hurá to bude zase raketa.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Vedení kabelů od panelů okolo hromosvodu
od Bobo84 » » v Konstrukce a upevnění
Vedení kabelů od panelů okolo hromosvodu
- 10 Odpovědi
- 1633 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
-
- 19 Odpovědi
- 4390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Paulob
-
- 9 Odpovědi
- 1520 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
-
"dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
od aivosh » » v Plánované elektrárny
"dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
- 8 Odpovědi
- 2327 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lubik
-
-
-
Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
- 56 Odpovědi
- 3865 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-