Polo-ostrov na etapy

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
bratranek
Příspěvky: 9
Registrován: pon bře 20, 2023 4:03 pm
Lokalita: Hlučín
Výkon panelů [Wp]: 6080
Kapacita baterie [kWh]: 0
Bydliště: Hlučínsko

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od bratranek »

Diablo1st píše:
Ak je menič priamo spojený s DS spraví pretoky, lebo nemá takú rýchlu reguláciu aká by bola treba. Jediná výnimka je Axpert King, ktorý robí dvojitú konverziu AC-DC-AC.

Ak nechceš mať FVE oficiálne tak o priamom spojení s DS ani neuvažuj. Máš aj iné možnosti:
- prepínať cez bypass relé v meniči
- prepínať cez ATS
- použiť nabíjačku a prepínať manuálne len v prípade potreby
Rozumím, takže I při použití EPever hrozí riziko přítoků. Zůstanu tedy u původního rozhodnutí a vrhnu se na Axpert KING II.
Díky moc! ;)
6kWp na cestě
Axpert KING II 5000-48V před objednáním
rva
Příspěvky: 3949
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od rva »

Snad všechny offgrid měniče nejsou přímo připojeny s grid. Uvnitř je relé, které přepne výstup z měnič (např. při přetížení nebo vybité baterii) na distributora. Přímé propojení DS a výstupu měniče by měnič nemusel přežít. Výjimkou jsou vysokonapěťové offgridy když běží bez baterie (ale takový provoz se nedoporučuje).
A snad většina hybridních měničů má rovněž nastavení, kdy je grid od výstupu měniče odpojen.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od Diablo1st »

bratranek píše:
Diablo1st píše:
Ak je menič priamo spojený s DS spraví pretoky, lebo nemá takú rýchlu reguláciu aká by bola treba. Jediná výnimka je Axpert King, ktorý robí dvojitú konverziu AC-DC-AC.

Ak nechceš mať FVE oficiálne tak o priamom spojení s DS ani neuvažuj. Máš aj iné možnosti:
- prepínať cez bypass relé v meniči
- prepínať cez ATS
- použiť nabíjačku a prepínať manuálne len v prípade potreby
Rozumím, takže I při použití EPever hrozí riziko přítoků. Zůstanu tedy u původního rozhodnutí a vrhnu se na Axpert KING II.
Díky moc! ;)
Ešte aby neprišlo k nedorozumeniu, tým priamym spojením som myslel on-grid alebo hybridný režim. Neviem, ktorý Epever má konkrétne na mysli, ale ak pracuje v jednom s uvedených režimov tak pretoky robí.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od cipis »

On existuje nějaký takový epever???
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1537
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od bokser01 »

Co si myslím já, podle toho co jsem v pár měničích viděl, tak by to mělo fungovat nějak tak, jak jsem načtrl, tedy AC vstup se propojí přes relé s výstupem. V tu chvíli je spojen tedy vstup a výstup při režimu bypass a také je spojeno AC in na výstup měniče. proto také hodně lidí bojuje s tím, že třeba měnič je offgrid ale má špatný firmware který umožní například mixovat DS a FVE dohromady a pod. Právě firmware hraje velkou roli u těch našich kombi krabic.
Přílohy
fve menic.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od cipis »

Ale Epever nemá žádný měnič, co by měl vstup AC ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Keraj
Příspěvky: 368
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od Keraj »

16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od cipis »

No pěkné, díky za rozšíření obzorů. On to někdo tady prodává?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kostěj
Příspěvky: 670
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od Kostěj »

Zajímavé. Jen ta cena: v Německu 1000€ za 5kW verzi. Zase by měl umět provoz bez baterií, to může být pro někoho zajímavé (bod 1.4 No battery mode v manuálu). Jen ty přetoky mi nejsou úplně jasné.
Keraj
Příspěvky: 368
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od Keraj »

https://www.vselektro.eu/hybridni-menic ... m8042-rtu/
Prvně mi to přišlo jako Easun přes kopírák, víc jsem po tom nepátral ...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Radar
Příspěvky: 114
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od Radar »

uPower vypadá zajímavě. Podle mě to nemá s EASUN nic společného.
Zajímavé je i nepřímé porovnání s Axpertem v parametru hmotnosti.
uPower 5000W váží 19kg, Axpert MKSIII 12kg, KING 13,5kg.
I to může (ale nemusí) o něčem vypovídat..
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od kodl69 »

Stejně je to všechno upečený podle jednoho receptu, a ten se jmenuje Axpert max. Akorát u epveru musíš mít na připojení k BMS další krabičku a neumí canbus, takže za mě mizerná kopie. Ale on ani ten Axpert není kdoví co...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Radar
Příspěvky: 114
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: Polo-ostrov na etapy

Příspěvek od Radar »

kodl69 píše:
Stejně je to všechno upečený podle jednoho receptu, a ten se jmenuje Axpert max. Akorát u epveru musíš mít na připojení k BMS další krabičku a neumí canbus, takže za mě mizerná kopie. Ale on ani ten Axpert není kdoví co...
S tím bms linkem je to tak. Nicméně CAN neumí ani většina Axpertů. O srovnání účinnosti MPPT Axpert/Epever asi nemá smysl polemizovat. Upower je o 50% těžší all-in krabice oproti Axpertu. Nemusí to znamenat nic, ale něco to napovědět může. Na základě čeho teda usuzuješ, že je to "mizerná kopie" - a zrovna Maxe...?? Díky


Odesláno z mého moto g82 5G pomocí Tapatalk


  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek