AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Měniče Axpert
Pajavk
Příspěvky: 251
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od Pajavk »

ahoj, kdo provozujete tenhle měnič, všiml jsem si, že nabíjecí proud ze solárů do baterky je maximálně 90A a pak mppt omezuje výkon z panelů i když mám v setupu nastaveno 150A. Všude v manuálech se píše o 150A max. Baterkou to není ta by si vzala daleko víc v grafu je vidět přesně oříznutí na 90A a víc nepustí. Děje se to někomu taky ?
Marty
Příspěvky: 18
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od Marty »

Ahoj, Bohužel tuto situaci jsem ještě netestoval. (nebyla vybitá baterie nebo tolik nesvítilo) Teď řeším problém že z baterie nedostanu víc jak 80A Pak to vyhodí BMS baterie. (AKUMODULE LIFEPO4 250AH 51,2V 100A MUST LP20-51250)

Chtěl bych se zeptat jakou používáte aplikaci pro monitoring? Aplikace WatchPower mi nevyhovuje. Není tam graf výroby, spotřeby ani vybíjení nabíjení baterie...
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od Soban »

Pokud to vyhazuje BMS ka při 80A a má to dát 100A tak jsou pouze dvě možnosti.

1.) BMS je špatně nastavená (nemyslím třeba skontroovat).
2.) Jsou rozjeté články že některý ujede. Takže dát na nabíječku a nechat to tak aby BMS ka ty články vyrovnala a pro začátek nastavit spodní napětí výš a horní taky míň a pomalu to pak na měniči vracet do správných mezí.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Kostěj
Příspěvky: 670
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od Kostěj »

Pajavk píše:
ahoj, kdo provozujete tenhle měnič, všiml jsem si, že nabíjecí proud ze solárů do baterky je maximálně 90A a pak mppt omezuje výkon z panelů i když mám v setupu nastaveno 150A. Všude v manuálech se píše o 150A max. Baterkou to není ta by si vzala daleko víc v grafu je vidět přesně oříznutí na 90A a víc nepustí. Děje se to někomu taky ?

Ze specifikace: PV Array MPPT Voltage Range 90Vdc~450Vdc, Max. Input Current 27A x 2(MAX 40A).
Kolik je zapojeno mppt vstupů a jaké je napětí panelů při zátěži?
Marty
Příspěvky: 18
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od Marty »

Soban píše:
Pokud to vyhazuje BMS ka při 80A a má to dát 100A tak jsou pouze dvě možnosti.

1.) BMS je špatně nastavená (nemyslím třeba skontroovat).
2.) Jsou rozjeté články že některý ujede. Takže dát na nabíječku a nechat to tak aby BMS ka ty články vyrovnala a pro začátek nastavit spodní napětí výš a horní taky míň a pomalu to pak na měniči vracet do správných mezí.
Budou to ty rozjeté články, kor článek 10 a 15 mi dělá starosti viz. příloha :roll: Doufám že to BMS srovná...
Přílohy
BMS.JPG
rva
Příspěvky: 3949
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od rva »

Těch max. 90A si tipuji spíš na špatně navržené napětí stringů, kdy to dá těch max. 27(40)A ale při nízkém napětí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od Soban »

Marty píše:
Budou to ty rozjeté články, kor článek 10 a 15 mi dělá starosti viz. příloha :roll: Doufám že to BMS srovná...
Začal bych nastavením v měniči aby přestal baterku vybíjet při 3.1V na článek a nabíjení nastavit na 3.4V a v BMS zapnout balancing od 3.37V a nějakou dobu to tak nechat.
Později nabíjení nastavit na 3.45V a vybíjení na 3V.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
sliva
Příspěvky: 7
Registrován: čtv zář 29, 2022 7:38 am
Výkon panelů [Wp]: 8.3
Kapacita baterie [kWh]: 13.8
Bydliště: Slánsko

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od sliva »

Ahoj, mám v podstatě ten stejný měnič - žlutá varianta (brand solarpover24) Axpert MAX II 10kW. Měnič je připojeni na 2x 4.1 kWp stringy (Vo 450V), čistý jih. Baterka (14kWh, LIFEPO4) nemá BMS, jen aktive balancer na horním napětí. Takže připojeno jen dráty přes pojistku. Mno a měnič mi omezuje nabíjecí proud ze solárů (ale odzkoušeno že i ze sítě) na 100A. Nastaveno mám 150A, všude v manuálu píšou 150A ale na grafech je vidět jak měnič aktivně rekonfiguruje MPPT tak aby nabíjel 100A. Když například je dost slunce že panely mi dávají 8kW, baterka daleko od absobčního napětí a klesne mi odběr v baráku, je vidět jak v ten moment na chvíli proud přeleze přes 100A ale měnič okamžitě stahuje výkon ze solárů tak aby nabíjel přesných 100A.

Řeším to s podporou v Itálii proč se to děje. Ti se tváří, že to není možné a že mám poslat měnič na testy. Potřebuju rozlousknout jestli někdo má stejný měnič a chová se mu to stejně. Kdyby někdo potvrdil že se mu to chová stejně, nebudu posílat měnič do Itálie aby mi řekli, že je vše OK, a mě to doma opět nepůjede...(podruhé už bych ho neposílal a oni to vědí). Takže kdyby někdo měl možnost vyzkoušet, nebo zkušenost jak se mu to chová budu rád za info.

