Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Uz to tu urcite bylo ale stejne se optam:) Jak mate nastaveny 3f system s multiplusy kdyz nechcete kvuli prdtokum rezimESS ? V systemu ma 3x pylontech a Cerbo. Vse funguje, jen to nadtaveni potrebuji nejak doladit. Dik:)
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Ignore AC buď cez Virtual switch alebo cez asistenta Generator
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
No takhle to mam. A to je vse? Po vybiti baterky nebo po pretizeni se to takhle prepne na sit a pak zase zpatky?
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Chcel by si aby to robilo ešte niečo iné? resp. potrebuješ niečo iné?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
No asi nechci a nepotrebuju:) Jen mi prijdo po prochazeni fora tohle reseni nejak moc jednoduchy ale pokud to tak je, tak sem rad
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Tak to uplne tak jednoduchy neni:) Na sit se to pri vybiti pri AC ivnore nepripoji. Jdu projit to nastaveni. System si nacte nejaky nastaveni z pylontechu a ty uz nejdou menit, mozna je tam problem
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Jak pripojim ac in tak to zacne nabijet ze site a je jedno kolik je na baterce
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Tak to máš určite zle nastavenú položku charger. Tam sa nastavuje napätie, na ktoré sa má baterka dobiť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Ten ale nabiji dobre. Jak dam dedicated ignore Ac input, tak to dela tohle. Kdyz tam mam ignore ac input, tak to jde ale po vybiti se to neprepne na sit
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Ma tam byt zapla ta UPS function?
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Hoď sem konfigurák z VRM. Máš rovnaké nastavenie u všetkých troch MP2?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Tak uz to mam. Mel jsem tam na jednom miste v podmikkach kdy neignorovat AC nstaveny moc vysoky napeti a proto mi to hned dobijelo. Btw nejde to nastavit aby to ze site nedobijelo a poustelo to ze site jen do spotreby a nabijelo to jen z panelu?
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Jasné, odškrtneš položku "enable charger"
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
A kde? Nejak to nevidim. Ted je mi to jedno, na sit se to ted chvilku nepripoji ale az toho slince bude min, tak to musim nejak doladit. S ESS by to bylo jednoduchy ale pretoky nechci
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Jo a moc dik za rady:)
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
...
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Aha, sem fakt slepej:) Dik
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 56 Odpovědi
- 4639 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 12 Odpovědi
- 2145 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bylg
-
- 80 Odpovědi
- 7954 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
Maly poloostrov se zalohou bez dotace
od Komanche » » v Plánované elektrárny
Maly poloostrov se zalohou bez dotace
- 4 Odpovědi
- 380 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Komanche
-
-
- 0 Odpovědi
- 186 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MatejK