Díky.
9x Canadian Solar CS3W-455Wp (4,1 KWp)
9x Canadian Solar CS3W-450Wp (4,05 KWp)
Baterie 32x ATC 135Ah - 48V (13,8 KWh)
Axpert MAX II 10Kw
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od Franta2776 »

Jako první krok,bych zvedl Float napětí na stejnou hodnotu jako Bulk.Aby se zabránilo nabíjení do nižší hodnoty.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
sliva
Příspěvky: 7
Registrován: čtv zář 29, 2022 7:38 am
Výkon panelů [Wp]: 8.3
Kapacita baterie [kWh]: 13.8
Bydliště: Slánsko

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od sliva »

Franta2776 píše:
Jako první krok,bych zvedl Float napětí na stejnou hodnotu jako Bulk.Aby se zabránilo nabíjení do nižší hodnoty.
Ano zkoušel jsem ale nepomohlo to (nastavil jsem bulk i float na stejnou hodnotu, 55.2 (3,45V/cell)). Navíc jsem osobně ověřil, že napětí na bateri v momentě kdy je možno dodat více než 100a bylo pod float i pod bulk napětím, měnič byl v bulk fázi a target voltage byl 55.2, napětí na baterii mnohem menší.
Toto není zdroj problému (alespoň u mojí istalace).
9x Canadian Solar CS3W-455Wp (4,1 KWp)
9x Canadian Solar CS3W-450Wp (4,05 KWp)
Baterie 32x ATC 135Ah - 48V (13,8 KWh)
Axpert MAX II 10Kw
Uživatelský avatar
Juras66
Příspěvky: 58
Registrován: stř srp 18, 2021 8:31 am
Bydliště: Západné Slovensko (SE, TT)

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od Juras66 »

Ja mám Kinga 2 a tiež mi to nabíja max 50A aj keď mám nastavené na 70A. U teba aj u mňa to asi nebude chybou Axpertov, ale nastavením alebo že by setupom na streche?
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od Franta2776 »

Já mám Max 7200 max nabíjecí proud je 80A a taky 80A dává.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od avatar »

spíše jak řešíte uvíznutí v 90V to mi vadí více než nabíjení třeba dnes se to ještě neutrhlo stale 90V. To nabíjení vyzkousim mam oranžovej ital tak až budou baterie větší

pic kod

https://ibb.co/Gk88gfg
Naposledy upravil(a) avatar dne pát dub 14, 2023 11:46 am, celkem upraveno 2 x.
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od PetrDubi »

Já mám 8 kW měnič a mám nastavený maximální proud na 120A. Když při vhodných podmínkách teče z panelů 6 kW nebo i něco nad a spotřeba je minimální, tak se to k těm 120A dost blíží (nejvíc jsem tam měl kolem 117A - jak na měniči, tak součet na BMSkách).
Podle mě to bude spíš nějaký problém ve firmware. U MAXů se ukázalo, že je možný vyřešit problém s nízkým výkonem při špatném osvětlení (MPPT držel napětí na 90V) úpravou FW a potom už všechno fungovalo tak jak má, takže bych řekl, že to bude spíš SW problém než že by to neuměl. A podle toho co píšeš, to vypadá na nějakou chybu v řízení MPPT.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
rva
Příspěvky: 3949
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od rva »

sliva píše:
klesne mi odběr v baráku, je vidět jak v ten moment na chvíli proud přeleze přes 100A ale měnič okamžitě stahuje výkon ze solárů tak aby nabíjel přesných 100A.
Obdobné měniče mají volitelnou funkci, která dle zátěže spotřebiči balancuje proud do baterie aby nepřekročil nastavenou hodnotu.
Axpert - volba 31
Axpert - volba 31
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od PetrDubi »

avatar:
Jedině upraveným FW - například aktuálně u mě JV 295V a 0,9A, JZ 227V a 1,1A. Stringy mají rozdílný počet panelů, takže proto se liší napětí. Na obou stringách šlo dneska napětí nahoru od půl osmý (nejdřív kolem 130V a asi za čtvrt hodiny už tam bylo plný napětí) při výkonu pár desítek W.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od avatar »

me to slo pred pulhodinkou viz odkaz https://ibb.co/Gk88gfg jinak ted uz to neco dava konecne ... no resim to s podporou ale zatim nic nenapsali... v zime si myslim ze to bude uplne na vypnutí axperta
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od Franta2776 »

Těch 90V se dí obejít přidáním panelů do stringu. Já mám jenom 6ksx495W Vmp 36,5V a to je při špatných světelných podmínkách asi málo.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od avatar »

Franta2776 píše:
Těch 90V se dí obejít přidáním panelů do stringu. Já mám jenom 6ksx495W Vmp 36,5V a to je při špatných světelných podmínkách asi málo.
no ja mam 4 ks na jednom a 8 na druhym 650w naprazdno ma panel 45,58 V a je to jedno oba dva se utrhnou stejne viz ten muj odkaz tady
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvek od PetrDubi »

Mám 8x410W JV a 6x410W JZ.
Problém je v tom, že měnič drží napětí dole, dokud proud nepřeleze 1,5A a potom teprve začne zvedat napětí - mimochodem tenhle způsob chování se táhne už od prvních Axpertů, akorát když měl Axpert LV MPPT, tak měl na vstupu několik krátkých stringů paralelně, takže se to zase tolik neprojevovalo. Ale u HV MPPT bývá (s novějšíma panelama) většinou jeden dlouhý string a proto se to projeví v plné kráse.

Podpora ti moc nepomůže, protože to vlastně není přímo chyba, ale spíš vlastnost - zatím to kvůli nikomu neupravili a řešilo to už plno lidí. Jediná možnost je nahrát tam upravený neoficiální FW, který to má upravené a zvedá napětí mnohem dřív. Mám ho nahraný od podzimu a je to v zimě nebo když je hodně zataženo obrovský rozdíl.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek